Autor Téma: Prý nyní existuje zákon, který nařizuje použití přepěťových ochran v rd?  (Přečteno 34866 krát)
Jura Krikl
*
Offline Offline



Brno


« Odpověď #18 kdy: 16.05.2007, 00:16 »

Pane Slavoníček, zá se že se snažíte rozbouřit klidné vody tohoto fora. Už Vaše veliké písmo o něčem vypovídá. Proč chcete aby Vaše příspěvky byly tak viditelné, že volíte velká písmena? Věřte že během pár dnů budou všichni rozumní lidé na tomto foru Vaše příspěvky ignorovat. To je váš cíl?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #19 kdy: 16.05.2007, 06:56 »

Popisované instalace rozhodně nejsou nijak vyjímečné, zejména na vesnicích je to celkem obvyklý standard.
Většinou je docela těžké někoho přesvědčovat o tom, že je nutná celková rekonstrukce elektroinstala ce, zvláště u starších lidí, kteří skutečně velmi negativně vnímají jakékoliv změny.
Je to trochu brutální, ale pokud s instalací nejsou větší problémy, tak bývá docela těžké někoho přesvědčit, že je nutné s tím něco udělat. Nejlepší je, když na to ti lidé přijdou sami Mrknutí
Vždycky bude určitá skupina lidí, kteří budou jakoukoliv vaši argumentaci vnímat především jako vaši snahu vnutit jim vaše "předražené" služby. Bohužel, spousta lidí stále ještě duchem žije v minulém režimu, kdy se spousta věcí dělala přes známé jen za "guláš a pivo" a materiál se někde "sehnal" Mrknutí
Pro takovéto osoby je potom samozřejmě cokoliv příliš drahé a zbytečné ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #20 kdy: 16.05.2007, 11:05 »

Když jsem jako elév začínal od píky ve fabrice, povídal jsem jednomu zkušenému elektrikáři, který skresloval nezdokumentova né rozvaděče, že jsem narazil na jednu skříň ve které je slezlá izolace z drátu od vyhřáté PEN svorky. A protože půjde ta skříň urychleně do opravy, tak ho prosím, jestli by ji neskreslil přednostně." A utáhnul jste tu svorku?" zeptal se mne.  "Ne neutáhnul, zítra to má dát údržba pořádně  do kupy." "Tak to běžte hned utáhnout, kdyby se někomu něco dnes na tom stroji stalo, bude vás to nadosmrti mrzet, že jste to neutáhnul, nebo nevypnul. Oni to lidi nevědí, jak je to pro ně nebezpečné."
Od té doby vím, kdo je opravdový profesionál ve svém oboru. Chrání a pomáhá svými vědomostmi a zkušenostmi neznalým a nezkušeným.
A na tohoto dnes již zesnulého pana Jiříčka jsem si vzpomněl před 5 lety, kdy moje 78-letá maminka s nemocným srdcem zazmatkovala a vyndávala si z nevypnutého topinkovače zaseklou hořící topinku kuchyňským nožem. "Jen mne to tak štíplo, jak jsem se držela sporáku".
Díky panu Elektrikáři Jiříčkovi, který mne tomu profesionálním u přístupu naučil, jsem totiž mamince alespoň v kuchyni a v koupelně udělal rozvod s chráničem, protože mi stav její instalace nebyl lhostejný. A maminka žije dodnes a měli jsme v rodině před dvěma lety moc těžké období, kdy jsem byl za to, že ještě žije a že může předat svoje životní zkušenosti svým dětem i vnoučatům velice vděčný.
Ono jde mnohdy částečným krokem ohromně zvýšit úroveň bezpečnosti nebezpečného zařízení a je lepší zahmouřit oko nad nedotažením všech bezpečnostních opatření do stavu, který je alespoň standardní, než zavírat slepě oči nad nebezpečím naprosto očividným. Každé staré zařízení mělo svou míru bezpečnosti na kterou si jeho uživatelé zvykli, ale stárnutí a opotřebení zařízení a zvýšená elektrifikace domácností, napojení nových spotřebičů udělá plíživou a velikou změnu v míře bezpečnosti - a to laici nedocení. Doby, kdy zásuvka v koupelně nebývala vůbec potřeba a na síni se svítilo 15W žárovkou, v kuchyni byl jeden jednoplotýnkov ý 800W vařič  jsou pryč. A 10A starý jistič vyhodí dnes prakticky každý vysavač. Takže co je bezpečnější  - zase tlustší drátek do pojistky, nebo jedna nová dobře jištěná a chráničem kontrolovaná zásuvka pohánějící soustavu prodlužovaček z Lidlu? Pokud bych na tohle částečné řešení, ale enormní zvýšení bezpečnosti neměl žaludek, protože by se mi to příčilo profesionální cti,  tak bych doporučil nějakého meloucháře a pak to jen skouknul. A rozvoďáky na utažení vyjiskřeného PEN na sloupě bych zavolal osobně hned.
Když se na uživatele elektrického zařízení podíváte stejně jako na své blízké a vezmete si na to stejný metr, stanete se profesionálem. Každý má někoho, komu by sakra chyběl.
Já vím, úrazů el. proudem je daleko méně než dopravních nehod, ale uhoření starších osob v domech, kde příčinou požáru je elektrika je bohužel poměrně hodně časté. A podle hasičů je v 53% je na vině zkrat - takže špatné jištění a dimenzování.

