Autor Téma: Má někdo zkušenosti s umístěním jímací soustavy na střechu kostelu/kaple?  (Přečteno 3573 krát)
Jakub Horváth
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 24.01.2023, 09:35 »

Řešil tu někdo někdy projekt hromosvodu kostelu/kaple (viz obr. přílohy)?
Má někdo praktické zkušenosti s tím, kam a jakým způsobem je nejlepší umístit jímací tyč(e) na takovou střechu ?

Výška nejvyššího bodu věže cca 23m, výška hřebene 13m.


* Výstřižek.JPG (19.6 KB, 538x314 - prohlédnuto 239 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Deductio
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline


__09.02__ 31.01.2023


« Odpověď #1 kdy: 26.01.2023, 19:58 »

Na špičky věží jímače a jeden mezi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #2 kdy: 26.01.2023, 22:05 »

Kontaktujte Dana Anděla, sice to nedělá zrovna s nadšením, ale je to specialista na sakrální stavby https://www.dehn.cz/kontakt
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 27.01.2023, 16:23 »

Kontaktujte Dana Anděla, sice to nedělá zrovna s nadšením, ale je to specialista na sakrální stavby https://www.dehn.cz/kontakt
Nemáte prosím odkaz na dajaký poctivo realizovaný LPS na podobnú stavbu?
Rekonštrukcie striech na kostoloch sú dnes celkom bežné,..myslím že aspoň zopár základných zásad na spozornenie by sa mohlo dostať k investorom...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 27.01.2023, 19:41 »

Na jedné "akci" jsem na sebe upoutal pozornost, když jsem hromosvod na kostele prohlásil za "nedůvěru ve vlastní víru"

Asi to bude o velkých kompromisech.
Jednou jsem se snažil cosi spočítat a navrhnout. Když jsme vzali v úvahu, že 1 - 2x za léto je tam velká akce, kdy se tam může objevit větší množství lidí, kteří se za letní bouřky půjdou schovat právě do kostela, vyšlo řešení, které majitel radikálně odmítl...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 29.01.2023, 23:02 »

Na začátku kovidu jsem dělal revizi na LPS na radnici v Olomouci, typově podobná budova s hlavní věží, nějakou menší věží, a hřebenem, celá budova měla čtvercový půdorys a uprostřed dvorek.
Projekt na to zpracovával Radim Blaťák, je i tady na diskuzích, zkuste ho kontaktovat. Já ten projekt mám k dispozici, ale určitě pochopíte, že ho nemohu šířit bez svolení autora.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 31.01.2023, 20:25 »

Několik kostelů jsem v posledních letech revidoval. A co se týká hromosvodů, tak to je doslova "peklo".  Zlej
Samozřejmě zhotovené dle ČSN 34 1390 (ale spíš ještě podle její předchůdkyně).
Ať tu normu otevřu skoro na kterékoli stránce, tak je něco špatně. Oni se asi opravdu spoléhají na Hlavního Šéfa ve víře, že tam nikdy neuhodí...

No a k původnímu dotazu - je snad jedno jestli jde o kostel nebo kozí chlívek.
Začít se musí od vypracování Analýzy rizik, ne?  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 01.02.2023, 06:57 »

No a k původnímu dotazu - je snad jedno jestli jde o kostel nebo kozí chlívek.
Začít se musí od vypracování Analýzy rizik, ne?  podivej

Samozřejmě souhlas Kamile. Nicméně se jedná o stavbu velkého významu, tak lze předpokládat nejvyšší nároky, bez ohledu na "dozor nejvyššího"  Mrknutí Smích Mrknutí Smích 

Kontaktujte Dana Anděla, sice to nedělá zrovna s nadšením, ale je to specialista na sakrální stavby

No, tak určitě. Kdo jiný by měl být odborníkem na kostely, když ne Anděl  Mrknutí Mrknutí Mrknutí

Na začátku kovidu jsem dělal revizi na LPS na radnici v Olomouci, typově podobná budova s hlavní věží, nějakou menší věží, a hřebenem, celá budova měla čtvercový půdorys a uprostřed dvorek.
Projekt na to zpracovával Radim Blaťák, .......

