Autor Téma: Čím argumentovat abych nemusel v koupelně pospojovat zásuvky?  (Přečteno 18123 krát)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #144 kdy: 13.11.2022, 17:21 »

Voda v izolované trubce je vodivá a může do koupelny zavést při úderu blesku nebezpečný proud. Stačí si ale najít kousek potrubí, které je vodivé, a to pospojit. Rázem je dílčí proud z blesku přesměrován do pospojení. Když takové vhodné místo není, je potřeba jej vytvořit vložením kusu vodivého potrubí (i délka větší než 8x světlost by měla už být bohatě dostačující).
Keď pri absencii METky aspoň toto zníženie rizika dokážu odporcovia pospájania batérie na plaste pripustiť, tak debata o jej pospájaní môže skončiť...

chtěl bych být u toho, až budete instalatérům vysvětlovat, ať dají kus kovové trubky do plastového potrubí vody a nejlépe tak, aby to bylo přístupné.
Ja radšej pri tom, keď vynechanie pospájania pri bleskovom prepätí bude pre konkrétne podmienky bez METky vysvetľovať projektant...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #145 kdy: 13.11.2022, 19:22 »

...Ja radšej pri tom, keď vynechanie pospájania pri bleskovom prepätí bude pre konkrétne podmienky bez METky vysvetľovať projektant...
Když píšete projektant, tak máte na mysli "nový" objekt. A ten bez hlavního pospojení prostě být nesmí. Takže vámi popisovaný stav nemůže nastat.
Jestli tedy máte na mysli skutečného projektanta a ne toho, kdo se za něj vydává (kterých je, podle mých zkušeností asi většina  Nerozhodný ).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #146 kdy: 13.11.2022, 19:25 »

... Z MET spojené s LPS teče proud do ohřívače TUV (skrz vodiče ochranného uzemnění),  ...
O jaké spojení LPS s MET jde? Nemyslíte náhodou přes zemnič, že ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Deductio
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline


__09.02__ 31.01.2023


« Odpověď #147 kdy: 13.11.2022, 19:48 »

Peter Lovacký
Vycházím z vašeho příkladu:
1MV je vrcholová hodnota napětí, po dobu 10us, mezi MET a vzdálenou zemí při úderu blesku.
368mA je vrcholová hodnota proudu, po dobu 10us, kterou jste spočítal ve svém příkladu.

Při úderu blesku, do 2ms ten proud klesne na 184mA a dále klesá, do 400ms klesne pod 25mA. Tomu pak odpovídá i napětí při dotyku člověka na vodu a zároveň např. na kolík zásuvky.

Mně nevadí, ani kovová trubka, ani pospojení vodovodní baterie, mě stačí bojler, ve kterém je připojený ochranný vodič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #148 kdy: 13.11.2022, 19:53 »

O jaké spojení LPS s MET jde? Nemyslíte náhodou přes zemnič, že ne?

Společné uzemnění MET a LPS je běžné. Jiné spojení si nedovedu představit, vy ano?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #149 kdy: 13.11.2022, 19:57 »

Když píšete projektant, tak máte na mysli "nový" objekt. A ten bez hlavního pospojení prostě být nesmí. Takže vámi popisovaný stav nemůže nastat.

Akorát, že i tam dnes bude MET jen poloviční s odůvodněním, že plastový vodovod a plastový odpad je prý nevodivý, není jej jak připojit a tudíž je na MET nepřipojený. Nebo ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #150 kdy: 13.11.2022, 20:37 »

Akorát, že i tam dnes bude MET jen poloviční s odůvodněním, že plastový vodovod a plastový odpad je prý nevodivý, není jej jak připojit a tudíž je na MET nepřipojený. Nebo ne? 

A ono je plastové vodovodní potrubí a plastové potrubí odpadů vodivé??
O samotných potrubích (bez "náplně") se tady snad nedebatuje. Odpadní potrubí jsou v objektech naplněna jen krátkodobě (byť třeba "vodivějšími" tekutinami než je voda),  takže snad logicky uznáte, že ta, ohledně přenesení nějakého elektrického potenciálu taky můžeme pustit ze zřetele.

No a zbývají nevodivá potrubí naplněná (stále) vodou. A to, jaké množství "tuzemské" (tedy nikoli slané !) vody v plastovém potrubí je považováno za nevodivé, již v 90´spočítaly kapacity elektrotechnik y. A to jsem zde i přiložil.  podivej 
Osobně nemám důvod tomu nevěřit, tudíž to přepočítávat.

