Autor Téma: Lze navýšit jistič ve stavebním rozvaděči?  (Přečteno 11758 krát)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #18 kdy: 04.07.2021, 11:25 »

Každá úprava oproti originálnímu zapojení je velký problém a ten kdo to provede ,se stává novým výrobcem, s tím že za to i přebírá odpovědnost. Se 100% jistotou se pod to nikdo ani nepodepíše, protože jde o velké riziko.
Třífázový jistič v rozvaděči chrání obě dvě zásuvky najednou, což není ideální ani praktické, obzvlášť proto, že každá je určena pro jinou proudovou zátěž. Nicméně je důležité i to, že hodnota předřazeného jističe odpovídá maximálnímu dovolenému proudu "slabší" zásuvky. Výměnou jističe 16A za větší, je nejen porušením návodu výrobce, ale je porušena i ochrana proti nadproudům u "slabší" zásuvky.
Také nevíme jakými vodiči  jsou zapojeny tyto přístroje v tomto rozvaděči. Může se stát, že bude zapotřebí i kompletní předrátování.

Tolik k předělávce. Nyní co s tím.

Nechat rozvaděč "oficiálně" přestrojit a vytvořit novou dokumentaci, nebo rovnou koupit vhodný výrobek pro vaši aplikaci. Výrobců i výrobků je na trhu dostatek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 04.07.2021, 15:17 »


A:Nechat rozvaděč "oficiálně" přestrojit a vytvořit novou dokumentaci,
B: nebo rovnou koupit vhodný výrobek pro vaši aplikaci. Výrobců i výrobků je na trhu dostatek.

Volil bych za B.

Některé stavební firmy mají ošetřeno používání omítkařských strojů tak, že mají vlastní "mobile OM" se svým elměrem. Prostě je to problém dodavatele služby a ne odběratele.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 04.07.2021, 19:37 »

Některé stavební firmy mají ošetřeno používání omítkařských strojů tak, že mají vlastní "mobile OM" se svým elměrem. Prostě je to problém dodavatele služby a ne odběratele.

Asi jsi Honzo nebyl dlouhou na stavbě. Není to problém dodavatele, ale odběratele. Dodavatel požaduje nějaké podmínky, když je odběratel nesplní, tak je bez omítek, protože omítkáři nemají čas čekat až se domácí probudí. Maj nasmlouvanou další práci, kde na ně čekají s otevřenou náručí.
Takže si umím představit, že když tazatel nevyhoví omítkářům, tak bude půl roku čekat, než sežene někoho dalšího... a celý hramonogram je v ha...ji.

Teď máme rozdělanej domek, omítkáři měli nastoupit někdy v druhé půlce července... reálně nastoupí nejdřív v půlce srpna, protože nestíhají.

Ale jinak souhlasím s výše napsaným.

PS: Všem zákazníkům doporučuju pro stavbu zřídit přípojku s 3x 32A. Stavební rozvaděč, s patřičným dimenzováním, protože tohle se stane na každé stavbě, kde přijedou strojní omítky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 05.07.2021, 09:03 »

Vítku, mne jen zaujalo to, že v  oblasti EONu má firma "mobile OM". Vzpomněl jsem se na staré časy, kdy jsem na stavbách byl hodně. Na vesnicích se přivezly stromy z lesa a přijeli mistři tesaři s  motorovou pilou a na cestě postavili "katr". Řezali trámy na délku pomocí tři pilových kotoučů. Pomocí dlouhých připojovacích tyčí se připojili na dráty. Měli svůj rozvaděč a elektroměr.

Tak mne jen zaujalo, že i dnes má někdo takové mobilní odběrové místo....
Jinak souhlasím s tím, že pokud se RD nedělá na klíč, tak stavebník musí zajistit mnohé podmínky pro řemeslníky. Harmonogram je "svatá" záležitost.... .i když se nedodržuje.

A v našem případě mít stavební rozvadě s jištěním 3x32A   ....aby byl možný provoz omítkářského stroje.