Každý profík je laikům užitečný, když jde o život. A profici ode mne mnohokrát odehnali velké nebezpečí - profik řidič, který v protisměru zastavil u kraje protože uviděl a předvídal chování kolonu předjíždějícíh o magora, který končil smyky, profik doktorka, které se něco při rutinním vyšetření nezdálo, profik plynař, který si zkusil otočit hlavním uzávěrem a zjistil, že klička drhne o zeď a hlavní uzávěr nejde úplně zavřít...
Takže si z těch dobrých profíků, kteří se starají o zdraví ostatních nedělám legraci a neculím se za bukem, že berou vážně "měření holých drátů pod proudem plastovou šuplérou" A to že slyší trávu růst a pochybují o byť teoretické možnosti této napsané absurdity beru jako jejich snahu o velice korektní profesionální zodpovědnost - co kdyby fakt to byla pravda - oni se už setkali s lecjakými absurditami.
Já si myslím, že humor na profi fóru by měl být trochu zjevný a označený, aby odlehčil někdy těžký život a sloužil a nevázal a neodčerpával dobrou a poctivou snahu pomoci.
Takže pánové Obdržálkové  Mrknutí,  příště ty dráty změřte radši kovovou šuplérou, protože ty přetížené holé dráty určitě v plastových čelistech šupléry vytavily  kolečko a měření průměru bylo určitě velmi nepřesné a přestřelené. A při tom novém měření se podrbejte v rytmu 50Hz rychle za uchem, třeba vás napadne něco fajn. Kroutím očima

Ne rozhodně nechci moralizovat, jen prosím o profesionalitu, protože si myslím, že na takovéhle odborné fórum patří.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 16.05.2007, 12:05 »

Snad jen málo...
Ptám se pánů Obdržálku, Slavoníčeku jakou cenu má lidský život?
Jejich příspěvky dávají jasnou odpověď.
Dovolím si za sebe sdělit, že pro mne je tato cena nevyčíslitelná penezi. Myslím, že jsou jiné hodnoty než jsou peníze a pan M.Kůrka to vyjádřil velmi názorně ve svém příspěvku. Nemám, co bych více dodal.
Pokud chcete vy hlupáci ohrožovat sebe a své životy BUDIŽ. Uvědomte si že svým chováním ohrozíte i další nevinné - to chcete?  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #22 kdy: 16.05.2007, 12:06 »

Tak tahle diskuse mě pobavila!  Smích Škleb Smích Smích Škleb Škleb
Pánové Slavoníček a Obdržálek jsou lepší než někdejší slavné duo W+V!  Smích Škleb Škleb
Poctivá elektrika z roku 1928 taky nemá  chybu!!  Smích Smích Škleb Škleb
Děkuji za pobavení. Úsměv Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Alexandr Slavoníček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 16.05.2007, 12:17 »

