Autor Téma: Jak často se setkáváte s nefunkční proudovým chráničem?  (Přečteno 4770 krát)
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« kdy: 05.11.2022, 18:51 »

Setkáváte se s proudovými chrániči, které nereagují správně na tlačítko test? Setkal jsem se s tím už vícekrát, tuto závadu jednou vykazoval i cca rok starý RCD. Máte nějakou osvědčenou značku, u které se toto neděje a na chránič je spolehnutí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 05.11.2022, 20:55 »

Je to trošku nemoc nezávislých chráničů. Po delší době má tendenci "zatuhnout" a ten pidiproud to nepřepere.
Doporučení výrobců jednou za čas chránič vybavit je tedy důležité, ale těžko realizovatelné a vynutitelné. Zvlášť v domácnostech.
Nejvíc mrtvých chráničů jsem potkal v kancelářských převozných buňkách. Jsou skladovány kdovíkde, převoz jim taky nepomůže. Dál tam, kde není řízená teplota (v chrániči je magnet, nedělá mu dobře vysoká teplota).
Co se týče značek, je to jako v krasobruslení. Škrtněte ty s nejnižší a nejvyšší cenou a máte jakštakš vybráno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 05.11.2022, 22:58 »

Setkáváte se s proudovými chrániči, které nereagují správně na tlačítko test? Setkal jsem se s tím už vícekrát, tuto závadu jednou vykazoval i cca rok starý RCD. Máte nějakou osvědčenou značku, u které se toto neděje a na chránič je spolehnutí?
Eaton či Siemens nejvyšších řad toto splní
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 06.11.2022, 06:25 »

TO, že nefunguje tlačítko TEST, může být spojeno i s obsluhou. U některých chráničů se může stát, že pokud držíte tlačítko příliš dlouho (je to jen k rychlému stisku=tlačítko),  tak "spálíte" vřazený odpor a poté tlačítko přestane fungovat. Nicméně na funkci chrániče jako takového to nemívá žádný vliv. Ovšem poté samozřejmě nelze provádět pravidelné testování funkce a hrozí jeho "zatuhnutí" a riziko, že v případě potřeby nebude schopen vypnout včas.
Osobně bych asi vyjmenoval více výrobců kterých se neobávám, ale klidně i takové, které bych si nedal ani doma a vůbec ne k zákazníkům.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 06.11.2022, 10:16 »

... U některých chráničů se může stát, že pokud držíte tlačítko příliš dlouho (je to jen k rychlému stisku=tlačítko),   tak "spálíte" vřazený odpor a poté tlačítko přestane fungovat.
...
Tohle se stane v případě, že chránič nereaguje dostatečně rychle na rozdílový proud...

Pak je ještě jedna teoretická možnost, že chránič vypne, ale proud odporem prochází dál, ale to je jen u starších chráničů, u novějších vesměs výrobci doplnili jeden kontakt navíc, aby se zkušební okruh rychle rozpojil.

------------
Není žádnou vyjímkou, že chránič reaguje správně na stisk tlačítka, ale když "projedete všechny možnosti" pomocí Eurotestu v režimu AUTO, že něco neprojde, nějaký parametr nevyhoví.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 06.11.2022, 14:06 »

Není žádnou vyjímkou, že chránič reaguje správně na stisk tlačítka, ale když "projedete všechny možnosti" pomocí Eurotestu v režimu AUTO, že něco neprojde, nějaký parametr nevyhoví.

To nastává zřejmě tehdy, když RCD nevypne v některém z časových limitů pro určené násobky základního vypínacího proudu.

Co pak s takovým RCD děláte? Rovnou ho měníte za nový a nebo ho nejdříve zkoušíte potrénovat tlačítkem test? Výměna za nový by byla vzhledem k ceně a častosti pro zákazníka dost finančně bolestivá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 06.11.2022, 14:23 »

Ešte som sa s takým PCh nestretol. Keď chránič nevyhovel, tak hneď pri prvom teste a takmer vždy to bolo spôsobené faktom, že som ho zabudol najprv vyskúšať tlačidlom.

Drvivá väčšina sa po testovacom vypnutí vrátila do normálu. Tie čo tak neurobili som vymenil, lebo si chybný stav uchovali natrvalo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 06.11.2022, 14:50 »

Chránič ktorému v domácnosti bez zákonných revízií nefunguje tlačítko, treba vždy vymeniť,...alebo ho chce niekto po takom zistení chodiť pravidelne overovať meraním za cenu stlačenia tlačítka  Úsměv ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 06.11.2022, 14:54 »

Prvotní test toho kterého prvku u mne začíná utažením vodiče do klece, jakmile se plast rozšklebí, odhazuji onu značku v dáli, nemalé procento nefunkčních je způsobeno právě napnelismem plastových dílů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 06.11.2022, 15:52 »

Chránič ktorému v domácnosti bez zákonných revízií nefunguje tlačítko, treba vždy vymeniť,...alebo ho chce niekto po takom zistení chodiť pravidelne overovať meraním za cenu stlačenia tlačítka  Úsměv ?

