Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu?
(1/1)
Zbyněk Čokl:
Co si myslíte o sloučení vnitřních prostor např. obývák RD s venkovnim prostředím at už jde o zasuvku nebo světlo se zasuvkou nebo světlem venku na fasádě s odpovidajícim IP na jednom vývodu (samozřejmě s chráničem typ AC) - myšleno zásuvka se zasuvkou, světlo se světem.
Jiří Schwarz:
Venku by měla být chráničem zvýšena ochrana při poruše.
Pokud tam bude chránič typu AC, tak některé spotřebiče používané ve stejnou dobu uvnitř mohou znecitlivět AC chránič a zhoršit úroveň ochrany venku.
S chráničem A bych problém neměl
Pavel Horský:
Nevidím v tom žádný problém.
Pokud budou správně navržené jednotlivé okruhy dle požadavků příslušných ČSN, pak bude vše v pohodě. Jen ten typ AC.....ten se stává postupně výběhovkou a za pár leto už se nebude vyrábět.
Jan Franěk:
Také v tom jako kolegové nevidím problém, s vyjímkou toho chrániče. Podle mne už nemá AC chránič v domácnosti co dělat (norm) NA toto téma zde už bylo popsáno mnoho stránek (norm)
Zbyněk Čokl:
OK, pořídím chránič typu A.
Navigace