Dielektrické rukavice
    Dielektrické rukavice jsou důležitou ochrannou pomůckou pro práci a obsluhu na elektrotechnic kých zařízeních. Jejich použití nalezneme například v ČSN EN 50110-1 nebo některých PNE. Použití dielektrických rukavic je dáno obecně bezpečnostními předpisy, místními provozními a bezpečnostními přepisy a pracovními postupy. Rozhodně se nepoužívají tak, jak znázorňují některé reklamní letáky! Rukavice jsou dodávány ...
   

    Související ...
    ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde!
   



   
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Kdy jste měli naposledy nasazené dielektrické rukavice?
   
Zaznamenáno
Martin Babrňák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 10.02.2023, 08:03 »

popravdě nikdy XD
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 10.02.2023, 08:15 »

Vždy, když jsem šel něco dělat do přípojkových nebo rozpojovacích skříní. Pak mě to nafackovalo už jako projektantovi, když jsem zavíral dvoukřídlou rozpojovačku a chtěl zasunout šoupátko u pevného křídla. To jsem se dotkl klouby sběrnice. Dodnes si pamatuji, jak moc jsem se kousl do jazyku :-D
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 10.02.2023, 08:23 »

Nějak si nevybavuju reklamu, která by znázorňovala použití diel rukavic.
Je rozdíl v kvalitě a použitelnosti a přitom cenově je to vyrovnaný.
 V některých se dá sotva manipulovat, v jiných se dá i jemnější mechanika. A to mluvím o pracovních, aby nedošlo k mýlce.
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 10.02.2023, 08:29 »

Hodně lidí neví, že se musí dát prvně látkové a pak gumové......
Pokud by byl pot v rukavicích, je zaděláno na pořádný průser!
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 10.02.2023, 08:33 »

Hodně lidí neví, že se musí dát prvně látkové a pak gumové......
Pokud by byl pot v rukavicích, je zaděláno na pořádný průser!
Ano, hodně lidí to neví, protože je to nesmysl.
Textilní vložky jsou nutné jen u těch, kde to předepisuje výrobce a myslím, že nn se to netýká.
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Martin Škopek
http://www.skopek.net
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 10.02.2023, 08:40 »

Vždy, když jsem šel něco dělat do přípojkových nebo rozpojovacích skříní.

Používám je taky v těchto skříních, páč je vždy v blízkosti zákazník apod. Tím předcházím dohadům, že jsem nebyl vybaven apod.,  ale práce v nich je nepříjemná, pomalá, nemotorná (alespoň v těch mých). Avšak zatím nikdy jsem nepoužil ochranný štít.

Po kolegovo zkušenostech s plněním pojistky používám pracovní bundu nejen při těchto činnostech splňující "IEC 61482-2 Ed.2:2018 ve spojení s IEC 61482-1-2 Ed.2:2014 Třída ochrany proti elektrickému oblouku APC 1 Ochranné oděvy proti nebezpečím elektrického oblouku".
https://www.engelbert-strauss.cz/bundy/pracovni-bunda-e-s-vision-multinorm-3300070-63648-47.html
Vřele doporučuji, po prvním vyprání se velice příjemně nosí (nová je nějak "naškrobená"). Její cenu neřeším, jde o osobní bezpečnost.
Zaznamenáno

Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #7 kdy: 10.02.2023, 09:07 »

Nějak si nevybavuju reklamu, která by znázorňovala použití diel rukavic.
Asi mi uniká souvislost s reklamou ... ale často vidíme nesmyslé marketinkové koláže nesourodě použitých ochranných pomůcek, to je pravda.


Dielektrické rukavice se mi kupodivu v praxi vyhnuly. Moje poslední práce PPN byla v roce 1990 na kotli ve Vítkovicích, kde jsme zprovozňovali ovládací skříně (za velmi sychravého počasí). Jeden na ochoze a druhý v rozvodně. Vysílačky. Testování. Přepojování. Prekérní situace. S dielektrickými rukavicemi člověk neměl v prstech cit, vypnout to (v místě) nešlo. Některé svorkovnice šly přepojovat úzkými kleštěmi (na očka) ale většina chtěla prsty. Dozníval socialismus a já už byl ve výpovědní lhůtě. Dokončit kotel a ádiéééé. A teda ještě přežít!

Vypnutí obvodu, znamenalo 150m a tři patra. Objevit chybu, vypnout, přepojit, zapnout a vše ověřit! Jedna taková operace i 50 minut! Od té doby jsem podobný extrém už nezažil. Buď vypnout nebo dielektrické rukavice. Apropo, existuje příkaz "B" a zásady PPN.

To byly časy! Tolik pohybu! Sice nemohu tvrdit, že u Vítkovických pecí na čerstvém vzduchu ale i tak jsem vážil méně, než dnes!
 tanecek
Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 10.02.2023, 09:37 »

Ano, hodně lidí to neví, protože je to nesmysl.
Textilní vložky jsou nutné jen u těch, kde to předepisuje výrobce a myslím, že nn se to netýká.