Může fungovat i jen na půl - zmáčnete a nic. Zmáčknete podruhé a po půl vteřině to neochotně zareaguje. Takže rozcvičovat a nebo rovnou vyhodit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 06.11.2022, 16:03 »

Může fungovat i jen na půl - zmáčnete a nic. Zmáčknete podruhé a po půl vteřině to neochotně zareaguje. Takže rozcvičovat a nebo rovnou vyhodit?
Špekulujete,..ja som napísal toto:
Chránič ktorému v domácnosti bez zákonných revízií nefunguje tlačítko,
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 06.11.2022, 16:36 »

A já zas napsal jen to, s čím jsem se už nejednou skutečně setkal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 06.11.2022, 17:06 »

Jsou chrániče a chrániče... podobně jako klecové svorky - v bau-bau krámech mají nejrůznější napodobeniny svorek WAGO, kterým se soudný elektrikář radši vyhne. I když daný model prošel nějakýma atestama. Ušetřit se na tom nedá. KOukněte se na cenový rozdíl mezi NOARK a EATON...? Má cenu šetřit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #13 kdy: 07.11.2022, 00:10 »

S nefunkčním proudovým chráničem z jisté firmy na ústeckoorlicku se setkávám poměrně často. A nic na tom nezměnila ani akvizice tohoto podniku. Přesto to ovce dál perou do rozvadčů po tunách.

Jinak by bylo ještě dobré rozeznat typ chrániče. Celkem se divím, jak všichni pořád perou do rozvadčů AC chrániče. Řekl bych, že ten by dnes už snad neměl být ani na trhu. Ukažte mi dnes jeden rozvaděč, za kterým není třeba spínaný zdroj. Zde se pak nemůžeme bavit o vadě chrániče, ale slušně řečeno hlouposti elektrikáře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #14 kdy: 07.11.2022, 06:26 »

Citace
Celkem se divím, jak všichni pořád perou do rozvadčů AC chrániče.

U některých firem je to standart!! zle
Je to asi neznalostí stavu, nebo vydělat za každou cenu!
(Chrániče AC se dají v "akci" koupit celkem levně. Zlej

Jinak poruchovost chráničů po letech je promile. I když se nezkoušejí ,  tak kupodivu jsou funkční.
Před lety jsem se setkal s velmi renovovanou firnou německou, kde byla jedna várka chráničů po roce vadná-vše vyměnili zdarma.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 07.11.2022, 09:07 »

Chrániče občas zlobí, zejména pokud nejsou přezkušované. Horší ovšem je, že mnoho značek nefunguje správně ani nových, mají velký rozptyl parametrů a mechanické problémy. Pokud nebudu zacházet do značek z hobby marketů, tak problematická bývá Bonega.

Příčina poruch chráničů bývá prach, písek (malta) a voda. Velice časté poruchy v bytech bývají způsobené právě vytopením rozvaděče vodou kvůli závadě pračky (myčky) ve vyšším patře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 07.11.2022, 11:11 »

S nefunkčním proudovým chráničem z jisté firmy na ústeckoorlicku se setkávám poměrně často. A nic na tom nezměnila ani akvizice tohoto podniku. Přesto to ovce dál perou do rozvadčů po tunách.

Jinak by bylo ještě dobré rozeznat typ chrániče. Celkem se divím, jak všichni pořád perou do rozvadčů AC chrániče. Řekl bych, že ten by dnes už snad neměl být ani na trhu. Ukažte mi dnes jeden rozvaděč, za kterým není třeba spínaný zdroj. Zde se pak nemůžeme bavit o vadě chrániče, ale slušně řečeno hlouposti elektrikáře.
S jejich starými PCh (desítky let zpět) jsem celkem spokojen, nové bych již neinstaloval, poruchové jsou na úrovni nej.braků.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 07.11.2022, 12:21 »

Řekl bych, že ten by dnes už snad neměl být ani na trhu.

A ono je to spíše naopak. Některé obchody typ A nemají pomalu ani v nabídce. Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč vypadne chránič při vypnutí sazbového spínače?
 Proč mi spínané zdroje vyhazují proudový chránič?
 Jsou nespolehlivě fungující test tlačitka u nových chráničů normální věc?
 Je vypínací čas 293 ms pro "S" proudový chránič v pořádku ?
 Čo všetko chráni netestovaný prúdový chránič?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Chránič neustále vybavuje, testové tlačítko je nefunkční. Co s tím?
 Může být příčinou výpadku chrániče otřes?
 Jak se orientujete v selektivitě proudových chráničů vy?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Může samovolně vybavit proudový chránič při poklesu napětí v síti?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Jak netestovat chrániče?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Také jste se setkali se zmetkovými chrániči BONEGA?
 Je proudový chránič vadný, když nevybaví při spojení fází?
 Prečo mi vybavuje chránič i pres izolacný odpor 20M ohm?
 Proč padá občas proudový chránič, i když odpojím všechny jističe za ním ?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč vypíná proudový chránič při vyšší zátěži?
 Proč vybavuje chránič při všech odpojených fázích?
 Jak zjistit příčinu praskání chrániče?
 Prečo vyhadzuje "ističo-chránič" pri výpadku elektriky?
 Proč proudový chránič vybavuje s wagosvorkami a věnečkem ne?
 Proč třífázový proudový chránič neodpojuje N?
 Je demontáž FI ve stávajícím zařízení, je hrubá závada?
 Jak to, že proudový chránič vypadává, když je vše vypnuté?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Jaké máte zkušenosti s ověřováním proudových chráničů typu B?
 Poškodí se chránič vetším proudem než jmenovitým?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Jak odhalit unikající proud jednofázových spotřebičů na přívodu CYKY 5x2,5?
 Jak odhalit příčinu padání proudového chrániče litografického stroje?
 Jak otestovat rychlost vypínání proudového chrániče?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?