V zemi je cca 30 let (zrejme) nevyhovujicim zpusobem ulozen CYKY 4x10 v delce cca 110m. Izolacni odpor jednoho z fazovych vodicu proti uzemnenemu zelenozlutemu je 300kOhm, druhy fazovy ma 3MOhm, posledni 10MOhm. Zadny vodic neni preruseny. Pred cca 5ti lety byl kabel v poradku (presne hodnoty neznam). V trase kabelu probihaly vykopove prace. Vymenit cely kabel je nyni zejmena z pravniho hlediska velmi komplikovane.

Je mozne nejakym merenim urcit typ poruchy a poruchu lokalizovat, alespon s presnosti na par metru, a jestli mate tip na nekoho na zapadni strane Prahy, kdo takove veci umi a dela.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Ševčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 04.12.2022, 18:29 »

Zde je o tom článek: http://www..../elektro/casopis/tema/hledani-poruch-a-trasovani-vedeni--11305. Našel jsem dvě firky z Prahy: https://www.hobbytronic.cz/ a https://fokusindustry.cz/i?/Elektroinstala%C4%8Dn%C3%AD+materi%C3%A1ly/trasov%C3%A1n%C3%AD+kabel%C5%AF
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Ševčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 04.12.2022, 18:33 »

První odkaz: www.... - dále je to již dobře. Nevím proč to tak se zkomolilo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Hinner
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 04.12.2022, 19:32 »

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odpoved (jestli  ta domena byla o d b o r n e c a s o p i s y),  nicmene to je spis o trasovani, slo mi o nalezeni mista poruchy izolace, ktera je v radu tech 300kOhm a nevime, jestli je na jednom miste, apod.

Predpokladam, ze pomoci nejakeho VF signalu by se misto 'leaku' dalo najit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 04.12.2022, 19:37 »

Poruchy na kabelech hledají specialisté s drahou výbavou. Ze zkušenosti vím, že najdou místo poruchy s přesností na centimetry. Doporučuji nějakého rovnou pozvat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 04.12.2022, 19:53 »

A jen doplním, že je potřeba být připraven po nalezení poruchy ji rovnou opravit. To hledání totiž může být destrukční (ne vždy, ale....).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 04.12.2022, 20:15 »

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odpoved (jestli  ta domena byla o d b o r n e c a s o p i s y),   nicmene to je spis o trasovani, slo mi o nalezeni mista poruchy izolace, ktera je v radu tech 300kOhm a nevime, jestli je na jednom miste, apod.

Predpokladam, ze pomoci nejakeho VF signalu by se misto 'leaku' dalo najit.
I trasovačkou se to dá najít, zvlášť pokud je proražený ven. RD má v přísušenství A rám t tomu určený. V případě kovového zkratu, se dá hledat i na útlum signálu, ale tam je přesnost menší, tak 1-2 metry a to už je moc. A rám při troše praxe do půl metru.
Měřící vůz s "radarem" mají většinou jen distribuce, vzhledem k ceně. Propalovačka či rázovačka už se sehnat dá i u soukromníka, ale to bývá často destruktivní, pokud se moc točí a málo poslouchá.
Je-li přesně známá trasa, průraz je ven, je přibližně známo místo výkopových prací a je dostatečně mokrá půda, dá se sestavit jednoduchá sestava s 5kV megmetem, voltmetrem a sondami. Funguje to, ale je to nepříliš exaktní postup.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Ševčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 04.12.2022, 21:20 »

Martin Hinner, ano, je to ta doména.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 22 dotazů.