Autor Téma: Čím argumentovat abych nemusel v koupelně pospojovat zásuvky?  (Přečteno 18132 krát)
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #126 kdy: 12.11.2022, 17:37 »

PS: Já údaj převzal odsud:

http://image.schrack.com/produktkataloge/czkatprodutchran.pdf
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #127 kdy: 12.11.2022, 19:11 »

Setkal jsem se spíše s hodnotou 2 kiloOhmy

Ale to je nějaká teoretická hodnota, ke které musíme připočítat přechodové odpory na povrchu těla, a to je hodnota, která se zásadně mění a výrazně klesá pokud se kůže namočí, ještě více klesne pokud se výrazněji zpotíme.
Navíc je to hodnota použitelná pro střídavý proud malé frekvence.
Stejnosměrný proud odstartuje jisté elektrochemick é procesy a tím se vše mění
A střídavý proud vyšší frekvence se chová jinak, více se mj. šíří po povrchu... A podobně se chová špička s ostrou náběžnou hranou (blesk...)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #128 kdy: 12.11.2022, 19:59 »

Setkal jsem se spíše s hodnotou 2 kiloOhmy

Já také, proto jsem se divil a marně hledal v aktuálně platné normě hodnotu, kterou udával Milan Jakeš ve svých výpočtech. Ohání se normou a pak nás odkáže na katalog SCHRACK z roku 2009, případně na neplatnou edici normy, kde si to prý máme dohledat.

Nicméně jsem narazil na jednu starší diskusi. Jsou tam zajímavé informace od kolegy Beláně. I když v již neplatné normě. tedy jen jako zajímavost.

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,8937.0.html

Tak k těm sranda výpočtům, taky vložím něco pro pobavení

Norma jasně říká, že potrubí opatřené izolační vrstvou, nemusí být pospojeno. Tedy například potrubí ALPEX, kdy bych hádal že by mohlo být riziko zanesení nebezpečného potenciálu mnohem větší, než po čistě plastové vodovodní trubce.
Navíc se bavíme o riziku úrazu elektrickým proudem, při běžném provozu a při poruše. Oháníte se normami pro koupelny, nebo ochranou před úrazem elektrickým proudem a pak hrozíte bleskem, který tyto normy vůbec neřeší. Co takhle najít a vložit konečně relevantní článek, platné normy ochrany před bleskem a přepětím. Namísto smyšlenek a kostrbatých vysvětlení, abychom to mohli brát alespoň trochu vážně.







* pospojení.PNG (15.93 KB, 731x82 - prohlédnuto 125 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #129 kdy: 12.11.2022, 21:09 »

Já také, proto jsem se divil a marně hledal v aktuálně platné normě hodnotu, kterou udával Milan Jakeš ve svých výpočtech. Ohání se normou a pak nás odkáže na katalog SCHRACK z roku 2009, případně na neplatnou edici normy, kde si to prý máme dohledat.

Hlavně, že jste ji tam nakonec našel  Úsměv.

Jako odborník byste měl ale vědět, že nezáleží na napětí, ale jen na proudu. Jak jsem naspal, převedl jsem to přes odpor 1750Ohm na napětí jen proto, že někteří z nás bohužel mají svou zkušenost s úrazem el. proudem a obvykle si jí spojují s konkrétním napětím. Moje zkušenost nejbližší uvedeným parametrům je z ruky do ruky ze zdroje 2kV, výstupní kapacita 70nF, limitace výstupního proudu 7mA. Pokud vezmu odpor těla 1500Ohm (jsem hodně libový  Smích),  je to vrcholový proud 1,33A a doba trvání 100us. Parametrově by to tedy velmi dobře odpovídalo mé modelové situaci. Měl jsem samozřejmě obrovské štěstí, že se mi nic nestalo ale ránu jsem cítil pak ještě celý večer. Pracovat unavený s takto vysokým napětím je velmi špatný nápad.

A střídavý proud vyšší frekvence se chová jinak, více se mj. šíří po povrchu... A podobně se chová špička s ostrou náběžnou hranou (blesk...)

