Na trafostanici v průmyslovém areálu se ztrácí v průměru 1300 kwh měsíčně.
Všichni nájemníci mají poměrové měřiče a odběr na černo byl vyloučen.
Původně jsme mysleli, že to spotřebovává kompenzace, ale ani po vypnutí se ztráty nesnížili.
Je možné, že špatně měří elektroměr od ČEZu? Nebo existuje vysvětlení kam by se to mohlo ztrácet?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 08.11.2022, 12:29 »

Měsíční spotřeba je cca 32500 kWh?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 08.11.2022, 12:56 »

Kde je měření? Na vstupu je na vn distributora a na výstupu je až na nn u odběratelů? Vychází to cca 43-44kWh denně to je asi 1,8kWh za hodinu tedy 1,8kW je ztrátový výkon. Spočítali jste ztráty na transformátoru, kabelech, jističích, měřících transformátore ch a podobně.

Jaký je osazen transformátor. Typoval bych 800kVA - 1250kVA.


* ztráty.JPG (78.24 KB, 1032x320 - prohlédnuto 227 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 08.11.2022, 13:08 »

Citace
Spočítali jste ztráty na transformátoru, kabelech,     jističích, měřících transformátore ch a podobně.

To je asi ono....
Kdysi jsme v rámci projektu počítali strátu v kabelech ,     protože jsme uvažovali kde napojit diesel..... kdyby jsme prohnali celou spotřebu na diesel a zpět cca 25m tak za rok by byla ztráta v kabelech jen cca 90 000kW za rok!!
Počítali do doktoranti na VŠ v rámci předběžného projektu!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #4 kdy: 08.11.2022, 15:35 »

Na trafostanici v průmyslovém areálu se ztrácí v průměru 1300 kwh měsíčně.
Všichni nájemníci mají poměrové měřiče a odběr na černo byl vyloučen.
Původně jsme mysleli, že to spotřebovává kompenzace, ale ani po vypnutí se ztráty nesnížili.
Je možné, že špatně měří elektroměr od ČEZu? Nebo existuje vysvětlení kam by se to mohlo ztrácet?

Múžeš to nějak upřesnit?
A popřípadě doplnit nákres jak je to zapojeno?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 08.11.2022, 18:00 »

Fakturačné meranie je v trafostanici. Podružné merania u zákazníkov. Toto je častý problém areálov, kde bol pôvodne jeden majiteľ a teraz ten majiteľ, alebo niekto kto to odkúpil  priestory prenajíma a spotrebu rozúčtováva. Tá fakturačná spotreba sa líši od spotreby na podružných meraniach o straty na kábelovom vedení od TS k odberateľovi ( stratový výkon  je priamo úmerný odporu vednia a štrorca  I odoberaného  prúdu). Určiť prepočítavací koeficient na rozfakturovani e strát je v prípade viacerých odberov nerealizovateľ né. ( rôzne prierezy a tým pádom odpory, rôzne dĺžky a odpory a rozne prúdové odbery) Zrejme sa musíte nejako dohodnúť alebo premiestniť merania k TS ( s najväčšou pravdepodobnos ťou nerealizovateľ né) aby merali aj stratový výkon na vedení.
  Dávno som riešil niečo podobné, keď majiteľ areálu nebol schopný toto pochopiť. Tak sme otvorili HR ,  dal som mu chytiť teplý kábel do ruky s oázkou, že kto platí kúrenie káblom, keď je podružný elektromer na jeho konci. Pochopil
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 08.11.2022, 18:26 »

Fakturačné meranie je v trafostanici. Podružné merania u zákazníkov. Toto je častý problém areálov, kde bol pôvodne jeden majiteľ a teraz ten majiteľ, alebo niekto kto to odkúpil  priestory prenajíma a spotrebu rozúčtováva. Tá fakturačná spotreba sa líši od spotreby na podružných meraniach o straty na kábelovom vedení od TS k odberateľovi ( stratový výkon  je priamo úmerný odporu vednia a štrorca  I odoberaného  prúdu). Určiť prepočítavací koeficient na rozfakturovani e strát je v prípade viacerých odberov nerealizovateľ né. ( rôzne prierezy a tým pádom odpory, rôzne dĺžky a odpory a rozne prúdové odbery) Zrejme sa musíte nejako dohodnúť alebo premiestniť merania k TS ( s najväčšou pravdepodobnos ťou nerealizovateľ né) aby merali aj stratový výkon na vedení.
  Dávno som riešil niečo podobné, keď majiteľ areálu nebol schopný toto pochopiť. Tak sme otvorili HR ,   dal som mu chytiť teplý kábel do ruky s oázkou, že kto platí kúrenie káblom, keď je podružný elektromer na jeho konci. Pochopil

