Lukas Janda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 17.01.2023, 15:16 »

Mistni borci mi radi porad neco a neverim uz nikomu a nicemu. Michacka na 350 metru skoro nejela na to co mi tam natahli. Kabely jsou vedene castecne bazinou, takze cekam, kdy nekoho zabijou. Radeji jsem pripojil schematickou mapku.

V baracich jsou nebo budou patrne jistice 25 A (lze zmenit). Elektrikou se netopi (az na obcasny primotop). Nicmene jsou tam bojlery, varna deska, mycka, pracka...

Normy v Chile jsou jine, pokud vubec jsou a nemusite je brat v uvahu. Proste jak rozumne toto cele zapojit. Berte prosim v uvahu, ze material je nasobne drazsi a lidi nasobne blbejsi.

Ty kabely k solarum prosim neresit, ty jsem dokreslil jen pro uplnnost.



* schema_elektrika.jpg (542.09 KB, 1905x912 - prohlédnuto 200 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 17.01.2023, 18:27 »

Normy jsou trochu jedno, zde platí fyzikální zákony. Podívejte se do přiložené tabulky, kde máte napětí, vaši délku kabelu a předpokládaný maximální proud tak, aby vycházel rozumný úbytek napětí. V našich končinách je povolený rozptyl napětí +/- 10%. Tuto tabulku zde připravili místní kolegové a je skvělou pomůckou pro návrh podobných řešení. Případně jako ukázka toho, že se investice do většího průřezu kabelu často vyplácí.
Také je potřeba vzít v úvahu teplotu okolí kabelu, nebo způsob jeho uložení. Z tabulky je jasné jaký nejmenší vhodný průřez je vhodný pro vaše zatížení a požadovanou délku kabelu. Ostatní se nechá odvodit, nebo spočítat. Pokud chcete mít jistotu, oslovte projektanta který vás trochu vyzpovídá a spočítá vám nevhodnější průřez kabelu, na základě požadovaných parametrů i vzhledem k ekonomice celého řešení. Tedy pokud mu poskytnete i cenové údaje z vaší oblasti. Samozřejmě to nebude zadarmo, ale bude jistota.  podivej


* Výstřižek.PNG (47.57 KB, 1134x227 - prohlédnuto 170 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585