Za mojí aktivní éry se omítky jen natahovaly a pucovaly. Časy se mění....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #22 kdy: 05.07.2021, 12:48 »

Volil bych za B.

Já taktéž

Všem zákazníkům doporučuju pro stavbu zřídit přípojku s 3x 32A. Stavební rozvaděč, s patřičným dimenzováním, protože tohle se stane na každé stavbě, kde přijedou strojní omítky.

Jde o placení. Zpravidla po celou dobu stavby RD postačuje 3x25A, jen pokud přijde na omítky, je nutných 3x32A. TO se ale nechá dočasně navýšit na jeden až dva týdny, což zpravidla postačuje. V našich končinách jde o běžný způsob řešení.

Každoročně "půjčuji" 32A jistič na dočasnou změnu jištění před elektroměrem, v rámci služby Asi tak v 2-4 případech.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 05.07.2021, 18:36 »

Když je to krátkodobé připojení, tak se neplatí za ampáry, ale jen za odebrané kWh.
Alespoň v tomto já žiju.

A samozřejmě, že se to dá krátkodobě navýšit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Pavel Kalenda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 22.02.2023, 13:45 »

mohu oživit diskuzi?

několikrát zaznělo, ža by za jedním společným chráničem neměly být 3 ruzné zásuvky na různé proudy, jestli jsem pochopil správně...
vybírám rozvodnici pro stavbu domu, zatím nevíme jaký bude konkr. typ stavby a tak jestli se bude míchat malta apodob, nicméně rozvodnici potřebuji už i teď před stavbou kvůli přípravným pracím a abych mohl uvařit čaj  Smích  v jakých případech je prosíím nutnost mít na stavbě 400v 32A zásuvku? přemýšlím, zda by nestačila jen 400v 16A. využívá se v praxi často 32A zásuvka?
..nakonec i když jsou v rozvodnici 2 400v, většinou vídám, že jsou jištěné na společný jistič (např. 1x16A + 1x32A a jistič 3/16/B),  čili stejně obě zásuvky nelze naráz využít na plné zatížení, jistič by vyhodil.
...nejde ani tak o velikost vidlice, ta se dá nakonec vyměnit, ale o ampéry. nakonec i nějaká ta míchačka může mít softstart, pokud by byl proudový ráz při zapnutí moc velký. na chalupě mám ale např. cirkulárku 4kw a jede bez problému na 16A jističi, osobně jsem se trochu divil, že to s produovým rázem nemá problém, o čemž mě elektrikář předem ujištoval.

co se týká toho chrániče, u různých dodavatelů běžně vídám např sesatvu:
1x 400V/32A, 1x 400V/16A, 2x 230V/16A, jištění: 1x C25/3, 1xC16/3, 1xB16/1 + chránič FI-40A   ..takže to je situace kdy je 1 chránič pro vše a to je tedy ne úplně dobře?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Kalenda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 22.02.2023, 13:56 »

ještě pro info HJ mám 3/25/B, takže zásuvka větší jak 16A by teoreticky byla k užitku, ale stále tedy platí otázka, jestli je to v praxi potřeba na stavbě Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Chalupa_
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 22.02.2023, 19:03 »

ještě pro info HJ mám 3/25/B, takže zásuvka větší jak 16A by teoreticky byla k užitku, ale stále tedy platí otázka, jestli je to v praxi potřeba na stavbě Úsměv
Zásuvku 32A budete určitě potřebovat pro omítací stroj, pak možná pro dočasný elektrokotel až budete temperovat vylité podlahy. Podívejte se do norem, byla tam nedávno nějaká změna, týkající se nutnosti uzamykání hlavního vypínače, tak abyste nekoupil staré provedení...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Kalenda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 23.02.2023, 08:18 »

Zásuvku 32A budete určitě potřebovat pro omítací stroj, pak možná pro dočasný elektrokotel až budete temperovat vylité podlahy. Podívejte se do norem, byla tam nedávno nějaká změna, týkající se nutnosti uzamykání hlavního vypínače, tak abyste nekoupil staré provedení...

