| | |-+  Může vznikat za transformátorem 22/0,4kV po jeho odpojení/připojení přepětí?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Může vznikat za transformátorem 22/0,4kV po jeho odpojení/připojení přepětí?  (Přečteno 6206 krát)
Zdeněk Dančák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 02.02.2023, 16:09 »

Může se, z důvodu přechodových jevů, po odpojení/připojení transformátoru 22/0,4kV k vn na výstupu nn objevit přepětí, které by mohlo poškodit připojené ele. zařízení, zejména napájecí zdroje? Pokud ano, tak jakými prostředky nejlépe chránit?
- přepěťové ochrany
- napěťové relé
- relé, které zajistí opožděné připojení citlivé zátěže

Již podruhé se nám poškodil zdroj na 2měsíce staré EZS v objektu, který je napájen samostatným transformátore m 22/0,4kV (trafo se nachází cca 30m od budovy). Pokaždé se zdroj EZS poškodil po výpadku a následném obnovení napájení transformátoru 22/0,4 a v tu dobu z celého transformátoru vn/nn byla napájena pouze zmíněná EZS, takže vylučuji zavlečení fáze na N, resp. PEN vodič jiným spotřebičem. Objekt má zatím původní instalaci z cca 70tých let, přepěťové ochrany v objektu nejsou instalovány.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 02.02.2023, 16:55 »

Jaký to byl výpadek? Nějaké plánované vypnutí nebo k tomu došlo nějakým přetížením?
Jaký to je transformátor - řádově na jaký výkon?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 02.02.2023, 18:34 »

A práve preto sú v RST inštalované zvodiče prepätia.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 02.02.2023, 18:45 »

Popsaný jev je celkem častý.
Ovšem výsledek se pohybuje na hranici přepětí/nadpětí a to žádná přepěťovka nezachrání.
Laicky: ne všechny fázové vodiče se spojí v jednotný okamžik.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Dančák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 02.02.2023, 19:07 »

Jaký to byl výpadek? Nějaké plánované vypnutí nebo k tomu došlo nějakým přetížením?
Jaký to je transformátor - řádově na jaký výkon?
Bohúžel mám informace zatím jen zprostředkovan é. Zkusím zjistit více.
Příčinu výpadku neznám, ani nedovedu na 100% říci, zda to byl opravdu ten hlavní důvod. Dle všeho došlo při obou poškozeních EZS k výpadku na straně 22kV, protože obyvatelé přilehlých obcí registrovali také výpadek proudu, přitom zcela jistě nejsou napojeni na ten náš transformátor 22/0,4kV. I EZS měla hlášeny výpadek napájení prý (slovo prý zdůrazňuji) ještě před tím, než prý zaregistrovala přepětí a došlo k poškození. EZS má záložní baterii. Pro info, nyní se poškození stalo okolo 2hod ranní.
Nicméně náš elektrikář má ještě podezření na staré rozvody uvnitř objektu. Což chtěl původně řešit tím, že by natáhl od rozvaděče zcela nový kabel, aby byla jistota, že není na vině nějaké skryté překvapení. Já mám však obavu, zda to bude stačit a zda je to skutečná příčina, protože jak jsem uvedl, v objektu a vlastně ani na trafu nic dalšího připojené zatím není, takže nevím, jak by se dalo zavléct nějaké napětí na PEN. Dle indícií mne však napadly ty přechodové jevy při znovu připojení trafa, na které není připojena téměř žádná zátěž.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 02.02.2023, 19:27 »

Nejhorší případ je, když trafo 22/04 kV není zatíženo.
To je většinou v případě jednoho odběratele, který má velice malý odběr.

Odlehlé pracoviště a sloupový transformátor určený pro velký statek. Jenže statek byl zrušený a zůstalo jen "speciální" pracoviště napájené kabelem 3x180+120 o délce více než kilometr. Jenže odběr se snížil skoro na nulu a jen nárazově na desitky kW. Ale trvale zapojená EZS a odcházely zdroje. V nocí několikrát práskaly žárovky jedna za druhou. Monitorovali jsme přepětí a měli spoustu jednání s rozvodnými závody. Nakonec jsme instalovali na důležitá zařízení výkonové stabilizátory. To přepětí nevznikalo při vypnutí, ale při běžném provozu na nezatíženém trafu. Zvláště zjevné to bylo při bouřkové činnosti. Při činnosti na tomto pracovišti jsme následně v zimě používali 3F fukary o příkonu 6 kW a přepětí nenastalo.

