| | |-+  Jak revidovat zařízení staveniště bez dokumentace?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak revidovat zařízení staveniště bez dokumentace?  (Přečteno 5837 krát)
Petr Pěčonka
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« kdy: 16.02.2023, 10:52 »


Jak a co vše potřebujete vědět k tomu, aby jste správně navrhli popř. udělali a následně zrevidovali zařízení staveniště. Většinou k tomu nic není.

Jen pro příklad: Stavba - cca 300 x 50 m
Dva jeřáby jeden a teď nemám výkon jen požadavek na připojení 125A druhý prý stačí 63A. Stále nemám výkon jeřábu
2 sociální buňky,
6 buněk pro stavbu - TDI, zasedačka, stavbyvedoucí
x buněk pro subdodavatele - schválně nepíši kolik (to nevím mohu jsi myslet max 10?)

Staví se 5 objektů dejme tomu A - E - 4 patra včetně garáže - 3 stavební rozvaděče na objekt?

Holt k tomu není nic více a nikdy jsem neviděl žádný projekt. Po mne se chce udělat návrh pro nacenění - tj výkaz výměr. Jen předesílám nejsem projektant, ale byl jsem revizní technik (resp. stále jsem) a pracuji na pozici odborného garanta za TZB Elektro na této stavbě pro generálního dodavatele.

Mám to dát celé do SICHRu? ale jakou mám zvolil soudobost?
Buňkoviště v zimním období - 1
jeřáby - netuším (přeci jen to asi nepojede na "63A nonstop") - 0,7?
Staveništní rozvaděče na objektech? Soudobost? 0,5 ?
Sila?
Předpoklad selektivitu moc řešit nebudu. Hlavně u páteřních rozvodů
U páteřních rozvodů - Poruchu mám nechat na 0,2s nebo mohu dát distribuční 5s?

Čím více se do toho nořím tím mám více otázek a bohužel norma ČSN 33 2000-7-704 mi moc nepomůže. Nějaké doporučení - skripta kde hledat?


Moderátor: Původní nesmysl zněl: "Jak na zařízení staveniště?".

  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
GDPR
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 16.02.2023, 11:13 »

To je krásné, a moc se těším na reakce a odpovědi.

Legislativci nám pěkně z projektování mimo stavebního zákona vyšachovali projektanty, tak pomalu začneme sbírat plody.

Pokud se nejedná o projektování vyžadující stavební povolení, pak je to podle § 19 odst. 2 písm. c) od 1. 7. 2022 oprávněna projektovat osoba znalá pro řízení činnosti (vedoucí elektrotechnik). Tím pádem tomu legislativně patrně i rozumí, a není nutno, aby se dotazovala na fórech, ne?

Nebo revizní technik nemá znalosti osoby znalé pro řízení činnosti?
Vždyť "se to pořád jen kopíruje",  pořád slýchám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Pěčonka
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 16.02.2023, 13:04 »

No původní dotaz není nesmysl a dotaz nezněl jak zrevidovat zařízení staveniště. To je mi jasné...

Jen pro pořádek.

Ale co se týče odpovědi GDPR - je hnidopich. Škleb

Ale chlapi vážně. znalosti jsou a jsou mi znalé i návaznosti a proto se ptám zkušenějších. Jak toto řešíte. Dle toho co vidím na stavbách je to spíše pocitově. Někdo něco udělá a buď to drží nebo...

Opravdu potřebuji pomoct. Bohužel GD mi na to projektanta nedá, abych se od toho mohl případně dál odpíchnout a potřebuji to rozumně udělat.

Neříkejte mi, že máte každý na to projekt, popř. jste to nikdo neřešili, nebo to neřešíte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 16.02.2023, 14:24 »

"Majstro",

jste asi v nové posici a tak je třeba použít zase to staré pravidlo 3 fázi.

I. fáze sběr informací
II. fáze třídění těch informací
III. fáze vypracovaný projekt

A aby jste mne také neoznačil jako hnidopicha, tak trošku poradím.
Když zadáte zde na elektrice do vyhledavače termín "zařízení stavenišť" tak vám vyjede dosti článku. A pokud chce více, zadejte to do googlu a vyjede vám desítky knih a příruček na toto téma. A pak to jen roztříďte.

