| | |-+  Jak revidovat zařízení staveniště bez dokumentace?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak revidovat zařízení staveniště bez dokumentace?  (Přečteno 5254 krát)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 18.02.2023, 16:56 »

Pro staveniště vašeho typu mám vzorec soudobosti 1+0,3.
Vždy se tam objeví dosud neuvažované spotřebiče, jeřáby musí jet bezpodmínečně, beton tvrdne pod rukama, je třeba hutnit....
Ztráty z těchto prostojů bohatě vynahradí dopředné předimenzování .

V zadání je požadavek pro jeden jeřáb 125A a pro druhý 65A.
U těchto jeřábu zapomeňte na soudobost a neplést to za soudobost spotřeby.
Proto ten vzorec 1,3 je minimální koeficient. Raději bych viděl 1,7.....

Potřebujeme nadimenzovat přívodní kabely a hlavně zdroj a rezervovaný příkon.

Co z toho, když udělám "ekonomický" návrh a stroje se mi nerozjedou, anebo pojede  buď jeden nebo druhý jeřáb a míchárnu zapnout bez jeřábu......ne dovedu si představit býti v roli vedoucího stavby, kdy musím zajišťovat koordinace a harmonogram. Ufff

Panelák a staveniště je obrovský rozdíl.
Víte jaké je finanční procento na elektrickou instalaci staveniště z celkových nákladu stavby?
Jeden investor mi vždy říkal, že je to "prd do šumavských lesů".

Jsou zde dva problémy. Jeden technický a druhý ekonomický. Jenže moudrý investor dovede tu přípojku zahrnout do ceny stavby a ne jen staveniště. Ta přípojka tam zůstane pro potřeby využití stavby. A nepočítejte ty náklady přes vlastní peněženku. 750 KKč není žádná hrůza....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #19 kdy: 18.02.2023, 17:21 »

Stavební mumraj je jak taneční zábava, z původně zamýšlené lahvinky vína se jich stává několi + flaška tvrdého coby záběrové proudy motorů, když se jde do finiše.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 19.02.2023, 06:34 »


Je to takové divné téma.....i když poučné také pro obor elektro

Přesně. Říďa je v pohodě až na nějaké excesy, ale musím mu to vše podložit. A jelikož teď už nestojí kW 2 Kč, tak najednou všichni sledují i to co jim bylo vždy vzdálené.

Když jsem jim řekl, že potřebuji 315A hl. jistič a jestli má investor předjednané připojné místo STAVENIŠTĚ, koukají na mne jak z jara. a to chtějí 6.3 začít..


Ty 3. fáze jsou velice důležité proto, aby na kontrolním dni jste předložil pádné argumenty, které budou v zápise. Na příklad, že 6. března může stavba začít ale zatím bez elektriky, protože investor nedodal, nezajistil přípojku a nereagoval na náš požadavek.

Je dobré mít vždy více informací než ostatní a pak jsou to tvrdé argumenty. Pak je to otázka vztahů a pravomocí mezi GD a investorem. Plnění harmonogramu a sankcí. Ztracené termíny stojí hodně energie, času a peněz navíc.

Největší rezervy i ztráty jsou v organizaci práce, ne v technickém řešení.
V lednu byl březen ještě daleko, ale na MDŽ dojde k rozčarování... ..

Zkušenosti máte, ale pokud nemáte pravomoc potvrzenou nějakým dekretem, tak to je jen krásné volání S.O.S. Takový auditor u GD musí mít možnost podle smlouvy udělit i sankce a to zcela adresně. To obvykle funguje.

I stavební mumraj má svá tvrdá pravidla. Z počátku jsou všichni opilí dobrým kšeftem ale až do chvíle, když zjistí, že ve smlouvě jsou pravidla na hrubé porušení pravidel. A obrovské sankce pro všechny účastníky.
Ale vedoucí stavby to vše včas hlídá, aby k tomu nedošlo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Petr Pěčonka
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 27.03.2023, 07:55 »

Tak jen pro informaci jak to dopadlo - nedopadlo

Začínáme 8.4. Jištění co nám dá PRE je 2x 125A. Tj z jedné strany 1x125A a z druhé strany 125A. Takže zpět na stromy a vše znova a lépe. Dnes budeme předělávat harmonogram.

Díky všem a zjistil jsem, vím že nic nevím  poklona 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 27.03.2023, 09:40 »

No vidíte, že to jde
a že platí staré přísloví, že ne silou a mocí, ale duchem, rozumem a moudrosti.
Je vždy katastrofou, když na to poslední se zapomíná.