a pokud bychom omítací stroj neměli, jsou ještě nějaké další případy, kdy by přes velkou 32A zásuvku nejel vlak, nebo se to nedalo nějak řešit i s malou?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #28 kdy: 23.02.2023, 13:36 »

Dnes běžně koupíte malou míchačku, do zásuvky na 230V a tak mohu pokračovat. Cirkulárka a další spotřebiče 400V, většinou nepotřebují zásuvky nad 16A. Co se ale týká stavby, je 32A 400V zásuvka v podstatě nutnost. Silná čerpadla na vyčerpání vody z výkopu, nebo základů, stroje na omítky, nebo čerpadlo betonu, či anhydridu na podlahu. Jen některé firmy mají tato čerpadla se spalovacím motorem a podobně. Dále silná elektrická topení, stroj na stříkání zateplovací pěny (to jsem v poslední době řešil nejčastěji) a podobně.

Nicméně investorem jste vy a tak rozhodujete. Třeba nechcete stříkanou omítku a pozvete partu, která provede ruční nahození. Nebo budete jen natahovat lepidlo na plynosilikát a podobně. JE to na vás. V podstatě dokážete za určitých podmínek celou stavbu utáhnout zásuvkou 230V. Ale to za cenu mnohých omezení a nahrazení některých strojů lidskou prací. Nikdo vám nic nenutí, jestli máte tolik řemeslníků po ruce a tolik peněz, aby jste jim zaplatil to moře času u malé míchačky, přidavače a podobně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #29 kdy: 23.02.2023, 16:58 »

Já při takových akcích,  se domlouvám s ditributorem (kamarádem) a oficiálně navýším stavenišťní přípojku na 10 dní na 32A/B nebo C. Je to jenom o kompromisu...
Pak se to dá zpět na 16 popř.  20,25A!
Většinou to chtějí omítkáři a strojní stříkání pěny (izolace),   nebo silnějš sváření I-ček...na
32A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Kalenda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 23.02.2023, 17:30 »

děkujuu za doporučení, 32A zní asi přeci jen jako jistota a jednodušší řešení než frekvenční měniče, redukce atd. nakonec ta jde asi vždy případně redukovat na 16A či 4kolík, že?
...hlavní jistič nám navýší na 3/32A/B, to prý pujde Úsměv

a je to tedy tak, ža by za jedním společným chráničem neměly být 3 ruzné zásuvky na různé proudy, jak jsem psal viz příklad?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Chalupa_
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 23.02.2023, 20:01 »

