| | |-+  Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 [3] 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod?  (Přečteno 11622 krát)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #36 kdy: 17.12.2022, 17:45 »

Pánové, tvrdíte zde, že ocelová trubka nezajistí dostatečné odstínění kabelu křižujícího svod LPS. Jak potom vysvětlíte ustanovení ČSN 33 2000-4-444, čl. 444.4.2 písm. h),    které stínění přípouští?Ocelová trubka podle vás nezajišťuje stínění?
Pokud ne, tak co jej pak zajistí?

ALe vy si pletete účel toho stínění. Zde se diskutuje nad rizikem přeskoku blesku v případě nedostatečné vzdálenosti kabelů od svodu hromosvodu.  Vy se oháníte normou která se týká elektromagneti ckého rušení a tento problém prostě neřeší.


* 444.PNG (110.46 KB, 936x278 - prohlédnuto 159 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
GDPR
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: 17.12.2022, 17:49 »

Jakože elektromagneti cké rušení trubka odstíní, ale blesk přez ni přeskočí?

Anebo elektromagneti cké rušení trubka odstíní, ale přepětí se přes ni naindukuje?

Či jaký závěr z té odpovědi mám vyvodit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #38 kdy: 17.12.2022, 17:57 »

Jakože elektromagneti cké rušení trubka odstíní, ale blesk přez ni přeskočí?

Ano a ano je to velmi pravděpodobné. Také viz reakce a vysvětlení kolegů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #39 kdy: 17.12.2022, 18:06 »

Jakože elektromagneti cké rušení trubka odstíní, ale blesk přez ni přeskočí?

Můžete to vyzkoušet, na trubku přiveďte napětí 100 000 V (bude to ca. několik % toho, co dokáže blesk) a ve vzdálenosti třeba 5 metrů (aby bylo jasné, že vás nezabil přeskok z trubky) chytněte do ruky kabel vedoucí trubkou.

Pro pochopení je vždy dobré si vytvořit jednoduchou, ale extrémní situaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #40 kdy: 17.12.2022, 18:26 »

To je samozřejmě špatně, protože pokud budou zemniče od sebe 5 m v zemi a na domě bude mezi LPS a konstrukcí třeba 1 m zdi, kde to přeskočí a zapálí?

Pokud budete sledovat jen průraz, tak ten zde nastane v té zdi. Nakreslit si to na papír? No proč ne. Pak tam máte kouli jako že Zeměkouli, na ní odpory od jednoho zemniče a od druhého zemniče (nastřelme 11 a 11Ohm) a Pí odpor mezi zemniči, nastřelme 100Ohm (pak je výsledný zemní odpor obou zemničů 10Ohm).

Teď do toho pustíme 150kA, tak na zemniči hromosvodu je 1,5MV, do Zeměkoule přímo teče 136kA, do Pí odporu teče 13,5kA a na tom 2. zemniči je tedy proti Zeměkouli 148kV.

Těch 5m v zemi se neprorazí ale dle modelového příkladu tudy bude unikat do 2. zemniče 13,5kA. Až se to prorazí skrz tu zeď, tak pak proud do druhého zemniče prudce vzroste.

Je to tak správně?  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #41 kdy: 17.12.2022, 19:19 »

ALe vy si pletete účel toho stínění. Zde se diskutuje nad rizikem přeskoku blesku v případě nedostatečné vzdálenosti kabelů od svodu hromosvodu.  Vy se oháníte normou která se týká elektromagneti ckého rušení a tento problém prostě neřeší.
Čti ve své citaci dál, on tam blesk zahrnut je
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #42 kdy: 17.12.2022, 19:36 »

Čti ve své citaci dál, on tam blesk zahrnut je

Ano Milane. ALe zde v této normě se neřeší přeskoky, jen rušení. Pokud se v této normě píše o úderu blesku, tak je to ve spojení s rizikem přepětí. ALe jen o riziku, ne o jeho řešení. Proto je v tomto tématu použití této normy střelbou silně mimo. ALespoň dle mého názoru

Už mi diskuse nad touto normou přijde jako já o voze, ty o koze.  Neřeknu

Ano a ano je to velmi pravděpodobné. Také viz reakce a vysvětlení kolegů.

