Autor Téma: Mám zvolit v domku systém zásuvek a vidlic 5x16A nebo 5x32A?  (Přečteno 10120 krát)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 13.12.2022, 06:50 »

SEZ Krompachy je slušný průměr, dále třeba Mennekes nebo PCE.

Vyosení otvorů pro vodiče v kolících má za úkol zajistit dostatek materiálu pro závit šroubku, aby nedošlo k jeho stržení. Protlačení materiálu kolíku proti šroubku znamená, že někdo neměl cit a utahoval příliš.
Pokud se chcete vyhnout problémům se šroubky, použijte bezšroubové provedení. Je ovšem dobré si prostudovat montážní pokyny výrobce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
P Martinec
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 15.12.2022, 20:51 »

Nakonec jsem to "risknul" a objednal vidlici IVG 3253 a k tomu zásuvku ISG 3253

A změřil taky ve vidlici šuplérou tloušťku stěny v otvoru pro vodič proti šroubku, u Walther 4x32A je to cca 1,12-1,13mm, u SEZ IV 3243 1mm Jsem v rozpacích . CV 3243 ještě nemám změřenou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
P Martinec
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 20.12.2022, 17:46 »

Dnes mi dorazila zásilka zásuvek a vidlic SEZ a musím tedy s politováním konstatovat že vidlice jsou daleko jiné než píšete.
Spojovací zásuvky ISG3253 jsou v pořádku, nálevkovitá vývodka Úsměv,  spona proti vytržení Úsměv dvojšroubové svorky  Úsměv
Ale vidlice IVG3253 je totální ojeb, šmejd a shit. Vyobrazení ani neodpovídá obrázku ani nákresu v katalogu protože tam je vyobrazena nálevková vývodka.
Takže skutečné provedení je:
Žávná nálevkovitá vývodka, místo ní pouze dodatečně namontovaná obyčejná kabelová průchodka Pg21 zle,  žádná spona proti vytržení, zle zle ani pro ní není  na soklu vidlice jakákoliv příprava zle,  svorky kontaktů pouze na jeden šroubek zle!
Nevím jak tato ojebávka má zajistit proti ukroucení nebo vytržení šňůru 5Cx4! zle

Takže za mně vidlice SEZ už nikdy, a je to obrovské zklamání - jsou to jen vyhozené peníze  za ojebávku!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
P Martinec
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 20.12.2022, 17:52 »

Doufám že sem na elektriku.cz také chodí někdo ze SEZ ať se k tomuto vyjádří zle


* IMAG0309.jpg (1350.48 KB, 2592x1552 - prohlédnuto 179 krát.)

* IMAG0310.jpg (1144.31 KB, 1552x2592 - prohlédnuto 175 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 20.12.2022, 18:46 »

Tak to je pro mne novinka, tato řada zásuvek a vidlic měla jak je znám trychtýřové vývody.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
P Martinec
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 20.12.2022, 20:20 »

Omlouvám se že jsem se tak rozohnil ale toto mne fakt vytočilo. angel
Zajímavé je že SEZ má v katalogu jen to provedení s trychtýřem...Šok ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #24 kdy: 20.12.2022, 22:02 »

Omlouvám se že jsem se tak rozohnil ale toto mne fakt vytočilo. angel
Zajímavé je že SEZ má v katalogu jen to provedení s trychtýřem...Šok ?

https://www.sez-cz.cz/soubory/487-sez-dk-produktovy-katalog-08-2022-int-po-strpdf.pdf

No já nevím kde jste hledal, ale hned v prvním katalogu SEZ, jsem našel dost kvalitní provedení vidlic i zásuvek. Ale když už píšete o vidlicích, tak třeba na straně 12 je rozkres bezšroubového provedení s kvalitní průchodkou, která velmi spolehlivě brání proti vodě i kabelu ve vytržení.
Na straně 14, nebo třeba 16 je pak výběr těchto vidlic, dle provedení (šroubové i bezšroubové) a například krytí. Lze tam najít i vaši variantu, kterou bych si osobně nikdy neobjednal. Obávám se že za to SEZ nemůže a chyba je ve výběru konkrétního produktu, tedy na vaší straně. I když otázkou zůstává pro koho je ten low-end vlastně určen. Že by jen pro elektrikáře "ze zvyku"?