A jen taková praktická poznámka.
Viděl jsem PD pro podobné staveniště a jeřáb se nerozjel.  Projektant zvolil nízkou soudobost a zapomněl na záběrové proudy. Je vhodné mít dokumentaci od takového jeřábu, anebo zajit na podobné stanoviště s kleštákem a získat svoje data. Lépe je to staveniště předimenzovat, než vyrábět budoucí problémy.  V buňkách nejsou jen varné konvice, ale i tepelná tělesa 3-5 kW. Ale to všechno jako zkušený RT jste často viděl. Viděl jsem na stavbě, kdy v zásuvce místo 240 V bylo 190 V.....


Položil jste strašně moc otázek.....ale je chvályhodné, že to chcete udělat odpovědně a ne jen ve střední ( špatné) kvalitě. I přesto, že je to provizorní zařízení po dobu stavby. To často svádí, "vždyť je to jen provizorka". Vy víte na jak dlouho?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 16.02.2023, 19:42 »

No, ptáte se na pravidla a hned je v samém úvodu porušujete. Je jasně psáno, jedno vlákno, jedna otázka a vy jste jich položil pěknou hromadu.

Začal bych tím, že by jste si měl ujasnit, co vše je potřeba pro správné provedení revize. Najdete to například v nařízení vlády č.190/2022, v části B. To je prostě zákon a je potřeba k tomu tak přistupovat, především z pohledu projektové dokumentace. Na druhou stranu ČSN 33 2000-7-704 ed.3 vám taky mírně napovídá, jak by měly probíhat revize a že jen půlroční termíny nestačí a že se podmínky mohou v průběhu stavby měnit. čl.704.6
Stejné, nebo podobné požadavky na dokumentaci, jsou už léta v ČSN 33 1500, 33 2000-6 v platných edicich.

Osobně bych tedy jak RT vyžadoval jednoduchý projekt páteřních rozvodů a pravidelné zápisy odpovědné osoby o provedených kontrolách ochran, stavu jednotlivých zařízení a případných změnách rozvodů na stavbě. To okamžitě řeší vaše další dotazy, jako je například soudobost, průřezy a podobně.
Neřešil bych to, co je ze zásuvek rozvaděčů, pokud to není připojené dlouhodobě.

Z vaší pozice by jste měl objednat projektanta, zavést deník pro staveništní rozvody, kde budete dělat pravidelné zápisy vy, nebo osoba vámi určená (viz předchozí nasměrování) o kontrole přizemnění, rozvaděčů, jejich ochran, kontrolách uložení kabelů, případně změny na rozvodech, nebo poškození a opravách. Termíny by jste měl stanovit místním předpisem. Také by měli probíhat kontroly firem na stavbě pracujících, které by měli být proškoleny o tom, že plastový prodlužovák na stavbě nemá co dělat, nesmí být položen přes cesty kde se pohybuje technika, nesmí být poškozen, ..........  . Pokud toto bude porušeno, bude firma vykázána ze stavby do doby kdy doloží že má prodlužovák odpovídající předpisům, zrevidované=bezpečné nářadí a tak dál.

Nepřebírejte na sebe zbytečnou odpovědnost (rizika) . Stanovte pravidla a vyžadujte jejich dodržování. Vlastně to až tak složité není.  Mrknutí Mrknutí Mrknutí

Bez dokumentace není možné revidovat, obzvlášť tak složitý a náročný prostor, jakým stavba bezesporu je. Revizák není nadčlověk, má své jasné povinnosti,  stejně jako ti co mu mají připravit podmínky pro provedení samotné revize.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 16.02.2023, 20:07 »

Ještě jsem si vzpomněl, mám dojem že INEL měl dobře zpracované podklady do příručky, která se staveb a prozatímních zařízení týkala. Zkuste se podívat na jejich stránky a něco z jejich nabídky objednat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 16.02.2023, 20:12 »

Honzo, on nepotrebuje revidovať. Dostal za úlohu navrhnúť a zriadiť napájanie staveniska. Kompletne aj s rozvodmi.
Potrebuje to nadimenzovať, zariadiť a to bez projektanta, ktorého mu šéf nedá, lebo je ...píp....

