Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #72 kdy: 09.11.2022, 05:28 »

Součet odporů dvou ochranných vodičů budto splní nebo nesplní podmínku pro pospojení.
Pokud nesplní, což bych se u použití chráničů divil i u oněch 12V tak navzajem propojujem kratší cestou.
Není ovšem na škodu propojit i tak, stejně jako počítat třebas jen s 5V (i oněch 12 znamená u citlivých jedinců úlek a zlomení hnáty na kluzké podlaze).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #73 kdy: 09.11.2022, 07:43 »

Součet odporů dvou ochranných vodičů budto splní nebo nesplní podmínku pro pospojení.
Pokud nesplní, což bych se u použití chráničů divil i u oněch 12V tak navzajem propojujem kratší cestou.
Není ovšem na škodu propojit i tak, stejně jako počítat třebas jen s 5V (i oněch 12 znamená u citlivých jedinců úlek a zlomení hnáty na kluzké podlaze).

A teď si ještě představ, že do té zásuvky zapojíš pračku, nebo sušičku. Rázem máš v prostoru dost velkou neživou vodivou plochu, která je rázem přístupná na dotek s topným žebříkem a dalšími neživými částmi. Pokud to není uvedeno na jeden místní potenciál, riziko rozdílného potenciálu i  přechodovým odporům na kolíku zásuvky a vidlice spotřebiče, bude mnohem větší. Obzvlášť pokud začnete prát, nebo sušit a do hry vstupují další proměnné. Jen si třeba vzpomeňte, jak velký unikající proud může pračka mít (i bez jakékoliv závady) a jak se to může projevit na mokrém lidském těle, aniž by PCH reagoval.

Jen připomínám, že PCH není všelékem a bez pravidelného testování se na něj nelze moc spoléhat. TO ani nemluvím o "levných" AC chráničích, které stále mnozí šmudlové instalují. Sice v mnoha případech nemusí jít o porušení norem a pospojení nemusí být vyžadováno (viz izolované uložení a atd.,      ale kdo ho ověřuje že?) nicméně je podobné pospojení více než rozumné a rozhodně zvedá značně bezpečnost lidi v koupelně. Proto budu považovat jednoznačné odmítání pospojení, včetně kolíku zásuvky, za špatné a slušně řečeno krátkozraké. Osobně bych to řešil případ od případu, dle místních podmínek. Za tím si prostě budu stát.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #74 kdy: 09.11.2022, 09:53 »

1) Vy jste ale velký "kreativec". VY jste tvrdil, že doplňující pospojení nemůže existovat bez ochranného uzemnění a JÁ vám tuto mantru vyvrátil na příkladu IT(ZIS).
Chápem čo mi naznačujete, no poučovať ma o IT, keď ja píšem o TN vám nepríde tiež kus „kreatívne“...?  Úsměv
2) Ohledně koupelen to zkusím znovu - NIKDY (tedy od 90´) to nebyl prostor ani Zvlášť nebezpečný, ale ani "Nebezpečný" !
Prečo znovu,? ..keď s vami súhlasím..?
máte pravdu, kúpeľňa nemôže byť zvlášť nebezpečný priestor,


A teď si ještě představ, že do té zásuvky zapojíš pračku, nebo sušičku. Rázem máš v prostoru dost velkou neživou vodivou plochu, která je rázem přístupná na dotek s topným žebříkem...
Jen si třeba vzpomeňte, jak velký unikající proud může pračka mít (i bez jakékoliv závady) a jak se to může projevit na mokrém lidském těle, aniž by PCH reagoval.
Keď rátam vami predpokladaný únik do PE práčky cca15mA, a od práčky ku rebríku 50m zelenožltej CY2,5ky, tak pri tých 15mA mi Ud medzi práčkou a rebríkom vychádza úplne zanedbateľné.. .
Ud=0,0192*50/2,5*0,015, ... a pre taký príklad poruchy doplnkové pospájanie veľmi zmysel nedáva...

Podľa môjho hlavný zmysel pospájania treba hľadať skôr v extrémoch, ktoré norma nevie, a ani nemôže vylúčiť:
Dajmetomu že chránič nič (vytuhne, šrot),  a poruchový prúd v PE práčky cez nedokonalý skrat bude cca 70A, čo IJ16A vybaví za cca 5-6s,...no a v taký čas je už Ud cca 25V v kúpeľni medzi práčkou a rebríkom naozaj nielenže priveľa, ale aj pridlho...
No a vtedy napr. 2m CY2,5ky „vyrobí“ medzi práčkou a rebríkom na tých pár sekúnd asi 1V, a to už zmysel dáva...aby bolo v dosahu bezpečné Ud, kým sa ističu uráči...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #75 kdy: 09.11.2022, 12:08 »

Je otázkou, zda znění čl. 415.2 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 platí pro místnosti s vanou nebo sprchou, když v ČSN 33 2000-7-71 ed. 2, čl. 701.415.2 je uvedeno, že se ten článek mění, viz výstřižek. Jinak by byl uveden výraz "doplňuje se",   jako v případě požadavků na doplňkovou ochranu pomocí RCD.

