Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jaký typ kabelu zvolit pro sběrnici KNX?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký typ kabelu zvolit pro sběrnici KNX?  (Přečteno 2331 krát)
Jiří Oulehla
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 16.01.2023, 16:17 »

 Doporučeená vnitřní vedení pro KNX TP sběrnici je použití kabelu:
- YCYM 2x2x0,8
- JY(St)y 2x2x0,8

Kabel JY(St)y by se měl klást odděleně od vedení 230V, protože má nižší zkušební napětí 2,5kV. YCYM je dovoleno klást souběžně s vedením 230V (zkušební napětí 4kV).

Zajímá mě jaká je praxe, tj. jestli opravdu JY(St)y se klade odděleně od vedení 230V? Důvodem je to, že na českém trhu jsem našel jen jednoho výrobce, který prodává YCYM, očividně i postavení využívá, protože kabel se mi zdá předražený. Kabelů JY(St)y je v obchodech dostatek. Jak v praxi tedy kladete JY(St)y?

Dále na německém trhu jsem nalezl kabel s označením EIB-YStY 2x2x0,8 s ověřením 4kV. Jedná se o alternativu YCYM?

Pro venkovní vedení je doporučen A-2YF(L)2Y 2x2x0,8 bohužel jsem nikde nenalezl zda jej lze klást souběžně s vedením 230V a ani jsem nenalezl zda má ověření na 4kV. Zde je jaká praxe?

Nechtěl bych po omítkách zjistit, že musím přesekávat elektriku v celém domu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 16.01.2023, 19:02 »

Doporučeená vnitřní vedení pro KNX TP sběrnici je použití kabelu:
- YCYM 2x2x0,8
- JY(St)y 2x2x0,8

Kabel JY(St)y by se měl klást odděleně od vedení 230V, protože má nižší zkušební napětí 2,5kV. YCYM je dovoleno klást souběžně s vedením 230V (zkušební napětí 4kV).
JY(St)y 2x2x0,8 mám všude. Pro Foxtrot i KNX.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Môžem uzemniť zbernicu PE aj na inom mieste ako v hlavnom rozvádzači?
 Zvolili byste bezdrátový systém nebo raději se sběrnicí?
 Existují jiné propojovací lišty, než ty na jističe?
 Slyšeli jste někdo o inteligentním domu HAIDY?
 Vyšel nový ETS4! Budete investovat tímto směrem?
 Chtěli byste více živých přenosů v reálném čase jako byl například KNX?
 Pozná niekto automatizačné moduly Loxone ?
 ### SYSTÉMOVÉ INSTALACE LIVE!
 Kdo z vás vítá ETS v češtině?
 Proč WAGO asi neoslovuje svou novinkou flexROOM elektroinstalatéry?
 Co myslíte, může i chytrá elektroinstalace zhloupnout?
 Absolvovali jste školení KNX v Jablonci? Existuje něco, co vám uniklo?
 Ako pripojiť 1-YY na holé zbernice vo vonkajšom prostredí?
 Ako sa volá hliniková zbernica ktorá je potiahnutá meďou?
 Jaké máte zkušenosti s rozvodným systémem Mainline?
 Průmyslová sběrnice a komunikace IO Link
 Je vhodné/nutné odepínat obvod DALI sběrnice?
 Doporučíte svým klientům PIPER jako ukázku systémové instalace?
 Výuka systémových instalací na FEKT VUT v Brně
 KNX: ETS Inside - software pro uživatele
 Zajímají vás nejčastěji používané přístroje ABB v systému KNX v roce 2017?
 Jaká může být příčina oxidace měděné sběrnice?
 Jak se zabezpečuje sběrnice KNX proti hackerům?
 POINT I/O rodina modulárních vstupů a výstupů
 Sběrnice v instalacích KNX/EIB
 Jan Franěk představil systémy QUICKLINK a EASY LINK
 Cube67 Hygienic Design určený do potravinářství
 O instalaci a provozu systému ABB-free@home
 Monitorování BUS kabelů
 Sběrnicový modul MVK Fusion pro průmyslovou automatizaci
 Distribuční bloky PTFIX s technologií Push-in připojení
 Sběrnicový systém Cube nabízí rozsáhlé diagnostické možnosti
 Lze vést sběrnicový kabel JYTY konstrukcí dřevostavby?
 Čím rádi ovládáte svou elektroinstalaci? Mobilem, vypínačem?
 Sbírka odborných setkání TECO roku 2020
 Nemáte někdo dokumentaci k sběrnicovému systému KTA10EA440A1?
 Motivační funkce a návaznosti chytrého domu ...
 test5
 xComfort: Řídíme továrnu, řídíme svůj dům ...
 Za jakých okolností může být jedna sběrnice PEN a současně PE?
 Jaké existují možnosti komunikace PROFINET(master) + MODBUS(slave)?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 23 dotazů.