Tuto pomůcku používám již mnoho let. Tolik teorie.
A z praxe - při revizích samozřejmě měřím i na vodovodních bateriích, smaltovaných vanách (pokud to jde) a dveřních zárubních koupelen a pod. a nevidím v plastových potrubích problém.  Nerozhodný
A nemám důvod si myslet, že kdyby v tom problém (nebezpečí) byl, že by to již dávno tvůrci norem neřešili.  Mrknutí

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #151 kdy: 13.11.2022, 21:21 »

A ono je plastové vodovodní potrubí a plastové potrubí odpadů vodivé??
O samotných potrubích (bez "náplně") se tady snad nedebatuje. Odpadní potrubí jsou v objektech naplněna jen krátkodobě (byť třeba "vodivějšími" tekutinami než je voda),   takže snad logicky uznáte, že ta, ohledně přenesení nějakého elektrického potenciálu taky můžeme pustit ze zřetele.
...

Jak jste si již mohl 2x všimnout, tak norma rozlišuje kovová a tedy i nekovová potrubí a že na těch nekovových potrubích nařizuje pospojení kovových částí. Proč asi, když je podle vás nekovové potrubí nevodivé? Prostě proto, že to není úplně pravda. Z hlediska síťových napětí je prakticky nevodivé, z hlediska bleskových napětí je vodivé až až.

Co se plastových odpadů týká, tak čisté odpadní potrubí je vcelku výjimka. Pokud tomu nevěříte, optejte se ve firmách, které provádějí čištění odpadních potrubí. Lidé je volají obvykle až když z toalety splašky neodcházejí. Co se trvalé průchodnosti týká, tak nejdůležitější je spád a ten nesmí být vzhledem ke světlosti ani malý a ani velký.

A norma ne že to neřeší, nařizuje vám pospojit VODIVÉ vedení vstupující do objektu a nebo v případě nekovových potrubí v koupleně pospojit všechny kovové součásti vodovodu  odpadu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #152 kdy: 13.11.2022, 21:32 »

A norma ne že to neřeší, nařizuje vám pospojit VODIVÉ vedení vstupující do objektu a nebo v případě nekovových potrubí v koupleně pospojit všechny kovové součásti vodovodu  odpadu.

To mělo být vylučovací, tedy:

A norma ne že to neřeší, buď nařizuje vám pospojit VODIVÉ vedení vstupující do objektu, nebo v koupleně pospojit všechny kovové součásti vodovodu a odpadu na nekovových potrubích (kovová potrubí se v koupelně pospojují vždy).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #153 kdy: 14.11.2022, 08:53 »

10 dní sledovala elektrotechnic ká veřejnost zde na Elektrice soutěž o  nejvíce příspěvku na téma okolo koupelny.
Včera dosáhla soutěž svého vrcholu se 150 příspěvky a více než 4600 shlédnutí.
Soutěžící se rozdělili do dvou skupin. První akademická, která zastává scénář katastrofický,
druhá praktická, která je více normocentrická propojená s praxi.

Myslel jsem, že jako elektrotechnik a, zkušebního technika i revizního technika s praxi více než 60 roků,  mne nemůže v oboru již nic překvapit. Netušil jsem, že obraz společnosti se již tak tvrdě promítá i do elektrotechnic kého oboru. Celá diskuse mi dává odpověď, proč jsou mnohé projekty na velkých stavbách tak nekvalitní. Mnozí se uchylují k politicko-akademickým závěrům a člověk to musí 2-3 studovat i mezi řádky a hledat odpověď, "co vlastně básník chtěl říci nebo naznačit". Elektrotechnik a i elektrické instalace je řeč faktů a hranice je "psáno jest". Vymýšlet hovadiny nepřísluší kantorům ani za katedrou, ani ve veřejných diskusích. Chvíli jsem si v diskusi říkal, že asi mi něco uteklo a tak jsem to se zájmem sledoval. Proto jsem to rozdělil na ty dvě skupiny. Ale Elektriku budu sledovat dále, je to velký zdroj poučení i v oblasti rozlišování, co je užitečné a co jsou hovadiny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #154 kdy: 14.11.2022, 09:19 »

Můžete být přesnější? Nějak to v aktuálně platné edici 3 nemohu najít.

