Autor Téma: Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod?  (Přečteno 11631 krát)
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #18 kdy: 01.12.2022, 09:33 »

Perfektně uzeměná trubka je  z hlediska bleskových proudů docela sci-fi, ...

Navrhuji na to perfektní uzemnění připojit rovnou samotný svod LPS a je to vyřešené  Smích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 01.12.2022, 10:16 »

Kdyby tam byla uzemňovací soustava B, správně udělané hlavní pospojování, mohli bychom přemýšlet o tom jaký by tam mohl být při blesku rozdíl potenciálů s ohledem rychlost šíření špičky a na vzdálenost a z toho plynoucí indukčnost vodičů.

Ale pokud je tam "nějaký drát vedoucí do země",  tak bych si ani nedovolil použít výraz (zkratku) LPS

A jestli  naznačil Honza Hájek nějaký "oblouček 12 - 15cm" podle 62305, tak tady by to ale bylo spíše podle normy 34 1390, platné pravděpodobně v době zřízení hromosvodu, a pokud tam není ochranné pospojování, tam bychom se mohli bavit o vzdálenosti řádově 2m i více
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 01.12.2022, 10:57 »

Otázka hodnoty uzemnenia...
Jeden zvod môže mať kľudne aj 50-80ohm,..je to problém? (otázka nesmeruje na normu, ale na fyziku..)
Koľko má napr. taký strom keď zvádza bleskový prúd..? ?

V tejto súvislosti  treba zvážiť, že jak doba prechodu ovplyvní ionizáciu povrchových ciest, ale aj ďalšie riziko spočívajúce v nerovnomernost i neprepojených áčkových zemničov, , ...
A myslí si niekto, že hodnota uzemnenia priamo úmerne ovplyvňuje „s“..?  keď hej, celkom by ma zaujímalo že jak..

CUI má oproti HVI dosť obmedzenia,.. „s“ zložením izolácie predpokladám že nezaručí, a suchá aspoň "oblasť koncovky" pod tou ministrieškou v daždi je tiež dosť nepravdepodobn ý stav....
Možno v suchej prístavbe, pergole,.. keď sa inak nedá..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #21 kdy: 01.12.2022, 18:18 »

Zde:
jsem před krátkým časem otevřel téma, zda lze vzdálenosti dle ČSN EN 62305 aplikovat vždy a nebo jen za předpokladu spojení ochranného uzemnění s LPS přes společný zemnič a MET. Uspokojivou odpověď jsem na tuto otázku nedostal. Z mého pohledu ty vzdálenosti jsou správně ale jen v případě spojení LPS s MET. Ovšem dle textu normy se mi jevilo že, norma toto omezení nepředpokládá. Tuto normu zatím nemám zdaleka celou nastudovanou, takže co se jeví mne nemusí být nutně správně  Úsměv.

Přes LPS jste zde samozřejmě známý specialista. Pokud byste mi pomohl tuto otázku z pohledu ČSN EN 62305 v té výše otevřené diskuzi vyjasnit, bylo by to dobré určitě nejenom pro mne  Úsměv.

Vždyť to píšu, že pokud by to bylo správně, podle ČSN EN 62305, tedy uzemnění A či B, které musí být spojeno s MET, tak by to šlo oddálit. Pokud bude uzemnění samostatné, tak to prostě fyzikálně oddálit nepůjde nikdy, pokud nebudou vzdálenosti vyšší desítky metrů.

Edit. Část už zodpověděl Jirka Schwarz.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 01.12.2022, 21:16 »

Vždyť to píšu, že pokud by to bylo správně, podle ČSN EN 62305, tedy uzemnění A či B, které musí být spojeno s MET, tak by to šlo oddálit. Pokud bude uzemnění samostatné, tak to prostě fyzikálně oddálit nepůjde nikdy, pokud nebudou vzdálenosti vyšší desítky metrů.

Edit. Část už zodpověděl Jirka Schwarz.
 

Je nějaký článek ČSN EN 62305, který nařizuje spojení MET s LPS přes společné uzemnění? Myslel jsem, že norma dovoluje i oddělené uzemnění MET a LPS.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #23 kdy: 01.12.2022, 22:07 »

ČSN EN 62305-3
E.5.4.3.3 Paprskový a svislý zemnič typu A
......
Je-li proveden zemnič uspořádání typu A, dosáhne se potřebné vyrovnání potenciálů pro všechny zemniče pomocí vodičů ekvipotenciáln ího pospojování a přípojnic pospojování.