Ano, podíval jsem se na to blíž (včetně IEC AJ předloh) a je to přesně tak, jak upozorňuje pan Bělohlávek.

Dle ČSN 33 2000-7-701 701.413.1.6.1 muselo být doplňující pospojování zřízeno a muselo zahrnovat i ochranné vodiče zásuvek.

Dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 článek "701.415.2 Doplňková ochrana: doplňující pospojování" mění článek "542.2 Doplňková ochrana: doplňující ochranné pospojování" a mimo jiné z něj nepřímo vyjímá ochranné vodiče přístrojů připojených do zásuvek.

ed. 2 platí od roku roku 2007 a od té doby není dle norem povinné připojování PE zásuvek na ochranné pospojování v obytných místnostech s vanou nebo sprchou.

Díval jsem se i do normy IEC 60364-7-701 Ed. 3.0 b:2019 a podle ní je to tak, že ochranné pospojování v koupelnách se nemusí zřizovat vůbec, pokud je v objektu zřízena MET. Naopak pokud není zřízena, provádí se pospojování bez výjimek. Tato norma se asi v nějaké dohledné době promítne do nové 33 2000-7-701.

Za sebe bych ale každému zákazníkovi vysvětlil princip a nedostatky doplňkové ochrany RCD a zřízení plnohodnotného doplňkového ochranného pospojování bych mu nekompromisně v jeho zájmu vnutil. Je to asi jako u zubaře, někteří zubaři vám taky odmítnou udělat pojišťovnou hrazenou zubní korunku z důvodu její malé trvanlivosti  Mrknutí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #76 kdy: 09.11.2022, 12:41 »

Dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 článek "701.415.2 Doplňková ochrana: doplňující pospojování" mění článek "542.2 Doplňková ochrana: doplňující ochranné pospojování" a mimo jiné z něj nepřímo vyjímá ochranné vodiče přístrojů připojených do zásuvek.

Pardon, chybka. Správněji mělo být:

Dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 článek "701.415.2 Doplňková ochrana: doplňující pospojování" mění článek "415.2.1 a mimo jiné z něj nepřímo vyjímá ochranné vodiče přístrojů připojených do zásuvek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #77 kdy: 09.11.2022, 13:46 »

Díval jsem se i do normy IEC 60364-7-701 Ed. 3.0 b:2019 a podle ní je to tak, že ochranné pospojování v koupelnách se nemusí zřizovat vůbec,  pokud je v objektu zřízena MET. Naopak pokud není zřízena, provádí se pospojování bez výjimek.
Nesúhlasím že sa nemusí zriaďovať vôbec, no máte pravdu v tom, že existencia METky má na rozsah pospájania vplyv,...upozorňujem tu v debatách na tento fakt už dlhšie, no bez odozvy..
Napr. s METkou je tu súvis práve aj ohľadom večného sporu okolo pospájania vodovodnej batérie na plaste, ako to s kovovou časťou vodovodu...

V STN máme súvislosť rozsahu doplnkového pospájania s METkou popísanú o dosť jasnejšie, a povedal by som že i tvrdšie...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #78 kdy: 09.11.2022, 14:12 »

Nesúhlasím že sa nemusí zriaďovať vôbec, no máte pravdu v tom, ...

Já si opatřil jen text normy, která u nás ještě není zavedena a napsal, jak k pospojování přistupuje ona. Takže já s vaším nesouhlasem v tomto případě nějak nemám co do činění : ))

Ale ohledně MET máte samozřejmě úplnou pravdu. V ČSN 33 2000-7-701 ed.3 je to přesně takto:

V případě, že v objektu není hlavní ochranné pospojování zřízeno, připojují se k doplňujícímu ochrannému pospojování tyto cizí vodivé části vstupující do místností s vanou nebo sprchou:

- kovové části vodovodu a odpadu
- kovové části vytápění a kovové části klimatizačního zařízení
- kovové části plynovodu


Kovová vodovodní baterie na vodovodu z nevodivého izolantu je zcela jednoznačně kovová část vodovodu. V protikladu k tomuto, kovové vodovodní potrubí se na doplňkové pospojování musí dnes připojovat vždy, ať je či není v objektu zřízena MET. Na připojování vodovodních baterií je samozřejmě dostupná příslušná svorka, která dokonale plní svůj účel

Důvodem pro připojení např. kovových částí vodovodu v objejktu bez MET je zřejmě LPS - napětí v sítí proti parametrům blesku je úplně ničím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #79 kdy: 09.11.2022, 14:38 »

Na toto jsem zatím neodpověděl:

3) když už by nějaký šílený pospojovač nějakým nestandardním způsobem k té vaně PB vodič připojil, sdělíte jak by měl RT to pospojení ověřit, když by neexistovala revizní dvířka (což nemusí). Že by otloukl kousek toho smaltu až na plech?  Škleb
4) vodovodní baterie (na plastovém potrubí) prosím NE! Tento evergreen už tady byl tolikrát.. stačí zapátrat.  Mrknutí

Plechové vany nemají přímo svorky ale mají přibodovaný plechový pásek s otvory a ten je pro připojení ochranného pospojování určený. Z něj musíte očistit smalt a způsob napojení je více méně na vás. Pro měděný vodič pospojení by bylo nejvíce trvanlivým řešením měděné oko, nerezový šroub, nerezová podložka mezi měďí a ocelí a nerezová matka. Někdo by tam možná přidal kontra matku nebo Nordlock matku ale to v koupelně není nutné.