ČSN 33 2000-4-41 (ed. 2) NC.5
 
Ale vzhedem k tomu, že hodnota měla posloužit jen pro převod na napětí z důvodu přiblížení síly údery pro ty, kteří už nějaký podobný úder dostaly, bych o této hodnotě dál nediskutoval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #155 kdy: 14.11.2022, 09:28 »

Stačí poskytnout tomu proudu jinou cestu, než je lidské tělo a to lze poměrně velmi snadno právě pospojováním. A můžete si vybrat. Jedna možnost je spojit vše vodivé v přímo koupelně (včetně kovových mřížek na odpadech). Druhá, a z hlediska výsledku mnohem lepší, možnost je ochránit celou koupelnu najednou tím, že jednoduše spojíte na vhodných místech vše, co do ní může jakkoliv zavléct nežádoucí proud na jeden potenciál přes MET (klidně i lokální podružnou MET). Ovšem zde absolutně nesmíte nic vynechat. Voda v izolované trubce je vodivá a může do koupelny zavést při úderu blesku nebezpečný proud. Stačí si ale najít kousek potrubí, které je vodivé, a to pospojit. Rázem je dílčí proud z blesku přesměrován do pospojení. Když takové vhodné místo není, je potřeba jej vytvořit vložením kusu vodivého potrubí (i délka větší než 8x světlost by měla už být bohatě dostačující). Odpadní potrubí bývá velmi často nemálo zanesené, může mít nevhodný spád a nezřídka odvádí i slanou vodu z kuchyně nebo slanou moč. I když bude z PVC, rozhodně nebude nevodivé. Takže jednoduché řešení je vyhledat vše i jen částečně vodivé vstupující do koupelny a zajistit odvedení proudů z těchto vedení mimo vnitřek koupelny ochranným pospojováním na vhodně zvolených místech.

Pan Lovacký se vám toto zde už dlouho snaží sdělit, takže jsem rád, že jste se na toto nyní zeptal.

Samozřejmě, je zde ještě možnost dát na dveře koupelny ceduli s nápisem "Používání za bouřky jen na vlastní riziko"  Úsměv.
Jste mě přinutil k rychlému pokusu.
Do plast potrubí vložen kovový ventil na který jsem připojil přes 200w žárovku fázi, po cca 4m baterie, jejíž pospojení/nepospojení nemělo na U vytékající vody nic moc vliv, při vložení 1m kovové pospojené trubky před se již situace změnila.
Takže nějaké pospojování roháčků atd.na plast potrubí větší smysl nedává.
Zároveň tvrdím, že odsátí bleskového proudu z vody je v domáckých podmínkách nemožné, to by onoho kovového potrubí musely být kilometry.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #156 kdy: 14.11.2022, 09:29 »

Jak jste si již mohl 2x všimnout, tak norma rozlišuje kovová a tedy i nekovová potrubí a že na těch nekovových potrubích nařizuje pospojení kovových částí. Proč asi, když je podle vás nekovové potrubí nevodivé? Prostě proto, že to není úplně pravda. Z hlediska síťových napětí je prakticky nevodivé, z hlediska bleskových napětí je vodivé až až.

1) Vodivá potrubí nejsou předmětem debaty, tak je zbytečné o ně rozšiřovat počet slov.

2) normy (až na vyjímky, do kterých ale ČSN 33 2000-7-701 a to v žádné své edici nepatřila a nepatří) nic NENAŘIZUJÍ. To je zbytečná lež.

2) Jestli si mám vybrat mezi pány ing.Kříž, ing.Kroupa a ing.Lisý, kteří se kdysi podepsali pod to, že plastové potrubí naplněné vodou je za jistých podmínek považováno za nevodivé
a někým, kdo není ochoten nebo schopen ani prokázat že je elektrotechnik (verifikací zde),  tak prostě "vyšší bere".  Mrknutí

3) ad "blesk/vodovod : ČSN 33 2000-7-701 ed.2 blesky neřeší a řada ČSN 62305 se zase nezabývá potrubími vodovody ani odpadu. Tak proč tato dvě témata stále motáte dohromady?


Co se trvalé průchodnosti týká, tak nejdůležitější je spád a ten nesmí být vzhledem ke světlosti ani malý a ani velký.
Sice to s elektrotechnik ou nijak nesouvisí, ale rád se nechám poučit jak je to s tím, že spád odpadního potrubí nesmí být "ani velký". Smích
Viděl jste někdy jak vypadá "stoupačka" v paneláku? Tam ten spád není ano malý, ani velký, ale MAXIMÁLNÍ!  Škleb

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #157 kdy: 14.11.2022, 09:56 »

To mělo být vylučovací, tedy:

A norma ne že to neřeší, buď nařizuje vám pospojit VODIVÉ vedení vstupující do objektu, nebo v koupleně pospojit všechny kovové součásti vodovodu a odpadu na nekovových potrubích (kovová potrubí se v koupelně pospojují vždy).