Při měrném odporu tkáně 5Ohm.m a 25kHz vychází hloubka vniku 7m. Frekvence by musela být mnohem vyšší, bleskové proudy by jen po povrchu nešly.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #130 kdy: 12.11.2022, 22:24 »

Tak znova. Na jakém normovém základě požadujete nesmyslné připojení vodovodní baterie, mřížky odpadu a dalších podobných nesmyslů. Nechci vaše domněnky, ale relevantní normové či zákonné požadavky. Už nevěřím že se toho zde dočkáme.  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #131 kdy: 12.11.2022, 22:25 »

Jak se tedy zbavit bleskového proudu ze sloupce vody?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #132 kdy: 12.11.2022, 23:13 »

Tak znova. Na jakém normovém základě požadujete nesmyslné připojení vodovodní baterie, mřížky odpadu a dalších podobných nesmyslů. Nechci vaše domněnky, ale relevantní normové či zákonné požadavky. Už nevěřím že se toho zde dočkáme.  podivej

Zde:

Ano, toto je v normě ČSN 33 2000-7-701 ed.3 jednoznačné. Schválně to sem nebudu kopírovat úplně celé, ale udělám to tak, abych moc neporušil autorská práva:


701.415.2 Doplňková ochrana: doplňující pospojování

...

Příkladem cizích vodivých částí jsou:
- kovové vodovodní potrubí a kovové potrubí opadů

...
Kovové potrubí opatřené povlakem z nevodivého plastu není nutno k doplňujícímu ochrannému pospojování připojovat, pokud na něm nejsou vodivé prvky, nebo toto potrubí není připojeno k přístupným vodivým zařízením.
...

V případě, že v objektu není hlavní ochranné pospojování zřízeno, připojují se k doplňujícímu ochrannému pospojování tyto cizí vodivé části vstupující do místností s vanou nebo sprchou:

- kovové části vodovodu a odpadu

...



Nyní srovnejte podtržené předměty. Odtud je zjevné, že norma rozlišuje kovové (vodivé) vodovodní potrubí, tedy nutně i obecné (tudíž i nekovové - nevodivé) vodovodní potrubí a nakonec celý vodovod (jmenovaný v druhém podtrženém předmětu). Logicky, potrubí je součástí vodovodu. Dle těchto definic kovová baterie sice není součástí potrubí, ale je kovovou částí vodovodu a tudíž musí být dnes připojena v prostorách koupelen vodičem doplňkového ochranného pospojování v případě, že v objektu není zřízeno hlavní ochranné pospojování.


Je potřeba pochopit, že norma jasně rozlišuje kovové vodovodní potrubí, tedy i nekovové vodovodní potrubí, vodovod a vodivé části vodovodu jiné, než je kovové vodovodní potrubí.

Nevodivé potrubí naplněné vodou už není nevodivé a v případě, že vede do koupelny, je to cizí vodivá část vstupující do místnosti s vanou nebo sprchou.

Překvapení?

Dík za cvičení trpělivosti  Smích.

PS: Připojení kovové mřížky odpadu se lze lehce vyhnout, norma vám dává přímý návod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #133 kdy: 12.11.2022, 23:20 »

Dík za cvičení trpělivosti  Smích.

Ano, je to o velké trpělivosti s vámi. Opět se oháníte normou, která neexistuje. A proto si můžete kopírovat z této normy cokoliv, aniž by jste se mohl bát postihu. NA neexistující normy se žádný zákon, ani autorské právo nevztahuje  podivej

Jinak opět připomínám, že ČSN 33 2000-7-701 ed.2, neříká nic o ochraně před bleskem a jeho účinky, kterými se vy neustále oháníte s potřebou připojení vodovodních kohoutků na plastových trubkách k pospojení.

už mě to fakt nebaví
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #134 kdy: 12.11.2022, 23:55 »

Jak se tedy zbavit bleskového proudu ze sloupce vody?

Stačí poskytnout tomu proudu jinou cestu, než je lidské tělo a to lze poměrně velmi snadno právě pospojováním. A můžete si vybrat. Jedna možnost je spojit vše vodivé v přímo koupelně (včetně kovových mřížek na odpadech). Druhá, a z hlediska výsledku mnohem lepší, možnost je ochránit celou koupelnu najednou tím, že jednoduše spojíte na vhodných místech vše, co do ní může jakkoliv zavléct nežádoucí proud na jeden potenciál přes MET (klidně i lokální podružnou MET). Ovšem zde absolutně nesmíte nic vynechat. Voda v izolované trubce je vodivá a může do koupelny zavést při úderu blesku nebezpečný proud. Stačí si ale najít kousek potrubí, které je vodivé, a to pospojit. Rázem je dílčí proud z blesku přesměrován do pospojení. Když takové vhodné místo není, je potřeba jej vytvořit vložením kusu vodivého potrubí (i délka větší než 8x světlost by měla už být bohatě dostačující). Odpadní potrubí bývá velmi často nemálo zanesené, může mít nevhodný spád a nezřídka odvádí i slanou vodu z kuchyně nebo slanou moč. I když bude z PVC, rozhodně nebude nevodivé. Takže jednoduché řešení je vyhledat vše i jen částečně vodivé vstupující do koupelny a zajistit odvedení proudů z těchto vedení mimo vnitřek koupelny ochranným pospojováním na vhodně zvolených místech.

