Autor Téma: Zapojili správně svodič přepětí?  (Přečteno 5805 krát)
Martin Procházka, Slaný
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 23.02.2023, 19:15 »

Pokud dobře koukám, tak oba chrániče jsou pouze typu AC.  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #19 kdy: 23.02.2023, 20:56 »

Tak se nám tady sešlo na jeden rozvaděč jednu bedýnku, docela dost závad. Nemyslíte?  Nerozhodný Neřeknu podivej Super! ? Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 23.02.2023, 22:56 »

Svodič přepětí spojit s PE nejkratší cestou s uzeměním.
Svorkovnice PE dole, je asi nejlepší řešení.
Nezaplevelí se celý systém možnou indukcí rázovou vlnou bleskového výboje......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #21 kdy: 23.02.2023, 23:07 »

Ta prostřední přepěťovka má viditelný červený proužek terčíku, zřejmě dostala cestou šlehu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 24.02.2023, 07:03 »

Co se týká přepěťovky, tak se to dá zapojit i takhle. Fotka z výměny rozvaděče novostavby RD.

Dá, ale prepojenie SPD a hlavného ističa by malo byť samostatnými vodičmi. Vzájomná vzdialenosť medzi fázami v hrebeni pravdepodobne nezvládne prepäťový impulz bleskového prúdu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #23 kdy: 25.02.2023, 09:00 »

Tak se nám tady sešlo na jeden rozvaděč jednu bedýnku, docela dost závad. Nemyslíte?  Nerozhodný Neřeknu podivej Super! ? Šok

Přesně tak.
Zde jde o nádhernou ukázku toho, jak prostě "NE".
Takových rozvaděčů jsou plná diskusní vlákna na sociálních sítí a když se pak někam napíše, že by bylo dobré předložit dokumentaci, potřebné protokoly a výrobní štítek, zafunguje toto na většinu "hospodských" elektrikářů jako červený hadr na býka.
A pak už se jen slintá a slintá a slintá a...........

A když už rozvaděč trošku vypadá viz druhý rozvaděč tohoto vlákna, tak je pak špatně umístěný PEN můstek. A ve finále rozvaděč určitě opět nemá dokumentaci a štítek.
A jsme rázem opět na nule.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Lukáš Láryš
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 25.02.2023, 22:19 »

Rozvaděč má výrobní štítek i dokumentaci. Fotku jsem pořídil při konzultaci ještě před finálním dokončením, protože jsem měl drobné výhrady k provedení. Foto hotového rozvaděče nemám (už nebyl důvod ho fotit). Umístění svorkovnic bylo limitováno délkou stávajících kabelů.
Některé jističe elektrikář použil ze stávajícího rozvaděče.
Původní rozvaděč byla jedna velká katastrofa, některé obvody v domě nefungovaly, chybělo OP, celkové provedení tragické.
Na fotce původní rozvaděč pro celý dům.


* IMG_20190419_095441.jpg (473.34 KB, 1875x2500 - prohlédnuto 171 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Láryš
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 25.02.2023, 22:22 »

.


* IMG_20190610_094759.jpg (479.01 KB, 1875x2500 - prohlédnuto 176 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří 2
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 26.02.2023, 10:46 »

Co se týká přepěťovky, tak se to dá zapojit i takhle. Fotka z výměny rozvaděče novostavby RD.

Sice neprojektuji, ale měl bych dva dotazy:
a) Nebylo by vhodné ještě přímo propojit „PE“ přepěťovky na přívodní PEN svorku vedle vypínače? Bez toho přeci část proudu, která poteče mezi přepěťovkou a PEN distribuce, bude protékat nahoru na můstek zase a zpátky dolu celým rozvaděčem.
b) Nestačila by přepěťovka třípólová. S ohledem na to, že je v přímo v rozdělení TN-C-S a tudíž se mezi PE na N těžko nějaké napětí může objevit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Láryš
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 26.02.2023, 14:59 »

Svorka vedle vypínače je pouze prodloužení přívodního vodiče PEN. Součástí opravy elektroinstala ce bylo zřízení nového uzemnění kolem domu (FeZn30x4),  ze ktérého byly vyvedeny vývody pro hromosvod a svorkovnici hlavního pospojování pod rozvaděčem (v pravé části ekvipot. svorky je připojen FeZn10). Na toto uzemnění byla také připojena i HDS na sloupu před domem (opět FeZn10). Přívodní kabel je tak v podstatě uzemněn na obou koncích (na začátkuv HDS a na konci v rozvaděči).
Čtyřpólová přepěťovka byla uvedena v dokumentaci, která se prováděla před a během oprav, protože původní stav instalace nebyl projektant schopen nakreslit (elektrikář koupil čtyřpólovou). Majitelé nechtěli rozbít komplet celý dům, takže se prováděly jen nejnutnější opravy, výměna rozvaděče a nové uzemnění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Může být místo třífázové přepěťové ochrany chráněn každý vodič samostatně?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit u 4podlažního panel. domu při rekonstrukci?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Aku prepetovu ochranu zvolit pre PC a TV ?
 Je dobré zvolit kombinovanou přepěťovou ochranu třídy B + C ?
 Které el.spotřebiče v domácnosti chránit přepěťovou ochranou třídy D?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Je nutnost použít svodiče typu D, když mám v rozvaděči DEHNVentil?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Jak ochránit pc před elektromagnetickými vlnami?
 Ako odporúčate riešiť prepäťovú ochranu na tel. linke pri vstupe do domu?
 Jak se zapojuje svodič přepětí?
 Lze požadovat od EONu montáž prvního stupně přepěťové ochrany?
 Lze vyřešit protibleskovou ochranu obyčejnou pojistkou?
 Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu pro rodinný domek?
 Jak zapojit Dehn ochranu na starý rozvod?
 Staci mit jen prepetove zasuvky nebo staci pouze prepetova ochrana?
 Je povinné mít v bytě svodič přepětí?
 Mám pro rodinný dům použít hromosvod a přepěťové ochrany?
 Jak předejít vypálení zdroje PC přepětím?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Mám správně vybranou přepěťovou ochranu?
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Kam umístit svodič přepětí?
 Je v bytovce účelná dvoustupňová přepěťová ochrana za 1800Kč?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Jak ochránit televizi před úderem blesku do střechy? Bleskojistka pomůže?
 Lze u dvoupatrového rodinného domu svodič přepětí kombi-T1,T2?
 Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
 Jak odstranit potíže s předpěťovou ochranou z Alzy?
 Jak zapojit svodič přepětí v bytě?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 Lze zapojit zásuvku s ochranou proti přepětí do sítě TN-C?
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
 Jaké přepěťové ochrany vybrat do nájemního bytu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu domu?
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Lze použít ochranu DehnShield TN pro síť TN-S, on má TN-C?
 Kam se umísťuje svodič přepětí mimo hlavní rozvaděč?
 Kolik stupňů přepěťové ochrany je potřebných pro novostavbu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
 Je možné přepěťovou ochranu SALTEK SPL-275 VB/1 použít pro rodinný dům?
 Je investice do zásuvkové lišty s přepěťovou ochranou z Lídlu k něčemu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Může být přepěťová ochrana typ 1+2 umístěna v hlavní rozvodnici rodinného domu?
 Kam a jaký svodič Dehn připojit pro venkovní vývody z HR?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Jaké je správné umístění I+II ochrany před bleskem a přepětím pro střešní FVE?
 Je možné použít nový bytový rozvaděč bez svodiče přepětí?
 Proč se tatáž přepěťová ochrana chová odlišně na jiném bytě?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 22 dotazů.