Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #36 kdy: 22.12.2022, 12:09 » |
|
Ano, vyskytoval se i pětikolík, ovšem nebyl to kontakt pro vodič N. Provedení 63A a 125A mělo malý kolík uprostřed určený pro ovládací vodič.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #37 kdy: 22.12.2022, 14:12 » |
|
Ano, vyskytoval se i pětikolík, ovšem nebyl to kontakt pro vodič N. Provedení 63A a 125A mělo malý kolík uprostřed určený pro ovládací vodič.
Vždy mne zajímalo, k čemu je to určené. Že se jedná o kolík pro ovládací vodič jsem věděl, ale nikdy jsem nepotkal jeho funkční zapojení a od nikoho se nedozvěděl nic o jeho praktickém využití.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #42 kdy: 23.12.2022, 06:54 » |
|
Vždy mne zajímalo, k čemu je to určené. Že se jedná o kolík pro ovládací vodič jsem věděl, ale nikdy jsem nepotkal jeho funkční zapojení a od nikoho se nedozvěděl nic o jeho praktickém využití.
Použité jsem to také nikdy neviděl a netuším jaký byl původní záměr. Také jsem nikdy nepotkal vhodný kabel pro toto zapojení, protože ovládací kolík je malý a vodič by musel být výrazně menšího průřezu, než pracovní vodiče. Řekl bych, že je to k ničemu, ale možná by se našlo něco v cizích materiálech, my jsme tento systém zásuvek jen převzali.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Hynek Havliš
Offline
Automatizace
|
|
« Odpověď #43 kdy: 23.12.2022, 08:45 » |
|
Použité jsem to také nikdy neviděl a netuším jaký byl původní záměr. Také jsem nikdy nepotkal vhodný kabel pro toto zapojení, protože ovládací kolík je malý a vodič by musel být výrazně menšího průřezu, než pracovní vodiče. Řekl bych, že je to k ničemu, ale možná by se našlo něco v cizích materiálech, my jsme tento systém zásuvek jen převzali.
Nevím, jestli je to případ/jaký byl zámysl tvůrců této staré pětikolíkové zásuvky SEZ, nicméně nedávno jsem se setkal s novou šestikolíkovou verzí (3xL/N/PE + ovládání), ovládací kontakt kratší, než fázové a výrobce využíval tento konektor jako hlavní vypínač strojního zařízení. Šestý kolík se při vytahování ze zásuvky rozpojil první, byla na něj připojená cívka hlavního stykače v zařízení - a bylo tak zaručeno, že při vytahování ze zásuvky jsou silové kontakty rozpojovány bez zatížení. Úplně speciální kabel to tedy nemuselo vyžadovat, byl-li ovládací kolík patřičně proudově dimenzován. Tak to mohl být teoreticky účel. Edit: Omlouvám se, nějak jsem minul tu poznámku o menším průřezu. Stejně to tady pro zajímavost nechám.
|
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #45 kdy: 23.12.2022, 10:07 » |
|
Nevím, jestli je to případ/jaký byl zámysl tvůrců této staré pětikolíkové zásuvky SEZ, nicméně nedávno jsem se setkal s novou šestikolíkovou verzí (3xL/N/PE + ovládání), ovládací kontakt kratší, než fázové a výrobce využíval tento konektor jako hlavní vypínač strojního zařízení. Šestý kolík se při vytahování ze zásuvky rozpojil první, byla na něj připojená cívka hlavního stykače v zařízení - a bylo tak zaručeno, že při vytahování ze zásuvky jsou silové kontakty rozpojovány bez zatížení. Úplně speciální kabel to tedy nemuselo vyžadovat, byl-li ovládací kolík patřičně proudově dimenzován. Tak to mohl být teoreticky účel.
Edit: Omlouvám se, nějak jsem minul tu poznámku o menším průřezu. Stejně to tady pro zajímavost nechám.
Vzniklo to v roce 1980, kdy vyšla nová norma ČSN 332180 Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů. Zřejmě z hlediska bezpečnosti se nesměly zástrčky nad 63 A vytahovat při zatížení. Proto SEZ začal vyrábět zásuvky a zástrčky pro 63 a 125 A s tímto navíc kolíkem. Zásuvka musela být napojená bud na jistič s blokovací cívkou, anebo musel být předřazen stykač . S hlavním ( nouzovým) vypnutím SZ to nemělo nic společného. Pouze ochrana obsluhy při vytažení zástrčky pod zatížením. Zřejmě bylo více úrazu se starými litinovými zásuvkami oválného tvaru. Norma 332180 je stále živá a platná
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #47 kdy: 23.12.2022, 19:03 » |
|
Hynku,
jsem rád, že se můžeme takto doplňovat. Máš pravdu také v tom, že do obvodu "emergency" stop se může zapojit i kolíkový kontakt v zástrčce a sekvenčně včas vypnout hlavní vypínač a nedojde k oblouku při vytažení a rozpojení silového obvodu.
V roce 1980 se ale ještě moc "emergency" stopky u SZ neřešily. Ale bylo daleko větší množství mobilního SZ připojenými do zásuvek 50/100/200 A, které byly jištěny jističi typu TEMAX a později AMT.
Později byla snaha omezovat mobilní SZ a ubývalo rozvodu s tak velkými proudy pro zásuvky. V 80. létech měli poruchoví elektrikáři v hutích "knihu schémat" formátu A5 a tak takové "normalizované schéma" zapojení zásuvky s blokováním jističe, bylo do té knihy doplněno. Knihu schéma měli již v hutích před rokem 1940.....dobře v té tradici pokračoval Klockner-Moeller se svými Wiring manuály. V 60. až 70. létech bylo pravidlem, že při uvádění velkých investičních celků, dostávali šefmontéři na straně provozovatele takové manuály, ale i měřící přístroje a wercajk. Ale to je zase jiné téma a hodně vzdálené od zásuvek.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #48 kdy: 23.12.2022, 19:08 » |
|
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
P Martinec
Neverifikovaný uživatel @5
Offline
|
|
« Odpověď #52 kdy: 10.01.2023, 22:36 » |
|
, nevím k čemu ten 6+1 kabel vedl, byla to vykopávka v zemi při stavebních pracech. Jinak - měl jsem štěstí, zadařilo se mi dnes sehnat dva kusy výše zmiňovaných vidlic toho staršího provedení a je to fakt jiné kafe než ten inovovaný šmejd... Jednu ve velkoobchodu (kde z několika vidlic na skladě pouze jedna jediná byla ještě tato starší) a jednu nabízenou přes inzerát. Prodlužovák i svářečka je tudíž "z krku". Takže ještě sehnat minimálně jednu na (vyjímečně používaný) kompresor - ale spíš radši dvě abych měl jednu jakožto "zkušební" a budu plně spokojený. . Tak obvolám velkoobchody, jestli mohou provětrat regály ve skladech jestli to tam někde nebudou mít zašité.
|
|
|
|