Ještě k těm jeřábům a soudobosti a záběrovému momentu.
Ono není jeřáb jako jeřáb. Záleží také na tom, kolik pohonů bude aktivních.
A také na kvalifikací jeřábníka.
Nejhorší případ nastává, kdy jeřábník je úderník a všechny pohony spouští najednou.
Na stavbách jsou ale i stacionární jeřáby bez pojezdu jízdy a tak je aktivní  zdvih, otáčení a kočka.
Největší záběrový proud má zdvihový motor. A zde bude záležet jak je pohon řízem. Pokud je to starý stykačový systém, je to v rukou jeřábníka. Pokud jsou tam FM je to otázka nastavení a rozjezdové rampy. A to vše bude mít vliv na to, zdá budou pohasínat na stavbě světl, anebo nastanou další problémy.

Zde bude také důležité zjednodušené blokové schéma napájení staveniště z dvou zdrojů. Je to otázka hlavního vypínače stavby a BOZP předpisů. Je nutný také PBP - požárně bezpečnostní předpis, kde musí být uvedený způsob vypínání. Ale to jen přípomínam.... a hlavně přejí GL i přesto, že budete mít hodně práce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakým způsobem provést revizi pracovního stolu?
 Jakým způsobem a podle jaké normy se provádí revize, kontrola nabíječky?
 Jak lze provést revizi elektoinstalace, když od ní chybí dokumentace?
 Jak provést revizi napětovo-frekvenční ochrany?
 Podle jaké ČSN se pravidelně reviduje pevně připojený ventilátor ?
 Jakým způsobem provést revizi osvětlení v objektu ?
 Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě?
 Za pomoci jakých norem se revidují elektroinstalace v zubařských ordinacích?
 Jak posuzovat opětovnou montáž hromosvodu?
 Aké vyjadrenie by mal RT zapísať vo východiskovej revízii k uvedenému stavu?
 Jak zlegalizovat a zrevidovat staré stroje ?
 Ako posudzovať pri revízii prostredie (so starým protokolom o prostredí)?
 Co znamená provést revizi jen "odběrného zařízení"?
 Jakým způsobem provádět elektronický záznam o revizi spotřebiče?
 Kde končí revize instalace společných prostorů?
 Musíme při revizích odpojovat i jiné ventilátory ?
 Musím merať a zapísať do revíznej správy hodnoty Zs?
 Jsou podle vyhlášky č. 73/2010 Sb. postaveny pravidelné revize do šedé zóny?
 Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát?
 Nemá tu niekto podrobný popis meraní revizneho technika?
 Jak provést revizi 3fázového vysavače přístrojem Revex 51?
 Opravdu existuje stále požadavek na hodnocení stavu revidovaných zařízení?
 Podľa čoho účtujete revízie elektrických zariadení?
 Je dle revizí ve skutečnosti el. zařízení schopné nebo neschopné ?
 Je tato revizní zpráva v souladu s normou?
 Ako vykonať reviziu tlakovej kanalizácie?
 Kolik osob smí vypracovat jednu revizní zprávu?
 Dělá se revize nabíječek, svářeček r.v:1950 až 1985 dle starých ČSN nebo nových?
 Je lepší napsat do RZ nevyhovuje, než vyhovuje po odstranění závad?
 Jak vyhodnotit revizi skartovačky s Ipe 5mA ?
 Je možné dělat revizi servrovny bez vypnutí?
 Jak posuzovat elektroinstalaci z přiloženého obrázku?
 Jak revidovat miniharmonium DELICIA více jak 30 roků staré?
 Jakou napsat do RZ závadu při jištění 3f zásuvky 32A deonem 40A?
 Existuje obecně spolehlivý postup revize?
 Provádíte revize v EX prostředí? A máte dost informací?
 Jakým způsobem jsou zahrnuty do výchozí revize slaboproudá zařízení?
 Lze provést revize staveništního rozvaděče ještě ve skladu?
 Znáte osobně revizního technika, který píše revize od stolu?
 Jak revidovat přípojku ještě bez elektroměru?
 Musí být v revizní zprávě hromosvodu uvedena metoda měření?
 Není to přeháňka požadovat na dům z minulého století dnešní výchozí revize?
 Jak se provádí revize "formou vyhledávání"?
 Používáte klasické karty na revize el. nářadí a spotřebičů?
 Jaké máte zkušenosti s tiskárnou a čtečkou kódů?
 Provoz, údržba a revize přípojek vysokého napětí
 Jak najednou revidovat skupiny garáží patřící různým vlastníkům?
 Může RT napsat do revize 2.5mm vodiče, když jsou ve skutečnosti jen 1.5mm?
 Revizní technici a soudní znalci versus tržní zákony aneb Máme jen je?
 Postupy a měření při revizích ve zdravotnických prostorech
 Zahrnuje revize elektroinstalace objektu i neměřenou část distributora?
 Co musí obsahovat revize přívodu k čističce odpadních vod?
 Jak je možné, že někteří revizní technici vydávají RZ od stolu?
 Proč má skoro každý RT jinou nastavenou hodnotu izol.odporu v MP ?
 Proč revizní technik posouvá hranice svých pravomocí?
 Jak má vypadat zhodnocení/závěr revizní zprávy?
