Radim Blaťák
*
Offline Offline




« kdy: 18.07.2023, 09:48 »

Mám v jedné výrobní hale připojit technologii s jištěním na mé straně 2000A gG. Německý dodavatel vyžaduje (má nachystané připojovací body) napojení 5*(3*240mm² l1/l2/l3, 2*240mm² PE, 1*35mm² N).

Na můj dotaz, zda by nebylo možné napojit tak velký odběr v síti TN-C kabely 1-CYKY-J 4x240, mi odpověděli, že rozdělení sítě z TN-C na TN-S by nemělo být provedeno společností Lasco v rozvaděči Lasco - toto bylo používáno pouze ve starých instalacích v minulosti - již se nepoužívá v nových strojních instalacích podle IEC (EN 60204-1).

Ten jejich požadavek na vodič N 35mm je teda pro mě nějak neskousnutelný a taky nemůžu v uvedené normě najít, že bych nemohl přivést síť TN-C. Rozdělení by si udělali ve svém rozvaděči. Nebo se pletu?

Jak se s tím mám vypořádat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Blaťák
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 20.07.2023, 13:50 »

Koukám, že se do diskuze nikdo moc nehrne. Buď jsem špatně položil dotaz, nebo si to neumím vysvětlit.

Jde mi v podstatě jen o ten jejich nesmyslný požadavek na redukci N na 35mm2, na kterém si trvají, a taky o to, zda je někde v IEC (EN 60204-1) uvedeno, že technologický rozvaděč stroje musí být zapojen v síti TN-S. Já to tam nenašel, ale možná jsem koukal špatně.

Mně osobně napojovat zařízení s jištěním 2000A kabeláží TN-C problém nedělá, tak bych se chtěl ujistit, že se životně nepletu.

Osobně bych k připojení použil jednožilové kabely NSGAFÖU 1x240 v patřičném množství, L1,L2,L3,PEN (bez redukce).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 20.07.2023, 14:31 »

Málo informací. Stroj je v Německu nebo u nás? Dokumentace stroje, popř. projektová dokumentace přípojky?
Není to bodová svářečka, např. typ Schlatter? Zde bývá předespsána i maximální možná délka sekundárního vedení. Svár může trvat pouze několik period a potom tam mohou kvůli úbytku napětí takové požadavky na průřez.
Při těchto rázech budete asi způsobovat flikr?
Málo informací...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Radim Blaťák
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 20.07.2023, 15:02 »

Stroj se teprve vyrábí. Je to kovací linka. Co se týče průřezu kabeláže, to si spočítám, tam není problém. Jen je pro mě nepochopitelný jejich požadavek na N 35mm a nutnost přívodu v TN-S.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
M S
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 20.07.2023, 15:39 »

Predpokladam ovladanie z neznamych dovodov napajane z 230V, alebo vzhladom k 35mm2 integrovana cast v linke, ktorej subdodavatel vyzaduje napajanie 5x35mm2.

So strojmi s vyrazne slabsim N vodicom sa stretavam relativne casto, privod moze byt prehnany cez 4-polovy MCCB s RCD funkciou, casto nastaveny na 500-1000 mA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #5 kdy: 20.07.2023, 15:50 »

Kokám, že se do diskuze nikdo moc nehrne. Buď jsem špatně položil dotaz, nebo si to neumím vysvětlit.

Nehrne, protože ona je to otázka spíše na autorizovaného projektanta přívodu. Fakt se musí vše spočítat a ověřit.

Výrobce stroje si nadiktuje, na kterou soustavu se dá připojit. Jestli jen na 4-vodičovou, tak vám nezbude, než blízko stroje udělat přechodovou skříňku s bodem rozdělení. Podle požadavku výrobce to podle mne znamená, že ve stroji je připojovací svorka pro N redukovaná na 35mm2.


Ono při takových odběrech už bod rozdělení musí být místně uzemněn a to se v rozvaděči stroje dělá blbě, lepší je přizemnit vedle stroje ve zvláštní skříňce. Při těchto proudech i tato skříňka bude  pěkná almara...
Mám dojem, že Edice 3 v EN60204-1 už je v použití N a jeho vypínání daleko striktnější, než edice 2 a pro výrobce stroje je jednodušší předepsat povinné použití N přívodu, když už jej musí vypínat. Občas i hlavní vypínač má čtvrtý kontakt pro N s redukovaným proudem, zejména pokud je v provedení, že odpíná poslední a připíná první, nebo když je čtvrtý kontakt jako přídavné príslušenství vypínače montované dodatečně.

Při použití sólo vodičů si dejte pozor na průchody skrz vodivé desky, vířivé proudy mohou plech až vytavit, vodiče musí procházet těsně vedle sebe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Radim Blaťák
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 30.07.2023, 11:13 »

Vyřešeno jednoduše. Němci nebyli schopni rozumně doložit svůj požadavek na připojení TN-S, tak jim prostě investor řekl, že budou mít přívod TN-C, ať se přizpůsobí. A najednou nebyl problém, poslali nové schéma, kde si rozdělení dělají u sebe.

Jak jednoduché.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
opatovice64
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 31.07.2023, 16:33 »

Použití vodiče PEN v rozvaděči strojního zařízení není dovoleno - viz. ČSN 60204-1 ed.3, čl. 5.1.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 01.08.2023, 07:03 »

Ak je ČSN v edícii 3. z roku 2023, tak je v článku výnimka:

Výnimka: spojenie medzi svorkou neutrálneho vodiča a svorkou PE sa môže vytvoriť v bode pripojenia elektrického vybavenia k napájacej sústave TN-C.

To je pripustenie prívodu v TN-C.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)