Mimo té dříve chybně citované normy ČSN 33 2000-7-701 ed.3 jsem se nyní dopustil další chyby. Je to tím, že do problematiky oblasti el. instalací jsem se vrátil po velmi dlouhé době, normy nemám vytištěné a k elektronickým nemám přístup vždy.

Chybně jsem uvedl:

"buď nařizuje vám pospojit VODIVÉ vedení vstupující do objektu, nebo ..."

Norma ČSN 33 2000-4-41 (ed. 3) uvádí přesně toto:

411.3.1.2 Ochranné pospojování

V každé budově musejí být vstupující kovové části, které jsou náchylné přivést nebezpečný rozdíl potenciálů a které nejsou součástí elektrické instalace, spojeny s hlavní uzemňovací svorkou (resp. ochrannou přípojnicí) vodiči ochranného pospojování; mezi příklady takových kovových částí mohou patřit:
- kovová potrubí zajišťující napájení budovy např. plynem, vodou, systémy dálkového vytápěňí

...

Kovová potrubí vstupující do budovy, jež mají na svém vstupu izolační vložku, s ochranným pospojováním spojena být nemusí.


Norma se tedy zde omezuje jen na kovové a nikoliv na vodivé. Z tohoto pohledu plastová kanalizace na hlavní ochranné pospojování být připojena nemusí. Takže opravdu platí co uvedl pan Kamil Novák: když je v objektu MET i bez připojení na VODIVÁ nekovová vedení, není potřeba kovové části vodovodu a kanalizace na nekovových vodovodních a kanalizačních potrubích připojovat vodiči ochranného pospojování. To je ovšem jen to, čeho se můžete domoci před právní mocí v případě problému, co je platné dnes a co zítra může být s novou edicí norem zas jinak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #158 kdy: 14.11.2022, 10:07 »

Ale Elektriku budu sledovat dále, je to velký zdroj poučení i v oblasti rozlišování, co je užitečné a co jsou hovadiny.
[/i]

Mám za to, že jsme se přeli o celkem podstatné věci a vcelku věcně. Pokud jste někde viděl podstatný omyl (jiný než je chybně citovaná norma),  mohl jste do diskuze sám vstoupit a upozornit na to. To jste neučinil, takže označení za "hovadiny" se mne nijak nedotýká.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #159 kdy: 14.11.2022, 10:16 »

Za mne toho již bylo napsáno celkem dost a pro ty, co nečtou jen povrchně i celkem jednoznačně.  Zdá se, že pro některé z čtenářů je možnost vložení kusu kovového odpadního potrubí do plastového zcela nerealizovatel ná. To je jedna z věcí, která mne odlišuje. Co se druhým může zdát nerealizovatel né realizuji běžně, zcela přirozeně a bez námahy:

https://www.mea-odvodneni.cz/nerezove-kanalizacni-potrubi/sortiment/191

Tím bych své příspěvky zde již více méně uzavřel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #160 kdy: 14.11.2022, 10:27 »

Sice to s elektrotechnik ou nijak nesouvisí, ale rád se nechám poučit jak je to s tím, že spád odpadního potrubí nesmí být "ani velký". Smích
Viděl jste někdy jak vypadá "stoupačka" v paneláku? Tam ten spád není ano malý, ani velký, ale MAXIMÁLNÍ!  Škleb

Stoupačky jsou skoky, kde problém nevzniká. Je-li spád moc velký, voda odtéká moc rychle, velké pevné splašky pak neplavou, drhnou a nalepují se. Zde ale o nic nejde, v případě problému stačí zavolat instalatéra nebo specialistu na čištění odpadů. U kanalizačního potrubí musí být správná výška hladiny, potrubí nesmí být zaplněno ani úplně a ani příliš málo. Úplné zaplnění by vedlo mimo jiné často k vysávání sifonů a k zápachu. Tak asi tak nějak Smích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #161 kdy: 14.11.2022, 17:52 »

Myslím že p. Fuk bude jeden z tých odborníkov, ktorí riziko bleskového prepätia berú dostatočne zodpovedne, a impedanciu plastu dostatočne obozretne už dávno aj bez toho, aby to museli mať napísané v 701tke...