* strana14.PNG (157.03 KB, 678x513 - prohlédnuto 150 krát.)

* strana16.PNG (86.42 KB, 695x454 - prohlédnuto 135 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
P Martinec
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 20.12.2022, 23:00 »

Hledal jsem: SEZ-CZ - Katalogy - SEZ Dolný Kubín - Průmyslové zásuvky a vidlice - a na str. 13 - IVG 3253
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
P Martinec
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 20.12.2022, 23:11 »

Jinak hledal jsem tuto konkrétní vidlici. Když si dám obrázky Google jsou všechny s tou trychtýřovou průchodkou.
Zajímavé je že tyto nové kabelové zásuvky jsou dělány jako staré CSG - s dvojitými šroubky, výklopným třmenem a průchodkou s masívní gumovým těsněním. Předpokládal jsem že když i u vidlic ta trychtýřová průchodka zůstala, že i nové provedení vidlic bude stejné. Bylo by to i logické, ne?

I na obrázku z e-shopu byla fotka s trychtýřem podivej. A přišlo mi toto...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
P Martinec
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 20.12.2022, 23:30 »

V tom odkazu od vás je zase to provedení co mám teď. Tak v každém katalogu je to jinak. Super. Kroutím očima Jak jsem asi mohl tušit co se skrývá vevnitř?
Jinak ano, ze zvyku. Neměl jsem žádnou špatnou zkušenost se starými čtyřpólovými CV, CZ, CVG, CSG 3243 u sebe, u příbuzných ani ve fabrice. Zato co koupí ve fabrice tak ten systém těsnící průchodky se mi vůbec nelíbí, a to je jen IP44. Tak jsem zůstal u klasické konstrukce. Jak jsem asi mohl tušit co se skrývá vevnitř?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
P Martinec
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 20.12.2022, 23:41 »

Tak v tom vašem odkazu vidím že podle něj i zásuvky ISG mají tu obyčejnou tuctovou průchodku, takže asi to bude vevnitř taky ojeb... To teda vypadá že se mi doma sešla z jednoho obchodu současně nějaká stará a nová verze či co...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #29 kdy: 21.12.2022, 07:28 »

Tak v tom vašem odkazu vidím že podle něj i zásuvky ISG mají tu obyčejnou tuctovou průchodku, takže asi to bude vevnitř taky ojeb... To teda vypadá že se mi doma sešla z jednoho obchodu současně nějaká stará a nová verze či co...

ANo, to je docela možné. Nicméně v odkazovaném katalogu najdete rozkresy těch variant i s vnitřním provedením a i dle toho si můžete vybrat. V praxi se prakticky už nepotkám s jiným systémem, než s "velkou matkou" tedy průchodkou která po snadném utažení nejen dobře těsní, ale i chrání kabel proti vytržení. Je to snadné a rychlé a nic jiného už v podstatě ani nechci řešit. Než se zlobit s nějakým utahováním šroubků, fuj. Navíc ve většině případů preferuji i bezšroubové provedení. Tedy pokud je zrovna skladem. Práce s nimi je pak rychlejší=efektivnější a zkušenosti velmi dobré i navzdory zatěžování "na hraně" a ne zrovna zacházení v rukavičkách od některých lidí.

Všeobecně bez ohledu na výrobce - Osobně spíš kupuji robusnější provedení IP66-8 od rúzných výrobců, protože to často používám venku a "matka" bránící "rozpojení"  vidlice se zásuvkou mi tam přijde jako fajn. Pokud vím že jde pouze o vnitřní variantu, tak ta pojistná matka může někdy překážet a IP44 dostačuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
P Martinec
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 21.12.2022, 17:32 »

