No vyborne, tak to mate prakticky idealnu situaciu:
Hlavny elektromer meria spravne. Podla neho merana spotreba je adekvatna 13 MWh/yr, takze pravdepodobne odpada aj problem s tym, ze by dodavatel mal popletene elektromery. Ak zhodite istice, nulova spotreba = snad ziadny cierny odber, no neda sa vylucit. Chladnicka je 540 kWh/yr.
Ake boli denne odbery za dva tyzdne?
Skuste na jeden den zhodit vsetky istice okrem esencialnych - chladnicky, mrazaku, svetiel, akvarii. Merac spotreby dajte na akvaria. Po 24h zmerajte stav elektromeru aj stav meraca spotreby.
Z vasho popisu nizsie by som podozrieval este cerpadla. Zvysok je mozne na 24h vypnut/vytiahnut zo zasuvky pre test.
Neustále zapojené spotřebiče do sítě: Lednice s mrazákem, trouba, sklovarná deska, myčka, mikrovlnka, (rychlovarná konvice přestala fungovat a vyhodila jsem ji), topítko, filtr a světlo k akvárku, 2xTV, 2Xset to box, 2xPC + monitory + bedýnky (moje se vypínají automaticky po pár minutách nečinnosti) + jeden mikrofon + jedna tiskárna, 3x malá kancelářská lampička, 2x router s wifi modemem, krabička pro DSL, pračka, 2x mini osvětlení poličky, čerpadlo u septiku, čerpadlo na topení, plynový kotel, garážová vrata (interní v domě), garážová brána. Světla v garáži, před hlavním vchodem a v chodbě jsou na čidla.
|