TO JSEM BLÁZEN! ZAČÍNÁM NABÝVAT DOJMU, ŽE MĚ TU NĚKDO NEMÁ RÁD! ZŘEJMĚ JSEM NAPSAL NĚCO, CO SE NESMÍ ŘÍKAT NAHLAS. TO JSOU TA ČESKÁ VEŘEJNÁ TAJEMSTVÍ. JAKO NAPŘÍKLAD VŠICHNI KRADETE NORMY ALE SAMI KŘIČÍTE JAK vás ČSNI OKRÁDÁ!
 Škleb Škleb Škleb Škleb Škleb Škleb Škleb Škleb Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Štěpán
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #24 kdy: 16.05.2007, 13:25 »

váš dojem bude správný, důvody najdete v posledních příspěvcích (včetně mého).
Nikdo z nás není, nebyl a jistojistě ani nebude nikdy svatý, ale VŠICHNI dbáme na bezpečnost elektrických zařízení. Vaše příspěvky vypovídají o vaší povaze. Je mi velmi líto, že existují lidé s názory, jako jsou ty vaše.
Pro mne patříte mezi "odborníky" typu: to je dobrý, to neřeš, to vydrží. Někde tady bych hledal důvody naší nevraživosti vůči vaší osobě.

MIMOCHODEM:
Nabývání norem do vlastnictví není předmětem této diskuze a pokud nemáte konkrétní důkazy proti konkrétním osobám, dopouštíte se trestných činů křivého obvinění a pomluvy.
 vegeeet
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

ELprojekt.cz s.r.o. projektování a realizace elektrických zařízení.
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #25 kdy: 16.05.2007, 17:30 »

To Slavoníček: Nevím kdo vás tady nemá rád, ale já to určitě nejsem. Naopak, dyť jsem napsal, že děkuji za pobavení! Předpokládám, že jste tuto diskusi chtěl odlehčit a nemyslel jste to vážně.
Výroky jako nechte staré lidi dožít, tam kde jsou v souvislosti s bezpečností jimi používáné elektroinstala ce musí jako fór být míněny. V opačném případě, mi jde mráz po zádech. Já vím, namítnete určitě, že staré je dobré a má to revizi a kdesi cosi. Ale já tomu nevěřím, i kdybyste mi ukázal revizi. Nevěřím, protože jsem měl tu čest vidět elektriku starou přes 70 let. Všechny vodiče tahané v "1" mědi jen s jednou izolací v trubkách. Izolace papírová zpuchřelá a místy zuhelnatělá díky přetěžování, trubky rovněž. Dlouhé roky prostě s přírodní izolací udělaly své, a ne jen roky, ale taky přetěžování vodičů. Dřívější pojistky 10A vyměněny na 16A. Svorky ve starých krabicích zrezivělé. A zpuchřelá izolace i krabice dávno díky zuhelnatění dávno nebyly izolanty, ale spíš polovodiči.  Proto nevěřím, že instalace stará téměř jedno století je bezpečná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
František Obdržálek
« Odpověď #26 kdy: 17.05.2007, 13:34 »

Vážení pánové,

velice se omlouvám za můj původní dotaz, který způsobil takto nečekaně bouřlivou diskusi. Věru jsem nechtěl nikoho pobouřit nebo rozčílit.
Na mou původní otázku jsem odpověď dostal /pravda z praktického hlediska neveselou/ a děkuji za ni. Do rekonstrukce se tedy pustíme, ale až vymyslím jak jí fakticky provést bez vystěhování domu a obyvatel.
Jen mne mrzí, že aniž mne kdokoliv z vás zná, hned usuzujete že jsem důchodce a bydlím na vesnici /ani jedno není pravda/ a že nám v domě elektřina nefunguje a svítíme svíčkami /to také nemá s realitou nic společného/. Pokud by něco nefungovalo, nebudu s opravou od odborníka váhat. S elektřinou ale doma žádné problémy nemáme, jistič nepadá /jenom při spálení žárovky vyskočí/. Dlouhá léta jsem pracoval jako ekonom na dolech a mám tím vypěstovaný cit na zbytečné investice, které provoz nepotřebuje, ale někdo jen viděl na veletrhu novou hračku /tenkrát ješte za devizy/.
Dovolím si některé z vás kontaktovat soukromě na elektronické adrese.