Perfektně popsáno.
Je to přitom jednoduchá úloha pro každého energetika, anebo osoby s elektrotechnic kým vzděláním. Jenže dneska do toho fušuje kde kdo....
Jedním s řešení je dávat položku za ztráty na přípojce do nájemní smlouvy.
Tam, kde se dělá podle projektu, tak elektroměry jsou v trafostanici. Tak jsou řešeny na příklad všechny obchodní centra, parky logistiky, kdy je těch nájemníku (butiků)  třeba 200. Elektroměry na konci rozvodů a přitom na začátku spotřeby si může dovolit jen distributor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 08.11.2022, 19:02 »

Koľko % z celkovej spotreby to je ?
Naozaj to môžu byť straty. Aj preto je poplatok za distribúciu elektriny tak vysoký.

Riešenie je jednoduché - elektrinu treba prefakturovať pomerovo, teda sa strata
rozdelí úmerne spotrebe jednotlivým odberateľom.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 08.11.2022, 20:49 »

U mňa by ste neuspeli. Som vychcaný.  Úsměv  Rozdelenie straty úmerne odberu by bolo možné ak by boli rovnaké na kWh. Ak mám vysoký odber a som blízko TS ,  mal by som platiť straty vzdialených odberov ?

 
Koľko % z celkovej spotreby to je ?
Naozaj to môžu byť straty. Aj preto je poplatok za distribúciu elektriny tak vysoký.

Toto je preverené a regulované URSO. Tie prenosové straty nám distribútor rozúčtuje. Technicky vzaté vie to spraviť aj majiteľ objektu podobne ako dodávateľ energie, len ten prepočítavací kľúč nebude nikdy spravodlivý . A vyzerá to tak, že sa nejedná o málo Tugrikov
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 09.11.2022, 03:12 »

Tazatel není přihlášený, což by měl by to udělat aby mohl odpovědět na dotazy zde položené. Zejména na celkový odběr změřený fakturačním elměrem. Bez toho je ztráta 1300kWh měsíčně nic neříkajícím číslem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak se mohu bránit černému odběru mého souseda?
 Jakým způsobem zajistíte ztížení nedovoleného odběru na kabelu dodavatele?
 Dá se černá přípojka schovat do skříně s jističi?
 Co si myslíte o výpočtu náhrady škod vznklých černými odběry?
 Poradí někdo zloději energie jak z toho ven?
 Má ČEZ na distribučním nn za trafem pro běžnou bytovou zástavbu hlavní měření?
 Jak legalizovat pokoutně vytvořenou přípojku?
 Jak by šlo zabránit přetáčení elektroměrů?
 Co říkáte na chystanou vyhlášku o měření a černých odběrech?
 Že by další novinářská "elektrokachna"?
 Budou teď soudy posuzovat černé odběry jinak?
 Je možné zabrániť nelegálnemu odberu cez pripojovaciu svorku v EMR?
 Co říkáte na to, že se loni ukradla elektřina za 180mil. Kč?
 Co si myslíte o výpočtu náhrady škody způsobené neoprávněným odběrem?
 Je možné, aby někdo vedl černý odběr přes půl zahrady?
 Může docházet u domovní přípojky ke ztrátám el. energie?
 Víte už o precedentu náhrady škody za neoprávněný odběr?
 Může digitální elektroměr měřit špatně?
 Jak vypátrat a prokázat nárazový černý odběr ze společných prostor?
 Dojde už konečně k novelizaci nesmyslných předpisů, které hrají do not ČEZu?
 Jak zjistím, že jde o černý odběr?
 Jak dopadne spor ČEZu s Jiřím Chalupou?
 Co se mi stane, pokud nahlásím vlastní černý odběr?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Je v kabelu možná ztráta 520kWh?
 Jak ověřím, že je soused napojen na naší elektroinstalaci?