Pan Lovacký se vám toto zde už dlouho snaží sdělit, takže jsem rád, že jste se na toto nyní zeptal.

Samozřejmě, je zde ještě možnost dát na dveře koupelny ceduli s nápisem "Používání za bouřky jen na vlastní riziko"  Úsměv.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Deductio
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline


__09.02__ 31.01.2023


« Odpověď #135 kdy: 12.11.2022, 23:56 »

...
Príklad:
Dĺžka plastovej trubky od nepospojenej batérie z kúpeľne k najbližšej kovovej časti vodovodu (dajmetomu že plast bude končiť až na kovovom vodomeri v šachte) - 60m, šachta bude mimo podstatného vplyvu potenciálovej jamy blesku...
METka nezriadená, do objektu vstupuje plast, takže vodný stĺpec má potenciál vzdialenej zeme zo šachty

Riziko počas trvania prepätia pri zásahu bleskom:
Dvojpólový dotyk medzi pospájaním na potenciály blesku a nepospojenou batériou, ktorá má potenciál zeme cez vodný stĺpec DN20, l-60m..

Id=(1000000/(1/0,125*1000000*60/177))*1000 = 368mA....
Pre priemernú konduktivitu vody 40mS bude Id 118mA...
Ud medzi nepospájanou batériou a pospájaním s potenciálom blesku počas trvania prepätia sa dá ľahko domyslieť...
...

368mA vrcholová hodnota po dobu asi 10 mikrosekund
do 2 milisekund pokles na 184mA a dále klesá
odpor mokrého lidského těla asi 500Ω

t      10us      <2ms
Id   368mA   184mA a klesá
Ud  184V        92V  a klesá
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #136 kdy: 13.11.2022, 00:03 »

NA neexistující normy se žádný zákon, ani autorské právo nevztahuje  podivej

Že mne to samotného nenapadlo. Chybama se člověk učí Smích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #137 kdy: 13.11.2022, 10:22 »

Voda v izolované trubce je vodivá a může do koupelny zavést při úderu blesku nebezpečný proud.
Myslím že skôr opačne,..nie zaviesť do, ale odviesť z kúpeľne..

Počas zásahu blesku bude potenciál na pospájaní a METke furt podstatne väčší jak potenciál vzdialenej zeme na batérii...,  
Kým do vzniku prepätia od blesku je potenciál na METke rovnaký s potenciálom nepripojeného plastu, vody či batérie, počas zásahu tam už ale rozdiel bleskového prepätia bude či sa o tom v dajakej norme píše alebo nie... a príde mi prinajmenšom divné, že editovateľné normy by mali byť dôležitejšie jak needitovateľné fyzikálne zákony..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #138 kdy: 13.11.2022, 11:08 »

Myslím že skôr opačne,..nie zaviesť do, ale odviesť z kúpeľne..

Chápu. V naší modelové situaci (LPS spojeno s MET) ano. Šly by ale lehce najít i další modelové situace (např. zemnicí pásek ve společném výkopu pro kanalizaci),  kde by to bylo přesně obráceně. Proto bych to osobně ani moc nerozlišoval : ))
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #139 kdy: 13.11.2022, 11:17 »

I když zavést a odvést je sporné i v naší modelové situaci. Z MET spojené s LPS teče proud do ohřívače TUV (skrz vodiče ochranného uzemnění),  z ohřívače trubkou horké a velmi pravděpodobně i trubkou studené do sprchové baterie. Tudíž toto potrubí by zde proud do koupelny přivádělo. Naopak kanalizační potrubí teoreticky na potenciálu země by jej pak odvádělo. Prostě nevidím moc smyslu v tom to rozlišovat : ))
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Deductio
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline


__09.02__ 31.01.2023


« Odpověď #140 kdy: 13.11.2022, 13:16 »