Chlap potrebuje poradiť, lebo dostal za úlohu zabezpečiť niečo, čo v živote nerobil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 16.02.2023, 21:43 »

Citace:

Jak a co vše potřebujete vědět k tomu, aby jste správně navrhli popř. udělali a následně zrevidovali zařízení staveniště. Většinou k tomu nic není.

Jen pro příklad: Stavba - cca 300 x 50 m
Dva jeřáby jeden a teď nemám výkon jen požadavek na připojení 125A druhý prý stačí 63A. Stále nemám výkon jeřábu
2 sociální buňky,
6 buněk pro stavbu - TDI, zasedačka, stavbyvedoucí
x buněk pro subdodavatele - schválně nepíši kolik (to nevím mohu jsi myslet max 10?)

Staví se 5 objektů dejme tomu A - E - 4 patra včetně garáže - 3 stavební rozvaděče na objekt?

A co tak začít projektem pro budoucí napájení objektu.
300 x 50 m je velký prostor a je to areál.
Nejdříve vybudovat napájecí místo, přípojku.
Na to by snad měl být projekt nebo i studie proveditelnost i v předstihu stavby.
Možná se bude muset vybudovat nová trafostanice 22/04 kV

200-300 A vám neposkytne distribuce jen tak. To je hodně jednání a práce pro projektanta, který má s tím zkušenosti. Jedna věc je zařízení staveniště, druhá jsou nároky na budoucí provoz ale společným jmenovatelem je přívod energie. To je alfou a omegou.]

IN-EL je dobrý typ.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 17.02.2023, 06:13 »

Chlap potrebuje poradiť, lebo dostal za úlohu zabezpečiť niečo, čo v živote nerobil.

No, dotaz na revize je hned v nadpisu tématu  Mrknutí

Ale jak víš, mnoho otázek=mnoho odpovědí  Škleb Škleb a samozřejmě i mimo hlavní téma. Přesto si myslím že odpovědí k tomu aby byl dobře nasměrován, dostal už celkem dost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 17.02.2023, 07:36 »

Moderátor zmenil otázku.

Moderátor: Původní nesmysl zněl: "Jak na zařízení staveniště?".

Jan Bocek poskytol správny smer, ktorým by sa mal uberať - najprv prípojka, potom stavba.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Petr Pěčonka
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 18.02.2023, 07:43 »

Chlapi fakt palec nahoru a D moc za odpovědi. Chápu, že mi nikdo nedá jasnou odpověď a nasměřujete mne. Projektantovi a tak.

Publikaci IN-EL mám a je fakt dobrá, ale jen se odkazuje na normy. a mé odpovědi mi moc nedává.
Skripta co jsem přečetl jsou všechno malé stavby
Knížek na toto téma jsem moc nepřečetl a ani nenašel. (možná špatně hledám)

Honza Bonček mne navedl na III fáze sběru. (Jak prozaické).
Ale to mi nikdo není schopen říct. A už vůbec ne podepsat.

Samozřejmě mám základní požadavky a harmonogram prací.
Samozřejmě vím, že časem se to vše mění a co nemělo být současně na stavbě tak tam je.
A Samozřejmě nemám na to finance.

Jelikož jsem velký hnidopich a nebojím se v práci nastolovat témata tak už jsem se dostal do fáze, když jsme si z ředitelem vynadali. Vždy se vyplatilo co jsem řekl a nikdy jsme se nevešli do rozpočtu.

Tak teď to dali celé na mne. Já to "nějak" spočítal, a dle mého dobře (vím a nekamenujte, že dobrý je nepřítel výborného) ale dle CN to prostě vyšlo na 750 tis Kč. Zařízko bez přípojného místa. Samozřejmě, v rozpočtu je na to sotva polovina.. :-D.