Dobře. Mohu se zeptat - s kterými vidlicemi a zásuvkami máte dobré zkušenosti? Taky bych zvolil (na ten prodlužovák a svářečku každopádně) vyšší krytí. Zbytek zařízení "se uvidí" ale spíš taky. Jeden nikdy neví ...
U nás teď kupují v podniku vidlice a spojovací zásuvky Bals Quick connect (to je ale jen IP44),  ale právě vůbec se mi nelíbí ten způsob zajištění kde se stahující vějíř s tenoučkou gumou dost zařezává do pláště kabelu.  Proto mně právě zaujala ta IVG jak o ní psal pan Hudec. Domníval jsem se že to bude pořád ta stará dobrá masívní konstrukce, tak jsem jí kvůli dobrým zkušenostem chtěl ale vidím že bohužel výrobce mezitím urobil "optimalizáciu a inováciu" tak už nee ee e...

Podle mně byly vůbec nejlepší ty úplně staré socialistické CV/S/G (byly tmavě šedé) s tím "proklínaným" tenkým páskem proti vytržení - jak se to motalo jak páska na hadice, pamatujete se na to? Tam nešel kabel vytrhnout ani omylem - a ani úmyslně. Těsnily výborně. Dodnes toto provedení slouží k plné spokojenosti.

Tyto objednané a dodané vidlice se pokusím vrátit zpět obchodu, už jsem s nimi komunikoval, zatím čekám na vyjádření zda se jim podaří sehnat ty starší typy. Pokud ne, nevadí, vrátí mi prý peníze. Obchod má skvělé hodnocení, věřím že nebude problém.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 21.12.2022, 19:07 »

Osobní kmenovou prodlužku mám v kombinaci H07BQ + Bals vojenské provedení.
K vašemu Titanexu (je to dobrý, nikoli však nej.kabel) je ovšem takových koncovek skoro škoda.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #32 kdy: 21.12.2022, 22:04 »

Pro mne je TOP mennekes, který ustál dokonce několikeré přejetí autem jednoho debilního řidiče. Ale nyní mají kvalitní provedení i mnozí další výrobci. Jen tak namátkou  Bals, PCE i ten SEZ. Jen je potřeba vybrat to správné řešení, pro konkrétní určení. ALe to už jsem vám popsal.

Osobně nechápu vaši nedůvěru proti modernějšímu způsobu fixace kabelu proti vytržení. Toto řešení zde není týden a je vyzkušeno už na mnoha aplikacích v praxi. Jeho výhody jsem zde už jednou popisoval. Ale ve finále bude opět záležet na tom co preferujete a k čemu bude konkrétní spojení využíváno. To že já preferuji jiné řešení než vy, na samotném výsledku nic nemění. Jen to provedu za třetinu času vašeho šroubování.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 22.12.2022, 06:02 »

Ono průchodkové zajištění kabelu nemusí být nutně špatné, ale jsou obrovské kvalitativní rozdíly v oněch šroubeních.
Pokud člověk tvoří "jeden prodlužovák v roce",  není na škodu, pokud si vyhraje s trychtýřem, ten má nepřekonatelno u výhodu v zamezení ostrého ohybu šnůry.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 22.12.2022, 06:46 »

Když v polovině 70. let přišly zásuvky vzoru CEE, byl to neuvěřitelný kvalitativní skok proti zásuvkám MEZ a čápovkám. Nejen trychtýřová průchodka, ale také gumová část přizpůsobiteln á průměru kabelu a nerozbitný strojek znamenaly posuv kupředu. Zvýšily se ovšem nároky na montáž a to nejen časově, ale také co se precisnosti týká. Vyhrát si bylo třeba s již zmíněnou stahovací páskou na uchycení kabelu proti vytržení. Určitým nedostatkem bylo, že chyběly lisovací dutinky, takže jsme si pomáhali různými způsoby, protože připojení lankového vodiče bez zakončení bylo nespolehlivé a u větších zatížení vedlo k poškození plastů přehříváním spoje.

Velkou chybou bylo, že se zároveň nezavedla pětikolíková provedení.