Tak jak píše Milan Hudec, celkem častý jev u nezatíženého trafa 22/04 kV
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 02.02.2023, 20:43 »

Neděje se to často, ale stává se to.
Důvod bývá někdy v použitém trafu 22/0,42, někdy v tom, že protože když byl ještě v areálu odběr, hodila se čtyřka odbočka a najednou by bo chtělo po brutálním odlehčení přečepovat na dvojku, trojku... Kompenzace tam je? A je v pořádku?
Pokud je DTR majetkem firmy, to nejmenší je osadit ANA za hlavním deionem SPD, což je dnes už standard.
Napájení zabezbečovačky může vyřešit i malý, levný O.T.,  přes který ty případný špičky neprolezou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 02.02.2023, 21:08 »

Ano, spicky vznikat mozu. Ak je uloha vyriesit len EZS, tak si viem predstavit upravu jej napajacieho zdroja tak, aby lepsie zvladal spicky, pripadne vymenu zdroja za iny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 03.02.2023, 09:11 »

...v objektu, který je napájen samostatným transformátore m 22/0,4kV (trafo se nachází cca 30m od budovy)....
Tolerance napětí je 230V +-10%. Na trafu může být klidně 250V a normě to vyhovuje.
Změřte napětí v zásuvce.
Jako rychlá pomoc by se dala zkusit obyčejná prodlužka s přepěťovou ochranou.
Ta by měla chytit špičky do 1,5kV, které může házet i obyčejná lednička.
Náhodně z netu.
https://www.datart.cz/prepetova-ochrana-philips-8x-zasuvka-2m-spn7080ba-60-cerna.html?gclid=EAIaIQobChMIr8374fL4_AIViBoGAB0soASaEAQYAiABEgJerfD_BwE#moreDescription
Samozřejmě by bylo vhodné osadit svodiče přepětí T1,2,3, atd...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Pavel Mužík_
OSVČ - technický poradce, soudní znalec
*
Offline Offline



Normy ano, ale bez kvalifikace a přemýšlení ??


« Odpověď #9 kdy: 03.02.2023, 09:30 »

Píšete, že jde o "samostatné trafo". Znamená to, že slouží jen pro vás?
Pokud by tomu tak nebylo, tak by mohlo jít o to, že v nn síti má někdo nějaký zdroj (třeba malou vodní elektrárnu) se špatně nastavenou ochranou. Taková MVE s asynchronním elektromotorem se nabudí z kondenzátoru, ale protože už není ze sítě k dispozici nic, co by udržovalo napětí a kmitočet, tak obojí vyskočí nahoru. Stejně by tomu bylo u asynchronního motoru s velkými setrvačnými hmotami a kompenzací - za určitých okolností by při doběhu ještě chvíli dodával do "ostrovního provozu",  ale bez řízení napětí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Emanuel Kocián
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 03.02.2023, 10:50 »


...zůstalo jen "speciální" pracoviště napájené kabelem 3x180+120 o délce více než kilometr. Jenže odběr se snížil skoro na nulu a jen nárazově na desitky kW....

Ferantiho jev, nic zvláštního.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #11 kdy: 03.02.2023, 10:52 »

Jen pro doplnění....
V době ,   kdy se začaly prodávat přepěťovky, tak se zkoušelo na obytném paneláku - oděšel nějaký PC a pod...
Pak se měřením došlo na to, že výtahový motor při spínání "pouštěl" do sítě nárazy  špičky až 750V.
Takže, ano spínání to může být.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 03.02.2023, 11:39 »

... motor při spínání "pouštěl" do sítě nárazy  špičky až 750V.
...
Klasický motor je spotřebič indukčního charakteru, takže špičku generuje spíše při vypínání.

Pak je důležité jak dlouho špička trvá. U spínacího přepětí se můžeme setkat s vlnou 8/20 mikrosekund, na to jsou dimenzované přepěťové ochrany, ale stupeň T2 tam nepustí víc než 2,5kV, stupeň T3 by tam neměl pustit víc než 1,5kV. Takové napětí s tak krátkou dobou trvání by správně udělaný spotřebič (zdroj nebo cokoliv jiného) měl vydržet.