368mA vrcholová hodnota po dobu asi 10 mikrosekund
do 2 milisekund pokles na 184mA a dále klesá
odpor mokrého lidského těla asi 500Ω

t      10us      <2ms
Id   368mA   184mA a klesá
Ud  184V        92V  a klesá

0,5mA až 200mA, 10ms - bez škodlivých účinků, svalové stahy


* obrazek.PNG (114.8 KB, 1239x964 - prohlédnuto 50 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Láryš
*
Offline Offline



« Odpověď #141 kdy: 13.11.2022, 16:04 »

Když takové vhodné místo není, je potřeba jej vytvořit vložením kusu vodivého potrubí (i délka větší než 8x světlost by měla už být bohatě dostačující). Odpadní potrubí bývá velmi často nemálo zanesené, může mít nevhodný spád a nezřídka odvádí i slanou vodu z kuchyně nebo slanou moč. I když bude z PVC, rozhodně nebude nevodivé. Takže jednoduché řešení je vyhledat vše i jen částečně vodivé vstupující do koupelny a zajistit odvedení proudů z těchto vedení mimo vnitřek koupelny ochranným pospojováním na vhodně zvolených místech.
Už jsem viděl spoustu projektů elektroinstala cí rodiných domů, ale ještě jsem nikdy neviděl, že by některý z projektantů navrhnul toto řešení, chtěl bych být u toho, až budete instalatérům vysvětlovat, ať dají kus kovové trubky do plastového potrubí vody a nejlépe tak, aby to bylo přístupné. S tím odpadem je to krásná teorie, ale přijde mi trochu nesmyslná, podle vás se při úderu blesku do objektu, bude napětí ze země vracet nahuru nevodivým (teoreticky zaneseným) plastovým odpadním potrubím do koupelny, aby se pak následně přes tělo "koupající" se osoby vrátilo jinou částí zpět do země?  ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #142 kdy: 13.11.2022, 17:10 »

0,5mA až 200mA, 10ms - bez škodlivých účinků, svalové stahy

Vámi prezentovaný graf se týká čistě sinusového průběhu proudu nízkého napětí. Nikoliv bleskového proudu s náběhem do maxima okolo 10 us. Na to může organizmus (srdce) reagovat jinak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #143 kdy: 13.11.2022, 17:13 »

0,5mA až 200mA, 10ms - bez škodlivých účinků, svalové stahy
Podľa toho grafu, ak ho porovnám s  bezpečným časom vypnutia 400ms zo 4-41tky,  tak relatívne „bezpečne“ môže do človeka prúdiť 25mA po dobu 400ms,.
P. Fraňek tu ale napr. cituje odkaz na normu od p. Beláňa na impedanciu ruka-ruka (zoberme stred 750ohm), ... čo pri dotyku na živú časť 230V je pre 400ms „červených“ 300mA.....?
A aj pre nepriamy dotyk pri poruche, keď vychádzame z Ud 90V, sa so 120mA dostane nemalá časť populácie do červeného rizika...

Ako mi prosím vysvetlíte požiadavku normy na bezpečné vypnutie do 400ms v súvislosti s touto tabuľkou..? ?
A tá zelená bezpečná zóna...ok, účinky beriem, no príde vám 460kΩ v EI jak vyhovujúca hodnota..? ?