 V dnešní době je k dispozici velké množství provedení od různých výrobců, jejichž kvalita se liší a je třeba si vybírat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 22.12.2022, 09:45 »

Safra, dal bych ruku do ohně, že se v tom provedení vyskytoval i pětikolík....
Zároveň vím o vašem zbožíznalství.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 K čemu se dají použít zásuvky 400V 4polové, když se dneska používá 5 vodičový rozvod?
 Mohu použít vidlici namísto zásuvky?
 Označují se jednozásuvky v plánu jinak, než dvojzásuvky?
 Existuje redukce na zástrčku typu \
 Existuje zapuštěná zásuvka 230V, která by téměř nepřesahovala stěnu?
 Existuje trifazova zasuvka na vice nez 63A?
 Existuje silový konektor na 230V?
 Je na trhu vestavná zásuvka 230V s chráničem?
 Jsou na trhu k dostání i dvojzásuvky řazené vodorovně, ne jen svisle?
 Existuje redukce 4 kolíková - 5 kolíková zásuvka?
 Má se u nové instalace použít 4.kolík u 3f vidlice?
 Vyrábí se vícepes připevnitelný na zeď???
  Jsou v ČR schváleny tzv. schuko zásuvky?
 Existuje zástrčka na 230V pro montáž do zdi?
 Nevíte jak se nazývá tento systém zásuvek a kde se dá sehnat?
 Neznáte zdroj na zoznam presných typov elektrických sietí jednotlivých krajin?
 Kde jsou k dostání nástěnné zásuvky IP44 s proudovým chráničem?
 Existuje zásuvka, která se zabudovala do pracovní kuchyňský desky?
 Proč při vypnutém stavu není u spínacích hodin odpojena fáze, ale prac. vodič?
 Dají se na našem českém trhu sehnat zásuvky s vypínačem?
 Jakou si vybrat zásuvkovou rozvodnici 230V/400V do domácí dílny?
 Odpovídají zásuvky a vypínače zn. Fontini normám ČSN?
 Jaký stupeň krytí musí splňovat venkovní vypínače a zásuvky na zdi domu?
 Nevite kde by se dalo koupit dvojzasuvka s internetovou zasuvkou?
 Lze do stěny ze sádrokartonu zapojit zásuvky a vypínače bez instal. krabice?
 Proč je v zásuvkách šroubek na zemnící vodič zlatý a ostatní jsou stříbrné?
 Kde sehnat redukci do zasuvky i s uzemnenim?
 Dá se použít zásuvka pre plochú vidlicu?
 Kde seženu staré bakelitové vypínače a zásuvky?
 Proč nemohu mít kolík zásuvky orientován dolů?
 Co je to za divnou zásuvku ?
 Jaká je spolehlivost zásuvek s clonkami ?
 Jak připojit vrtačku (či jiné el. zařízení) v půdních prostorech?
 Dají se samostatně koupit clonky do zásuvek?
 Dají se někde sehnat staré zásuvky Elektro-praga?
 Kde sehnat podlahové zásuvky?
 Jaká se vyrábí nejmenší možná zásuvka 230V ?
 Mohu použít na zahradu zásuvku v krytí IP44?
 Jak a kam správně nainstalovat elektroinstalační kanál?
 Kde se dá sehnat zásuvka s vypínačem?
 Smí se prodávat zařízení se zásuvkou, která má fázi na druhé straně?
 Kde sehnat vidlici do anglické zásuvky (3 póly)?
 Existuje spínaná zásuvka řízená nízkým napětím?
  Je možné po rekonstrukci instalace ponechat stávající zásuvky a vypínače?
 Lze koupit nezávislé zásuvky do jedné inst. krabice?
 Existuje sloupek se zásuvkou do zahrady v designu kamene?
 Jaké jsou typy luxusních zásuvek v kovovém provedení IP44 ?
 Existují vícenásobné rámečky pro dvojzásuvky?
 Jaký typ zásuvek se používá v Portugalsku?
 Mohu si vylepšit zásuvku nějakým vlastním, třeba dřevěným doplňkem?
 Prodává se v ČR schválená elektrická zásuvka s integrovaným vypínačem?