Ale když to bude špička někde o 50 - 100% proti jmenovitému napětí, trvající milisekundy nebo desítky milisekund, na to běžné ochrany nejsou stavěné. A nějaké relé, co by to při delším nadpětí odpojilo zase není tak rychlé
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Zdeněk Dančák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 03.02.2023, 11:46 »

Píšete, že jde o "samostatné trafo". Znamená to, že slouží jen pro vás?
Pokud by tomu tak nebylo, tak by mohlo jít o to, že v nn síti má někdo nějaký zdroj (třeba malou vodní elektrárnu) se špatně nastavenou ochranou......
Jedná se o cca 4roky opuštěný kravín mimo obec, který má vlastní sloupové trafo. Kromě naší EZS by mimo naši přítomnost nemělo být na celém trafu nic zapnutého ani nějaký náhradní zdroj napětí, kromě baterie, která je v EZS. Veškeré odběry jako je zapnutí světel, drobných spotřebičů se dějí jen za naši přítomnosti (manuální vypínač),  kdy však k poškození nikdy nedošlo. V budově nejsou ani světla se senzorem.  V budově jsme momentálně v pronájmu a to teprve 2měsíce, takže jsme zatím neměli možnost detailně všechno zkontrolovat.

Od našich údržbářů jsem však ještě dostal informaci, která by naznačovala i na špatný stav instalace, která se bude muset určitě řešit, ale nevím, zda by sama o sobě mohla být příčinou.
Prý je tam původní vícefázový kabel, ze kterého je momentálně napájena EZS, nějaká světla a zásuvka, kterou využívali jednorázově pro potřebu údržby (vrtání hmoždin, drobné stavební úpravy). Při zapojení ruční vrtačky jim prý párkrát pohasly světla, nicméně k poškození EZS nedošlo. EZS se poškodila vždy v dobu, kdy na tom vícefázovém kabelu nebylo zapnuté nic víc než jednofázová EZS s minimálním odběrem. Samozřejmě vím, že zdroje se mohou poškodit i z důvodu špatného (přerušovaného) kontaktu napájení, což vyloučit zatím nelze. Další vysvětlení je už komplikovanějš í a to,  že je současné narušené PEN a špatný izolační stav mezi jinou fází a PEN, což by dokázalo zavléct napětí na PEN a způsobit přepětí na EZS.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 03.02.2023, 12:37 »

A to ti vaši údržbáři neumí odpíchnout smyčku v zásuvce s ezs, když už si tedy všimli pohasínání žárovek?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Dančák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 03.02.2023, 13:18 »

Pohasnutí prý bylo krátkodobé a napětí ani izolační stav nezměřili. Tito údržbáři, kteří zaregistrovali probliknutí světel tam nebyli kvůli práci na elektroinstala ci.

Původní otázkou jsem si chtěl ověřit, zda může hypoteticky docházet k přetěžování napájecího zdroje vlivem přirozeného a normálního chování transformátoru a to zejména po odpojení a následném připojení na straně 22kV a případně čím tomu předejít. Mám totiž obavu, že pouhé uvedení rozvodů uvnitř objektu do řádného stavu (což je již domluvno) to nemusí vyřešit.

Připojuji foto transformátoru .

 


* Trafo 22kV.jpg (104.17 KB, 368x797 - prohlédnuto 241 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Stehno
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 05.02.2023, 17:40 »

Jak velká budou fázová napětí na sekundáru trafa, při zemním spojení (větev stromu na jednom fázovém vodiči) na primáru?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #17 kdy: 05.02.2023, 19:53 »

...
 Při zapojení ruční vrtačky jim prý párkrát pohasly světla, nicméně k poškození EZS nedošlo....
______________ ________

Z toho bych dedukoval, že na konci kabelu je špatný PEN. Vrtalo se na stejné fázi, jako je zdroj zabezpečovačky, proto k poškození zdroje nedošlo, neboť pokles byl na stejné fázi.
Zabezpečovačka s baterií nepozná, že dodávka energie při špatném kontaktu na PEN je jako noty na buben, pokud nejsou výpadky dlouhé. A přepětí se při přerušovaném uzlu rozdělí nerovnoměrně do fází.