Rukavice bez texilních vložek jsem ještě neviděl?? To asi máte rukacice na lyže?.....
Jak chtete docílit toho, že celý den je máte na rukách a bez potu???Nechápu?
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 10.02.2023, 09:41 »

Jsou úžasné při vytahování horkých sklenic zavařenin z hrnce.
Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 10.02.2023, 10:04 »

Náš majster kedysi z nadsázkou a humorom hovoril, že v každej partii a pri každej práci pod napätím musia byť aspoň jedny,.. "aby bolo čo rýchlo natiahnuť poškodenému"
Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 10.02.2023, 11:03 »

Ano, hodně lidí to neví, protože je to nesmysl.
Textilní vložky jsou nutné jen u těch, kde to předepisuje výrobce a myslím, že nn se to netýká.
To je takový tvrzení, který bych čekal od někoho, kdo v těch rukavicích nepracuje.
Zrovna do špr.ek na nn bez mechanický ochrany se bez humusek nedá ani nasoukat, pokud tedy není uživatel fandou klouzku, do pracovních se dávají kvůli jednak omezení klouzavosti ruky uvnitř a jistějšímu úchopu a druhak protože v létě se v tom člověk potí a v zimě mrzne.
A do vn verze jsou vesměs zbytečný, protože ty se používají jen krátce na manipulace, nebo jako doplněk při vybraných ppn, ne však třeba při výměně izolátoru, to se používají zase jiný, protože se jedná o C3M postupy.
Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 10.02.2023, 11:09 »

Asi mi uniká souvislost s reklamou ... ale často vidíme nesmyslé marketinkové koláže…
Proto jsem vznesl ten dotaz, když se o tom v článku píše.
Ano, mám někde kalendář od protecty a montážnice mají krásný postroje, ale zapoměli jim dát monterky… Zlej
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #13 kdy: 10.02.2023, 11:12 »

Jsou úžasné při vytahování horkých sklenic zavařenin z hrnce.

Ano, na to je používám už roky! tanecek
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #14 kdy: 10.02.2023, 11:29 »

To je takový tvrzení, který bych čekal od někoho, kdo v těch rukavicích nepracuje.
Máte pravdu, denně v nich určitě nepracuji.
Vy tedy souhlasíte s tvrzením, že:
Hodně lidí neví, že se musí dát prvně látkové a pak gumové......
Kde je tato povinnost předepsána?
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #15 kdy: 10.02.2023, 12:02 »

Citace
Kde je tato povinnost předepsána?

Najdete to v každém "dobrém" MPBP!!
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 10.02.2023, 14:34 »


Kde je tato povinnost předepsána?

Ve staré ČSN 3431xx  byl postup používání dielektrických rukavic podrobně popsaný.
ČSN EN 50110-1 se již odkazuje na návody výrobce
Setkal jsem se s některými MPBP, které jsou pod "kuraterou" USA, že mají odkazy na normy pro elektrickou bezpečnost HS7.S1

Americké OSHA 29 CFR a NFPA 70E již klade na rukavice požadované PPE pro ochranu před obloukovým výbojem. Nikde nic není psáno o práci na EZ, jen o obsluze.

Tam naopak na těsné gumové rukavice ještě doporučuje jemné kožené rukavice. A to vše podle kategorie pro ochranu před obloukovým výbojem. Kategorie 0 je do zkratového proudu 4 kA, kde se tyto OP nepoužívají.

Naposledy jsem je požil před dvěma léty v jedné fabrice, kde jsem potřeboval aktualizovat jednopólové schéma nn rozvodny. Při otevření zapouzdřené rozvodny byly předepsané rukavice a ochranný štít..... s rukavicemi se mi pracovalo dobře ( těsné na ruce, první jemné gumové a druhé kožené) ale štít byl poškrabaný a špatně se četly údaje vypínačů, štítky kabelů.....a tak mi nakonec stačily vlastní brýle. V rozvodně byly zkratové proudy 20-40 kA. Ale já jsem jen mapoval a fotil....a to nejdříve mne chtěli obléci do skafandru s kuklou. Díval jsem se do záznamní knihy, že ještě nikdy nebyl použitý.

Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #17 kdy: 10.02.2023, 16:16 »

Najdete to v každém "dobrém" MPBP!!
Tak takhle "dobrý" MPBP jsem ještě neviděl, můžete nějaký přiložit?
Tam naopak na těsné gumové rukavice ještě doporučuje jemné kožené rukavice. A to vše podle kategorie pro ochranu před obloukovým výbojem.
Další rukavice přes dielektrické jsou předepsané tam, kde jsou třeba ropné látky, maziva, další chemikálie nebo ostré předměty, prostě něco, co by mohlo ty dielektrické poškodit.
Ale nikde jsem nezaznamenal povinnost nosit do dielektrických další.
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz