František Cinkl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 23.03.2007, 12:31 »

Jsem revizní technik plynu.
1. Nejsem si jist, zda u ocelových plynovodů v panelákách může být společný (stoupací) žlutozelený vodič procházející jádry připojován svorkami na stoupačku plynovodu. Plynovod musí mít minimální vzdálenost od ostatních instalací 2 cm  nesmí být použit jako jiná instalace nebo jako nosič jiných instalací. Někde je takto přisvorkováván vocdič Cu jinde dokonce ocelové lano.
2. Druhý dotaz - musím na ocelovém panelákovém plynovodu s ocelovou přípojkou někde nutně nalézt (třeba v suterénu) nějaký vodič, který plynovod propojuje s hlavním zemnícím uzlem budovy?
3. Třetí dotaz - podivně zoxidovaný kulový uzávěr HUP (mezi přípojkou a plynovodem budovy),  celý zezelenalý měděnkou (původně pozinkovaná mosaz, těsněný v závitech) považuji za projev povrchové elektrokoroze a doporučuji přemostit závitový uzávěr Cu vodičem, je to správný názor?
4. Čtvrtý dotaz - musí být veden jádry paneláku stoupací zemnící vodič v každém případě? Jsou případy, kdy to nahrazoval ocelový vodovod, ten byl pak odstraněn a při rekonstrukcích koupelen je u elektrikářů tendence dávat to na plynovod.
     Děkuji.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 23.03.2007, 15:33 »

1. Potrubí plynu nesmí být použito jako vedení, ale jako kovová hmota musí být pospojováno. / to znamená propojeno s ostatními kovovými hmotami, ale hlavně s ochranným vodičem.

2. U nových budov ano, u stávajících je vhodné toto provést i dodatečně.

3. Nelze zde spolehlivě posoudit, měděnka se tvoří i vlivem prostředí.
Kovovým potrubím plynovodů mohou protékat různé bludné proudy. Při demontáži plynoměru se přeruší proudový obvod, může dojít k zajiskření a výbuchu plynu. Z tohoto důvodu se plynoměry na kovových potrubích přemosťují.

4. Stoupací vodič pospojování je důležitý právě z důvodů demontáží kovových stoupaček potrubí při rekonstrukcích . Jeho vedení slouží ke spolehlivému pospojování a uzemnění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 22 dotazů.