Pokud by kolega Blaťák svolil, nebo přímo četl tuto diskusi, bylo by možné vložit sem alespoň nějaký snímek, nebo nějaké podrobnosti z tohoto projektu? Často si vnější ochrany na podobných stavbách prohlížím a stejně jako kolega Novák, mám často s jejich provedením problém. Zajímal by mne přístup znalého projektanta, včetně alespoň naznačeného řešení. Jen tak pro rozšíření obzorů a osvětu mezi kolegy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 5) Může pásmy s nebezpečím výbuchu procházet jímací zařízení?
 Kedy má byť na bleskozvode zachytávacia tyč?
 Pokud zhotovím na sedlové střeše hřebenovou soustavu musím ještě dělat jímač?
 Kolik má být jímacích tyčí a svodů hromosvodu na nový RD?
 Co s jímacím vedením bleskosvodu, které nepřesahuje výškově atiku střechy?
 Jak se říká těm bočním jímačům na hřebenové soustavě?
 Čím měřit jímač aktivního hromosvodu?
 Chráni vzdušné vedenie nn priestor pod ním pred bleskom ?
 Je vedení jímacího vedení "do kopce" v pořádku?
 Už jste někdy viděli na střeše popadané jímače?
 Co to je za druh jímače se spojkami?
 Jak udělat izolovanou antenní tyč na střeše s plechovou krytinou?
 Viděli jste jímač kulových blesků?
 Může se jímač LPS připevnit k zábradlí?
 Lze akceptovat na jímací soustavě plošného tvaru nastříkanou montážní pěnu?
 Blesková válka č. 8 - Stromy a jejich vliv na objekt
 Jaké jsou vzdálenosti "S" u oddáleného jímače na RD?
 Stačí pro řešení uspořádání a umístění jímacího zařízení jen jedna ze tří metod?
 Jak zajistit řádnou vodivost připojení jímacího lana?
 Objevil se nový druh hromosvodových svorek?
 Jaký hrot jímače je nejlépe použit?
 Kde sehnat ozdobný konec jímací tyče hromosvodu?
 Kde koupit trojnožku na jímací tyč ?
 Metoda mřížové soustavy
 Další požadavky na jímací soustavu
 Znáte nějaký držák jímací tyče na střechu kde je plechový hřeben?
 Je potrebná jímacia tyč aj ku komínu?
 Jak propojit jímač s novým komínem, který je instalován na starém komínu 26m?
 Mám pripomienkovať FV panely ked su jimace hromosvodu velmi nizko?
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Je pro stanovení umístění jímací soustavy u staveb s nebezpečím výbuchu vhodná metoda valící se koul
 Jakou metodu lze použít pro stanovení umístění jímací soustavy u staveb s nebezpečím výbuchu?
 Pro ochranu rovinných ploch je určena mřížová soustava. Kam se umisťují vodiče této jímací soustavy?
 Jakým způsobem pevně ukotvit AlMgSi jímací tyč 3m dlouhou na hřebenáče střechy?
 Co si myslet o jímač připevněném na nerezovém komíně?
 Co na střeše domu nespojovat s jímacím vedením?
 Jak postavit jímací tyč na ploše šikmé střechy?
 Může být na lampě VO jímací tyč?
 Je možné jímací tyč prodloužit?
 Co vše je špatné na této anténě?
 Jak prakticky instalovat jímače a jímací vedení na členitou střechu kostela?
 Ako vyhotoviť zberné vedenie bleskozvodu u vyvýšenej atiky?
 Je potřeba přidat jímač na plastový komín kondenzačního kotle na sedlové střeše?
 eDEHN: Ochrana jímače před bleskem
 Jsou na plechovové střeše 3m dlouhé jímací tyče hromosvodu vážně nutné?
 Jak prochází bleskový proud uprostřed pole triangulačním bodem?
 Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?