Ještě tedy jednou
Ano, trubka (uzemněná) pomůže odstínit rušení. Ovšem za určitých podmínek a připojením na "správnou zem". Jinak se sama může stát zdrojem rušení. Tedy pokud se  bavíme o elektromagneti ckém rušení

Ano, velmi pravděpodobně uzemněná kovová trubka kabely jí provlečené před úderem blesku neochrání. Aby se tak stalo, muselo by být dodrženo několik podmínek. Ty už zde byly několikrát citovány. Pokud by vzdálenost té trubky od svodu byla dostatečná, ochránilo by to ten kabel před naindukováním nebezpečného napětí a před rušením od hromosvodu z pohledu elektromagneti ckého.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #43 kdy: 17.12.2022, 21:09 »

Ještě jednou co říká ona norma.
Buďto proti rušení dodržím totožnou vzdálenost oproti přeskoku, nebo abych dosáhl totožného, použiji stínění.
No a protože rušeni lze pokladat za jemnější vlastnost oproti přeskoku, bude stíněním vyřešen i onen.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #44 kdy: 17.12.2022, 23:35 »

......
No a protože rušeni lze pokladat za jemnější vlastnost oproti přeskoku, bude stíněním vyřešen i onen.


A tím chceš říci co? Nerozumím. Že ta trubka z původního dotazu (vloženého FOTA) ochrání ten kabel provlečený trubkou?  Nerozhodný Neřeknu  Tak na mě působí tvůj příspěvek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #45 kdy: 18.12.2022, 07:15 »

A tím chceš říci co? Nerozumím. Že ta trubka z původního dotazu (vloženého FOTA) ochrání ten kabel provlečený trubkou?  Nerozhodný Neřeknu  Tak na mě působí tvůj příspěvek.
Já nevím a ani neumím spočítat jestli přeskočí nebo ne.....
Říkám jen co na to norma, třebas je v ní chyba???
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #46 kdy: 18.12.2022, 10:17 »

Já nevím a ani neumím spočítat jestli přeskočí nebo ne.....
Říkám jen co na to norma, třebas je v ní chyba??
Ještě selská úvaha.
Když existuje Faraklec, proč by nemohla mít tvar roury?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #47 kdy: 18.12.2022, 11:15 »

Ještě selská úvaha.
Když existuje Faraklec, proč by nemohla mít tvar roury?

Rádoby Faradayovi klece, do nichž vedou izolované vodivé dráty, vídám velmi často. Jak naivní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #48 kdy: 18.12.2022, 11:23 »

Já nevím a ani neumím spočítat jestli přeskočí nebo ne.....
Říkám jen co na to norma, třebas je v ní chyba??

Prosím MIlane, podívej se na původní dotaz a přiloženou fotku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #49 kdy: 18.12.2022, 11:30 »

...
Když existuje Faraklec, proč by nemohla mít tvar roury?

Mohla by obecně mít jakýkoliv tvar. To, co je uvnitř, je chráněno...
Ale pokud je to něco vodivého, část je ve ferakleci a část venku, NENÍ tu už faraklec, ale pouhé stínění
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #50 kdy: 18.12.2022, 20:33 »

Vodič PE v trubke má furt potenciál zeme, a taký potenciál v blízkosti zvodu musí spĺňať "s"...
Tienenie medzi zvodom a PE pokiaľ je reč o izolovanom LPS situáciu len zhorší....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Tomek
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #51 kdy: 27.03.2023, 09:23 »

Perfektně uzemněná trubka jistě pomůže, ale v jaké míře se neodvažuji tvrdit.

Děkuji všem za odpovědi. Asi tedy dospěji časem k tomu HVI nebo CUI, i když při dvou svodech a délce 3 m/svod je to pěkná raketa. Než se to tam dá, tak bych jako dočasné řešení asi využil i ten nápad s uzěměnou trubkou, když už je tam zabetonovaná a rád bych věděl, jestli to nepomůže vůbec, nebo jestli to pomůže alespoň malinko nebo naopak jestli to stav jen zhorší (není mi to z diskuse úplně jasné a níže také přidávám nové informace, které asi mohou změnit předchozí reakce?). Nezpochybňuji, že řešení s trubkou není správně podle norem, jde mi o posouzení, jestli to by bylo v daných pomínkách vylepšení nebo zhoršení nebo bez efektu. Níže přikládám nové informace o parametrech domu.

Jestli jsem diskusi pochopil správně - hlavní problém s uzeměnou trubkou je v tom, že PE vodič v kabelu uvnitř trubky může být pro blesk snadnější cesta do země, než by bylo uzemnění trubky? Pokud ano, napadly mě dvě technicky snadné a levné možnosti, kterými by se (asi?) dosáhlo toho, že spojení trubky se zemí by pro blesk bylo lepší než cesta přes kabel uvnitř trubky.

varianta A) na trubku navařit hromosvodový drát, vést ho ca 2 metry dolů a pak napojit u země na stávající hromosvod

varianta B) na trubku navařit hromosvodový drát, vést ho ca 2 metry dolů a pak doprava a ca 3 m od stávajícího svodu zarazit do země novou zemnící tyč a drát na ni napojit

Viz obrázek v příloze.

Shrnutí informací o stavbě:

- domek je ca 10x10 m z 80. let
- jsou na něm dva svody, na protilehlých stranách domu (tedy po obvodu ca 15 m od sebe)
- propojené pod zemí velmi pravděpodobně nejsou, takže soustava A?
- pod zemí (když se před 5 lety dělalo odkopání a izolace základů) byly u každého svodu zaraženy do země 2 roxory, ke kterým byl zemnič ještě navíc připojen svorkou
- na střeše jsou hromosvody propojené k jedné společné jímací tyči
- oba svody jsou 1 cm tlustý ocelový drát, stejně tak to vede i pod zemí (není tam pásek)
- trubka s kabely se kříží s hromosvodem kolmo
- trubka s kabely se kříží s hromosvodem ve vzdálenosti 15 cm od něho
- kabely, co vedou trubkou jsou od místa křížení vzdálené z hlavním domovním rozvaděčem ca 20 metrů, na cestě je několik spojů
- zásuvky jsou v domě se třemi vodiči (PE od všech zásuvek spojen v hlavním domovním rozvaděči)
- jestli je zemnič propojen s rozvaděčem nevim, ale spíš asi ne
- tahat kabely vnitřkem budovy už nejde (oba konce jsou už zabetonované, interiéry hotové, musel by se dělat šlic asi 20 metrů a ještě mezi patry - proto se zvolila cesta po fasádě)

Pardon, co jsou zkratky SPD a MET?


* trubky.png (605.46 KB, 422x954 - prohlédnuto 138 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #52 kdy: 27.03.2023, 11:44 »

V podstate potrebujete na starom bleskozvode na dvoch miestach zabrániť nebezpečnému iskreniu (preskoku), ..
Napr. povedzme že v zmysle E.5.1.3..,  takže potrebujete vedieť dostatočnú vzdialenosť zvodu od trubiek,..,  podľa fotky a popisu ju odhadujem pre hornú trubku cca 15-20cm,... pre releventnejšie číslo skúste zistiť, koľko cm meria zvod od úrovne hornej trubky ku zemniču v zemi?.. (nie k úrovni terénu, ale ku zemniču kde končí zvod..)

Tipujem, že oddialiť zvod vrátane podpery od trubiek na dostatočnú vzdialenosť nebude v praxi problém..pri hornej viac, pri spodnej kus menej,..taký nenápadný oblúčik by aj mohol stačiť...


Asi tedy dospěji časem k tomu HVI nebo CUI, i když při dvou svodech a délce 3 m/svod je to pěkná raketa.
Kvôli MET a SPD rátajte skôr s poriadnym raketoplánom :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Tomek
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #53 kdy: 27.03.2023, 19:51 »

Ano, vzdálenost trubek od svodu je 15 cm. Podařilo se mi najít fotku z doby, kdy se dělaly základy, přikládám. Od křížení trubek se svodem k zemnícímu pásku je to tak asi 4 metry.


* pasek.png (901.46 KB, 1080x908 - prohlédnuto 73 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 21) Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Jaký je povolený souběh silnoproudého a telefonního rozvodu?
 Je možné do jednoho výkopu umístit přípojku vody a silový kabel?
 Jaká musí být vzdálenost souběhu a křížení datového a silového vedení?
 Jaká má být vzdálenost mezi potrubím plynu a hromosvodem?
 Jak je možné vést datové sítě ve stejné liště jako rozvody 230?
 Vice napeti v jednom kabelu
 Jaký typ datového kabelu použít, když má vést v jednom kanále společně s kabely
 Vyloží mi někdo prostorovou normu ?
 34) Jaká má být minimální vzdálenost při souběhu svodů a silových kabelových vedení v zemi?
 36)Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Máte tip na ochrannou trubku pro oddělení sdělovacích rozvodů od silových?
 Lze umístit datový kabel v liště spolu se silovým?
 Jak se od sebe oddělují kabely 230V, 12V a sdělovací?
 Existuje norma, s požadavky na výkop pro pokládku kabelů 22kV a 110kV?
 Je možné vést vodu nad přímotopem?
 Mohou se vedení EZS a mn navzájem ovlivňovat?
 Je súbeh plynovodu s elektrinou v stene OK?
 Aká má byť vzdialenosť oznamovacích káblov od bleskozvodu?
 Aká má byť vzdialenosť silového kábla a plynového potrubia?
 Může být veden koaxiální kabel (pro TV anténu) v souběhu se silovými kabely?
 Na kolika místech se pospojí souběžné vedení hromosvodu a plynu?
 Kde zjistit požadavky na souběh nízkotlakého rozvodu plynu v domě a kabelů?
 Jak vyřešit souběh plynového potrubí a nn kabelů v podhledu?
 Která norma řeší souběh vodičů v rozvaděči?
 Lze uložit elektrický kabel a vodovodní přípojku do jednoho výkopu?
 Může ve svazku vyvázaných vodičů vznikat nějaká indukce?
 Nebude souběh strukturované kabeláže a nn vedení rušeno?
 Je možný souběh ovl.kabelu termostatu a silového vedení?
 Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jednom kabelu?
 Jaká platí pravidla pro kladení slaboproudých vedení na ploché střeše?
 V jaké vzdálenosti může nad zemí křižovat telefonní kabel svod hromosvodu?
 Plechový žlab v blízkosti hromosvodu připojíte nebo oddálíte?
 Která norma řeší souběh kabelů 400V a 6kV?
 Ktorá norma predpisuje vzdialenosť uzemnenia od rozvodov vody, plynu?
 Musí být být vodiče ke kabelové televizi ve stoupačce v chráničce?
 Jaká je správná vzdálenost svodu a plynového potrubí?
 Jaké jsou podmínky pro souběh různých napěťových soustav?
 Jak nejlépe ošetřit vedení UTP cat. 6 při častém souběhu a křížením s 230V?
 Mohou jít souběžně kabely silové a UTP?
 Jak v praxi provést křížení koaxiálního kabelu a jímací soustavy hromosvodu?
 Je křížení hromosvodu a kabelové televize na obrázku provedeno správně?
 V jaké vzdálenosti od silového kabelu mohu vést datový kabel a koaxilal?
 Je možný souběh kabelu nn s izolovaným potrubím vody a odpadu ve zdi?
 Která norma upravuje křížení venkovních (telegrafních) vedení?
 Kde v ČSN najít souběhy a křížení instalací?
 Je pripustne krizovanie el. vedenia na fasade so skrytym zvodom bleskozvodu?
 Jaké musí být dodrženy vzdálenosti mezi silno rozvaděčem a datovým rozvaděčem?
 Je možný souběh zemnícího pásku a datových kabelů?
 Může vést souběžně silové vedení CYKY a ovládací JYSTY?
 Co je horší? Souběh nn a dat nebo jejich křížení?
 Jaké velké mohou být souběhy vodičů v rozvaděči z hlediska SPD ?
 Mohou silové kabely křížit kabel HDO?
 Provedení nosných tras a ukládání vedení datových rozvodů v blízkosti rozvodů nn
 V které platné normě najdu odstup sdělovacího kabelu od vrchního vedení nn ?
 V které platné normě najdu odstup sdělovacího kabelu od vrchního vedení nn ?
 Souběh a křížení vedení
 Je taketo premostenie pri krizeni elektroinstalacie a kurenia dostatocne?
 Lze vést rozvod topení, vody a elektřiny v jednom kabelovém žlabu?
 Je přípustné křížení hromosvodu a plynového potrubí?
 Souběhy kabelových tras slaboproudých a datových rozvodů s napájecími vedeními nn
 Úpravy hodnoty minimálního odstupu datového a nn vedení ve speciálních případech
 Stanovení minimální vzdálenosti dle ČSN EN 50174-2
 Požadavky na odstupy při souběhu a křížení vedení inf. Technologií s ostatními rozvody dle ČSN 33 2000-4-444
 Je možné vést do pětirámečku vedení data a nn?
 Jaká mezera musí být dodržena při křižování kabelů nad 1000V s kabely sdělovacími a pomocnými ve vzd
 Muze vodovodni pripojka krizit nn?
 Může být koaxiální kabel na TV příjem veden společně s rozvodem elektřiny?
 Je možný souběh datového vedení a SS 12/24 V v zemi cca 20až 50m?
 Nebude blízkost datového kabelu a rozvodů 230V způsobovat rušení?
 Která ČSN řeší souběh či křížení kabelů vn, nn či sdělovací kabely s hromosvodem
 Zaznamenali ste v praxi rusenie LAN v subehu so silovymi kablami?
 Je povolené tesné križovanie zvodu bleskoz. ak je kábel uložený v kabel. žľabe?
 Jak udělat křížení hromosvodu a koaxiálního kabelu na stěně?
 ARisk#2: Jaká je vhodná vzdálenost mezi vedením nn a daty?
 Aké sú odstupové vzdialenosti optického káblu od ostatných vedení?
 Jak řešit souběh vedení před a za SPD?
 Jaké jsou podmínky křížení telefonního vedení s kanalizací?
 Která norma řeší souběh vedení topení a kabeláže?
 Je možné použít souběžné vedení ethernet, satelit a zásuvky 230V?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu kabelu a plynové trubky?
 Může být ve společné chráničce vodič typu CYA obvodu SELV a nn?
 Existuje norma pro souběžné vedení vodičů jednoho okruhu?
 Dá se pokládat napájeni AC a DC v jednom žlabu?
 Mohu jednom kabelu AYKY 4Bx16 vést nn i mn?
 Je možný souběh kabelu zásuvky a vodiče uzemnění rozvaděče?
 Lze uložit zemnenie pod kanalizaci a cca 80cm od planovej pripojky plynu?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu hromosvodu a odpadového potrubí?
 Jaká ČSN řesí vzdálenosti nn od dat. rozvodů rozvaděči?
 Mohou být v jednom rozvaděči nn a mn rozvody?
 Za jakých okolností mohou jít kabely nn souběžně s UTP?
 Je mozne viest opticke vlakno v spolocnej chranicke s CYKY?
 Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jedné liště?
 Lze vést ve zdi silový kabel ke kamnům sauny spolu s kabelem k teplotnímu čidlu?
 Jaký minimální odstup vedení NZS a ERO ve žlabu s přepážkou?
 Aká je doporučená minimálna vzdialenost PP rúry od uzemnenia bleskozvodu ?
 Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř?
 Co musí splňovat vodiče různého průřezu v chráničce místo kabelu?
 Není málo antenní stožár přizemnit pouze na okap?
 Je správný počet svodů dle ČSN341390?
 Jaké jsou vaše názory na skryté svody?
 Aky polomer ohybu zvodu je treba dodrzat v previse stavby?
 Môže sa použiť na skryté zvody AlFe lano?
 Psali by jste oplechování a jeho připojení ke svodu jako závadu?
 Mohu mít svody hromosvodu na obdélníkovém objektu jen z jedné strany?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Čo poviete na tento zvod bleskozvodu, je to v poriadku?
 Lze u svodu hromosvodu vynechat měřicí (zkušební) svorku?
 Proč musím dle ČSN EN 62305-3 dělat u tř. ochr. III. více svodů než u IV.?
 Jak spojit hliník s pozinkem na hromosvodu?
 Jaký zvolit počet svodů hromosvodu u rodinného domku s půdorysem 120m2 ?
 Kam zkušební svorky, když svody jsou tvořeny armaturou v železobetonu?