Testovací svorku k vaně můžete zřídit klidně úplně stejně  Úsměv. Jsou-li pod vanou přístupová dvířka, není co řešit. V opačném případě bych se musel asi zamyslet.

Připojení kovové vodovodní baterie v objektu bez MET je dle normy výslovně přikázané (je to vodivá část vstupujícího vodovodu).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #80 kdy: 09.11.2022, 14:55 »

Co kovové nosné konstrukce sádrokartonu v koupelnách. Vyžadujete jejich pospojení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #81 kdy: 09.11.2022, 15:32 »

V případě, že v objektu není hlavní ochranné pospojování zřízeno, připojují se k doplňujícímu ochrannému pospojování tyto cizí vodivé části vstupující do místností s vanou nebo sprchou:

- kovové části vodovodu a odpadu
- kovové části vytápění a kovové části klimatizačního zařízení
- kovové části plynovodu

U nás máme výraz "kovové“ vynechaný,...tak nech už si o tom myslí každý čo chce, ale v SK keď v objekte chýba METka, tak treba jednoducho pripojiť rozvody vody, odpadu, plynu a kúrenia nech už sú z hocijakého materiálu...
Predpokladám, že u nás sa normotvorca viac zaujíma o obsah v tých rozvodoch,.. jak o trubky samotné,..
Spôsob pripojenia norma už nerieši, asi spolieha na to že elektrikári sú dosť samostatní na to, aby sa vedeli rozprávať s ostatnými odborníkmi...

Kovová vodovodní baterie na vodovodu z nevodivého izolantu je zcela jednoznačně kovová část vodovodu.
Vyzerá to tak, že už sme dvaja čo berú do úvahy vplyv METky na potrebu pripojenie batérie na plaste... Úsměv

Důvodem pro připojení např. kovových částí vodovodu v objejktu bez MET je zřejmě LPS - napětí v sítí proti parametrům blesku je úplně ničím.
Áno, to je tiež riziko ktoré často stojí mimo záujmu debát,.. napr. o rekonštrukciác h panelákovej kúpeľne, kde v suteréne panelákov absentuje METka takmer furt..
A pritom nie je nič nákladné ani zložité vložiť do plastu v stúpačke za vodomerom kus kovovej spojky, a poslať na ňu z SPD potenciál prepätia blesku...
Aký tam ten potenciál bude, tak to samozrejme záleží nielen od sily blesku, ale aj od stavu v spoločných priestoroch,...
A tomu, že pri priamom zásahu do paneláku prepätie na PENe v byte nikdy nevyletí viac jak je zápalné napätie iskriska, ..tak tomu asi neuverí nikto...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #82 kdy: 09.11.2022, 15:35 »

Co kovové nosné konstrukce sádrokartonu v koupelnách. Vyžadujete jejich pospojení?
Budú pri normálnom užívaní kúpeľne nejakou formou prístupné dotyku?...prípadne kontaktu so striekajúcou vodou?..
Asi by som k nim pristupoval rovnako, jak ku armovaniu v paneli..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #83 kdy: 10.11.2022, 00:52 »

Na to se hodí nejlépe již klasická hláška z filmu Jáchymě, hoď ho do stroje a sice :
"je to marný, je to marný, je to marný"  Jsem v rozpacích
Ale nevadí, můžeme to zkusit jinak.
Kovová vodovodní baterie na vodovodu z nevodivého izolantu je zcela jednoznačně kovová část vodovodu. 

Sdělíte, odkud tu "jednoznačnost" čerpáte? Není to spíš tak, že vodovod jsou ta potrubí a mísící baterie je něco trochu jiného?

V protikladu k tomuto, kovové vodovodní potrubí se na doplňkové pospojování musí dnes připojovat vždy, ať je či není v objektu zřízena MET. 
Souhlas. A můžete sdělit, kdy naposledy jste viděl nové rozvody vody v kovových trubkách?
Jako že instalatér měl trubku upnutou v "Pionýru" a vyřezával do ní závity?  Kroutím očima

Na připojování vodovodních baterií je samozřejmě dostupná příslušná svorka, která dokonale plní svůj účel 
A ten účel je?
Třeba to zavést na jinak izolovaně uložený prvek (třeba obezděná vana nebo sprchový kout, stojící na podpěrách s plastovými nožkami, mísící baterie na plastovém potrubí s dostatečně dlouhým vodním sloupcem ...) nějaký potenciál, který by mohl být naopak nebezpečný ?
A co třeba "roháček" na přívodu k pračce? Ten taky pospojit?  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #84 kdy: 10.11.2022, 01:06 »

A pritom nie je nič nákladné ani zložité vložiť do plastu v stúpačke za vodomerom kus kovovej spojky, a poslať na ňu z SPD potenciál prepätia blesku...  

