Autor Téma: Co je špatně pokud se na kostře komba objeví napětí 230V?  (Přečteno 5128 krát)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 14.02.2023, 22:43 »

Panu Fraňkovi děkuji za popis jak to vnímám sám.

Technika u nás používaná nejsou žádná domácí udělátka a jsou stejně jako prodlužováky pod kontrolou.


Pokud máte techniku a všechny bedny pod kontrolou, to znamená ,  že to i proměříte jako spotřebiče, tak v podstatě není co řešit.

Kolega Franěk vám může opravdu více poradit, protože on to co děláte  vy, také dělal pro filmaře. Já jsem pouze občas revidoval farmářské trhy u OC a nějaké místní vystoupení kapely.
Ale provizorky a prozatímní elektrické zařízení jsme řešili velice často v průmyslu. Ta podobnost je sice jen zdánlivá, ale ty principy jsou stejné.


Pokud by byl odpovědný za stav techniky a elektriky u tohoto provozovatele, tak bych vytvořil podrobnou příručku ( říká se tomu vědecky MPBP) kde budou různé varianty připojení a bude tam i schéma toho co následuje za přípojkou a hlavním rozvaděčem s hlavním vypínačem. A jakým způsobem budete kontrolovat ale i měřit ty kabely i ty bedny, aby se nestalo něco, co je nebezpečné. Na to stačí prokazatelné poučení. To najdete v Z250/2021 a NV 194/2022. To je ten bývalý §4 co jste měli z V50/78. A udělal bych z vás osobu odborně způsobilou. To proto, aby se nestalo to, na co se ptáte. Nebezpečné napětí na kostře přístroje.....

Ty technické "poruchy" zde byly již vyjmenované. Mnohé ale zjistíte měřením. Nemusíte mít výbavu a znalosti RT, stačí levnější přístroje, které jsou za malý zlomek procenta k těm bednám co zapojujete.

Napadá mne, že v tom MPBP bude osnova podle NV 378/2001 o minimálních požadavcích na technická zařízení, kde se vše zkontroluje jednou za rok. Vzhledem k tomu, že je to portejbl, tak bude lhůta kratší možná 6 nebo 3 měsíce. Ale to stanoví provozovatel.

Pokud "to" všechno bude v perfektním stavu a bude se to i kontrolovat podle nějakého předpisu, který si vytvoříte, tak budete mít klidné spaní.

Mám s tímto druhem "zařízení" obvykle problém. Napojení 4 kolíkem 32 nebo 63 A a kabelem delším než 50 m, který je volně uložený v prostoru.  Dále nikde není hlavní vypínač.
Mnoho prodlužek zapojených do serie.....není žádná dokumentace. Ono to obvykle nějak funguje, ale přemosťují se jističe. Není dopředu žádná příprava a není odpovědná osoba. Prostě je to obvykle  "moc velký spotřebič" a je to přitom pracoviště s hodně kabely a hodně bednami. Stejně tak, jak hlídáte v aparatuře EMI a hlavně RFI, tak je třeba hlídat i ten silnoproud. A místo PE si hlídáte FE ....


Myslím, že s vás bude profi zvukář, protože se umíte ptát a máte zájem sbírat i roztřídit informace. Pak již ta realizace je snadnější.



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan začínající zvukař
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 15.02.2023, 08:20 »

Skvělé! Děkuji pane Bocku, myslím, že by to měli vidět i ostatní zvukaři. Hodně z toho, co jste uvedl tvrdím stále ale moje připomínky jsou občas brány jako zbytečný plevel. Nemyslím u nás ale u cizích zvukařů. Nebudu ukazovat prstem ale myslím si, že pokud byste byli občas u některých akcí, tak byste se vyvrátili.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #20 kdy: 18.02.2023, 10:06 »

... Jeden kulturák má totiž stále platnou revizi i když je stále v původním nulování.

Vím minimálně o dalších třech. A v čem je problém? To "původní nulování" je snad zakázáno?  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Milan začínající zvukař
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 18.02.2023, 21:42 »