E.6.2.5 Ekvipotenciální pospojování proti blesku pro vnější inženýrské sítě
....
Je-li použito zemniče uspořádání typu A jako části LPS, přípojnice pospojování by měly být připojeny k samostatným zemničům a dodatečně by měly být vzájemně spojeny pomocí obvodového vodiče nebo vnitřních vodičů, které tvoří dílčí okruh.



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 01.12.2022, 22:43 »

... Myslel jsem, že norma dovoluje i oddělené uzemnění MET a LPS.
Norma je soubor jakýchsi doporučení a osvědčených řešení. Je převzatá z nějakého zahraničního vzoru, v jiné zemi může platit jiná legislativa.

U nás je zákon, vyhláška nebo nařízení vlády předpisem s vyšší právní váhou než norma, platnost zákonů, vyhlášek,... je závazná:

Vyhláška 289/2009Sb. a technických požadavcích na stavby:
§34 mimo jiné uvádí:
(6) U staveb se zřizuje hlavní ochranná přípojnice a její uzemnění se provede propojením se základovým zemničem.
a §36 mimo jiné uvádí:
(3) Pro uzemnění systému ochrany před bleskem se u staveb zřizuje přednostně základový zemnič.

Dá se z toho seriozně vykroutit a neporušit závaznou vyhlášku?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #25 kdy: 02.12.2022, 07:43 »


Vyhláška 289/2009Sb. a technických požadavcích na stavby:
§34 mimo jiné uvádí:
(6) U staveb se zřizuje hlavní ochranná přípojnice a její uzemnění se provede propojením se základovým zemničem.
a §36 mimo jiné uvádí:
(3) Pro uzemnění systému ochrany před bleskem se u staveb zřizuje přednostně základový zemnič.

Dá se z toho seriozně vykroutit a neporušit závaznou vyhlášku?

Mám ale dojem, že se zde od začátku jedná o již hotový dům, kde případnou absenci základového zemniče doženeme jen kruhovým. Jak to asi budou řešit ti, kteří se po letech rozhodli pro rekonstrukci objektu v pražské řadové zástavbě, kde je z jedné strany chodník a koleje, z druhé pak společný dvůr všech na sebe stavebně napojených objektů.

Budu se opakovat...jed iným správným řešením je použití CUI a nebo avizované oddálení (jak psal Honza Hájek). Nepřijde mi, že by cena 6400,-Kč byla až tak likvidační a to zvláště, pokud se jedná o investici do bezpečí osob. Uvědomte si, jaké nepotřebné kraviny je člověk schopný koupit za daleko vyšší cenu a užitek ve finále = 0.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #26 kdy: 02.12.2022, 10:08 »

... Nepřijde mi, že by cena 6400,-Kč byla až tak likvidační a to zvláště, pokud se jedná o investici do bezpečí osob. ...

V tom sice s vámi souhlasím ale zde by majiteli velmi pravděpodobně chyběla ještě nezbytná MET a SPD.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #27 kdy: 02.12.2022, 10:25 »

V tom sice s vámi souhlasím ale zde by majiteli velmi pravděpodobně chyběla ještě nezbytná MET a SPD.

Proč?

Citace z katalogového listu DEHN...
Vodič CUI z produkce DEHN splňuje požadavky na napěťovou pevnost proti průrazu i povrchovému přeskoku – a tím chrání před nebezpečným dotykovým napětím.

Pokud vodič chrání před nebezpečným dotykovým napětí a přeskoku, pak v úrovni zkušební svorky splňuje to, co se požaduje k ochraně před přeskokem na kabely uložené celkem zbytečně v ocelové trubce.
S tímto opatřením pak logicky není potřeba tyto kabely opatřovat SPD.

Toť můj technický názor.



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #28 kdy: 02.12.2022, 10:44 »

Vidím to trochu jinak.
Vodiče HVI nebo CUI mají nějakou napěťovou pevnost, která se dá nějak "přepočítat" na vzdušnou vzdálenost.
Vodič CUI má podle výrobce pevnost 100kV. To je rozdíl napětí, který se může objevit mezi součástí hromosvodu a jinou vodivou částí v nějaké vzdálenosti od místa spojení. Pokud to spojeno není, čekal bych tam rozdíl potenciálů vyšší
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #29 kdy: 02.12.2022, 11:30 »

K tomu se asi musí vyjádřit přímo Honza Hájek.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 02.12.2022, 12:06 »


S tímto opatřením pak logicky není potřeba tyto kabely opatřovat SPD.
S touhle větou si dovolím nesouhlasit. Jakkoliv kvalitní izolant kolem vodiče nezabrání  v případě průchodu bleskového proudu vytvoření magnetického pole a následnému naindukování elektrického napětí ve vodičích v jeho blízkosti (nejvíce v případě souběhu, teoreticky nulové v případě  vodičů vedených na sebe kolmo)
V tomto případě by naopak ocelová trubka  fungovala jako magnetické stínění  a závit nakrátko. Proto bych vynechání SPD neviděl jako přínos.
No a pak se majitel nemovitosti diví, že ochranu před bleskem nespraví jen kousek CUI kabelu ale že bu bylo užitečné dobudovat zemnič, vytvořit HOP, nainstalovat přepěťové ochrany. A jestli se počátečních 7000Kč zdálo moc, tak při komplexním řešení rizik se hravě dostaneme na desetinásobek i více. Investice se rozjede jak lavina a začínají dotazy kde by se dalo ušetřit, případně jak si při částečné rekonstrukci nezkomplikovat případnou instalaci FVE za pár let.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #31 kdy: 02.12.2022, 12:34 »

Spojením MET s LPS bez správné aplikace SPD T1 by se do vnitřní instalace při úderu blesku zavedla zcela nepřípustná energie. SPD T1 je zde k tomu, aby PE proti ostatním vodičům "neustřelilo" a aby se bleskový proud odtékající do přípojky rozdělil mezi jednotlivé vodiče.

Spojit MET s LPS bez SPD T1 je předpokládám zakázané. Mohu se ale mýlit  Úsměv.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #32 kdy: 02.12.2022, 13:32 »

Spojit MET s LPS bez SPD T1 je předpokládám zakázané. Mohu se ale mýlit  Úsměv.
Jsou spojené přes odpor zemně, takže je rozdíl napětí o ten úbytek na něm větší.
Spojením se situace vylepší o minimalizaci vzniku výboje mezi uzemněním/svody a MET, klesne tím dostatečná vzdálenost na hodnoty vyjádřené výpočtem z normy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #33 kdy: 02.12.2022, 13:56 »

Jsou spojené přes odpor zemně, takže je rozdíl napětí o ten úbytek na něm větší.
Spojením se situace vylepší o minimalizaci vzniku výboje mezi uzemněním/svody a MET, klesne tím dostatečná vzdálenost na hodnoty vyjádřené výpočtem z normy.

ČSN 332000-5-54 Vyžaduje minimální vzdálenost mezi nespojenými zemniči LPS a MET 5m (NA.12.4.2). Ale přenos napětí z jednoho zemniče na druhý by hodně záležel na uspořádání. Vyšší by byl v případě podélných paralelních zemničů.

Spojením MET s LPS v příspěvcích výše jsem měl ale na mysli jen kovové spojení přes společný zemnič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #34 kdy: 11.12.2022, 22:02 »

ČSN 332000-5-54 Vyžaduje minimální vzdálenost mezi nespojenými zemniči LPS a MET 5m (NA.12.4.2).
To je samozřejmě špatně, protože pokud budou zemniče od sebe 5 m v zemi a na domě bude mezi LPS a konstrukcí třeba 1 m zdi, kde to přeskočí a zapálí?
 ... a modří už vědí?

Stačí si to nakreslit na papír a doplnit předpokládané hodnoty. NA.12.4.2 je fyzikálně špatně a v rozporu se smyslem ČSN EN 62305 na kterou se dokument odvolává.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
GDPR
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 17.12.2022, 16:03 »

Pánové, tvrdíte zde, že ocelová trubka nezajistí dostatečné odstínění kabelu křižujícího svod LPS. Jak potom vysvětlíte ustanovení ČSN 33 2000-4-444, čl. 444.4.2 písm. h),  které stínění přípouští?
Citace
h) Kde je instalovaný systém ochrany před bleskem,
– Silové a návěstní kabely musí být odděleny od svodů systému ochrany před bleskem (LPS) buď minimální vzdáleností, nebo použitím stínění. Minimální vzdálenost musí určit projektant LPS v souladu s EN 62305-3.
Ocelová trubka podle vás nezajišťuje stínění?
Pokud ne, tak co jej pak zajistí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 21) Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Jaký je povolený souběh silnoproudého a telefonního rozvodu?
 Je možné do jednoho výkopu umístit přípojku vody a silový kabel?
 Jaká musí být vzdálenost souběhu a křížení datového a silového vedení?
 Jaká má být vzdálenost mezi potrubím plynu a hromosvodem?
 Jak je možné vést datové sítě ve stejné liště jako rozvody 230?
 Vice napeti v jednom kabelu
 Jaký typ datového kabelu použít, když má vést v jednom kanále společně s kabely
 Vyloží mi někdo prostorovou normu ?
 34) Jaká má být minimální vzdálenost při souběhu svodů a silových kabelových vedení v zemi?
 36)Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Máte tip na ochrannou trubku pro oddělení sdělovacích rozvodů od silových?
 Lze umístit datový kabel v liště spolu se silovým?
 Jak se od sebe oddělují kabely 230V, 12V a sdělovací?
 Existuje norma, s požadavky na výkop pro pokládku kabelů 22kV a 110kV?
 Je možné vést vodu nad přímotopem?
 Mohou se vedení EZS a mn navzájem ovlivňovat?
 Je súbeh plynovodu s elektrinou v stene OK?
 Aká má byť vzdialenosť oznamovacích káblov od bleskozvodu?
 Aká má byť vzdialenosť silového kábla a plynového potrubia?
 Může být veden koaxiální kabel (pro TV anténu) v souběhu se silovými kabely?
 Na kolika místech se pospojí souběžné vedení hromosvodu a plynu?
 Kde zjistit požadavky na souběh nízkotlakého rozvodu plynu v domě a kabelů?
 Jak vyřešit souběh plynového potrubí a nn kabelů v podhledu?
 Která norma řeší souběh vodičů v rozvaděči?
 Lze uložit elektrický kabel a vodovodní přípojku do jednoho výkopu?
 Může ve svazku vyvázaných vodičů vznikat nějaká indukce?
 Nebude souběh strukturované kabeláže a nn vedení rušeno?
 Je možný souběh ovl.kabelu termostatu a silového vedení?
 Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jednom kabelu?
 Jaká platí pravidla pro kladení slaboproudých vedení na ploché střeše?
 V jaké vzdálenosti může nad zemí křižovat telefonní kabel svod hromosvodu?
 Plechový žlab v blízkosti hromosvodu připojíte nebo oddálíte?
 Která norma řeší souběh kabelů 400V a 6kV?
 Ktorá norma predpisuje vzdialenosť uzemnenia od rozvodov vody, plynu?
 Musí být být vodiče ke kabelové televizi ve stoupačce v chráničce?
 Jaká je správná vzdálenost svodu a plynového potrubí?
 Jaké jsou podmínky pro souběh různých napěťových soustav?
 Jak nejlépe ošetřit vedení UTP cat. 6 při častém souběhu a křížením s 230V?
 Mohou jít souběžně kabely silové a UTP?
 Jak v praxi provést křížení koaxiálního kabelu a jímací soustavy hromosvodu?
 Je křížení hromosvodu a kabelové televize na obrázku provedeno správně?
 V jaké vzdálenosti od silového kabelu mohu vést datový kabel a koaxilal?
 Je možný souběh kabelu nn s izolovaným potrubím vody a odpadu ve zdi?
 Která norma upravuje křížení venkovních (telegrafních) vedení?
 Kde v ČSN najít souběhy a křížení instalací?
 Je pripustne krizovanie el. vedenia na fasade so skrytym zvodom bleskozvodu?
 Jaké musí být dodrženy vzdálenosti mezi silno rozvaděčem a datovým rozvaděčem?
 Je možný souběh zemnícího pásku a datových kabelů?
 Může vést souběžně silové vedení CYKY a ovládací JYSTY?
 Co je horší? Souběh nn a dat nebo jejich křížení?
 Jaké velké mohou být souběhy vodičů v rozvaděči z hlediska SPD ?
 Mohou silové kabely křížit kabel HDO?
 Provedení nosných tras a ukládání vedení datových rozvodů v blízkosti rozvodů nn
 V které platné normě najdu odstup sdělovacího kabelu od vrchního vedení nn ?
 V které platné normě najdu odstup sdělovacího kabelu od vrchního vedení nn ?
 Souběh a křížení vedení
 Je taketo premostenie pri krizeni elektroinstalacie a kurenia dostatocne?
 Lze vést rozvod topení, vody a elektřiny v jednom kabelovém žlabu?
 Je přípustné křížení hromosvodu a plynového potrubí?
 Souběhy kabelových tras slaboproudých a datových rozvodů s napájecími vedeními nn
 Úpravy hodnoty minimálního odstupu datového a nn vedení ve speciálních případech
 Stanovení minimální vzdálenosti dle ČSN EN 50174-2
 Požadavky na odstupy při souběhu a křížení vedení inf. Technologií s ostatními rozvody dle ČSN 33 2000-4-444
 Je možné vést do pětirámečku vedení data a nn?
 Jaká mezera musí být dodržena při křižování kabelů nad 1000V s kabely sdělovacími a pomocnými ve vzd
 Muze vodovodni pripojka krizit nn?
 Může být koaxiální kabel na TV příjem veden společně s rozvodem elektřiny?
 Je možný souběh datového vedení a SS 12/24 V v zemi cca 20až 50m?
 Nebude blízkost datového kabelu a rozvodů 230V způsobovat rušení?
 Která ČSN řeší souběh či křížení kabelů vn, nn či sdělovací kabely s hromosvodem
 Zaznamenali ste v praxi rusenie LAN v subehu so silovymi kablami?
 Je povolené tesné križovanie zvodu bleskoz. ak je kábel uložený v kabel. žľabe?
 Jak udělat křížení hromosvodu a koaxiálního kabelu na stěně?
 ARisk#2: Jaká je vhodná vzdálenost mezi vedením nn a daty?
 Aké sú odstupové vzdialenosti optického káblu od ostatných vedení?
 Jak řešit souběh vedení před a za SPD?
 Jaké jsou podmínky křížení telefonního vedení s kanalizací?
 Která norma řeší souběh vedení topení a kabeláže?
 Je možné použít souběžné vedení ethernet, satelit a zásuvky 230V?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu kabelu a plynové trubky?
 Může být ve společné chráničce vodič typu CYA obvodu SELV a nn?
 Existuje norma pro souběžné vedení vodičů jednoho okruhu?
 Dá se pokládat napájeni AC a DC v jednom žlabu?
 Mohu jednom kabelu AYKY 4Bx16 vést nn i mn?
 Je možný souběh kabelu zásuvky a vodiče uzemnění rozvaděče?
 Lze uložit zemnenie pod kanalizaci a cca 80cm od planovej pripojky plynu?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu hromosvodu a odpadového potrubí?
 Jaká ČSN řesí vzdálenosti nn od dat. rozvodů rozvaděči?
 Mohou být v jednom rozvaděči nn a mn rozvody?
 Za jakých okolností mohou jít kabely nn souběžně s UTP?
 Je mozne viest opticke vlakno v spolocnej chranicke s CYKY?
 Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jedné liště?
 Lze vést ve zdi silový kabel ke kamnům sauny spolu s kabelem k teplotnímu čidlu?
 Jaký minimální odstup vedení NZS a ERO ve žlabu s přepážkou?
 Aká je doporučená minimálna vzdialenost PP rúry od uzemnenia bleskozvodu ?
 Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř?
 Co musí splňovat vodiče různého průřezu v chráničce místo kabelu?
 Není málo antenní stožár přizemnit pouze na okap?
 Je správný počet svodů dle ČSN341390?
 Jaké jsou vaše názory na skryté svody?
 Aky polomer ohybu zvodu je treba dodrzat v previse stavby?
 Môže sa použiť na skryté zvody AlFe lano?
 Psali by jste oplechování a jeho připojení ke svodu jako závadu?
