« kdy: 22.11.2022, 14:51 »


Je možné napájet zdroje EPS kabelem CYKY, nebo musí být použitý nehořlavý kabel?
Jedná se o požárně bezpečnostní zařízení, ale zdroje EPS mají vlastní baterie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 24.11.2022, 07:37 »

V PBŘ by měl být uveden požadavek na třídu protipožární odolnosti a bez PBŘ instalovat EPS jaksi nelze.
K samotné kabeláži.....z de záleží na tom, čemu říkáte "napájet zdroje EPS" ,  jak jsou (budou) kabely uloženy a zda je požadavek, aby byla uvedená kabeláž v případě požáru funkční.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Vítek B
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 24.11.2022, 08:47 »

V PBŘ je uvedeno následující:

M.1. Elektroinstala ce
Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení stavebních objektů: 
a) mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky bez požárního rizika, včetně chráněných únikových cest, pokud vodiče a kabely splňují třídu funkčnosti P30-R a jsou třídy reakce na oheň B2ca s1, d0; nebo 
b) mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky s požárním rizikem, pokud kabelové trasy splňují třídu funkčnosti požadovanou požárně bezpečnostním řešením stavby s ohledem na dobu funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení a jsou třídy reakce na oheň alespoň B2ca s1‚ d0; nebo 
c) musí být uloženy či chráněny tak, aby nedošlo k porušení jejich funkčnosti a pokud odpovídají ČSN IEC 60331, mohou být např. vedeny pod omítkou s krytím nejméně 10 mm, popř. vedeny v samostatných drážkách, uzavřených truhlících či šachtách a kanálech určených pouze pro elektrické vodiče a kabely, nebo mohou být chráněny protipožárními nástřiky, popř. deskami z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, rovněž tloušťky nejméně 10 mm apod.; tyto ochrany mají vykazovat požární odolnost El 30 DP1, pokud se nepožaduje v konkrétních podmínkách jiná odolnost. 
Pro rozvody vodičů a kabelů, funkčně a technicky odpovídající řešení stanovuje z hlediska požární bezpečnosti podmínka ČSN 73 0848. Vodiče a kabely musí vyhovovat bodům a),  nebo b),  nebo c) spojitě od ovládacího zařízení k vlastnímu protipožárnímu zařízení (např. k evakuačním výtahům, ke vzduchotechnic kému zařízení a k dalším zařízením s požárně bezpečnostními funkcemi).
Pro zajištění dodávky elektrické energie v případě výpadku elektrického proudu musí být pro požárně bezpečnostní zařízení k dispozici náhradní zdroj (UPS),  který bude zajišťovat nouzově chod těchto zařízení:
- EPS,
- svítidel nouzového osvětlení (pokud nebudou mít vlastní bateriové zdroje),  
- akustického signalizačního zařízení,
- optického signalizačního zařízení,
- přirozeného SOZ (odvětrací klapky SOZ) pro odvod kouře a tepla při požáru ve skladu, příslušné kouřové sekci výroby.
Místnost s UPS tvoří samostatný požární úsek a musí být větraná.

Na všechny kabely EPS jsou kladeny požadavky na třídu reakce na oheň, třídu funkčnosti kabelové trasy a funkční integritu, viz kapitola M.1.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vítek B
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 24.11.2022, 08:52 »

K samotné kabeláži.....z de záleží na tom, čemu říkáte "napájet zdroje EPS" ,   jak jsou (budou) kabely uloženy a zda je požadavek, aby byla uvedená kabeláž v případě požáru funkční.

