Autor Téma: Mirně mi probíjí prietokový ohrievač, jak to řešit?  (Přečteno 19909 krát)
jan Čajka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 18.04.2007, 16:16 »

Dobry deň. Na úvod musim povedať že niesom elektrikar preto chcem poradiť v danej problematike. Chalupa je pripojena na el. sieť vzduchom cez strechu. ide o 4 vodiče či skôr lanká zvedené do rozvodnej skr. Môj problem spočíva v tom že pri sprchovaní (tepla voda je zabezpečovaná prietokovým ohrievačom 220V) cítiť pri dotyku so sprchovou batériou mravenčenie (mierne preražanie?) Sprchovať sa bez problémov dá ale je mi jasne že niečo nieje v poriadku. Otvoril som pár zásuviek a všetky boli napojené nasledovne: Ľ dieka fáza, P dierka bola spojena s kolikom "prac faza?" neviem ako sa to pomenuvava. Predpokladam že "preražanie" spôsobuje zlé alebo neexistujúce uzemnenie. Ako by sa toto mravenčenie dalo čo najjednoduchši e odstrániť. resp. ako urobiť spoľahlive uzemnenie?
                                                                     

PS: v chalupe je 220V aj 380V elektromotor napojený na 380 nepreráža .
PS 2 : skušal som napojiť kolik na vodovodne potrubie ale nemalo to žiaden účinok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 18.04.2007, 18:26 »

Pane Čajko,
beze sporu máte v instalaci dost velký problém, který se projeví díky maličkosti. Nejnevhodnější řešení je to, že si necháte dálkově poradit v této diskusi a pak se sám vrhnete jako laik na opravu. Pozor na to ! S přizeměním, nulováním a ochranným pospojováním není sranda a určitě bych vám nedoporučoval opravu svépomocí.
Pozvěte si nejlépe nějakého revizního technika z vašeho okolí ( určitě vám někdo poradí, jestliže sám nějakého neznáte) a on vám přinejmenším odhalí závadu, kterou pak sám neprodleně odstraní nebo vám doporučí odbornou firmu na úrovni.
Jste určitě odvážný muž! Já bych se radši nesprchoval! angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 19.04.2007, 09:57 »

Už jsem se setkal s něčím podobným. Majitel měl dojem, že když stojí mimo vanu a dotkne se vany nebo vstupuje do vody, cítí brnění.
Skoro samota někde na konci vedení. V koupelně vše řádně pospojované, ale PE (PEN) potenciál měl AC napětí několik voltů proti skutečné zemi (měřeno proti kolíku zaraženému do země pod oknem koupelny).
Impedance smyčky byla pod 1 Ohm a neměnila se, takže na závadu to nevypadalo.
Protože se majitel chystal na jisté stavební úpravy v koupelně, dohodli jsme se, že pod dlažbu položí kovovou armaturu a spojí ji s pospojováním koupelny. Možná to není úplně běžný případ a standartní řešení, ale pomohlo to.

Jinak doporučuji pokyn kolegy Horského - nepoužívat, dokud se nezjistí příčina.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Záhyna Lubomír
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 19.04.2007, 11:33 »

Pozor !! může být přerušen PEN vodič nebo je někde špatný spoj PEN. Takový případ jsem již viděl - byl zoxidovaný a uvolněný spoj pod premix deskou a vše se uzavíralo přes vodovodní potrubí !!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

od 05/2014 emeritní revizní technik - E2/B
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #4 kdy: 19.04.2007, 11:59 »

Na každý pád to může být velmi nebezpečné, příčina by měla být jasná po celkové revizi instalace. Samotné přizemnění nemusí problém vyřešit. Setkal jsem se i s případem, kdy to bylo naopak - v půdní vestavbě ze sádrokartonový ch příček byl poškozený jeden kabel, fáze se dostávala na  kovovou konstrukci pro sádrokarton a brnělo to proti boileru. Po dodatečném pospojení se situace paradoxně zhoršila ...
Instalace v koupelně byla připojená přes chránič, poškozený kabel byl ovšem úplně v jiné místnosti než v koupelně ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
jan Čajka
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 19.04.2007, 12:19 »

Uf tak to chce skutočne ELEKTIKARA .  Ďakujem za upozornenie, mal som dojem že to nebude až tak zlé vzhľadom nato sa že to vraj používa v takomto stave dosť dlho.  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
J. Novák
« Odpověď #6 kdy: 19.04.2007, 12:45 »