...
a je to tedy tak, ža by za jedním společným chráničem neměly být 3 ruzné zásuvky na různé proudy, jak jsem psal viz příklad?
Jeden společný chránič na staveništním rozvaděči ničemu nevadí. Pokud jsou jističe za ním podle okruhů a použitých zásuvek ok a chránič je dimenzován na větší proud, než hlavní jistič. I ty malé, hotové rozvodnice, co se běžně prodávají to tak mívají.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký je ten správný z těch nejsprávnějších vzorců pro výpočet přívodního kabelu?
 Jaký zvolit příkon sporáku s ohledem na hlavní jistič?
 Poradíte mi s istením RD?
 Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
 Musí se přívodní vedení dimenzovat na celkový příkon, když ostatní stupně nebudu zapínat?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Je možné zapojit elektrokotel o příkonu 12KW na kabel 5*2,5 jištěný 25A jističem?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Příkon, (Power) input
 Bude stačit CYKY 4x25 na 87A?
 Jaký má příkon 3f. motor s naměřeným proudem (při zátěži) 68A?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Poradíte mi, jaký je maximální trvalý využitelný příkon z hlavním jističem 3X20?
 Jaký příkon má výherní automat (hrací bedna)?
 Podle čeho určujete přívod pro elektrokotel Protherm?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jak vyřešit nedostatečný příkon pro elektrokotel?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Zvýším příkon pokud spojím dva výstupy adapterů?
 Jak spočítat příkon komplexu motorů a měničů frekvence?
 Používáte ještě pro rezervování příkonu jističe?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Jak vypočítat dostatečnost hlavního jističe ve výrobní hale s CNC stroji?
 Jak určit max. soudobý příkon?
 Jak správně dimenzovat vodiče pro AS motor 50kW?
 Jak vypočítat hodnotu hlavního jističe a proudy které potečou ve fázích?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Co znamena udaj ''Pi' v reviznej sprave?
 Jak vypočítat skutečný příkon elektromotoru?
 Ako vyriešiť vypadávanie bytového ističa pri súčasnej prevádzke práčky a trúby?
 Jaká je cena za rezervovaný příkon při odběru z vn?
 Musí se platit poplatek za rezervaci příkonu u malé vodní elektrárny?
 Je možné zvýšit příkon dalším paralelním kabelem ke stávajícímu?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 Jak vysvětlit lajkovi, že přívod 3x63A nebude stačit?
 Jak zabránit poklesu napětí v síti při spínání pece pro práškové lakování?
 Jak snížit příkon průtokového ohřívače vody?
 Kdo je odpovědný za vyšší hodnotu jističe v zaplombované části u elektroměru?
 Je konec s dvouletou bezplatnou rezervací příkonu?
 Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Co znamená u příkonu stroje S1 ... S6?
 Jak vypočítat přívodní kabel pro bytový dům s restaurací?
 Jak posílit přívod pokud se dotatečně zvýšila spotřeba stroje?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
 Jaké jsou poplatky za distribuci u vysokých příkonů?
 Kdo má při změně stavby upřesnit velikost hlavního jističe?
 Které domácí elektrospotřebiče ne/mají konstantni příkon?
 U koho zajistit měření maximálního proudu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?
 Hledám zapojení staveništního rozvaděče, poradíte?
 Musí být ve staveništní buňce proudový chránič ?
 Jak provést revizi před připojením staveništního rozváděče na síť?
 19) Jak se připojuje ochranný kontakt zásuvky staveništního rozváděče?
 20) Jakou ochranu proti dotyku neživých částí musí mít zásuvky se jmenovitým proudem nepřesahujícím 32 A používané pro přenosné spotřebiče u výstupní jednotky staveništního koncového rozváděče?
 21) Kdy nemusí být použit ochranný oddělovací transformátor v jednotce nn/nn transformátorového staveništního rozváděče?
 44) Jaká musí být konstrukce podpěr nebo upevňovacích zařízení staveništních rozváděčů?
 45) Jaký je minimální průřez každého ochranného vodiče uvnitř staveništního rozváděče, který není součástí kabelu?
 46) Jakou ochranu proti dotyku neživých částí musí mít zásuvky se jmenovitým proudem nepřesahujícím 32 A používané pro přenosné spotřebiče u výstupní jednotky staveništního koncového rozváděče?
 47)Kdy nemusí být použit ochranný oddělovací transformátor v jednotce nn/nn transformátorového staveništního rozváděče?
 48) Kolik zásuvek může být připojeno u staveništních rozváděčů na jeden proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA?
 Může mít staveništní rozváděč pro funkci nouzového vypnutí napěťovou cívku?
 Jak zakončit vývod z elektroměrového rozváděče na staveništi?
 Pokud musí mít antoníček pětipólovou zásuvku, musí být pátý kolík uzemněn?
 Co vše může být v rozvaděčovém sloupu?
 Jaké jsou požadavky pro výrobu stavebního rozvadeče?
 Musí být revize na staveništní rozvaděč pokaždé když se změní místo stavby?
 Jaký největší příkon jste instalovali pro stavební antoníček?
 IN-EL: Kniha Prozatímní a dočasná elektrická zařízení 2017
 Lze uzamčít pouze hlavní vypínač nebo musí být uzamčen celý Antoníček?
 Je nutní staveništní rozvaděč v LPZ 0a resp. LPZ 0b osadit přepěťovou ochranou?
 Podľa akej normy postupovať pri revízii staveniskového rozvádzača?
 Jaká jsou podle tebe možná rizika rozvaděčů na stavbách?
 Může stavební rozvaděč sloužit jako trvalé řešení?