Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Je možné použít PELV u sítě TN-C ?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je možné použít PELV u sítě TN-C ?  (Přečteno 4071 krát)
Martin Zamba
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 19.11.2022, 20:53 »

Standardně používám k 24 VDC napájení řídicích obvodů zapojení PELV pokud se jedná o síť TN-S - případ A.

Co v případě, že mám starší instalaci a síť TN-C - je zapojení B v pořádku ?


* PELV v TN-S vs. PELV v TN-C sieti - schema.png (20.93 KB, 1195x1051 - prohlédnuto 556 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 20.11.2022, 12:18 »

Když pominu normové požadavky na použití soustavy TN-C a vodiče PEN (např. u strojních zařízení),  tak nevidím mezi obrázky A) a B) příliš velký rozdíl.

Jelikož není zobrazena celá síť, může obrázek A) znázorňovat část sítě TN-S nebo také část sítě TN-C-S. Na obrázku B) už je v podstatě provedena separace vodiče PEN na samostatné N a PE. Vodič připojující N svorku nesmí být zeleno-žlutý, jelikož se již nejedná o ochranný vodič. Stejný případ je u ostatních vodičů (ukostření zdroje a obvodu PELV),  které naopak postrádají funkci nulového vodiče a jsou to tudíž pouze vodiče PE.

PELV je jinak samostatné ochranné opatření, které můžete z principu připojit ze sítě uzemněné různým způsobem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #2 kdy: 20.11.2022, 12:22 »

Standardně používám k 24 VDC napájení řídicích obvodů zapojení PELV pokud se jedná o síť TN-S - případ A.

Co v případě, že mám starší instalaci a síť TN-C - je zapojení B v pořádku ?

Jedná se o strojní zařízení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Martin Zamba
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 08.01.2023, 15:15 »

Zařízení neobsahuje žádné pohyblivé částí. Obsahuje jedno nerozebirateln é, elektromotorem poháněné dmychadlo s tlakem ca. 50 kPa. Zařízení je uvedeno do klidu hlavním vypínačem.

Podle § 2 ods. a) bod 1 NV 176/2008 Sb. a podle příspěvku Termíny a definice u revizí elektrických spotřebičů soudím, že se nejedná o strojní zařízení, jelikož neobsahuje pohyblivé částí.

Ovšem na základě diskuze Je kompresor spotřebič nebo strojní zařízení? a přílohy C normy EN 60204-1 je kompresor považován za strojní zařízení, ale "malý" kompresor je možné považovat za "elektrické ruční nářadí".

V mém případě se rozhodně nejedná o malé zařízení do ruky, takže asi to předse jen bude "strojní zařízení".


Schématem A) je myšlena síť TN-C-S, ale rozdělení PEN vodiče na PE a N realizováno někde v centrální rozvodně a je mimo naší doménu vlyvu. K dotazovanému zařízení je přiveden 5-žilový prívod (L1..3, PE, N)

Pokuď dobře rozumím, tak schéma B) je možné překreslit na C) - použije se modrý vodič na připojení N svorky zdroje a de-facto dostaneme ekvivalent zapojení A).


* PELV v TN-S vs. PELV v TN-C sieti - schema - C.png (32.91 KB, 716x1111 - prohlédnuto 171 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 08.01.2023, 16:03 »

Spíš nechat  A) a řešit způsob připojení k TN-C (Specifikovat svorky, jejich propojení…) V el. zařízení není pro PEN místo (s výjimkou připojovací svorkovnice). Viz 60204-1 čl. 5.1.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 22 dotazů.