Tak jestli opravdu požadujete od instalatérů, aby vkládali do plastových (a tedy nevodivých a to zpravidla včetně vodního sloupce  Mrknutí) potrubí nějaké kovové spojky, tak to u nich musíte mít hodně "přátel"  Zlej
A co takhle ty ohebné dopojovací hadice s nerezovým opletením, používané k napojení třeba dřezových mísících baterií? Ty by vám k pospojení nestačily?
Pěkně je obtočit Cu páskem a pak stáhnout Bernard svorkou...  tanecek


Aký tam ten potenciál bude, tak to samozrejme záleží nielen od sily blesku, ale aj od stavu v spoločných priestoroch,...  
A co takhle odkazy, které nám zanechali pánové Ohm a Kirchhoff? Nic?  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #85 kdy: 10.11.2022, 01:41 »

V případě, že v objektu není hlavní ochranné pospojování zřízeno, připojují se k doplňujícímu ochrannému pospojování tyto cizí vodivé části vstupující do místností s vanou nebo sprchou:
- kovové části vodovodu a odpadu
- kovové části vytápění a kovové části klimatizačního zařízení
- kovové části plynovodu

Kovová vodovodní baterie na vodovodu z nevodivého izolantu je zcela jednoznačně kovová část vodovodu. V protikladu k tomuto, kovové vodovodní potrubí se na doplňkové pospojování musí dnes připojovat vždy, ať je či není v objektu zřízena MET. Na připojování vodovodních baterií je samozřejmě dostupná příslušná svorka, která dokonale plní svůj účel

A co takhle nerezový dřez?
Je to (podle vás) kovová část odpadu? Asi ano. Tak asi proto si musel nějaký doveda poradit tak, jak je v příloze. Ten dřez totiž jeho výrobce trestuhodně neopatřil ochrannou svorkou!  zle
A už si nevzpomínám, jestli byla mísící baterie upevněna v desce za dřezem nebo přímo v něm.
V tom případě by se vlastně jednalo jak o "kovovou část odpadu" tak i o "kovovou část vodovodu",  ne?
Takže se vtírá otázka - neměly by tam být ty pospojovací vodiče také dva ?  Zlej

Chlapi neblbněte...


* IMG_07521.jpg (463.02 KB, 2661x1995 - prohlédnuto 96 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #86 kdy: 10.11.2022, 06:40 »

Chlapi neblbněte...


To je marný Kamile. Viz diskuse na toto téma která nedávno proběhla.  Mrknutí Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #87 kdy: 10.11.2022, 06:53 »

Len pripomeniem, že 701ka vychádza z HD a IEC 60364-7-701, a hoci táto norma je tenká a vyzerá jednoducho, tak berie do úvahy široké spektrum štátov a variácií v nich, ... a je v nej obsiahnutých oveľa viac možností, jak len u nás bežný prechod z pozinku ocele na zváraný plast...

A ono je tiež dosť rozdiel robiť elektriku svojpomocne po bytoch a domkoch na dedine kde je elektrikár majster galaxie, alebo sa ocitnúť na dajakej haciende zazobanca ktorého nikdy nikto nevidel, a je tam len stavbyvedúci ktorý kafre a vidí do všetkého...
Tam nie sú len káble medené, ale medená je každá trubka na médiá, a o plast zakopnete tak akurát v kombinácii s hliníkom,...a verte mi p. Novák, že keď tam po vás budú chcieť pospojiť zobáčik na práčku, tak ho jednoducho pospojíte...

A inakšie znova súhlasím s tým čo píšete, bo v podstate na všetko čo ste napísal, platí táto vaša veta:
A co takhle odkazy, které nám zanechali pánové Ohm a Kirchhoff? Nic?  podivej

To je marný
Jjjj,..a čo názorová pluralita..?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #88 kdy: 10.11.2022, 08:27 »

Tam nie sú len káble medené, ale medená je každá trubka na médiá, a o plast zakopnete tak akurát v kombinácii s hliníkom,...

Ale to je přece úplně jiná situace.  podivej Pletete ne jablka s hruškama, ale jablka s lískovým ořechem.

Navíc moje zkušenost se svorkami pod kohoutky je celkem nepříjemná. Přeto že je instaloval vodák, docházelo k jejich degradaci a v některých případech i k průsaku vody a poškození obkladů, nebo stěn. V naší oblasti je totiž velmi tvrdá voda a není neobvyklé, že se mění kohoutky ve 2-3 letých intervalech a zde pak nastávají zmiňované problémy.

Osobně nedám na pospojení dopustit, ale co je moc, to je prostě příliš. Odmítám připojovat nerezovou mřížku odpadu, položenou na plastovém odpadu s plastovými trubkami, roháček na plastovém potrubí a podobně. Pokud to po mě bude někdo opravdu vyžadovat, chci to písemně jako vícepráce s tím, že vyžaduji nákres technického řešení od odpovědného projektanta, protože nechci za to nést odpovědnost. V těchto případech to totiž považuji spíš za kontraprodukti vní, protože na ne tyto části, kam se žádný potenciál už z principu nemůže dostat, nějaký potenciál přivádím.

vaša veta:Jjjj,..a čo názorová pluralita..?

a někdo vám snad brání ve sdělení vašeho názoru? Jen kolegu upozorňuji na to, že přes (nejen jeho) veškerou snahu a vysvětlování, budete nadále tahat potenciál i tam, kde být nemá, nebo nemusí být. tedy aby se zbytečně nevysiloval. Já s tím už také končím, protože vaše odpověď na všechny argumenty je taková, že namísto plastů začnete nečekaně argumentovat Cu trubkami, kde je situace úplně odlišná a mimo rozjetou diskusi. To už prostě nedávám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #89 kdy: 10.11.2022, 09:11 »

Abych situaci trochu zašmodrchal...
Trochu moc se soustředíme na dotek ruka/ruka a již se nebere v potaz, že onen nešťastník stojí na podlaze.
Mějme tedy 2 samostatné zásuvky za PCH vzdálené od rozvaděče (tam budou vodiče PE připojeny prakticky k MET),  kdy součet odporů jejich ochranných vodičů bude přeženu 5 Ohmů.
Budu se držet kostry jednoho z nich a na druhém vznikne porucha, nebude tato situace o něco málo bezpečnější oproti tomu, kdy budou zásuvky propojeny prakticky  nulovým odporem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 10 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musím pospojovat všechny vodovodní trubky jedním vodičem nebo každou samostatným?
 Kde byt umiestnena ekvipotencialni svorka?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňkovým pospojováním?
 Musí byť k doplnkovému pospájaniu v kúpelni privedený samostatný vodič z hlavnej ekvipotenciálnej svorkovnice?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Pospojit podlahové topení v koupelně ?
 Je vodič pro pospojení plastového sprchového koutu nutný?
 Je nutno použít k pospojení/zemnění rozvodu vytápění brutální průřez CY 25?
 Je možné spraviť doplnkové pospájenie v kúpelke vodičom Z/Ž 4mm?
 Musím u přívodu stroje použít chránič nebo stačí pospojení?
 Nemělo by být vodovodní potrubí vodivě spojené se svorkovnicí v rozvaděči?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie?
 Jak realizovat (pokud vůbec) dopl. pospojování při rekonstrukci bytového jádra?
 Je nutné připojit vodič PE ke kovové konzole krabice Acidur?
 Lze považovat řadové zemnící svorky umístěné na din liště za dokonale pospojené?
 Je nutné ochranné pospojování rámu automobilu na kterém je umístěno chlazení?
 Jak pospojit průběžnou dvojzásuvku?
 Proč projektant nenavrhol vodivé pripojenie veľkých kovových konštrukcií v blízkosti zvodu?
 Mám v nemocnici opravdu pospojit každý instrumentální stolek?
 Je opravdu nutné pospojit ochranný kolík zásuvek v koupelně?
 Co vše by se mělo přizemnit na staveništních instalacích?
 Musí byť odpad pod sprchou pripojený na ochranný vodič?
 Je opravdu nezbytné pospojování stolů ve školní kuchyni?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Která norma nebo literatura prosím řeší provedení svářecích pracovišť z hlediska
 Jak správně pospojit koupelnu?
 Má pospojení nějaký vliv na kolísání napětí?
 Ako správne pospájat rúry v kotolni?
 Je skutečně potřeba 16mm2 průřez vodice CY pro hlavní pospojení?
 Jak se zbavit napětí 2V ss mezi PEN a zemí?
 Je rozdíl, zda pospojím zařízení z PE svorky nebo ekvipotencionální svorkovnice?
 Je správné pospojit spotřebič tř.II?
 Je v pořádku odpojené ochranné pospojování v koupeném bytě?
 Je opravdu nutné uzemnit vanu?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Vyhodnotiť ak je nepospojovaný kovový rebrík ÚK v kúpeľni ako závadu?
 Existuje pomôcka pre pospojovanie?
 Jak provést pospojování v koupelně, když to prý není kam připojit?
 Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním?
 Je nutno připojit stroje na hlavní pospojování?
 Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu?
 Môžem použiť na pospojovanie kostry svietidla žl-zel vodič v novom CYKY?
 Čím pospojit nerezové potrubí v agresivním prostředí?
 Musí PE spojit s pospojením v koupelně?
 Stačí pospojit pouze jednu zásuvku v obvodu?
 Jak je to s ochranným vodičem pro pospojování?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Provadi se pospojeni zasuvek v koupelne jestlize jsou zapojena pres chranic?
 Jak měřit spojitost ochranného obvodu za FM ?
 Proč propojovat armovací rošt v základech s uzemňovací soustavou?