Ud  184V        92V  a klesá
Ja som písal o odhade bleskového prepätia 1MV...
Predpokladáte, že z 1MV na zachytávači sa cez METku na doplnkovom pospájaní objaví voči vzdialenej zemi len tých 184V..?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musím pospojovat všechny vodovodní trubky jedním vodičem nebo každou samostatným?
 Kde byt umiestnena ekvipotencialni svorka?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňkovým pospojováním?
 Musí byť k doplnkovému pospájaniu v kúpelni privedený samostatný vodič z hlavnej ekvipotenciálnej svorkovnice?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Pospojit podlahové topení v koupelně ?
 Je vodič pro pospojení plastového sprchového koutu nutný?
 Je nutno použít k pospojení/zemnění rozvodu vytápění brutální průřez CY 25?
 Je možné spraviť doplnkové pospájenie v kúpelke vodičom Z/Ž 4mm?
 Musím u přívodu stroje použít chránič nebo stačí pospojení?
 Nemělo by být vodovodní potrubí vodivě spojené se svorkovnicí v rozvaděči?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie?
 Jak realizovat (pokud vůbec) dopl. pospojování při rekonstrukci bytového jádra?
 Je nutné připojit vodič PE ke kovové konzole krabice Acidur?
 Lze považovat řadové zemnící svorky umístěné na din liště za dokonale pospojené?
 Je nutné ochranné pospojování rámu automobilu na kterém je umístěno chlazení?
 Jak pospojit průběžnou dvojzásuvku?
 Proč projektant nenavrhol vodivé pripojenie veľkých kovových konštrukcií v blízkosti zvodu?
 Mám v nemocnici opravdu pospojit každý instrumentální stolek?
 Je opravdu nutné pospojit ochranný kolík zásuvek v koupelně?
 Co vše by se mělo přizemnit na staveništních instalacích?
 Musí byť odpad pod sprchou pripojený na ochranný vodič?
 Je opravdu nezbytné pospojování stolů ve školní kuchyni?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Která norma nebo literatura prosím řeší provedení svářecích pracovišť z hlediska
 Jak správně pospojit koupelnu?
 Má pospojení nějaký vliv na kolísání napětí?
 Ako správne pospájat rúry v kotolni?
 Je skutečně potřeba 16mm2 průřez vodice CY pro hlavní pospojení?
 Jak se zbavit napětí 2V ss mezi PEN a zemí?
 Je rozdíl, zda pospojím zařízení z PE svorky nebo ekvipotencionální svorkovnice?
 Je správné pospojit spotřebič tř.II?
 Je v pořádku odpojené ochranné pospojování v koupeném bytě?
 Je opravdu nutné uzemnit vanu?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Vyhodnotiť ak je nepospojovaný kovový rebrík ÚK v kúpeľni ako závadu?
 Existuje pomôcka pre pospojovanie?
 Jak provést pospojování v koupelně, když to prý není kam připojit?
 Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním?
 Je nutno připojit stroje na hlavní pospojování?
 Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu?
 Môžem použiť na pospojovanie kostry svietidla žl-zel vodič v novom CYKY?
 Čím pospojit nerezové potrubí v agresivním prostředí?
 Musí PE spojit s pospojením v koupelně?
 Stačí pospojit pouze jednu zásuvku v obvodu?
 Jak je to s ochranným vodičem pro pospojování?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Provadi se pospojeni zasuvek v koupelne jestlize jsou zapojena pres chranic?
 Jak měřit spojitost ochranného obvodu za FM ?
 Proč propojovat armovací rošt v základech s uzemňovací soustavou?
 Mám provést dodatečně hlavní domovní pospojení ve starším RD, s instalací TN-C?
 Požaduje ČSN332000-7-701 ed.2 spojení ochranného kolíku s pospojováním koupelny?
 Jak zajistit vodivé propojení krytu svorkovnice u elektromotoru?
 Ako pripojit ekvipotencialnu svorkovnicu k zakladovemu zemnicu?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Jak správně realizovat ochr.pospojování po výměně vod.stoupaček za plastové?
 Lišty pro vyrovnání potenciálu a pro PE jsou dvě různé lišty nebo jedna?
 Jak správně realizovat ochr. pospojování po výměně vod. stoupaček za plastové?
 Jak funguje ochrana neuzemněným místním pospojováním?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Musí se kovová el. instralační (nosná) trubka spojit s vodičem PE (PEN)?
 Kam u bojleru správně připojit vodič ochranného pospojení?
 Je nutné umisťovat svorkovnici hlavního pospojení v blízkosti rozvaděče?
 Jak uspořádat napojení zemnícího vodiče v rozvodnici?
 Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab?
 Ako má byť prevedené uzemnenie motorov, uvedenie na spoločný potenciál?
 Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ?
 Jak správně připojit vodič ochranného pospojování?
 Môže byť ekvipotenciálna svorkovnica v hlavnom rozvádzači?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Je nutné do ochrany pospojováním zařadit i centrální vysavač?
 Je nutné provádět v autodílně doplňující místní pospojování?
 Musím hlavní pospojení udělat z hlavního rozvaděče nebo můžu z PR?
 Proč spojit ochraný můstek v rozvaděči se zemnícím páskem?
 Proč pospojovat plechové konzoly (držáky) bakelitových vypínačů ?
 Nemusí být náhodou zárubně dveří koupelny také uzemněny?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je nutné ochranné pospojování pracovních strojů v zámečnické dílně?
 Jak pospojovat svorkovnici při rozběhu Y/D?
 Je nutné pospojovanie v stolárskej dielni?
 Je propojení ochranného pospojování se zásuvkou v síti TN-C v pořádku?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Pospojovače?
 Jak pospojit zásobníkový ohřívač vody o objemu 5l?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Jak si vysvětlujete formulaci o dostatečné vzdálenosti v ČSN EN 62 305?
 Mám spojit konstrukci FVE s PE přípojnicí?
 Aký je správny slovenský odborný výraz: ochranné pospájanie alebo pospojovanie ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Musí se spojit konstrukce pro sádrokarton s doplňujícím pospojováním?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Uzemňovače?
 Mají být takto pospojena střešní okna?
 Musím pripojiť ohraničený úsek kovového potrubia na ochranné pospájanie ?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Je možné umístit ekvipotenciální svorkovnici přímo do domovního rozvaděče?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Je nutno kovový žlab přizemnit?
 Ako vyhotoviť doplnkové ochranné pospojovanie na pracovnom stroji?
 Jak je možno prakticky spojit všechny nevodivé části na přípojnici HOP ?
 Čeho se dosáhne spojením anténního stožáru s přípojnicí HOP vodičem Cu 2,5 mm?
 Jakým průřezem propojit svorkovnici PE a svorkovnici PA doplňkového pospojování?
 Jaké nebezpečí vznikne pokud nespojím vodič PEN s uzemněním hromosvodu ?
 Je správné připojení místního doplňujícího pospojování v koupelně na HOP ?
 Jak vyrovnat potenciál v posilovně?
 Jak zajistit správné připojení externí ventilační jednotky na střeše RD?
 Jak se dimenzuje vodič mezi svorkovnicemi PE a doplňujícího pospojení?
 Mozem pouzit ekvipotencialnu svorku bez hromozvodu?
 Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
 Mělo by nějaký smysl pospojení pračky v bytové koupelně?
 Jak vyřešit mechanický problém při pospojování baterií?
 Ako vyhodnotíte meranie spojitosti ochranných vodičov?
 Existuje estetická objímka doplňujícího pospojování?
 Jak je to s pospojováním vodovodních baterií když je vodovod z PPR?
 Je nutno pospojovat kovové kryty kabelové trasy?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Je nutná doplňková ochrana pospojením u podomítkových baterií?
 Víte odkud pochází šílení pospojovači?
 Je nutné připojit pracovní stroje vodičem ochranného pospojování k HOP?
 Akým prúdom overiť spojitosť obvodu ochranného pospájania strojov?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí být v domě provedeno hlavní ochranné pospojení?
 Mohu zapojiť hlavné ochranné pospojovanie i bez pomocné svorkovnice?
 Je opravdu nutné pospojovat vodovodní baterie?
 V jaké platné normě se nyní nachází požadavky na uzemnění ...?
 Znáte svorku pro uzemnění poplastovaného plotu?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízeními informační technologie
 Proč teče po plynové trubce proud?
 Ekvipotenciální pospojování proti blesku
 Musí být připojeny všechny rozváděče v objektu na HOP?
 Jaké jsou aktuální platné normy týkající se pospojení?
 Musí být chladicí plocha v mrazáku spojena s PE?
 Provedení společné soustavy pospojování a uzemnění (CBN)
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Jak to udělat aby se nemusela dělat drážka do speciální omítky?
 Má být kouřovod komína s kovovou vložkou a nástavcem propojen s hromosvodem?
 Musí být výlezový žebřík objektu končící 4m nad zemí spojen i dole se zemničem?
 Jak se řeší pospojování N v rozvaděči s více proudovými chrániči?
 Může se kabelový žlab MARS použít jako součást ochranného pospojování?
 Lze připojit pod jednu svorku více vodičů ochranného pospojení?