Bohužel i mezi mými kolegy na stavbě jsou hnidopiši, kteří tomu vůbec nerozumí a kecají do toho jako by to měli v krvi. Jen prostě musím doložit čísla.

Proto jsem se ptal na soudobosti. Asi otevřu jiné vlákno, kde se zeptám na soudobost u jeřábu.
   Vím, že informace, kterou mám je jen, že potřebují ke chodu jeřábu 125A. Ale k elektroinstala ci mi to nic neřekne. Řekne mi to jištění, a kabeláž k tomuto jeřábu. Ale má to skutečně tak velký výkon. A bude to mít tak velký výkon po celou dobu denní stavby? Přeci jen jak se otáčí ramenem bere to prd, ale když navíjí rameno popř. spouští dolů tak tam má odběr.

Bohužel mi nikdo není schopen říct, vše co k tomu potřebuji vědět. Tak jsem se obrátil zde.

Pane Fraňku, ano máte pravdu jedna otázka jedno vlákno
Jinak máte pravdu, možná řeším věci které mi nepřísluší a beru tím pádem na sebe nepřiměřené riziko

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Pěčonka
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 18.02.2023, 07:50 »

Honzo, on nepotrebuje revidovať. Dostal za úlohu navrhnúť a zriadiť napájanie staveniska. Kompletne aj s rozvodmi.
Potrebuje to nadimenzovať, zariadiť a to bez projektanta, ktorého mu šéf nedá, lebo je ...píp....

Chlap potrebuje poradiť, lebo dostal za úlohu zabezpečiť niečo, čo v živote nerobil.

Přesně. Říďa je v pohodě až na nějaké excesy, ale musím mu to vše podložit. A jelikož teď už nestojí kW 2 Kč, tak najednou všichni sledují i to co jim bylo vždy vzdálené.

Když jsem jim řekl, že potřebuji 315A hl. jistič a jestli má investor předjednané připojné místo STAVENIŠTĚ, koukají na mne jak z jara. a to chtějí 6.3 začít.. :-D. Kdo by měl zájem mohu zde dát soubor ze sichru.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #12 kdy: 18.02.2023, 07:52 »

No, soudobost je ve vašem případě složité téma, protože nemáme dostatek relevantních informací. Někde se můžeme bavit o koeficientu 0,5, jinde 0,7 a jsou případy kdy je soudobost rovna 1.

Jak psal kolega Boček. Sběr informací  Mrknutí .......    ........

https://elektrika.cz/data/clanky/jak-rozumne-stanovit-soudobost-a-jak-prokazat-ze-jsou-rozvody-spravne-dimenzovany
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Petr Pěčonka
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 18.02.2023, 07:54 »

Citace:


A co tak začít projektem pro budoucí napájení objektu.
300 x 50 m je velký prostor a je to areál.
Nejdříve vybudovat napájecí místo, přípojku.
Na to by snad měl být projekt nebo i studie proveditelnost i v předstihu stavby.
Možná se bude muset vybudovat nová trafostanice 22/04 kV

200-300 A vám neposkytne distribuce jen tak. To je hodně jednání a práce pro projektanta, který má s tím zkušenosti. Jedna věc je zařízení staveniště, druhá jsou nároky na budoucí provoz ale společným jmenovatelem je přívod energie. To je alfou a omegou.]

IN-EL je dobrý typ.
No to ano, ale to je přímá investice PRE Di. A bohužel k tomu ani není projekt. Respektive je, ale není to v zadání nás jako GD. Jde to přímo pod investora. Místa napojení jsou známa, ale nevím kde nás pustí distribuce - to vše je u investora. Spousta dotazů.. :-)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Pěčonka
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 18.02.2023, 08:00 »

No, soudobost je ve vašem případě složité téma, protože nemáme dostatek relevantních informací. Někde se můžeme bavit o koeficientu 0,5, jinde 0,7 a jsou případy kdy je soudobost rovna 1.