Zažil jsem to v paneláku - 2 vodičový rozvod a zcela uhnilý PEN vodič. Na digestoři bylo krásných 230V a spoj na kovovou trubku byl zcela zoxidovaný !!
Stejná situace nastala na zásuvkovém rozvodu (taky 2 vodiče) kdy upadl PEN vodič v 2. zásuvce. Lednička připojená na 3. zásuvce neběžela, ale měla na kostře plné síťové napětí, které po upadlém PEN vodiči posílala na kolíky ostatních zásuvek. Smrtelně nebezpečná situace !!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Neví někdo co se vlastně děje v elektrickém rozvodu, když lednička ruší PC?
 Co s kopajícím fénem?
 Jak odstranit brum v domovních telefonech?
 Co s probíjející pračkou?
 Může špatné uzemnění za rozpadené mosazné díly?
 Co způsobuje výrazné 50Hz bzučení spotřebičů?
 Dá sa určiť či došlo k poškodeniu skratom alebo prepätím?
 Může zvonit videovrátný sám od sebe?
 Proč vypadává chránič po připojení ponorného čerpadla?
 V čem může spočívat slabý výkon motoru strunové sekačky?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Z jaké příčiny hučí laptop v ellektroinstalaci hudební zkušebny?
 Je absence spínače rychlovarné konvice v pořádku?
 Jaky ma byt prepinac u dvourychlostni brusky ELKO?
 Proč mi při zapnutí ledničky zatuhne ve Windows WM player?
 Proc stale bezi kompresor chladnicky?
 Prečo sa po odpojeni spotrebica dostane faza na neutralny a ochranny vodic?
 nechybí u nefungujícího bojleru uzemnění?
 Čo sa mohlo stať s 1f motorom?
 Prečo mi prebia karbobruska, co to moze sposobovat?
 Proč často vybavuje nadproudová ochrana ponorného čerpadla?
 Proč můj domácí počítač ruší příjem TV Noha v celém domě?
 Co může způsobovat neůměrný hluk chladničky?
 Co způsobuje bzučení vypnuté indukční varné desky?
 Jak proměřit topné těleso automatické pračky?
 Může pračka za vybavování proudového chrániče?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Čím může být, že nová trouba vyhazuje proudový chránič?
 Může být automatická pračka zapojená přes prodlužovačku?
 Co zapříčinilo zničeni veškerých spotřebiču?
 Proč úsporná žárovka tiše bzučí ve vypnutém stavu?
 Jak poznám spálené vinutí rozbrušovačky?
 Jak odstranit rušení satelitního přijímače varnou konvicí?
 Prečo sa začalo dymit zo stykača HMG 56a?
 Dá se blikání LCD při zapnutí spotřebičů s větším odběrem něčím odstranit?
 Jak otestovat motor, zda není vadný?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Je v pořádku pokud vypnuté spotřebiče probíjí?
 Jaká může být příčina zapínání PC při jakékoliv změně (zap/vyp) ve zásuvce?
 Čemu vadí kombinace UPS - laserová tiskárna ?
 Proč lednice Goddess RCC0161GRS9 trvale odebírá 6W?
 Při zapnutí sporáku a ještě jednoho spotřebiče vypadává v bytě jistič, co s tím?
 Mám vadnou myčku, když mi vyhazuje proudový chránič?
 Jaká může být příčina spálené cívky stykače pro spínání boileru?
 Proč dochází u soustruhu k "vyhození" proudového chrániče?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč dochází k jiskření při doteku vysavače o vrtačku?
 Co způsobuje nonstop bzučení v bytě a jak to odstranit?
 Proč se elektromotor připojený k čerpadlu přehřívá a vyhazuje pojistky?
 Může bludný proud ovlivňovat činnost plynového kotle?
 Je normální napětí mezi kostrami spotřebičů?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč varná deska vyhazuje pojistky, když je jistič dostatečný?
 Proč při zapojení nové el. trouby na vedení okamžitě vybaví chránič?
 Při výměně elektroměru vyhořely přístroje v bytě, jak pokračovat?
 Proč dochází k rušení televize LG ?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Co zpusobuje ruseni TV a praskani v reproduktorech pri vypnuti svetel?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se 1F motor občas nerozběhne a bzučí?
 Čím může být způsobený nefunkční pravotočivý chod vrtačky?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč elektrická trouba sporák funguje pouze při odpojeném plynovém potrubí?
 Jak odstranit rušení rádia pří zapnuti led osvětlení ?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč se motor čerpadla po startu za chvíli zastaví a bez vibrací pouze hřeje?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Co je příčinou pravidelného odpojování bojleru po dvou dnech?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Proč se elektromotor přehřívá?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Je možné, aby špatně dotažený nulový vodič odpálil indukční plotýnku?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč se netočí ventilátor v digestoři, když má v sérii zapojenu spínací část relé?
 Jak zajistit, aby prasklá žárovka neshazovala až hlavní jistič?
 Proc piska TV pri zapnutem tepelnem cerpadle?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Dá se snížit počáteční proudový ráz při spuštění stolní kotoucové pily?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Může revizní technik změřit unikající proud myčky nádobí?
 Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
 Je normální aby rozběhový kondenzátor zapálil celé zařízení?
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 24 dotazů.