* Screenshot_2022-11-14-17-38-25-667_com.android.chrome.jpg (198.59 KB, 921x791 - prohlédnuto 77 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 ... 6 7 8 [9] 10 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musím pospojovat všechny vodovodní trubky jedním vodičem nebo každou samostatným?
 Kde byt umiestnena ekvipotencialni svorka?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňkovým pospojováním?
 Musí byť k doplnkovému pospájaniu v kúpelni privedený samostatný vodič z hlavnej ekvipotenciálnej svorkovnice?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Pospojit podlahové topení v koupelně ?
 Je vodič pro pospojení plastového sprchového koutu nutný?
 Je nutno použít k pospojení/zemnění rozvodu vytápění brutální průřez CY 25?
 Je možné spraviť doplnkové pospájenie v kúpelke vodičom Z/Ž 4mm?
 Musím u přívodu stroje použít chránič nebo stačí pospojení?
 Nemělo by být vodovodní potrubí vodivě spojené se svorkovnicí v rozvaděči?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie?
 Jak realizovat (pokud vůbec) dopl. pospojování při rekonstrukci bytového jádra?
 Je nutné připojit vodič PE ke kovové konzole krabice Acidur?
 Lze považovat řadové zemnící svorky umístěné na din liště za dokonale pospojené?
 Je nutné ochranné pospojování rámu automobilu na kterém je umístěno chlazení?
 Jak pospojit průběžnou dvojzásuvku?
 Proč projektant nenavrhol vodivé pripojenie veľkých kovových konštrukcií v blízkosti zvodu?
 Mám v nemocnici opravdu pospojit každý instrumentální stolek?
 Je opravdu nutné pospojit ochranný kolík zásuvek v koupelně?
 Co vše by se mělo přizemnit na staveništních instalacích?
 Musí byť odpad pod sprchou pripojený na ochranný vodič?
 Je opravdu nezbytné pospojování stolů ve školní kuchyni?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Která norma nebo literatura prosím řeší provedení svářecích pracovišť z hlediska
 Jak správně pospojit koupelnu?
 Má pospojení nějaký vliv na kolísání napětí?
 Ako správne pospájat rúry v kotolni?
 Je skutečně potřeba 16mm2 průřez vodice CY pro hlavní pospojení?
 Jak se zbavit napětí 2V ss mezi PEN a zemí?
 Je rozdíl, zda pospojím zařízení z PE svorky nebo ekvipotencionální svorkovnice?
 Je správné pospojit spotřebič tř.II?
 Je v pořádku odpojené ochranné pospojování v koupeném bytě?
 Je opravdu nutné uzemnit vanu?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Vyhodnotiť ak je nepospojovaný kovový rebrík ÚK v kúpeľni ako závadu?
 Existuje pomôcka pre pospojovanie?
 Jak provést pospojování v koupelně, když to prý není kam připojit?
 Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním?
 Je nutno připojit stroje na hlavní pospojování?
 Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu?
 Môžem použiť na pospojovanie kostry svietidla žl-zel vodič v novom CYKY?
 Čím pospojit nerezové potrubí v agresivním prostředí?
 Musí PE spojit s pospojením v koupelně?
 Stačí pospojit pouze jednu zásuvku v obvodu?
 Jak je to s ochranným vodičem pro pospojování?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Provadi se pospojeni zasuvek v koupelne jestlize jsou zapojena pres chranic?
 Jak měřit spojitost ochranného obvodu za FM ?
 Proč propojovat armovací rošt v základech s uzemňovací soustavou?
 Mám provést dodatečně hlavní domovní pospojení ve starším RD, s instalací TN-C?
 Požaduje ČSN332000-7-701 ed.2 spojení ochranného kolíku s pospojováním koupelny?
 Jak zajistit vodivé propojení krytu svorkovnice u elektromotoru?
 Ako pripojit ekvipotencialnu svorkovnicu k zakladovemu zemnicu?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Jak správně realizovat ochr.pospojování po výměně vod.stoupaček za plastové?
 Lišty pro vyrovnání potenciálu a pro PE jsou dvě různé lišty nebo jedna?
 Jak správně realizovat ochr. pospojování po výměně vod. stoupaček za plastové?
 Jak funguje ochrana neuzemněným místním pospojováním?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Musí se kovová el. instralační (nosná) trubka spojit s vodičem PE (PEN)?
 Kam u bojleru správně připojit vodič ochranného pospojení?
 Je nutné umisťovat svorkovnici hlavního pospojení v blízkosti rozvaděče?
 Jak uspořádat napojení zemnícího vodiče v rozvodnici?
 Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab?
 Ako má byť prevedené uzemnenie motorov, uvedenie na spoločný potenciál?
 Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ?