 Proč se u smaltových van nachází svorka pro připojení OP na druhé straně?
 Lze vytáhnout vodič pospojení z přívodu pro bojler nebo zásuvky pro pračku?
 Musí být hlavní pospojování spojeno s PEN vodičem zásuvek v bytě?
 Kde je nařízeno uzemění ocelového lešení?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Je vám jasný termín "řízení potenciálu"?
 Musím, alebo nesmiem uzemniť montážny plech v plastovom rozvádzači?
 Ako ideálne zemniť viacero rackov?
 Jak pospojit běžecké trenažery?
 Může být propojeno uzemnění zařízení do 1000V a nad 1000V?
 Mohou být vzájemně propojena ochranná uzemnění u zařízení různých rozvodných soustav nad 1000V?
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 Jak musí být provedeno pospojování tam, kde je definována zóna ochrany (LPZ) před bleskem?
 Přípojnice pospojení by měla být připojena k uzemňovací soustavě co nejkratší cestou. Jak velká má b
 Při provedení pospojování se využívá zapojení do hvězdy S, nebo zapojení mřížové M. Jak musí zapojen
 K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána
 Vhodné uzemnění a pospojování je založeno na kompletním systému uzemnění. Co tento systém zahrnuje?
 Co musí zahrnovat systém ochranného pospojování?
 Opravdu znáte pravidla pospojování a uzemňování?
 Musí být mezi všemi byty společný PE vodič?
 Ktorá podložka spĺňa podmienku vodivého spojenia?
 Jak provést doplňkové pospojování, když není možné zajistit přístup ke svorce?
 Jaký zvolit průřez ochranného vodiče pro připojení neživé části rozvaděče?
 Je třeba použít doplňkové pospojování PE v normálním prostředí v tomto případě?
 S čím spojit prodlouženou kovovou vložku komína?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je nutná instalace pospojení u mini boileru?
 Je mozne pripojit podruznu EPS na drot spajajuci zemnic a hlavnu EPS?
 Jak napojit zárubně na vyrovnávací potenciál ve zdravotnickém zařízení?
  Je možné provádět doplnkové ochranné pospojování v sítích TN-C?
 Je nějaký důvod pro tažení PE vodiče pro rozvaděč když je již obsažen v přívodu?
 Doplňující ochranné pospojování ve zdravotnických prostorech
 Jak mám chápat pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2?
 Je dobré nebo i nutné spojit všechny podružné rozvodnice s HOP ?
 Lze použít u provedení ochranného pospojování pájení natvrdo?
 Víte, jak se správně přizemní staveništní rozvaděč?
 Víte, co je to zóna vlivu hlavního pospojování?
 Musí být ve školní kuchyni pospojeny i zařízení, které nemá svorku PE?
 K čemu slouží spojení v krabici se žlutými a modrými vodiči?
 Je nutné pospojování kolejnic propojených železnou konstrukcí haly?
 Jakou metodou změřit oddělení NUK od armatury v betonu?
 Kdy mohu použít na uzemnění a pospojování rozvaděče drát a kdy pásek?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Musí se pospojit nosná konstrukce pro svítidlo?
 Jak napojit jímací tyč kovového přestřešení na zemnicí soustavu?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je v MŠ nutné dodatečné pospojení ochranných kolíků zásuvek?
 Musí být pospojené všechny kovové díly plechové střechy?
 Jak se uzemňuje konstrukce pohyblivých sekčních vrat?
 Zvyšujete průřezy místního pospojování tam, kde hlavní neexistuje?
 Jak má být zářivka pověšená na řetězu správně pospojená na PE?
 Je vhodné zemnění venkovního zahradního kohoutku?
 Jaký je správný průřez vodiče pospojování napojený na HOP dle ČSN 33 2000-5-54?
 Je uložení vodiče pospoj. CY 2,5 pod omítkou dostatečnou mechanickou ochranou?
 Dobereme se závěru ohledně pospojování v bytech ve starší zástavbě?
 POSPOJ #1.1 Jak se uzemňuje a pospojuje u mobilního operátora
 Dáte tip co vše na wc chránit pospojováním?
 Baterii pospojím i když třeba i nouzově!
 Mohu použít pro ochranné pospojování u přepěťové ochrany vodič CYA?
 Jak přizemnit nerezový komín chráněný oddáleným hromosvodem?
 Která ČSN řeší nepřipojení ochranného PE ke dveřím rozvaděčů?
 Musí být kovové části stroje pospojeny je-li tam bezpečné napětí PELV?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 Mají být kovové stoupací plošiny na střeše spojeny se soustavou hromosvodu?
 Je nutné pospojovať potrubie VZT v bytovkách?
 Musí být ukostření kovového krytu neživé části v každém případě?
 Jak spojit ochrannou trubku se svodem hromosvodu?
 Je nutné pospojovat plášť LED obrazovky s pláštěm ocelové haly?
 Jak uložit vodič pospojení k anténě, aby dílčí proud nepoškodil instalaci?