Jak psal kolega Boček. Sběr informací  Mrknutí .......    ........

https://elektrika.cz/data/clanky/jak-rozumne-stanovit-soudobost-a-jak-prokazat-ze-jsou-rozvody-spravne-dimenzovany

Pane Fraňku super, jdu studovat. A předpokládám, že na mne vyskočí řada dalších otázek na které možná budu znát odpovědi a možná se do toho potopím ještě více. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 18.02.2023, 08:52 »

Pro staveniště vašeho typu mám vzorec soudobosti 1+0,3.
Vždy se tam objeví dosud neuvažované spotřebiče, jeřáby musí jet bezpodmínečně, beton tvrdne pod rukama, je třeba hutnit....
Ztráty z těchto prostojů bohatě vynahradí dopředné předimenzování .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #16 kdy: 18.02.2023, 13:02 »

Pro staveniště vašeho typu mám vzorec soudobosti 1+0,3.
Vždy se tam objeví dosud neuvažované spotřebiče, jeřáby musí jet bezpodmínečně, beton tvrdne pod rukama, je třeba hutnit....
Ztráty z těchto prostojů bohatě vynahradí dopředné předimenzování .

Samozřejmě. Firem spotřebovávají ch elektřinu na stavbě je mnoho. Od elektrikářů, přes vodáky a tak dál. Nicméně postupně začínají najiždět zednické party, postaví sila s maltovou směsí a potřebují rozjet čerpadla, aby několika hadicemi mohli tlačit maltu do 4 patra, minimálně pro dvě až tři party.
Do toho se nezastaví jeřáb, který neustále podává palety, nebo vak s betonem na další rostoucí budovu.

CO se týká jeřábu. ASi bych si vzal "klešťák" a několik minut měřil proudy jednotlivých jeřábů při běžné činnosti. Tedy pokud bych už tyto údaje nemohl vyčíst z nějaké dokumentace, nebo je nemohl získat od pronajímatele jeřábu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 18.02.2023, 13:36 »

No, soudobost je ve vašem případě složité téma, protože nemáme dostatek relevantních informací.
Presne...a hlavne na stavenisku môže byť súdobosť celkom ošementná vec,...
Na druhej strane s „bezpečným“ koeficientom 1 zas celkom ľahko vznikne neekonomický návrh...

Na okraj príklad súdobosti z praxe:
12 poschoďák, 48 bytov, každý byt 1f 25A..,  inštalovaný príkon prípojok 276kW (súhrn spotrebičov v bytoch oveľa viac)
V RISke nožovky 3x80A,.. odistený príkon 55,2kW
Súdobosť 55,2/276=0,2,... resp.: 48/3=16, _16x25=400, _ 80/400=0,2 (+ preťaženie na VA charakteristik e)
(Rozdiel medzi panelákom a staveniskom samozrejme poznám, skôr týmto príkladom poukazujem na fakt, že pozajtra v pondelok 20.2. doobedu bude súdobosť výrazne nižšia jak napr. doobedu 24.12., ..)

Prax mi tu hovorí, že pre panelák v špičke napr. stačí 0,2,..no určiť špičku staveniska by ste si nemal vziať na zodpovednosť sám...hlavne keď nie ste technológ..