 Mohu mít svody hromosvodu na obdélníkovém objektu jen z jedné strany?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Čo poviete na tento zvod bleskozvodu, je to v poriadku?
 Lze u svodu hromosvodu vynechat měřicí (zkušební) svorku?
 Proč musím dle ČSN EN 62305-3 dělat u tř. ochr. III. více svodů než u IV.?
 Jak spojit hliník s pozinkem na hromosvodu?
 Jaký zvolit počet svodů hromosvodu u rodinného domku s půdorysem 120m2 ?
 Kam zkušební svorky, když svody jsou tvořeny armaturou v železobetonu?
 Jak vyřešit svod antény na stožáru?
 V jaké vzdálenosti mohou vést kabely od vedení hromosvodu?
 Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku?
 Je nutné doplnit počet svodů při opravě hromosvodu?
 Je umístění zkušební svorky u země v souladu s ČSN?
 Jsou provařené žb sloupy konstrukce budovy součástí uzemnění nebo svodu hromo?
 K čemu a na základě čeho jsou navrženy zdvojené svody?
 Mohou být svody hromosvodu realizace v r. cca 1970 na obj. jen na jedné straně?
 Jakou nejdelší plastovou podpěru vedení pro hromosvod znáte?
 Aké podpery použiť pre lano CuSn 95mm2?
 Je možné použít vodič AlMgSi na jímací vedení a svody v kombinaci s měděn okapy?
 Nemá být na zemní spoj SS svorkou mědi a FeZn proveden nad zemí?
 Musí být konkrétní vzdálenost hromosvodu od zdiva?
 Kde koupit německý rovnák na hromosvod?
 Jak řešíte svody v zateplení vy?
 Není jiné cesty než HVI (-light)?
 Aký je zmysel izolačnej podpery bleskozvodu?
 Ako vyriešiť prestup skrytého zvodu cez horľavé (drevené) obloženie fasády?
 Aké podpery vedenia bleskozvodu použiť pri lepenkovej (horľavej) krytine stechy?
 Môže byť zvod umiestnený z vnútornej strany objektu?
 Jaká může být souvislost mezi počtem svodů hromosvodu a kvalitou podzemních vod?
 Mohu pro svody použít vodič AlMgSi průměr 8mm?
 Jak se měří vzdálenost mezi svody bleskosvodu?
 Jak se z dlouhodobého hlediska chová hromosvodní AlMgSi drát?
 DEHN: Workshop na montáž vodiče HVI
 Ako zadať vzdialenosť "L" pri výpočte dostatočnej vzdialenosti svodů?
 DEHN: Izolovaný vodič HVI light
 Víte že byl vynalezen třetí druh svodů?
 Aký priemer vodiča zvolit ku vodu FeZn v zemi?
 Jaká je minimální vzdálenost mezi svody u hromosvodu?
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Zkušební svorka hromosvodu
 Řešíte u hromosvodní soustavy použití materiálů s ohledem na výskyt holubů?
 Soustava svodů
 Lze náhodný svod započítat do počtu svodů budovy ?
 Ako skontrolovať zvod bleskozvodu okolo ktorého je beton?
 Lze nahradit dostatečnou vzdálenost zvýšením průřezu svodu?
 Je takové provedení hromosvodu u vikýřů správné?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Kam se poděl ochranný úhelník?
 Musím trubku k ochraně svodu spojovat s vodičem a těsnit?
 V jaké nejmenší vzdálenosti může být venkovní (IP55)zásuvka od svodu hromosvodu?
 Jak se určuje vedení hromosvodů?
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Jaké spoje ve svodech k zařízení LPS se smí používat u staveb s nebezpečím výbuchu, procházejí ve vz
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Mohou být armovací pruty stěn nebo díly z betonu a ocelový skelet použity jako náhodné svody?
 Na čem bude záviset koeficient rozdělení (kc) bleskového proudu mezi svody?
 Jak se vypočte dostatečná vzdálenost mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby?
 Co je nebezpečné zvýšení teploty svodů?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Ako spravne spajat (krizovat) 8mm AlMgSi drot na bleskozovde?
 Ako hlboko v stene musí byť kábel pod zvodom bleskozvodu?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 DEHN: Křížové svorky s vratovým šroubem
 Jaká by měla být krabice pro zkušební svorku do zateplené fasády?
 Je tento svod správně podle ČSN EN 62 305 ?
 Jaký význam má vedení svodu hromosvodu na otevřené ocelové konstrukci?
 Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Jak správně vypočítat dostatečnou vzdálenost jímací soustavy od hřebenu?
 Kde využijeme plastové podpěry svodu?
 Jak rovnat vodič AlMgSi na hromosvod?
 Kam vede tento známý FeZn drát?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 Sú postačujúce výstražné tabuľky pri chýbajúcom uzemnení odkavap.rúr?
 Jaký typ Al lana se používal pro hromosvod?
 Je možosť aktívny bleskozvod rozšírit o dalsie jímače?
 Jak vysvětlit, že dnes již není podle původní ČSN počet svodů dostačující?
 Bude pro Faradayovu klec lepší vybudovat dvě soustavy svodů?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Je možno stínit hromosvodní svod?
 K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
 Kde uchytit hromosvod na sedlové střeše s oplechováním?
 Jaký bude výsledek revize pokud bude mí 1/6 svodů vyšší odpor?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 ARisk#27 Jak si představit nedostatečný počet svodů na sílu blesku?
 Jak se vede správně svod hromosvodu ztraceným bedněním?
 Jakou vzdálenost svodu LPS dodržet od oplechovaných prken?
 Jakou zvolit podpěru vedení hromosvodu na šikmou střechu z PVC fólie?
 Musí být na uzemnění provedená mechanická ochrana?
 Môžem použiť CUI vodič na terase domu?
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 Může drát AlMgSi do země?
 Je nižší tvrdost drátu AlMgSi 8mm na hromosvodu RD problém?
 Mohou plynaři plastovým krytem regulátoru překrýt krabici s měřící svorkou?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 K čemu se u výpočtu počtu svodů vztahuje "obvyklá vzdálenost"?
 Jak klasifikovat spojení hromosvodu zedníkem?
 Jak řešíte splnění bezpečné vzdálenosti u hromosvodu?
 Jak se spojují a odbočují dráty jímacího vedení?
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Jak identifikovat slepé rameno hromosvodu?
 Ako urcit pocet zvodov u RD?
 Aky je rozdiel v ochrana pred bleskom medzi vodicom CUI a HVI?
 Může být střecha z titanzinkového plechu použita jako součást hromosvodu?
 Ako navrhnut zvod bleskozvodu na moste, ktory je elektricky izolovany od zeme?
 JSS: O znalostní náročnosti při volbě počtu svodů
 Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
 Jak vyřešit počet svodů staršího domu, pokud není tolik zemničů?
 Lze umístit svody jen na jedné straně budovy?
 Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
 Proč najednou nestačí dva svody, když to celé léta stačilo?
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Jak má být správně provedený svod LPS na domě s dřevěným obkladem ?
 Je pri mrezovej sustave zvodov potrebne pravouhly spoj realizovat trojuholnikmi?
 Proč montovat dilatační vsuvky i do svodů hromosvodu?
 Může být svod v betonu?
 Mohou být na svodech jímací soustavy "ostré" pravoúhlé zatáčky?
 Jak rozpoznat neoznačený hromosvodářský materiál V2A/V4A?
 Kterou hromosvodní svorku byste vyhodnotili coby top?
 Používáte na svody hromosvodu lana?
 Setkali jste se s popraskaným AlMgSi svodem?
 Znáte vylepšené připojovací prvky pro vodiče HVI a HVI light?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Proč se dnes na stožárech vyžadují izolované svody?
 Ako korektné posúdiť činiteľ km pri bleskozvode ?
 Může procházet hromosvod střechou?
 Proč nelze vést neizolovaný svod hromosvodu vnitřkem objektu?
 Aké podpery bleskozvodu sa používajú na zelených strechách?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Lze jako svod hromosvodu využít armatur ve svisle nosném betonovém prvku budovy?
 Pomohou satelitu při malé vzdálenosti od svodu i třeba 3m HVI?
 Dá se sloup (pilot) na hale použít jako hromosvodní svod?
 Musí být na budovách s anténním stožárem použity Cu svody?
 Je nutná v nadzemní části hromosvodu mechanická ochrana?
 Lze vést svod z jímací soustavy k uzemnění po sousedním objektu?