 Kde je možno sehnat vypínače a zásuvky v barvě černé?
 Jakou zásuvku zvolit pro parní hrnec?
 Znáte někdo zásuvky a vypínače s krytím min. IP55 v zápustném provedení?
 Znáte zásuvku, která sníží účet za energie o tisíce korun?
 Dala by se někde sehnat třífázová zásuvka "čápovka"?
 Poradíte někdo výrobce nebo dodavatele vestavných zásuvek do nábytku?
 Lze použít zásuvka IP44 do ventilové šachty zavlažovacího systému?
 Časová spínací zásuvka MH-24 šrot? Nebo jen špatné použití?
 Existuje standardizovaná zásuvka na 12V?
 Proč máme u domovních zásuvek ochranný kolík?
 Můžu zapojit český notebook v portugalsku?
 Kde sehnat roztrojku s vypínačem na kabelu ?
 Napadá vás využití malé podlažní krabice OBO i doma?
 Je dvouzásuvka s zaměnitelnou fázi zmetek?
 Znáte tento typ vidlice?
 Aký typ zásuvky zvoliť pre napätie 110V?
 Jak se vám líbí zásuvky v noze stolu?
 Jakou zvolit zásuvku 400V pro RD 16 nebo 32A?
 Lze použít původní zásuvky a vypínače do nové elektroinstalace?
 Lze omývat podlahovou krabici IP20 mokrým hadrem?
 Nepoznate zasuvku 230 V pod vodu?
 Lze zásuvku s bezšroubovými svorkami nějak použít u starší elektroinstalace?
 Mohu v panelovém bytě zrušit zásuvku s plochými kontakty a napětím 8-15V AC?
 Doporučili byste k montáži noname zásuvky z Polska?
 Dá se použít stará 3f 380V samice s přírubou k pohyblivému prodloužení?
 Jakou zvolit venkovní zásuvka 230V pro domácí použití s dětmi?
 Jde vyměnit kryt zásuvky a krabice pro věneček?
 Jsou zásuvky typu Schuko bezpečné pro použití u CZ domácích spotřebičů?
 Jak zapojit elektrický "vývod" uprostřed zahrady?
 Kde je v třífázové zásuvce 230V a kde 400V?
 Existuje vícenásobná zásuvka s instalací pod omítku?
 Co si počít s následky, když nedodržím zatížení zásuvkové rozbočky?
 Kde seženu dvojzásuvku s nízkým profilem rámečku?
 Vydrzi obycejna domovni 16A zasuvka nonstop provoz pri odberu 3400W?
 Jakou zvolit náhradu za staré panelákové zásuvky?
 Opravdu je nutné použít v koupelně zásuvky s IP44?
 Lze používat staré 4-kolíkové zásuvky pro zapojení 3xL+PE?
 Je v ČR povoleno používat rozdvojku bez PE kontaktu?
 Jakou použít redukciz UPS C14 na 16A?
 Jde legálně použít jiný mezinárodního typu zásuvek?
 Kteří výrobci vyrábí dvojnásobnou zásuvku s natočenou dutinou?
 Existuje nějaká zásuvka 230V s pojistkou proti vytržení připojeného kabelu?
 Mam 380V/24A se zasuvkou 220V, jaka je zatizitelnost?
 Lze použít polské zásuvky s ochranným kolíkem dole i v Česku?
 Jakého výrobce zvolit pro zásuvky a vypínače?
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Kde pořídit kryt modulové zásuvky 40x40?
 Kteří výrobci zásuvek nabízejí upevnění v krabici rozpínajícími se drápky?
 Mohu zapojit nabíjecí adapter laptopu i do zásuvky bez ochranného kontaktu PE?
 Jaká je kvalita zásuvek značky Opus premium?
 Jak vzít ze 400V/16A potřebných 230V/32A?
 Jak má vypadat přípojka pro karavan?
 Akú zásuvku volit do steny pre 12V osvetlenie?
 Je bezpečné používat v ČR chytrou zásuvku typu Schuko?
 Bezpečnost používání chytrých zásuvek s odpojováním vodiče N?
 Kde lze koupit zásuvky za nejnižší ceny?
 Existuje něco jako minutková zásuvka?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 22 dotazů.