 Jak vyřešit svod antény na stožáru?
 V jaké vzdálenosti mohou vést kabely od vedení hromosvodu?
 Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku?
 Je nutné doplnit počet svodů při opravě hromosvodu?
 Je umístění zkušební svorky u země v souladu s ČSN?
 Jsou provařené žb sloupy konstrukce budovy součástí uzemnění nebo svodu hromo?
 K čemu a na základě čeho jsou navrženy zdvojené svody?
 Mohou být svody hromosvodu realizace v r. cca 1970 na obj. jen na jedné straně?
 Jakou nejdelší plastovou podpěru vedení pro hromosvod znáte?
 Aké podpery použiť pre lano CuSn 95mm2?
 Je možné použít vodič AlMgSi na jímací vedení a svody v kombinaci s měděn okapy?
 Nemá být na zemní spoj SS svorkou mědi a FeZn proveden nad zemí?
 Musí být konkrétní vzdálenost hromosvodu od zdiva?
 Kde koupit německý rovnák na hromosvod?
 Jak řešíte svody v zateplení vy?
 Není jiné cesty než HVI (-light)?
 Aký je zmysel izolačnej podpery bleskozvodu?
 Ako vyriešiť prestup skrytého zvodu cez horľavé (drevené) obloženie fasády?
 Aké podpery vedenia bleskozvodu použiť pri lepenkovej (horľavej) krytine stechy?
 Môže byť zvod umiestnený z vnútornej strany objektu?
 Jaká může být souvislost mezi počtem svodů hromosvodu a kvalitou podzemních vod?
 Mohu pro svody použít vodič AlMgSi průměr 8mm?
 Jak se měří vzdálenost mezi svody bleskosvodu?
 Jak se z dlouhodobého hlediska chová hromosvodní AlMgSi drát?
 DEHN: Workshop na montáž vodiče HVI
 Ako zadať vzdialenosť "L" pri výpočte dostatočnej vzdialenosti svodů?
 DEHN: Izolovaný vodič HVI light
 Víte že byl vynalezen třetí druh svodů?
 Aký priemer vodiča zvolit ku vodu FeZn v zemi?
 Jaká je minimální vzdálenost mezi svody u hromosvodu?
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Zkušební svorka hromosvodu
 Řešíte u hromosvodní soustavy použití materiálů s ohledem na výskyt holubů?
 Soustava svodů
 Lze náhodný svod započítat do počtu svodů budovy ?
 Ako skontrolovať zvod bleskozvodu okolo ktorého je beton?
 Lze nahradit dostatečnou vzdálenost zvýšením průřezu svodu?
 Je takové provedení hromosvodu u vikýřů správné?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Kam se poděl ochranný úhelník?
 Musím trubku k ochraně svodu spojovat s vodičem a těsnit?
 V jaké nejmenší vzdálenosti může být venkovní (IP55)zásuvka od svodu hromosvodu?
 Jak se určuje vedení hromosvodů?
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Jaké spoje ve svodech k zařízení LPS se smí používat u staveb s nebezpečím výbuchu, procházejí ve vz
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Mohou být armovací pruty stěn nebo díly z betonu a ocelový skelet použity jako náhodné svody?
 Na čem bude záviset koeficient rozdělení (kc) bleskového proudu mezi svody?
 Jak se vypočte dostatečná vzdálenost mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby?
 Co je nebezpečné zvýšení teploty svodů?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Ako spravne spajat (krizovat) 8mm AlMgSi drot na bleskozovde?
 Ako hlboko v stene musí byť kábel pod zvodom bleskozvodu?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 DEHN: Křížové svorky s vratovým šroubem
 Jaká by měla být krabice pro zkušební svorku do zateplené fasády?
 Je tento svod správně podle ČSN EN 62 305 ?
 Jaký význam má vedení svodu hromosvodu na otevřené ocelové konstrukci?
 Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Jak správně vypočítat dostatečnou vzdálenost jímací soustavy od hřebenu?
 Kde využijeme plastové podpěry svodu?
 Jak rovnat vodič AlMgSi na hromosvod?
 Kam vede tento známý FeZn drát?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 Sú postačujúce výstražné tabuľky pri chýbajúcom uzemnení odkavap.rúr?