Zdroje EPS jsou napájeny kabely CYKY z různých rozvaděčů (z těch, které jdou nejblíže)
a pochopitelně taková kabelová trasa nemá žádnou funkčnost při požáru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
GDPR
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 24.11.2022, 13:33 »

Pro zajištění dodávky elektrické energie v případě výpadku elektrického proudu musí být pro požárně bezpečnostní zařízení k dispozici náhradní zdroj (UPS),   který bude zajišťovat nouzově chod těchto zařízení:
- EPS,
To zas koukám psal nějaký YNTELIGENT ... požadovat z UPS zálohování zařízení, které má v sobě vlastní baterii, tomu říkám majstrštyk ... to muselo dát přemýšlení ... tydle nesmysly bych jim dával k úhradě ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 24.11.2022, 17:13 »

EPS by měla vydržet při výpadku napájení 24 hodin a na konci této doby musí být schopna vyhlásit poplach, ovládat související zařízení. Běžná UPS pro takové časy zálohování dělaná není.
Pokud jde o kabely, tam je třeba vzít v úvahu i to, jestli přívod bude z nějakého rozvodu, který se při požáru z důvodu umožnění evakuace nevypíná, nebo je to běžný rozvod, který se "vypne dřív než hasiči zahájí akci".
Pokud kabel bude napájet "jen" ústřednu, ta by měla jet i bez napájení 230V, ze záložního zdroje, pokud bude po kabelu napájeno i další zařízení nějak reagující na požár, je vhodné aby to "vydrželo co nejdéle funkční"
Ale to by si měl investor nechat navrhnout od projektanta, který má s problematikou nějakou zkušenost a mělo by to být schváleno jako PBŘ
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 24.11.2022, 18:52 »

EPS není jenom ústředna (napájená z hlavního rozvaděče objektu a s vlastním zálohovaným zdrojem) a požární čidla (hlásiče).
EPS také ovládá svými výstupy protipožární zařízení - viz zde "odvětrací klapky SOZ pro odvod kouře a tepla při požáru".
Ty klapky (jsou zpravidla na 230 V AC) musí být také napájeny a jejich napájení vedeno kabelem s funkční schopností při požáru.
Nevím, jak je to řešeno ve vaší konkrétní situaci - zda jsou klapky na 24 V DC a napájí  je EPS nebo na 230 V AC a jsou napájeny ze silových rozvaděčů či rozvaděčů MaR.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 24.11.2022, 18:55 »

Ty klapky (jsou zpravidla na 230 V AC) musí být také napájeny a jejich napájení vedeno kabelem s funkční schopností při požáru.
Samozřejmě klapky mohou být také autonomní a mít své vlastní tepelné čidlo ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Z které normy prosím vychází požadavek viditelného popisu požárního detektoru EPS?
  Jak se liší aktivní hlásič rozbití oken od pasivního?
 Lze připojit EPS také na pult centrální ochrany jako například EZS?
 Zapezpečuje se nějak vedení EPS proti poškození?
 Jak je to s nutností montáže požárních čidel v rodinných domcích?
 Jak má být zapojena požární siréna?
 Platí nějaký předpis na instalaci čidla na požár do rodinného domu?
 Co je to EPS a jak bych ho měla udělat?
 Je nutné při instalaci EZS a EPS v rozvodně 22kV použití vyšší izolace kabelů?
 Jak sï vysvětlit pojem autonomní požární hlásič?
 Jaké máte zkušenosti z instalací EZS, EPS po optickém vlákně?
 Kam je nejvhodnější umístit požární hlásič?
 Kdo, jak a v jaké lhůtě má provádět revizi EPS?
 Je možné do kancelářských prostor použít autonomní hlásiče?
 Musí se provádět revize na EZS, EPS a CCTV?
 O problematice elektrických instalací z hlediska požární prevence a bezpečnosti
 Jakým typem kabelu mohu připojit ovládané zařízení systémem EPS?
 Na kolko ohmov má byť uzemnená samostatná EPS?
 Kdo múže revidovat el. požární signalizaci?
 Která norma řeší požadavky na provedení vypnutí rozvaděče VZT od EPS?
 Musí být kabely pro hlásiče a tlačítka EPS oheň retardující, tedy -R?
 Jak propojíme xComfort s EZS nebo klimatizacemi?
 LIVE EATON: Požární a signalizační jednotky
 EATON ONLINE TOUR: Elektronická a požární signalizace

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 23 dotazů.