 Mám provést dodatečně hlavní domovní pospojení ve starším RD, s instalací TN-C?
 Požaduje ČSN332000-7-701 ed.2 spojení ochranného kolíku s pospojováním koupelny?
 Jak zajistit vodivé propojení krytu svorkovnice u elektromotoru?
 Ako pripojit ekvipotencialnu svorkovnicu k zakladovemu zemnicu?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Jak správně realizovat ochr.pospojování po výměně vod.stoupaček za plastové?
 Lišty pro vyrovnání potenciálu a pro PE jsou dvě různé lišty nebo jedna?
 Jak správně realizovat ochr. pospojování po výměně vod. stoupaček za plastové?
 Jak funguje ochrana neuzemněným místním pospojováním?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Musí se kovová el. instralační (nosná) trubka spojit s vodičem PE (PEN)?
 Kam u bojleru správně připojit vodič ochranného pospojení?
 Je nutné umisťovat svorkovnici hlavního pospojení v blízkosti rozvaděče?
 Jak uspořádat napojení zemnícího vodiče v rozvodnici?
 Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab?
 Ako má byť prevedené uzemnenie motorov, uvedenie na spoločný potenciál?
 Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ?
 Jak správně připojit vodič ochranného pospojování?
 Môže byť ekvipotenciálna svorkovnica v hlavnom rozvádzači?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Je nutné do ochrany pospojováním zařadit i centrální vysavač?
 Je nutné provádět v autodílně doplňující místní pospojování?
 Musím hlavní pospojení udělat z hlavního rozvaděče nebo můžu z PR?
 Proč spojit ochraný můstek v rozvaděči se zemnícím páskem?
 Proč pospojovat plechové konzoly (držáky) bakelitových vypínačů ?
 Nemusí být náhodou zárubně dveří koupelny také uzemněny?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je nutné ochranné pospojování pracovních strojů v zámečnické dílně?
 Jak pospojovat svorkovnici při rozběhu Y/D?
 Je nutné pospojovanie v stolárskej dielni?
 Je propojení ochranného pospojování se zásuvkou v síti TN-C v pořádku?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Pospojovače?
 Jak pospojit zásobníkový ohřívač vody o objemu 5l?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Jak si vysvětlujete formulaci o dostatečné vzdálenosti v ČSN EN 62 305?
 Mám spojit konstrukci FVE s PE přípojnicí?
 Aký je správny slovenský odborný výraz: ochranné pospájanie alebo pospojovanie ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Musí se spojit konstrukce pro sádrokarton s doplňujícím pospojováním?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Uzemňovače?
 Mají být takto pospojena střešní okna?
 Musím pripojiť ohraničený úsek kovového potrubia na ochranné pospájanie ?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Je možné umístit ekvipotenciální svorkovnici přímo do domovního rozvaděče?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Je nutno kovový žlab přizemnit?
 Ako vyhotoviť doplnkové ochranné pospojovanie na pracovnom stroji?
 Jak je možno prakticky spojit všechny nevodivé části na přípojnici HOP ?
 Čeho se dosáhne spojením anténního stožáru s přípojnicí HOP vodičem Cu 2,5 mm?
 Jakým průřezem propojit svorkovnici PE a svorkovnici PA doplňkového pospojování?
 Jaké nebezpečí vznikne pokud nespojím vodič PEN s uzemněním hromosvodu ?
 Je správné připojení místního doplňujícího pospojování v koupelně na HOP ?
 Jak vyrovnat potenciál v posilovně?
 Jak zajistit správné připojení externí ventilační jednotky na střeše RD?
 Jak se dimenzuje vodič mezi svorkovnicemi PE a doplňujícího pospojení?
 Mozem pouzit ekvipotencialnu svorku bez hromozvodu?
 Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
 Mělo by nějaký smysl pospojení pračky v bytové koupelně?
 Jak vyřešit mechanický problém při pospojování baterií?
 Ako vyhodnotíte meranie spojitosti ochranných vodičov?
 Existuje estetická objímka doplňujícího pospojování?
 Jak je to s pospojováním vodovodních baterií když je vodovod z PPR?
 Je nutno pospojovat kovové kryty kabelové trasy?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Je nutná doplňková ochrana pospojením u podomítkových baterií?
 Víte odkud pochází šílení pospojovači?
 Je nutné připojit pracovní stroje vodičem ochranného pospojování k HOP?
 Akým prúdom overiť spojitosť obvodu ochranného pospájania strojov?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí být v domě provedeno hlavní ochranné pospojení?
 Mohu zapojiť hlavné ochranné pospojovanie i bez pomocné svorkovnice?
 Je opravdu nutné pospojovat vodovodní baterie?
 V jaké platné normě se nyní nachází požadavky na uzemnění ...?
 Znáte svorku pro uzemnění poplastovaného plotu?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízeními informační technologie
 Proč teče po plynové trubce proud?
 Ekvipotenciální pospojování proti blesku
 Musí být připojeny všechny rozváděče v objektu na HOP?
 Jaké jsou aktuální platné normy týkající se pospojení?
 Musí být chladicí plocha v mrazáku spojena s PE?
 Provedení společné soustavy pospojování a uzemnění (CBN)
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Jak to udělat aby se nemusela dělat drážka do speciální omítky?
 Má být kouřovod komína s kovovou vložkou a nástavcem propojen s hromosvodem?
 Musí být výlezový žebřík objektu končící 4m nad zemí spojen i dole se zemničem?
 Jak se řeší pospojování N v rozvaděči s více proudovými chrániči?
 Může se kabelový žlab MARS použít jako součást ochranného pospojování?
 Lze připojit pod jednu svorku více vodičů ochranného pospojení?
 Proč se u smaltových van nachází svorka pro připojení OP na druhé straně?
 Lze vytáhnout vodič pospojení z přívodu pro bojler nebo zásuvky pro pračku?
 Musí být hlavní pospojování spojeno s PEN vodičem zásuvek v bytě?
 Kde je nařízeno uzemění ocelového lešení?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Je vám jasný termín "řízení potenciálu"?
 Musím, alebo nesmiem uzemniť montážny plech v plastovom rozvádzači?
 Ako ideálne zemniť viacero rackov?
 Jak pospojit běžecké trenažery?
 Může být propojeno uzemnění zařízení do 1000V a nad 1000V?
 Mohou být vzájemně propojena ochranná uzemnění u zařízení různých rozvodných soustav nad 1000V?
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 Jak musí být provedeno pospojování tam, kde je definována zóna ochrany (LPZ) před bleskem?
 Přípojnice pospojení by měla být připojena k uzemňovací soustavě co nejkratší cestou. Jak velká má b
 Při provedení pospojování se využívá zapojení do hvězdy S, nebo zapojení mřížové M. Jak musí zapojen
 K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána
 Vhodné uzemnění a pospojování je založeno na kompletním systému uzemnění. Co tento systém zahrnuje?
 Co musí zahrnovat systém ochranného pospojování?
 Opravdu znáte pravidla pospojování a uzemňování?
 Musí být mezi všemi byty společný PE vodič?
 Ktorá podložka spĺňa podmienku vodivého spojenia?
 Jak provést doplňkové pospojování, když není možné zajistit přístup ke svorce?
 Jaký zvolit průřez ochranného vodiče pro připojení neživé části rozvaděče?
 Je třeba použít doplňkové pospojování PE v normálním prostředí v tomto případě?
 S čím spojit prodlouženou kovovou vložku komína?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je nutná instalace pospojení u mini boileru?
 Je mozne pripojit podruznu EPS na drot spajajuci zemnic a hlavnu EPS?
 Jak napojit zárubně na vyrovnávací potenciál ve zdravotnickém zařízení?
  Je možné provádět doplnkové ochranné pospojování v sítích TN-C?
 Je nějaký důvod pro tažení PE vodiče pro rozvaděč když je již obsažen v přívodu?
 Doplňující ochranné pospojování ve zdravotnických prostorech
 Jak mám chápat pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2?
 Je dobré nebo i nutné spojit všechny podružné rozvodnice s HOP ?
 Lze použít u provedení ochranného pospojování pájení natvrdo?
 Víte, jak se správně přizemní staveništní rozvaděč?
 Víte, co je to zóna vlivu hlavního pospojování?
 Musí být ve školní kuchyni pospojeny i zařízení, které nemá svorku PE?
 K čemu slouží spojení v krabici se žlutými a modrými vodiči?
 Je nutné pospojování kolejnic propojených železnou konstrukcí haly?
 Jakou metodou změřit oddělení NUK od armatury v betonu?
 Kdy mohu použít na uzemnění a pospojování rozvaděče drát a kdy pásek?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Musí se pospojit nosná konstrukce pro svítidlo?
 Jak napojit jímací tyč kovového přestřešení na zemnicí soustavu?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je v MŠ nutné dodatečné pospojení ochranných kolíků zásuvek?
 Musí být pospojené všechny kovové díly plechové střechy?
 Jak se uzemňuje konstrukce pohyblivých sekčních vrat?
 Zvyšujete průřezy místního pospojování tam, kde hlavní neexistuje?
 Jak má být zářivka pověšená na řetězu správně pospojená na PE?
 Je vhodné zemnění venkovního zahradního kohoutku?
 Jaký je správný průřez vodiče pospojování napojený na HOP dle ČSN 33 2000-5-54?
 Je uložení vodiče pospoj. CY 2,5 pod omítkou dostatečnou mechanickou ochranou?
 Dobereme se závěru ohledně pospojování v bytech ve starší zástavbě?
 POSPOJ #1.1 Jak se uzemňuje a pospojuje u mobilního operátora
 Dáte tip co vše na wc chránit pospojováním?
 Baterii pospojím i když třeba i nouzově!
 Mohu použít pro ochranné pospojování u přepěťové ochrany vodič CYA?
 Jak přizemnit nerezový komín chráněný oddáleným hromosvodem?
 Která ČSN řeší nepřipojení ochranného PE ke dveřím rozvaděčů?
 Musí být kovové části stroje pospojeny je-li tam bezpečné napětí PELV?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 Mají být kovové stoupací plošiny na střeše spojeny se soustavou hromosvodu?