Ještě jednou děkuji,

František
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #27 kdy: 17.05.2007, 15:58 »

Pane Obdržálku, nic ve zlém. nemáte se zač omlouvat. Já se omlouvám spíše vám. Důležité je, abyste si vzal z diskuse to podstatné a podstatné je, že vám tady všichni diskutující až na jednoho radí, abyste nějakou rekonstrukci provedl.
Elektroinstala ce má prostě svou životnost jako vše ostatní a navíc jde u ní o zdraví a někdy o život.
Nejlépe bude zavolat si zkušeného revizního technika, aby všechny rozvody prohlédl a on vám řekne co a v jakém rozsahu rekonstruovat.
Přepěťovky a ochrana před bleskem je jiná kapitola, ty vám nikdo nutit nemůže - je to jen o pravděpodobnos ti úderu blesku v blízkosti a výši možné škody na elektronice či jiném zařízení.
Tady od stolu vám nikdo neřekne jak moc je ta vaše elektrika v havarijním stavu, jen to předpokládáme z vámi uvedeného stáří elektroinstala ce.
....  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 18.05.2007, 08:04 »

Pán Obdržálek, myslím si že ste sa rozhodol správne. S prepäťovou ochranou môžte spočiatku počkať (ale nechať si rezervné miesto na dodatočnú montáž). Podľa Vášho popisu vyplýva, že najviac vás to "páli" v stave rozvodov elektroinštalá cie a tú je treba riešiť prednostne.
To Slavoníček: Myslíte si aj to, že keď žiadny predpis zatiaľ nepredpisuje v byte urobiť rekonštrukciu elektroinštalá ciu, tak teda nič s tým? Neverím, že tie staré vodiče  jutovým opletom a v rúrkach s papierovou výplňou vydržia večne a sú hlavne aj bezpečné v súčastnej dobe. VIETE SI VôBEC PREDSTAVIť POCIT BEZVLáDNEHO ČLOVEKA V PRíPADE, ŽE BY NEDAJ BOžE TO ZAčALO TAM HORIEť?
Doba, keď elektrina v byte sa používala na svietenie a zásuvka pre rádio a žehličku je asi tam, kde aj moje mládi (ja som ju však zažil). Napriek svojmu veku však sa snažím rozmýšať logicky a racionálne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Alexandr Slavoníček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #29 kdy: 18.05.2007, 17:37 »

Důležité je, abyste si vzal z diskuse to podstatné a podstatné je, že vám tady všichni diskutující až na jednoho radí, abyste
PANE OBDRŽÁLKU ABY SNAD NEDOŠLO K NĚJAKÉMU OMYLU, PAN FASULIS URČITĚ NEMYSLEL TÍM JEDNÍM ZROVNA MĚ! JÁ VÍM, ELEKTRIKA JE SVIŇA A PASÁCI TO VÍ TAKY!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #30 kdy: 18.05.2007, 19:30 »

Abych se vrátil, původnímu dotazu, dovolím si k tomu také něco napsat, předesílám, že je to jen můj názor, který nikomu nevnucuji :
Přepěťové ochrany rozhodně stále nejsou standardní výbavou RD. Aby by přepěťová ochrana skutečně účinná, musí být instalována ve všech stupních, což přináší dost podstané náklady, které by zřejmě převyšovaly cenu chráněných spotřebičů. Takže pokud je RD nacpaný drahou elektronikou nebo pokud máte v počítačích životně důležitá data, která z neznámých důvodů nezálohujete Úsměv ,  potom je použití přepěťových ochran přímo nutností.
Zvážení rizik osobně ponechávám na investorech, mohu jim přepěťovou ochranu doporučit, nikoliv však nutit. Jistě se také vyplatí spoléhat na osvěčené výrobce přepěťových ochran, č. 1 je samozřejmě DEHN (tímto (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) Honzu Hájka Úsměv ).
Je nutné ale podotknout že 100% ochrana neexistuje ani v přeťových ochranách (promiň, Honzo Úsměv ). Jejich použití jistě snižuje rizika poškození spotřebičů, ale jedinou skutečnou jistotou jsou smrt a daně Úsměv
Co je ovšem důležité, i když nebudou přepěťové ochrany instalovány hned při montáži elektroinstala ce, rozhodně není na škodu ponechat v rozvaděčích prostorovou rezervu pro případnou dodatečnou montáž.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Josef Pentoda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 18.05.2007, 20:18 »