Skúste sa trebárs poinformovať na inom stavenisku kde používajú svoj smart-mer, že jaké odberové špičky im zaznamenal...
Dajaký ten prehľad zvyknú mať aj energetici vo väčších firmách...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakým způsobem provést revizi pracovního stolu?
 Jakým způsobem a podle jaké normy se provádí revize, kontrola nabíječky?
 Jak lze provést revizi elektoinstalace, když od ní chybí dokumentace?
 Jak provést revizi napětovo-frekvenční ochrany?
 Podle jaké ČSN se pravidelně reviduje pevně připojený ventilátor ?
 Jakým způsobem provést revizi osvětlení v objektu ?
 Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě?
 Za pomoci jakých norem se revidují elektroinstalace v zubařských ordinacích?
 Jak posuzovat opětovnou montáž hromosvodu?
 Aké vyjadrenie by mal RT zapísať vo východiskovej revízii k uvedenému stavu?
 Jak zlegalizovat a zrevidovat staré stroje ?
 Ako posudzovať pri revízii prostredie (so starým protokolom o prostredí)?
 Co znamená provést revizi jen "odběrného zařízení"?
 Jakým způsobem provádět elektronický záznam o revizi spotřebiče?
 Kde končí revize instalace společných prostorů?
 Musíme při revizích odpojovat i jiné ventilátory ?
 Musím merať a zapísať do revíznej správy hodnoty Zs?
 Jsou podle vyhlášky č. 73/2010 Sb. postaveny pravidelné revize do šedé zóny?
 Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát?
 Nemá tu niekto podrobný popis meraní revizneho technika?
 Jak provést revizi 3fázového vysavače přístrojem Revex 51?
 Opravdu existuje stále požadavek na hodnocení stavu revidovaných zařízení?
 Podľa čoho účtujete revízie elektrických zariadení?
 Je dle revizí ve skutečnosti el. zařízení schopné nebo neschopné ?
 Je tato revizní zpráva v souladu s normou?
 Ako vykonať reviziu tlakovej kanalizácie?
 Kolik osob smí vypracovat jednu revizní zprávu?
 Dělá se revize nabíječek, svářeček r.v:1950 až 1985 dle starých ČSN nebo nových?
 Je lepší napsat do RZ nevyhovuje, než vyhovuje po odstranění závad?
 Jak vyhodnotit revizi skartovačky s Ipe 5mA ?
 Je možné dělat revizi servrovny bez vypnutí?
 Jak posuzovat elektroinstalaci z přiloženého obrázku?
 Jak revidovat miniharmonium DELICIA více jak 30 roků staré?
 Jakou napsat do RZ závadu při jištění 3f zásuvky 32A deonem 40A?
 Existuje obecně spolehlivý postup revize?
 Provádíte revize v EX prostředí? A máte dost informací?
 Jakým způsobem jsou zahrnuty do výchozí revize slaboproudá zařízení?
 Lze provést revize staveništního rozvaděče ještě ve skladu?
 Znáte osobně revizního technika, který píše revize od stolu?
 Jak revidovat přípojku ještě bez elektroměru?
 Musí být v revizní zprávě hromosvodu uvedena metoda měření?
 Není to přeháňka požadovat na dům z minulého století dnešní výchozí revize?
 Jak se provádí revize "formou vyhledávání"?
 Používáte klasické karty na revize el. nářadí a spotřebičů?
 Jaké máte zkušenosti s tiskárnou a čtečkou kódů?
 Provoz, údržba a revize přípojek vysokého napětí
 Jak najednou revidovat skupiny garáží patřící různým vlastníkům?
 Může RT napsat do revize 2.5mm vodiče, když jsou ve skutečnosti jen 1.5mm?
 Revizní technici a soudní znalci versus tržní zákony aneb Máme jen je?
 Postupy a měření při revizích ve zdravotnických prostorech
 Zahrnuje revize elektroinstalace objektu i neměřenou část distributora?
 Co musí obsahovat revize přívodu k čističce odpadních vod?
 Jak je možné, že někteří revizní technici vydávají RZ od stolu?
 Proč má skoro každý RT jinou nastavenou hodnotu izol.odporu v MP ?
 Proč revizní technik posouvá hranice svých pravomocí?
 Jak má vypadat zhodnocení/závěr revizní zprávy?
 Revidujete po kompletní rekonstrukci HDV bytového domu i vedení až do bytů?
 Je možné v revizi u revizních závad uvádět odkaz na neplatné normy?
 Je nedodržení připojovacích podmínek důvod k nevydání revize?
 Musím upozornit na závady instalace v části která není předmětem mojí revize?
 Je nutné opisovat předešlé revize?