 Je nutné pospojovať potrubie VZT v bytovkách?
 Musí být ukostření kovového krytu neživé části v každém případě?
 Jak spojit ochrannou trubku se svodem hromosvodu?
 Je nutné pospojovat plášť LED obrazovky s pláštěm ocelové haly?
 Jak uložit vodič pospojení k anténě, aby dílčí proud nepoškodil instalaci?
 Je nutné u připojení tepelného čerpadla přivedení přídavného zž CY 6?
 Přizemnit PE svorkovnici v garáži s rozdílnou nadmořskou výškou v terénu?
 Proč protéká proud hromosvodem když není bouřka?
 Je nutné pospojovanie serverov v miestnostiach, kde nema pristup laik?
 Pospojování v koupelně
 Mozem vytvorit MET na fasade RD?
 Z jakého důvodu je instalován "odpor" na vodiči ochranného pospojování?
 Jak technicky vyřešit bezpečnostní požadavek nového zkušebního zařízení?
 Jaký je vliv elektromagnetického smogu na životnost bojleru?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Je i jiné řešení než klasické pospojování plynoměru?
 Jaký je váš názor na více MET v jednom objektu?
 Jak připojit spotřebič zemněný nulováním na zemnění zemněním?
 Jak zemnit datový rozvaděč (rack) pokud se nedá uzemnění rozumně přivést?
 Může být dotyk mezi krytem PC a topením nebezpečný?
 Musí se venkovní LED panel přizemnit extra vodičem nebo stačí PE v přívodu?
 Co dělat když jsem změřil proud v PE vodiči domovního rozvaděče?
 Je nutné/vhodné propojit uzemnění garáže s domem?
 Lze připojit PE přes DIN lištu pomocí řadové svorky?
 Proč se krbaři brání uzemnění krbové vložky?
 Co vše musí být připojeno na ochranné pospojování v koupelně?
 Je viacero vývodov zemniča k prizemneniu v poriadku?
 Mohu pospojení realizovat bezšroubovými svorkami?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je urcena vzdialenost MET od RH?
 Mají se uzemňovat kovové rámy oken?
 Kdy je nutné doplňující ochranné pospojování k zásuvce ABB Garant?
 Co způsobuje proud protékající technologickým potrubím a konstrukcí budovy?
 Uzemnit sloupek (s elektronikou) plotu k zemi domu ano, či ne?
 Jak si představit Kirchhoffův zákon v plynovém rozvodu panelového domu?
 Je možné uložit FEZN pásek pro přizemnění PEN uvnitř objektu?
 Musí mít autozvedák doplnující pospojování ke konstrukci?
 Co víte o spojování kovových předmětů s hromosvodem dle ČSN 34 1390?
 Jaké jsou možné průřezy ochranného vodiče v rozvaděčích?
 JSS: O pospojování a spojení zemniče hromosvodu s uzemněním instalace
 Je nutné pospojovanie zariadenia napájaného z PC cez USB?
 Musí se podružné rozvodnice přizemňovat, pokud mají přívody v TN-C-S?
 K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?
 Musí být u přívodu AYKY 4x16 naví další ochranné pospojení CY4mm2?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Proč se nepospojovalo plynové potrubí v panelových domech?
 Môžem vyviesť zo zemniča bleskozvodu nad zemou vývod na svorkovnicu?
 Jak správně pospojovat kostrukci ochranným vodičem?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Jak se pospojují jednotlivé části nerezového komínu?
 Ako bez problemov uzemnit nastenky na PPR potrubi?
 Musí se připojovat samostatné radiátory v domě k MET?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Podľa akej normy sa uzemňuje strešník pre prípojku?
 Provádíte doplňkové pospojování paralelně, sériově, nebo kombinací obou způsobů?
 Lze provést ochranne pospojování kotle vodičem 2x4mm2?
 Kdy lze a kdy nelze součásti potrubí pokládat za elektricky vodivé?
 Jaké jsou v TN-C-S zásady spojování stínění kabelu FTP s vodičem PE?
 Ako prepojiť existujúcu výstuž v betóne stien s bleskozvodom?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Jak pospojit žebřík v koupelně na doplňující ochranné pospojení?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Je nutné prepojiť výstuž v betóne s uzemnením domu?
 Môže trasa vodiča ochranného pospájania v nejakom úseku stúpať?
 Je v pořádku pospojit okapy vodičem HVI?
 Za jakých okolností nezřizujete místní doplňující pospojování? 
 Je nutné vyrovnanie potenciálu na streche pri izolovanom bleskozvode HVI?
 Jak pospojovat trubky s neruským plynem?
 Ako pospojovat vod. komponent v sieti TN-S bez dostupneho HUS?
 Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
 Jaká jsou pravidla pro pospojování krytů a vnitřních částí zařízení?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Jaký typ vodičů pro ochranné pospojování panelů FVE navrhujete?
 Může plynové potrubí sloužit jako vodič ochranného pospojováni?
 Může nebo musí být dle nejnovějších norem přizemněno plynové potrubí?
 Bylo někdy povinné pospojení šasi zásuvek a vypínačů?
 Jak popsat funkční přemostění vodoměru?
 Musí mít každá koupelna v domě svoje pospojování?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 23 dotazů.