Pane Slavoníček, slušnost velí v oslovení VELKÉ "P",  ale věřte, že to stálo velké přemáhání.
CITUJI:
NECHTE STARÉ LIDI DOŽÍT TAM, KDE JSOU ZVYKLÍ, TÍM, ŽE JE ZAHRNETE NOVOTOU, ŠŤASTNĚJŠÍ NEBUDOU.
TO JSEM BLÁZEN! ZAČÍNÁM NABÝVAT DOJMU, ŽE MĚ TU NĚKDO NEMÁ RÁD! ZŘEJMĚ JSEM NAPSAL NĚCO, CO SE NESMÍ ŘÍKAT NAHLAS. TO JSOU TA ČESKÁ VEŘEJNÁ TAJEMSTVÍ. JAKO NAPŘÍKLAD VŠICHNI KRADETE NORMY ALE SAMI KŘIČÍTE JAK vás ČSNI OKRÁDÁ!
Nejste komik !  Jak se domnívá kolega FASULIS. Možná jste blázen, ale určitě cynik a cholerik. Jinak vše podstatné /viz. příspěvky kolegů: Milana Selezana a Martina Kurky/.     
PS. není nejbolestivějš í srážka s vozem, ale s V...M !
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #32 kdy: 18.05.2007, 20:39 »

PANE OBDRŽÁLKU ABY SNAD NEDOŠLO K NĚJAKÉMU OMYLU, PAN FASULIS URČITĚ NEMYSLEL TÍM JEDNÍM ZROVNA MĚ! JÁ VÍM, ELEKTRIKA JE SVIŇA A PASÁCI TO VÍ TAKY!

A copak ještě víte, Sašo ? Hoďte nějaké svoje vlastní téma do placu, ať je veselo.
Takový kabaretiér tady dlouho scházel a řekl bych, že za ty 3 dny, co jste se na Elektrice zaregistroval, jste si tu stačil získat zástupy obdivovatelů a fanoušků!  funny jupí na zdravi

PS A když tak si zmáčkněte na klávesnici Caps Lock (to je hned vedle "A").
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
mirek mejsnar
« Odpověď #33 kdy: 18.05.2007, 22:32 »

I když je tu o přepěťových ochranách veselá diskuse, odpovězte mi prosím seriozně.
Pokud nemám rezervu v RB mohu nainstalovat tyto ochrany do RE za který nově buduji do oplocení? K RB je to cca 15m CYKY 4x10 v zemi. Ochrany plánuji Saltek 3xFLP-A35-0,9 a SLP-275V/3. To je 6mod. což se mi do RB nevejde.
Dík předem za odpověď.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #34 kdy: 18.05.2007, 23:04 »

Umístění přepěťovek do RE si budete muset dohodnout s místním distributorem (rozvodným závodem).
Ale velkou ochotu a nadšení k tomuto řešení z jeho strany nečekejte. Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #35 kdy: 19.05.2007, 00:42 »

Distribuční firmy nemají rády přepěťové ochrany s varistory  umístěné na neměřené části přípojky a mnohdy nepovolují nic jiného než ochrany na bázi jiskřiště a bleskojistky.
Má to své logické důvody, varistory stárnou a se stárnutím u nich vzniká svod - což je pro distribuci na neměřené části vlastní ztráta a nic pak ekonomicky nemotivuje spotřebitele přepěťovou ochranu pravidelně kontrolovat a vyměňovat. A každá výměna je spojena s nutností rozplombování.