 Jaký typ Al lana se používal pro hromosvod?
 Je možosť aktívny bleskozvod rozšírit o dalsie jímače?
 Jak vysvětlit, že dnes již není podle původní ČSN počet svodů dostačující?
 Bude pro Faradayovu klec lepší vybudovat dvě soustavy svodů?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Je možno stínit hromosvodní svod?
 K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
 Kde uchytit hromosvod na sedlové střeše s oplechováním?
 Jaký bude výsledek revize pokud bude mí 1/6 svodů vyšší odpor?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 ARisk#27 Jak si představit nedostatečný počet svodů na sílu blesku?
 Jak se vede správně svod hromosvodu ztraceným bedněním?
 Jakou vzdálenost svodu LPS dodržet od oplechovaných prken?
 Jakou zvolit podpěru vedení hromosvodu na šikmou střechu z PVC fólie?
 Musí být na uzemnění provedená mechanická ochrana?
 Môžem použiť CUI vodič na terase domu?
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 Může drát AlMgSi do země?
 Je nižší tvrdost drátu AlMgSi 8mm na hromosvodu RD problém?
 Mohou plynaři plastovým krytem regulátoru překrýt krabici s měřící svorkou?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 K čemu se u výpočtu počtu svodů vztahuje "obvyklá vzdálenost"?
 Jak klasifikovat spojení hromosvodu zedníkem?
 Jak řešíte splnění bezpečné vzdálenosti u hromosvodu?
 Jak se spojují a odbočují dráty jímacího vedení?
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Jak identifikovat slepé rameno hromosvodu?
 Ako urcit pocet zvodov u RD?
 Aky je rozdiel v ochrana pred bleskom medzi vodicom CUI a HVI?
 Může být střecha z titanzinkového plechu použita jako součást hromosvodu?
 Ako navrhnut zvod bleskozvodu na moste, ktory je elektricky izolovany od zeme?
 JSS: O znalostní náročnosti při volbě počtu svodů
 Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
 Jak vyřešit počet svodů staršího domu, pokud není tolik zemničů?
 Lze umístit svody jen na jedné straně budovy?
 Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
 Proč najednou nestačí dva svody, když to celé léta stačilo?
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Jak má být správně provedený svod LPS na domě s dřevěným obkladem ?
 Je pri mrezovej sustave zvodov potrebne pravouhly spoj realizovat trojuholnikmi?
 Proč montovat dilatační vsuvky i do svodů hromosvodu?
 Může být svod v betonu?
 Mohou být na svodech jímací soustavy "ostré" pravoúhlé zatáčky?
 Jak rozpoznat neoznačený hromosvodářský materiál V2A/V4A?
 Kterou hromosvodní svorku byste vyhodnotili coby top?
 Používáte na svody hromosvodu lana?
 Setkali jste se s popraskaným AlMgSi svodem?
 Znáte vylepšené připojovací prvky pro vodiče HVI a HVI light?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Proč se dnes na stožárech vyžadují izolované svody?
 Ako korektné posúdiť činiteľ km pri bleskozvode ?
 Může procházet hromosvod střechou?
 Proč nelze vést neizolovaný svod hromosvodu vnitřkem objektu?
 Aké podpery bleskozvodu sa používajú na zelených strechách?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Lze jako svod hromosvodu využít armatur ve svisle nosném betonovém prvku budovy?
 Pomohou satelitu při malé vzdálenosti od svodu i třeba 3m HVI?
 Dá se sloup (pilot) na hale použít jako hromosvodní svod?
 Musí být na budovách s anténním stožárem použity Cu svody?
 Je nutná v nadzemní části hromosvodu mechanická ochrana?
 Lze vést svod z jímací soustavy k uzemnění po sousedním objektu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.077 sekund, 23 dotazů.