 Jak správně připojit vodič ochranného pospojování?
 Môže byť ekvipotenciálna svorkovnica v hlavnom rozvádzači?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Je nutné do ochrany pospojováním zařadit i centrální vysavač?
 Je nutné provádět v autodílně doplňující místní pospojování?
 Musím hlavní pospojení udělat z hlavního rozvaděče nebo můžu z PR?
 Proč spojit ochraný můstek v rozvaděči se zemnícím páskem?
 Proč pospojovat plechové konzoly (držáky) bakelitových vypínačů ?
 Nemusí být náhodou zárubně dveří koupelny také uzemněny?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je nutné ochranné pospojování pracovních strojů v zámečnické dílně?
 Jak pospojovat svorkovnici při rozběhu Y/D?
 Je nutné pospojovanie v stolárskej dielni?
 Je propojení ochranného pospojování se zásuvkou v síti TN-C v pořádku?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Pospojovače?
 Jak pospojit zásobníkový ohřívač vody o objemu 5l?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Jak si vysvětlujete formulaci o dostatečné vzdálenosti v ČSN EN 62 305?
 Mám spojit konstrukci FVE s PE přípojnicí?
 Aký je správny slovenský odborný výraz: ochranné pospájanie alebo pospojovanie ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Musí se spojit konstrukce pro sádrokarton s doplňujícím pospojováním?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Uzemňovače?
 Mají být takto pospojena střešní okna?
 Musím pripojiť ohraničený úsek kovového potrubia na ochranné pospájanie ?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Je možné umístit ekvipotenciální svorkovnici přímo do domovního rozvaděče?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Je nutno kovový žlab přizemnit?
 Ako vyhotoviť doplnkové ochranné pospojovanie na pracovnom stroji?
 Jak je možno prakticky spojit všechny nevodivé části na přípojnici HOP ?
 Čeho se dosáhne spojením anténního stožáru s přípojnicí HOP vodičem Cu 2,5 mm?
 Jakým průřezem propojit svorkovnici PE a svorkovnici PA doplňkového pospojování?
 Jaké nebezpečí vznikne pokud nespojím vodič PEN s uzemněním hromosvodu ?
 Je správné připojení místního doplňujícího pospojování v koupelně na HOP ?
 Jak vyrovnat potenciál v posilovně?
 Jak zajistit správné připojení externí ventilační jednotky na střeše RD?
 Jak se dimenzuje vodič mezi svorkovnicemi PE a doplňujícího pospojení?
 Mozem pouzit ekvipotencialnu svorku bez hromozvodu?
 Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
 Mělo by nějaký smysl pospojení pračky v bytové koupelně?
 Jak vyřešit mechanický problém při pospojování baterií?
 Ako vyhodnotíte meranie spojitosti ochranných vodičov?
 Existuje estetická objímka doplňujícího pospojování?
 Jak je to s pospojováním vodovodních baterií když je vodovod z PPR?
 Je nutno pospojovat kovové kryty kabelové trasy?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Je nutná doplňková ochrana pospojením u podomítkových baterií?
 Víte odkud pochází šílení pospojovači?
 Je nutné připojit pracovní stroje vodičem ochranného pospojování k HOP?
 Akým prúdom overiť spojitosť obvodu ochranného pospájania strojov?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí být v domě provedeno hlavní ochranné pospojení?
 Mohu zapojiť hlavné ochranné pospojovanie i bez pomocné svorkovnice?
 Je opravdu nutné pospojovat vodovodní baterie?
 V jaké platné normě se nyní nachází požadavky na uzemnění ...?
 Znáte svorku pro uzemnění poplastovaného plotu?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízeními informační technologie
 Proč teče po plynové trubce proud?
 Ekvipotenciální pospojování proti blesku
 Musí být připojeny všechny rozváděče v objektu na HOP?
 Jaké jsou aktuální platné normy týkající se pospojení?
 Musí být chladicí plocha v mrazáku spojena s PE?
 Provedení společné soustavy pospojování a uzemnění (CBN)
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Jak to udělat aby se nemusela dělat drážka do speciální omítky?
 Má být kouřovod komína s kovovou vložkou a nástavcem propojen s hromosvodem?
 Musí být výlezový žebřík objektu končící 4m nad zemí spojen i dole se zemničem?
 Jak se řeší pospojování N v rozvaděči s více proudovými chrániči?
 Může se kabelový žlab MARS použít jako součást ochranného pospojování?
 Lze připojit pod jednu svorku více vodičů ochranného pospojení?