Vím minimálně o dalších třech. A v čem je problém? To "původní nulování" je snad zakázáno?  Nerozhodný
Aha, tak ai není. Žiju v domnění, že nulování se nechává žít v soukromých bytech a v objektech jako jsou shromaždiště je to už postaveno "mimo zákon"  tanecek.
Tak asi je to tedy v pořádku, no.
I když ...
 zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Jaký přívodní kabel k rozvaděči umístěnému na vnější stěně chaty?
 Které řešení je lepší? Vedení volnými vodiči nebo závěsným kabelem?
 Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?
 Je možno připojit spotřebič třidy II. s kovovým krytem třídrátem?
 Má být žz vodič z kabelu připojen na svorkovnici PE a PE pak žz vodičem připojena na svorkovnici N?
 Co se smí připojit do závitu E14 pro žárovky?
 Jak provést odbočku z CYKY 4Bx10 na 5CX6 na půdě ?
 Jak připojit stroje v provozovně běžné stroje do podlažního kanálu?
 Je mozne pripojeni svetla provest kabelem lanko Cu 2x0,75?
 Jak vyřešit připojení spotřebiče třídy II. k síti bez použití zásuvky?
 Jsou stroje ve velkých dílnách připojeny k síti napevno?
 Jak připojit do svorky jističe dva vodiče o různém průřezu (1,5mm2 a 6mm2)?
 Novela vyhlášky stanovující podmínky pro připojení zařízení žadatele k elektrizační soustavě
 Jak připojit dva nestejné průřezy vodičů do jedné svorky jističe?
 Jak zavést kabel, vedený pod omítkou, do zásuvky pro nástěnnou montáž?
 Je v souladu s normou připojit klubo kabelu pod napětí a ukončený v krabici?
 Lze nějakým způsobem připojit menší vzduchový kompresor na např. autobaterii?
 Je možné použít drát ALMgSi na propojení trafa a odpojovače vn?
 Je vhodnější vodič navíc odstranit nebo připojit paralelně k jinému?
 Jakým způsobem připojit kabel CYKY 4x16mm v HDS?
 Jak udelat pripojku mobilniho stroje pro rozdilne site TNC A TNC-S?
 Jsou zásuvková spojení u pevně instalovaných spotřebičů 4kW v pořádku?
 EST: CONI DUO oboustranná zásuvková jednotka
 Jak připojujete pevně umístěné spotřebiče, které nejsou součástí instalace?
 Ako elegantne pripojit trafo (primar) na LED pasy ku kablu CYKY?
 Seminář plzeňského cechu seznámí s připojovacími podmínkami a zákonem 90/2016 Sb.
 Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
 Je vhodnější pripojit sálavé (infra) panely přímo nebo přes zásuvku?
 Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?
 Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
 Který z vodičů preferovat při připojování elektrického předmětu ke svorce N?
 Testování bezšroubového řešení Hager quickconnect
 Není nebezpečná kovová lampička připojená pouze dvěma vodiči?
 Mohu pripojit měděné rozvody na jistič s přívodem v Al?
 Je košer připojovat server v servrovně přes rozdvojku a pohyblivý přívod?
 Jak správně zapojit stroj v soustavě TN-C-S?
 Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
 Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
 Lze připojit koupelnový žebřík přímo na zásuvkový okruh vodičem?
 Lze řešit přípravu k připojení tepelného čerpadla odbočkou z kabelu bez jištění?
 Je u spotřebitelů opravdu osvěta principů připojování spotřebičů nezbytná?
 Na jaké časté problémy narážíte při rozšiřování původní elektroinstalace?
 23) Kolik zásuvek může být připojeno u staveništních rozváděčů na jeden proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA?
 Jak hodnotit dvojzásuvkové vývody provedené v tandemových krabicích?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Je potřeba blokovací spínač pro zásuvky 400V, 63A a 125A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Co byste doplnili tomuto názornému návodu zapojení zásuvky?
 Lze nainstalovat zásuvku IP44 na vnitřní stranu poslední skruže studny?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Je přípustné použití 3f kabelu pro distribuci spinaných 230 V zásuvek?
 Je to velká závada pokud jsou prohozené fáze a nezapojený kolík?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
  Co je průběžné připojování zásuvek?
 Môže byť zásuvka 230V otočená o 180 stupňov?
 Jak ukončit přívod 230V pro datový rozvaděč?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Opravdu lze připojit zásuvku 400V kabelem CYKY-J 4x2,5?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Budou 2,5 vodiče držet v bezšroubové variantě zásuvek ABB Tango?
 Jak napojit zásuvku na rozvod pro venkovní žaluzie?
 Je možné zapojit zásuvku 400V-TN-C, z rozvaděče TN-S ?
 Je dovoleno prerusene zapojeni vodice PE pri "smyckovem" zapojeni zasuvek?
 Jak opravit uložení zásuvek v hořlavé hmotě?
 Kdy je nutné doplňující ochranné pospojování k zásuvce ABB Garant?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Dovolují normy zapojit novou 3F zásuvku jako 3+PEN (TN-C)?
 Proč má zásuvková zkoušečka Parkside fázi vpravo?
 Jaký doporučíte konkrétní typ zásuvky pro smyčkování (Al + Cu)?
 Jak bezpečně vytvořit 1f zásuvky z 3f přívodu?
 Jak správně zapojit mnoho zásuvek za sebou?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 24 dotazů.