Co se týče uváděných rad v každé nové rekonstrukci počítat s prostorovou rezervou pro přepěťové ochrany, považuji tyto rady za velice moudré. Hlavní domovní pospojení si jen tak dodatečně neuděláte a místo v rozvaděčích jen tak nevyšetříte.
Z hlediska výskytu přepětí jsou ta nízkoenergetic ká většinou daleko četnější, takže při dodatečném osazování přepěťovými ochranami je paradoxně možná lepší postupovat ekonomicky od zadu - od jemných ochran u citlivých zařízení (neplatí obecně, chaloupka na hřebeni hory to může mít obráceně).
Jenže je to jako byste měli domácnost chráněnou místo jističi trubičkovými pojistkami. Valnou většinu zkratů a přetížení tím ochráníte, ale jednou se sejde pořádný zkrat s vrcholem půlvlny a z držáku trubičkové pojistky je ohnivá vodivá koule neochránící nic a pojistkami jsou přivodní dráty.
Protože je však mnohem lepší jistit alespoň trubičkovými pojistkami, než tam žádně trubičkové pojisky nedávat a spoléhat se, že nedojde k žádnému zkratu, tak je lepší tam dát alespoň jemné ochrany než žádné (a doufat že nepřijde energeticky zničující přepětí).
Jenže pokud máte smůlu, pak přetížená jemná ochrana je potenciálním zdrojem vzniku požáru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakou doporučíte publikaci o elektroinstalaci laikovi?
 Jak si mohu zpočítat soudobý elektrický příkon?
 Je mozna soucasne elekricka i vodni podlahovka?
 Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč?
 Má někdo zkušenosti s el. podlahovym vytapenim tzv. \
 Mohu dát zásuvku pro topný žebřík 30cm od vany a 20cm od podlahy?
 Jaký typ akumulátoru zvolit k měniči pro přenosnou televizi?
 Na kolik by cca vyšla rekonstrukce elektroinstalace bez materiálu?
 Poradíte mi jak vyřešit světlo v podkroví?
 Mohu umístit nějaké světlo přímo do sprchového koutu?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Mohu použít modrý z 5C pro spínání z HDO?
 Obava z nedostatocneho zemiaceho odporu
 Lze použít 400V 3fázový přívod a "rozdělit jej" na 3 jedno fázové 230V?
 Jak stmívat LED?
 Jak nejlépe zkombinovat vytápění rodiného domku dvěma zdroji tepla?
 Jaký mám zvolit proudový chránič pro koupelnu?
 Je opravdu nutne tahat zž samostatnym dratem nebo staci vzit zem z krabice?
 Jak zvolit stabilizátor napětí s výstupem +-109V, 10A?
 Ako zapojiť plavákový spínač cez stykač ???
 Je možno zapojit světlo s pohybovým senzorem k nuláku schodišťového světla?
 Jak zapojit světlo bez nuláku?
 Mohu mít v rozvaděči jako hlavní jistič 3*16A a pak proudový chránič 25A/30mA?
 Jaká jsou rizika vedení vysokého napětí 22kV nad pozemkem?
 Poradíte mi ohledně vhodnosti instalace hromosvodu na nový dům?
 Mohu vést 2m vedení nn v krku společně s telefonem a televizní anténou?
 Je potřeba 3-fázový jistič k této indukční desce?
 Muzete mi poradit spolehlivou alternativu pro lanovane vodice?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Existuje nějaká příručka zaměřená na chalupy?
 Musim uzemnenit domovy rozvadzac?
 Prý fíčko pro každý okruh v instalaci zvlášť!
 Poradíte mi s výběrem přepěťových ochran do bytu?
 Jak postupovat pro získání HDO?
 Bude stačit na elektrifikovanou domacnost istic 3x25A?
 Jak nízko mohou být umístěny zásuvky v zahradní chatce?
 Je opravdu lepší samotný přepěťový stupeň D, než vůbec nic?
 Jaké potřebuji vedení od elektroměrového sloupku k HDO?
 Dáte mi prosím nějaký tip na dveřní spínač na světlo do špajzky?
 Na kolik asi vyjde přípojka elektriky RD dlouhá asi 340m?
 Jaké doklady je potřeba zajistit pro novostavbu RD?
 Musím při rekonstrukci upravit zemnění přípojky?
 Opravdu potřebuji speciální jistič na multifunkční troubu???
 Není nebezpečné tahat kabely CYKY 3x1,5 po trámě na půdě?
 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
 Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů?
 Prý podle nějaké normy nesmí být nic nad vanou?
 Jde zapojit varná deska na jednofázový obvod?
 Kolik Wattů je u trafa 200VA?
 Sú sodíkové vysokotlakové výbojky stmievateľné?