 Proč se u smaltových van nachází svorka pro připojení OP na druhé straně?
 Lze vytáhnout vodič pospojení z přívodu pro bojler nebo zásuvky pro pračku?
 Musí být hlavní pospojování spojeno s PEN vodičem zásuvek v bytě?
 Kde je nařízeno uzemění ocelového lešení?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Je vám jasný termín "řízení potenciálu"?
 Musím, alebo nesmiem uzemniť montážny plech v plastovom rozvádzači?
 Ako ideálne zemniť viacero rackov?
 Jak pospojit běžecké trenažery?
 Může být propojeno uzemnění zařízení do 1000V a nad 1000V?
 Mohou být vzájemně propojena ochranná uzemnění u zařízení různých rozvodných soustav nad 1000V?
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 Jak musí být provedeno pospojování tam, kde je definována zóna ochrany (LPZ) před bleskem?
 Přípojnice pospojení by měla být připojena k uzemňovací soustavě co nejkratší cestou. Jak velká má b
 Při provedení pospojování se využívá zapojení do hvězdy S, nebo zapojení mřížové M. Jak musí zapojen
 K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána
 Vhodné uzemnění a pospojování je založeno na kompletním systému uzemnění. Co tento systém zahrnuje?
 Co musí zahrnovat systém ochranného pospojování?
 Opravdu znáte pravidla pospojování a uzemňování?
 Musí být mezi všemi byty společný PE vodič?
 Ktorá podložka spĺňa podmienku vodivého spojenia?
 Jak provést doplňkové pospojování, když není možné zajistit přístup ke svorce?
 Jaký zvolit průřez ochranného vodiče pro připojení neživé části rozvaděče?
 Je třeba použít doplňkové pospojování PE v normálním prostředí v tomto případě?
 S čím spojit prodlouženou kovovou vložku komína?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je nutná instalace pospojení u mini boileru?
 Je mozne pripojit podruznu EPS na drot spajajuci zemnic a hlavnu EPS?
 Jak napojit zárubně na vyrovnávací potenciál ve zdravotnickém zařízení?
  Je možné provádět doplnkové ochranné pospojování v sítích TN-C?
 Je nějaký důvod pro tažení PE vodiče pro rozvaděč když je již obsažen v přívodu?
 Doplňující ochranné pospojování ve zdravotnických prostorech
 Jak mám chápat pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2?
 Je dobré nebo i nutné spojit všechny podružné rozvodnice s HOP ?
 Lze použít u provedení ochranného pospojování pájení natvrdo?
 Víte, jak se správně přizemní staveništní rozvaděč?
 Víte, co je to zóna vlivu hlavního pospojování?
 Musí být ve školní kuchyni pospojeny i zařízení, které nemá svorku PE?
 K čemu slouží spojení v krabici se žlutými a modrými vodiči?
 Je nutné pospojování kolejnic propojených železnou konstrukcí haly?
 Jakou metodou změřit oddělení NUK od armatury v betonu?
 Kdy mohu použít na uzemnění a pospojování rozvaděče drát a kdy pásek?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Musí se pospojit nosná konstrukce pro svítidlo?
 Jak napojit jímací tyč kovového přestřešení na zemnicí soustavu?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je v MŠ nutné dodatečné pospojení ochranných kolíků zásuvek?
 Musí být pospojené všechny kovové díly plechové střechy?
 Jak se uzemňuje konstrukce pohyblivých sekčních vrat?
 Zvyšujete průřezy místního pospojování tam, kde hlavní neexistuje?
 Jak má být zářivka pověšená na řetězu správně pospojená na PE?
 Je vhodné zemnění venkovního zahradního kohoutku?
 Jaký je správný průřez vodiče pospojování napojený na HOP dle ČSN 33 2000-5-54?
 Je uložení vodiče pospoj. CY 2,5 pod omítkou dostatečnou mechanickou ochranou?
 Dobereme se závěru ohledně pospojování v bytech ve starší zástavbě?
 POSPOJ #1.1 Jak se uzemňuje a pospojuje u mobilního operátora
 Dáte tip co vše na wc chránit pospojováním?
 Baterii pospojím i když třeba i nouzově!
 Mohu použít pro ochranné pospojování u přepěťové ochrany vodič CYA?
 Jak přizemnit nerezový komín chráněný oddáleným hromosvodem?
 Která ČSN řeší nepřipojení ochranného PE ke dveřím rozvaděčů?
 Musí být kovové části stroje pospojeny je-li tam bezpečné napětí PELV?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 Mají být kovové stoupací plošiny na střeše spojeny se soustavou hromosvodu?
 Je nutné pospojovať potrubie VZT v bytovkách?
 Musí být ukostření kovového krytu neživé části v každém případě?
 Jak spojit ochrannou trubku se svodem hromosvodu?
 Je nutné pospojovat plášť LED obrazovky s pláštěm ocelové haly?
 Jak uložit vodič pospojení k anténě, aby dílčí proud nepoškodil instalaci?
