| | |-+  Může vznikat za transformátorem 22/0,4kV po jeho odpojení/připojení přepětí?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Může vznikat za transformátorem 22/0,4kV po jeho odpojení/připojení přepětí?  (Přečteno 6292 krát)
Zdeněk Dančák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 22.02.2023, 13:08 »

(Pro spínaný zdroj: Když rozeberete napájecí část vadného spínaného zdroje EZS k úplnému pochopení dostanete se podle toho, které součástky jsou poškozené k příčině poruch asi nejrychleji.
Bouchlé varistory a odrušovací kondenzátory na vstupu ukazují na energeticky vydatné přepětí, nebo dlouhodobé nadpětí.
Bouchlé spínací tranzistory ukazují na přerušované napájení a krátkodobá přepětí.
Bouchlý elektrolytický kondenzátor ukazuje na dlouhodobé nadpětí.
Zkratované, nebo přerušené diody usměrňovacího můstku ukazují na krátkodobě a často přerušované napájení.)

Pane Kurko, dikuji za obsáhlou odpověď.
Ve zdroji byly bouchlé minimálně kondenzátory a v zásuvce u EZS jsme naměřili cca 330V, jak dlouho netuším, ale zřejmě se jedná o trvalý problém, který měl být odhalen už dávno.

Jinak pro informaci
Dle všeho je problém již v trafu, protože již na výstupu z transformátoru 22/0,4kV měříme při odpojení veškeré zátěže.
L1-PEN =249 V
L2-PEN = 326 V
L3-PEN = 220 V

a sdružené napětí
L1-L2 = 560V
L2-L3 = 480V
L1-L3 = 375V

V transformátoro vém rozvaděči je kromě elektroměru s proudovými trafy a pojistek pouze jeden kondenzátorový blok, který je trvale připojen ještě před hlavním deonem a je označený ZSE CLAKN 1-0,4/4 (4kVAr),  rv 1988.

A pro úplnost distribuční transformátor má štítek s označením BEZ KTO 270/22 (foceno na velký zoom ze země).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 22.02.2023, 15:24 »

Ten kondenzátorový blok slúži na kompenzáciu jalových strát pri chode trafa naprázdno. Bez neho vám distribútor naúčtuje nielen činný odber, ale aj jalovinu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 22.02.2023, 15:26 »

Takhle rozhozená sekundera, vypadá na vystřelenou pojistku na primerce.
Ale divím se, že by se na to nepřišlo dřív.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #21 kdy: 22.02.2023, 16:14 »

Takhle rozhozená sekundera, vypadá na vystřelenou pojistku na primerce.

A je vyřešeno.
Není nad měření.

Ale divím se, že by se na to nepřišlo dřív.

Areál je podle tazatele mimo provoz, takže je to reálné.

Jedná se o cca 4roky opuštěný kravín mimo obec, který má vlastní sloupové trafo. Kromě naší EZS by mimo naši přítomnost nemělo být na celém trafu nic zapnutého ani nějaký náhradní zdroj napětí, kromě baterie, která je v EZS. Veškeré odběry jako je zapnutí světel, drobných spotřebičů se dějí jen za naši přítomnosti (manuální vypínač),      kdy však k poškození nikdy nedošlo. V budově nejsou ani světla se senzorem.  V budově jsme momentálně v pronájmu a to teprve 2měsíce, takže jsme zatím neměli možnost detailně všechno zkontrolovat.
Kompenzační kondenzátory pro takto srandovní zátěž, jako je EZS dělají kapacitní dělič. Jinak by napětí na sekundáru vypadala trochu jinak.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné zjistit zda přichází přepětí jen z distribuční sítě?
 Snížíme riziko přepětí odpojením stínění datového kabelu?
 Bylo by možné realizovat ochranu před bleskem u rodinného domu v dubnu 2009 ?
 Jak popsat definici zkratu a prepeti?
 Nemáte bližší info o reportáži TV Nova probíjení přes zásuvky a vodovod?
 OBO: Katalog systémů ochrany před transientními jevy TBS
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů ochrany před přepětím?
 HAKEL: Měření a revize přepěťových ochran
 Může nést někdo zodpovědnost za to, že "poslal přepětí k sousedovi"?
 Jak odstranit přepětí v síti o víkendech?
 Znáte typické přepěťovky pro průmysl?
 Modulární přístroje Minia - pro klidný spánek i za bouřky
 Zemřel Zdeněk Rous
 Mohu od světla v koupelně natáhnout další světlo s extra vypínačem ?
 ARisk#24: Je přepětí totéž co nadpětí?
 Jaké argumenty o užitečnosti přepěťových ochran slyšíte od spotřebitelů vy?
 Musí revizní technik upozornit ve zprávě na absenci přepěťových ochran?
 V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 Musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťová ochrana?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 Jak ochránit spotřebiče před častým vypínáním elektriky?
 Referenční pohled na DEHN z Elektrické spojky 2019
 Mohou být přepěťové špičky ve světelném okruhu od zářivky?
 Katalog ochrany před přepětím SALTEK
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Co vše by měl spotřebitel vědět o spínacím přepětí u něj v bytě?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 22 dotazů.