 Jak vypnout všechny spotřebiče nějakým příveskem u klíčů od bytu?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Mohu jistit v rozvaděči CYKY 1,5 jističem 16A?
 Mohu napájet lampičky přes stíněný kabel?
 Jaká jsou rizika při zapojení zásuvky 230V pouze dvěma vodiči?
 Jaké máte zkušenosti s jističi a proudovými chrániči LEGRAND?
 Mohu v rozvaděči v garáži použít jako hlavní vypínač třeba 3 fázový jistič 63A?
 Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh?
 Je dovoleno mít na komíně antenní svod?
 Bude pro 1 fáz.motor 1,5 kW vyhovující jistič 10A?
 Jaký výkon přenese prodlužovací přívod 3x1mm dlouhý 20m?
 Jaký jistič použít pro 4kW třífázový elektromotor?
 Můžeme si zamknout visacím zámkem pojistkovou skříň?
 Existuje jistič, který při výpadku jedné fáze odpojí přívod?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Kde bych sehnal vykres pro pripojeni sklokeramicke desky na 400V?
 Môžem zapojiť vstupné napätie na sekundár transformátora?
 Kudy vést kabel za radiátorem?
 Jaky el. predradnik a jake patice potrebuju pro zarivku OSRAM Lumilux 60cm 18W?
 Jak je to vlastne s napetim 380V nebo 400V?
 Jak udělat pospojení na vodovodní baterii pripojené na plast.potrubí?
 Je pravda, že na zasunutí kabelu spotřebiče do sítě může udělat pouze odborník?
 Jak umístit zemnícící pásek v rekonstruované budově?
 Kdo mi sočítá návratnost malé vodní elektrárny?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Použít husi krky? Či CYKY nebo CYKYLo?
 Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
 Jak zapojit/ přepojit starou digestoř za novou, která končí kabelem 2vodič?
 Jak zapojit správně UFO světlo v paneláku?
 Musím pod světlo označené F v trojúhelníku umístit tepelně/izolační podložku?
 Jak vyřešit mírně svítící signalizace NT?
 Jak se má vlastně chránit před poškozením oběhového čerpadla?
 O kolik zaplatím méně, když budu vypínat všechny spotřebiče?
 Existuje automatický přepínač osvětlení?
 Jak rozdělit hlavního přívod do rodinného domu na jednotlivá patra?
 Mohou vést kabely s elektrikou pod sprchovým koutem, v zemi?
 Co se napoji stavebni rozvadec, aby do neho sla elektrika?
 Jake parametry musi mit společný svodic B+C?
 Hledám výrobce sytému pro zásuvky které lze jednoduše zabudovat do stolu.
 Jakou mi doporučíte literaturu pro stavební elektroinstalace?
 Jaké bezpečnostní vzdálenosti musím dodržet pro umístění spotřebičů u dřezu?
 Vysvětlí mi někdo funkci záložního zdroje zapojeného před čerpadlem?
 Zapojí mi EON při přihlášce také vedení z nástřešáku?
 Jaký zvolit kabel pro zapojení sporáku?
 Jaký je rozdíl mezi 1 a 2 polovým chraničem?
 Kolik má být asi okruhů zásuvkových a světelných na takový RD?
 Mohu vést 3 okruhy v jednom kabelu 5x6Cu?
 Jak moc se může ohnout kabel CYKY 2,5 při instalaci?
 Může se kabel cyky 3*1mmCu jistit 10A jističem?
 Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
 Je možné, aby spotřebiče byly v provozu i mimo pracovní dobu?
 Mohu na jeden tzv. jističochránič napojit dva obvody?
 Jaký mám zvolit průřez kabelu pro zapojení pizza pece?
 Jak zapojit druhe svetlo k vypinaci?
 Musí být v koupelně použito zásuvek s ochranou proti stříkající vodě?
 Je průřez vodičů v kabelu 5x6 mm2Cu na zásuvku 3x32A dostatečný?
 Jak stanovit průřez vodiče s ohledem na možné změny?
 Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
 Jak napojit více garáží na jeden elektroměr?
 Lze zapojit běžný ohřev bojleru na noční proud a rychloohřev na normální?
 Kam se umísťuje hlavní jistič?
 Nenaruší rekonstrukce el. rozvodů konstrukci paneláku?
 Jak zapojit pohybivé čidlo na světlo?
 Je možné v bytě umístit elektrokotel do koupelny?
 Existuje závazný předpis kde se může umístit elektroměrový pilíř?
 Je pravda pokud mám na přívodu 3f chránič, už nemusím pro koupelnu mít další?
 Mohl by prosím někdo pomoci překontrolovat množství materiálů na rozvody?
 Je možné podle norem umístit jističe do kuchyně?
 Lze připojit el. řetězovou pilu 2400W do běžné zásuvky?
 Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 22 dotazů.