 Je nutné u připojení tepelného čerpadla přivedení přídavného zž CY 6?
 Přizemnit PE svorkovnici v garáži s rozdílnou nadmořskou výškou v terénu?
 Proč protéká proud hromosvodem když není bouřka?
 Je nutné pospojovanie serverov v miestnostiach, kde nema pristup laik?
 Pospojování v koupelně
 Mozem vytvorit MET na fasade RD?
 Z jakého důvodu je instalován "odpor" na vodiči ochranného pospojování?
 Jak technicky vyřešit bezpečnostní požadavek nového zkušebního zařízení?
 Jaký je vliv elektromagnetického smogu na životnost bojleru?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Je i jiné řešení než klasické pospojování plynoměru?
 Jaký je váš názor na více MET v jednom objektu?
 Jak připojit spotřebič zemněný nulováním na zemnění zemněním?
 Jak zemnit datový rozvaděč (rack) pokud se nedá uzemnění rozumně přivést?
 Může být dotyk mezi krytem PC a topením nebezpečný?
 Musí se venkovní LED panel přizemnit extra vodičem nebo stačí PE v přívodu?
 Co dělat když jsem změřil proud v PE vodiči domovního rozvaděče?
 Je nutné/vhodné propojit uzemnění garáže s domem?
 Lze připojit PE přes DIN lištu pomocí řadové svorky?
 Proč se krbaři brání uzemnění krbové vložky?
 Co vše musí být připojeno na ochranné pospojování v koupelně?
 Je viacero vývodov zemniča k prizemneniu v poriadku?
 Mohu pospojení realizovat bezšroubovými svorkami?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je urcena vzdialenost MET od RH?
 Mají se uzemňovat kovové rámy oken?
 Kdy je nutné doplňující ochranné pospojování k zásuvce ABB Garant?
 Co způsobuje proud protékající technologickým potrubím a konstrukcí budovy?
 Uzemnit sloupek (s elektronikou) plotu k zemi domu ano, či ne?
 Jak si představit Kirchhoffův zákon v plynovém rozvodu panelového domu?
 Je možné uložit FEZN pásek pro přizemnění PEN uvnitř objektu?
 Musí mít autozvedák doplnující pospojování ke konstrukci?
 Co víte o spojování kovových předmětů s hromosvodem dle ČSN 34 1390?
 Jaké jsou možné průřezy ochranného vodiče v rozvaděčích?
 JSS: O pospojování a spojení zemniče hromosvodu s uzemněním instalace
 Je nutné pospojovanie zariadenia napájaného z PC cez USB?
 Musí se podružné rozvodnice přizemňovat, pokud mají přívody v TN-C-S?
 K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?
 Musí být u přívodu AYKY 4x16 naví další ochranné pospojení CY4mm2?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Proč se nepospojovalo plynové potrubí v panelových domech?
 Môžem vyviesť zo zemniča bleskozvodu nad zemou vývod na svorkovnicu?
 Jak správně pospojovat kostrukci ochranným vodičem?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Jak se pospojují jednotlivé části nerezového komínu?
 Ako bez problemov uzemnit nastenky na PPR potrubi?
 Musí se připojovat samostatné radiátory v domě k MET?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Podľa akej normy sa uzemňuje strešník pre prípojku?
 Provádíte doplňkové pospojování paralelně, sériově, nebo kombinací obou způsobů?
 Lze provést ochranne pospojování kotle vodičem 2x4mm2?
 Kdy lze a kdy nelze součásti potrubí pokládat za elektricky vodivé?
 Jaké jsou v TN-C-S zásady spojování stínění kabelu FTP s vodičem PE?
 Ako prepojiť existujúcu výstuž v betóne stien s bleskozvodom?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Jak pospojit žebřík v koupelně na doplňující ochranné pospojení?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Je nutné prepojiť výstuž v betóne s uzemnením domu?
 Môže trasa vodiča ochranného pospájania v nejakom úseku stúpať?
 Je v pořádku pospojit okapy vodičem HVI?
 Za jakých okolností nezřizujete místní doplňující pospojování? 
 Je nutné vyrovnanie potenciálu na streche pri izolovanom bleskozvode HVI?
 Jak pospojovat trubky s neruským plynem?
 Ako pospojovat vod. komponent v sieti TN-S bez dostupneho HUS?
 Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
 Jaká jsou pravidla pro pospojování krytů a vnitřních částí zařízení?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Jaký typ vodičů pro ochranné pospojování panelů FVE navrhujete?
 Může plynové potrubí sloužit jako vodič ochranného pospojováni?
 Může nebo musí být dle nejnovějších norem přizemněno plynové potrubí?
 Bylo někdy povinné pospojení šasi zásuvek a vypínačů?
 Jak popsat funkční přemostění vodoměru?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.