 Je možná revize elektroinstalace, ke které neexistuje žádná dokumentace?
 Pokud při závadě napíši v revizi odkaz na starší normu je to špatně?
 Musím provést revizi i vývodu z ER pro připojení nebo stačí jen revize přípojky?
 Napadá vás ve vaší branži využití kontroly rentgenem?
 Mohu vypracovat kratší revizní zprávu s odvoláním na podrobnosti v dokumentaci?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Je lhůta od provedení revize a jejímu předání provozovateli?
 Lze vytvořit revizní zprávu nové elektroinstalace "na dálku"?
 Lze napsat revizi na samotný přívodní kabel, případně jakou?
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Podrobnosti o využití termografie v průmyslu
 Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
 Musí projektant podepsat revizní zprávu?
 Je nutné provádět revizi na zařízení, které je připojené ke zdroji 24V?
 Ako zrevidovať tester hydraulických častí vstrekovacích lisov?
 Jak zrevidovat panelákové chodbové jádro (PEJ) po rekonstrukci?
 Jaký volit závěr revizní zprávy hromosvodu?
 Kdy se nemusí provádět revize LPMS?
 LED inspekční svítilny a montážní reflektory ELWIS PRO
 Jak má vypadat formulář posudku elektrického zařízení pozaplavení?
 Co je nutné revidovat při změně sazby na D57d po zapojení tepelného čerpadla?
 Jaké jsou termíny revizí v objektech kde jsou předměty vysoké hodnoty?
 Mohu do revizní zprávy napsat své vlastní doporučení?
 Aký je najlepší postup pri revízii inštalácie s predradeným prúdovým chráničom?
 Co vše musí obsahovat projekt pro provedení revize?
 Má revizní technik povinnost uvést v RZ výsledky měření na proudovém chrániči?
 Jak dobře zrevidovat obchody a prodejní stánky?
 Mohu do revize napsat dle 34 1390 splňuje a dle 62 305 nespňuje?
 Musí se provádět elektro revize na dieselagregát?
 Platí se nově zvlášť za revizní zprávu a za revizní štítek?
 Lze revidovat zásuvku 230V pro kotel, při napájení ze staveništního rozvaděče?
 Dle jaké normy revidovat osvětleni zapojené přes zásuvku?
 Je možná revize pouze na straně spotřebiče/zařízení?
 Jaké známe druhy revizí?
 Bezpečnost při provádění revize
 Kdo může revidovat instalaci bytu?
 Ako posúdiť sušiace zariadenia?
 Jaká jsou specifika revizí spotřebičů, které jsou užívány hasičskými sbory?
 Je při výměně a revize rozvaděče nutná i revize celého objektu?
 Ako zrevidovať dopravné potrubie k linke?
 Jak se revidují pevně připojené spotřebiče?
 Podle které ČSN provést revizi na nádražní automaty (pevně připevněné k zemi)?
 Lze vystavit kladnou revizi i při nesouladu s normou?
 Je nutná revize rozvaděče nn, pokud vyměním jistič a chránič za AFDD?
 Je nutné do revize uvádět číslo osvědčení montážní firmy?
 Je nutné uvádět v RZ že byla provedena dle Zákona 250/2021Sb?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Jak hodnotíte stav bezpečnosti revidovaného el. zařízení bez dokumentace?
 Je nutné revidovat zahraniční zapůjčenou techniku podle českých norem?
 Zásah do rozvaděče pro připojení FVE, je změna výrobku a jak poté revidovat?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Je možné napsat na jednu revizní zprávu více spotřebičů?
 Musí výchozí revize el. zařízení mít podklad dokumentaci skutečného provedení?
 Jaké podklady pro výchozí revizi elektroinstalace?
 Používáš ve své odborné praxi dron, kde?
 Jak provést pravidelnou revizi EZ, když zákazík nedoloží výchozí revizi?
 BM -Plná verze Odborná způsobilost dle nv 194/22 Sb.
 Jak dalece může být revize bez přítomnosti revizního technika validní?
 Lze revizí spolehlivě odhalit nedotažený šroub středního vodiče v 1F zásuvce?
 Když revize FVE a TČ ztratí svůj smysl
 Proč je vhodná revize nezávislým revizním technikem
 Může být vystavena revize na rozvaděč s přepínačem sítí i bez dokumentace?
 Je rozdíl mezi výchozí revizí FVE pro ohřev vody v bojleru a výchozí revizí RD?
 Ako postupovať pri PERIODICKEJ OPaOS LPS ak je VYCHODISKOVA OPaOS chybná ?