Měření impedance smyčky a napětí naprázdno na konci kabelu nic nezkazí ba naopak může montérům zachránit život, pokud místo vrtačky napojí třeba svářečku potrubí nebo oceli.

Jde o hospodářsko-průmyslový objekt, v místě zásuvky bude spousta dobře uzemněných konstrukcí, chyťte si na ně na konec kabelu místní pospojení PEN na rozsáhlou zemní soustavou konstrukce objektu.

Kdyby na konci kabelu byl řádný a uzemněný stavební rozvaděč a ne nějaké provizorium, jaké tam asi je, tak by proudový chránič už dlouho na vás kýval varovně prstíkem vypadávající spouště.


Dále bych dedukoval, že na nezatíženém distribučním trafu bude dlouhodobé nadpětí, zejména v noci. Když se k němu přidá i přepětí, které nezatížený distribuční transformátor ochotně vyrobí,  pak se to napájecímu zdroji EZS líbit nebude.


Pokud má EZS odcházející zdroj s klasickým transformátore m, pak je přepětí obrovské a trvalé, nebo je i kombinované s nadpětím.

Pokud má EZS zdroj spínaný, vyměňte jej za klasický, nebo předřaďte oddělovací transformátore k, nebo lépe snižující transformátore k např. 260V/220V.

(Pro spínaný zdroj: Když rozeberete napájecí část vadného spínaného zdroje EZS k úplnému pochopení dostanete se podle toho, které součástky jsou poškozené k příčině poruch asi nejrychleji.

Bouchlé varistory a odrušovací kondenzátory na vstupu ukazují na energeticky vydatné přepětí, nebo dlouhodobé nadpětí.
Bouchlé spínací tranzistory ukazují na přerušované napájení a krátkodobá přepětí.
Bouchlý elektrolytický kondenzátor ukazuje na dlouhodobé nadpětí.
Zkratované, nebo přerušené diody usměrňovacího můstku ukazují na krátkodobě a často přerušované napájení.)



Na sekundár oddělovacího transformátoru je vhodné připojit paralelně odrušovací kondenzátor alespoň 10nF, aby se potlačila mezizávitová kapacita vinutí, transformátor je pak mnohem odolnější na přepětí. Takový kondenzátor obsahuje i většina přepěťových ochran a filtrů vyrobených ve formě prodlužovacího přívodu nebo rozbočky do zásuvky.



* Odrušovák2.JPG (246.57 KB, 1348x1124 - prohlédnuto 246 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné zjistit zda přichází přepětí jen z distribuční sítě?
 Snížíme riziko přepětí odpojením stínění datového kabelu?
 Bylo by možné realizovat ochranu před bleskem u rodinného domu v dubnu 2009 ?
 Jak popsat definici zkratu a prepeti?
 Nemáte bližší info o reportáži TV Nova probíjení přes zásuvky a vodovod?
 OBO: Katalog systémů ochrany před transientními jevy TBS
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů ochrany před přepětím?
 HAKEL: Měření a revize přepěťových ochran
 Může nést někdo zodpovědnost za to, že "poslal přepětí k sousedovi"?
 Jak odstranit přepětí v síti o víkendech?
 Znáte typické přepěťovky pro průmysl?
 Modulární přístroje Minia - pro klidný spánek i za bouřky
 Zemřel Zdeněk Rous
 Mohu od světla v koupelně natáhnout další světlo s extra vypínačem ?
 ARisk#24: Je přepětí totéž co nadpětí?
 Jaké argumenty o užitečnosti přepěťových ochran slyšíte od spotřebitelů vy?
 Musí revizní technik upozornit ve zprávě na absenci přepěťových ochran?
 V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 Musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťová ochrana?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 Jak ochránit spotřebiče před častým vypínáním elektriky?
 Referenční pohled na DEHN z Elektrické spojky 2019
 Mohou být přepěťové špičky ve světelném okruhu od zářivky?
 Katalog ochrany před přepětím SALTEK
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Co vše by měl spotřebitel vědět o spínacím přepětí u něj v bytě?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 22 dotazů.