 Revidujete po kompletní rekonstrukci HDV bytového domu i vedení až do bytů?
 Je možné v revizi u revizních závad uvádět odkaz na neplatné normy?
 Je nedodržení připojovacích podmínek důvod k nevydání revize?
 Musím upozornit na závady instalace v části která není předmětem mojí revize?
 Je nutné opisovat předešlé revize?
 Je možná revize elektroinstalace, ke které neexistuje žádná dokumentace?
 Pokud při závadě napíši v revizi odkaz na starší normu je to špatně?
 Musím provést revizi i vývodu z ER pro připojení nebo stačí jen revize přípojky?
 Napadá vás ve vaší branži využití kontroly rentgenem?
 Mohu vypracovat kratší revizní zprávu s odvoláním na podrobnosti v dokumentaci?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Je lhůta od provedení revize a jejímu předání provozovateli?
 Lze vytvořit revizní zprávu nové elektroinstalace "na dálku"?
 Lze napsat revizi na samotný přívodní kabel, případně jakou?
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Podrobnosti o využití termografie v průmyslu
 Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
 Musí projektant podepsat revizní zprávu?
 Je nutné provádět revizi na zařízení, které je připojené ke zdroji 24V?
 Ako zrevidovať tester hydraulických častí vstrekovacích lisov?
 Jak zrevidovat panelákové chodbové jádro (PEJ) po rekonstrukci?
 Jaký volit závěr revizní zprávy hromosvodu?
 Kdy se nemusí provádět revize LPMS?
 LED inspekční svítilny a montážní reflektory ELWIS PRO
 Jak má vypadat formulář posudku elektrického zařízení pozaplavení?
 Co je nutné revidovat při změně sazby na D57d po zapojení tepelného čerpadla?
 Jaké jsou termíny revizí v objektech kde jsou předměty vysoké hodnoty?
 Mohu do revizní zprávy napsat své vlastní doporučení?
 Aký je najlepší postup pri revízii inštalácie s predradeným prúdovým chráničom?
 Co vše musí obsahovat projekt pro provedení revize?
 Má revizní technik povinnost uvést v RZ výsledky měření na proudovém chrániči?
 Jak dobře zrevidovat obchody a prodejní stánky?
 Mohu do revize napsat dle 34 1390 splňuje a dle 62 305 nespňuje?
 Musí se provádět elektro revize na dieselagregát?
 Platí se nově zvlášť za revizní zprávu a za revizní štítek?
 Lze revidovat zásuvku 230V pro kotel, při napájení ze staveništního rozvaděče?
 Dle jaké normy revidovat osvětleni zapojené přes zásuvku?
 Je možná revize pouze na straně spotřebiče/zařízení?
 Jaké známe druhy revizí?
 Bezpečnost při provádění revize
 Kdo může revidovat instalaci bytu?
 Ako posúdiť sušiace zariadenia?
 Jaká jsou specifika revizí spotřebičů, které jsou užívány hasičskými sbory?
 Je při výměně a revize rozvaděče nutná i revize celého objektu?
 Ako zrevidovať dopravné potrubie k linke?
 Jak se revidují pevně připojené spotřebiče?
 Podle které ČSN provést revizi na nádražní automaty (pevně připevněné k zemi)?
 Lze vystavit kladnou revizi i při nesouladu s normou?
 Je nutná revize rozvaděče nn, pokud vyměním jistič a chránič za AFDD?
 Je nutné do revize uvádět číslo osvědčení montážní firmy?
 Je nutné uvádět v RZ že byla provedena dle Zákona 250/2021Sb?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Jak hodnotíte stav bezpečnosti revidovaného el. zařízení bez dokumentace?
 Je nutné revidovat zahraniční zapůjčenou techniku podle českých norem?
 Zásah do rozvaděče pro připojení FVE, je změna výrobku a jak poté revidovat?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Je možné napsat na jednu revizní zprávu více spotřebičů?
 Musí výchozí revize el. zařízení mít podklad dokumentaci skutečného provedení?
 Jaké podklady pro výchozí revizi elektroinstalace?
 Používáš ve své odborné praxi dron, kde?
 Jak provést pravidelnou revizi EZ, když zákazík nedoloží výchozí revizi?
 BM -Plná verze Odborná způsobilost dle nv 194/22 Sb.
 Jak dalece může být revize bez přítomnosti revizního technika validní?
 Lze revizí spolehlivě odhalit nedotažený šroub středního vodiče v 1F zásuvce?
 Když revize FVE a TČ ztratí svůj smysl
 Proč je vhodná revize nezávislým revizním technikem
 Může být vystavena revize na rozvaděč s přepínačem sítí i bez dokumentace?
 Je rozdíl mezi výchozí revizí FVE pro ohřev vody v bojleru a výchozí revizí RD?
 Ako postupovať pri PERIODICKEJ OPaOS LPS ak je VYCHODISKOVA OPaOS chybná ?
 Musí se dělat revize rozvaděče jako výrobku?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 22 dotazů.