 Je nutné u připojení tepelného čerpadla přivedení přídavného zž CY 6?
 Přizemnit PE svorkovnici v garáži s rozdílnou nadmořskou výškou v terénu?
 Proč protéká proud hromosvodem když není bouřka?
 Je nutné pospojovanie serverov v miestnostiach, kde nema pristup laik?
 Pospojování v koupelně
 Mozem vytvorit MET na fasade RD?
 Z jakého důvodu je instalován "odpor" na vodiči ochranného pospojování?
 Jak technicky vyřešit bezpečnostní požadavek nového zkušebního zařízení?
 Jaký je vliv elektromagnetického smogu na životnost bojleru?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Je i jiné řešení než klasické pospojování plynoměru?
 Jaký je váš názor na více MET v jednom objektu?
 Jak připojit spotřebič zemněný nulováním na zemnění zemněním?
 Jak zemnit datový rozvaděč (rack) pokud se nedá uzemnění rozumně přivést?
 Může být dotyk mezi krytem PC a topením nebezpečný?
 Musí se venkovní LED panel přizemnit extra vodičem nebo stačí PE v přívodu?
 Co dělat když jsem změřil proud v PE vodiči domovního rozvaděče?
 Je nutné/vhodné propojit uzemnění garáže s domem?
 Lze připojit PE přes DIN lištu pomocí řadové svorky?
 Proč se krbaři brání uzemnění krbové vložky?
 Co vše musí být připojeno na ochranné pospojování v koupelně?
 Je viacero vývodov zemniča k prizemneniu v poriadku?
 Mohu pospojení realizovat bezšroubovými svorkami?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je urcena vzdialenost MET od RH?
 Mají se uzemňovat kovové rámy oken?
 Kdy je nutné doplňující ochranné pospojování k zásuvce ABB Garant?
 Co způsobuje proud protékající technologickým potrubím a konstrukcí budovy?
 Uzemnit sloupek (s elektronikou) plotu k zemi domu ano, či ne?
 Jak si představit Kirchhoffův zákon v plynovém rozvodu panelového domu?
 Je možné uložit FEZN pásek pro přizemnění PEN uvnitř objektu?
 Musí mít autozvedák doplnující pospojování ke konstrukci?
 Co víte o spojování kovových předmětů s hromosvodem dle ČSN 34 1390?
 Jaké jsou možné průřezy ochranného vodiče v rozvaděčích?
 JSS: O pospojování a spojení zemniče hromosvodu s uzemněním instalace
 Je nutné pospojovanie zariadenia napájaného z PC cez USB?
 Musí se podružné rozvodnice přizemňovat, pokud mají přívody v TN-C-S?
 K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?
 Musí být u přívodu AYKY 4x16 naví další ochranné pospojení CY4mm2?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Proč se nepospojovalo plynové potrubí v panelových domech?
 Môžem vyviesť zo zemniča bleskozvodu nad zemou vývod na svorkovnicu?
 Jak správně pospojovat kostrukci ochranným vodičem?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Jak se pospojují jednotlivé části nerezového komínu?
 Ako bez problemov uzemnit nastenky na PPR potrubi?
 Musí se připojovat samostatné radiátory v domě k MET?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Podľa akej normy sa uzemňuje strešník pre prípojku?
 Provádíte doplňkové pospojování paralelně, sériově, nebo kombinací obou způsobů?
 Lze provést ochranne pospojování kotle vodičem 2x4mm2?
 Kdy lze a kdy nelze součásti potrubí pokládat za elektricky vodivé?
 Jaké jsou v TN-C-S zásady spojování stínění kabelu FTP s vodičem PE?
 Ako prepojiť existujúcu výstuž v betóne stien s bleskozvodom?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Jak pospojit žebřík v koupelně na doplňující ochranné pospojení?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Je nutné prepojiť výstuž v betóne s uzemnením domu?
 Môže trasa vodiča ochranného pospájania v nejakom úseku stúpať?
 Je v pořádku pospojit okapy vodičem HVI?
 Za jakých okolností nezřizujete místní doplňující pospojování? 
 Je nutné vyrovnanie potenciálu na streche pri izolovanom bleskozvode HVI?
 Jak pospojovat trubky s neruským plynem?
 Ako pospojovat vod. komponent v sieti TN-S bez dostupneho HUS?
 Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
 Jaká jsou pravidla pro pospojování krytů a vnitřních částí zařízení?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Jaký typ vodičů pro ochranné pospojování panelů FVE navrhujete?
 Může plynové potrubí sloužit jako vodič ochranného pospojováni?
 Může nebo musí být dle nejnovějších norem přizemněno plynové potrubí?
 Bylo někdy povinné pospojení šasi zásuvek a vypínačů?
 Jak popsat funkční přemostění vodoměru?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.