| | |-+  Čím argumentovat abych nemusel v koupelně pospojovat zásuvky?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 4 5 ... 10 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Čím argumentovat abych nemusel v koupelně pospojovat zásuvky?  (Přečteno 18129 krát)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 06.11.2022, 14:45 »

tiež napísané že :.. „Proudový chránič je v zásadě jediným prvkem, který dokáže ochránit osoby v případě přímého dotyku živých části“ ..? ? ?..
Norma bohužiaľ, (vlastne chvalabohu),  nič také ako ochranu pri dotyku živej časti nepozná, a ani neuznáva,..
Hocijaký priamy dotyk na živú časť je stav ktorému norma vždy bráni a nie stav ktorý norma rieši ? ? ...a to ani pospájaním, a ani fíčkom..

Náhodný, neúmyselný dotyk na živú časť riešia fíčkom len niektorí elektrikári na základe pravdivého faktu,  že chránič výrazne znižuje následky úrazu...,  no znižovanie následkov úrazu nie je nijaké ochranné opatrenie..poz rite do 4-41

Jediné nebezpečné dotykové napätie norma berie do úvahy iba na neživej vodivej časti, a aj to len počas trvania poruchy, pričom toto trvanie norma obmedzuje na max. dovolený čas,...
A normálny stav v normálnej prevádzke je dotýkať sa neživej časti,.. a nie živej...
A kým bude v 4-41tke platiť základné pravidlo ochrany pred úrazom, tak nebezpečné napätie na neživej vodivej časti nikdy nebude v zmysle normy fázové... napr. 230V, ale bude to vždy cca 90V ....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #19 kdy: 06.11.2022, 15:20 »

Domnívám se, že krom bezpečného malého napětí,  nevymyslel prozatím nikdo nic lepšího, než je uvedení všeho na jeden potenciál. Pokud z tohoto vynechám zásuvku s tím, že je také připojená na PE v rozvaděči, mohu se dočkat nemilého překvapení právě v tom rozdílu těchto dvou potenciálů. Nestává se to moc často, ale přece jen stává.

Z praxe vesnického elektrikáře to znám velmi dobře. Nejčastěji paní domu si stěžuje, že při sprchování cítí jemné brnění. Obzvlášť pokud má nějakou drobnou ranku na kůži, třeba od nože když krájela zeleninu na polévku. Můžete měřit co chcete a najdete jen velmi nízké naměřené hodnoty rozdílů mezi neživými vodivými částmi v koupelně. Saháte na to a nic necítíte. Postačí jen kousek drátu, kdy pospojíte pár těchto částí mezi sebou a najednou je klid. Paní domu spokojená. Už jsem párkrát takto řezal spáry mezi obklady a dodatečně pospojoval koupelnu. Dříve to bylo častější, než nyní. Naposledy jsem to musel dělat tak před cca 6 lety a dohromady tak 4x. Teď mám v rajonu prozatím klid  Mrknutí angel tanecek

Jo, teorie je zajímavá a důležitá, ale teprve praxe vás opravdu naučí.  Kroutím očima Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 06.11.2022, 15:32 »

Pre zvýšenie bezpečnosti môžem ku chrániču doplniť pomocný kontakt a spínacie hodiny. Spínacie hodiny spustia po 6 mesiacoch akustický alarm, ktorý upozorní zákazníka, že má otestovať chránič.

...,  to se bude líbit! Ale 6 měsíců je nějak málo často  Smích

PS: Ochrana, ke které přijdu po roce, ona už je tuhá a musím jí rozcvičovat, je dost na něco. Vy byste to řešil nejlépe 24 hodinovým mačkáním tlačítka test, jiný to už možná vyřešil zlepšením ochrany.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #21 kdy: 06.11.2022, 15:38 »

Norma bohužiaľ, (vlastne chvalabohu),   nič také ako ochranu pri dotyku živej časti nepozná, a ani neuznáva,..

Dospěláci holé dráty do zdířek zásuvek nestrkají.

A kým bude v 4-41tke platiť základné pravidlo ochrany pred úrazom, tak nebezpečné napätie na neživej vodivej časti nikdy nebude v zmysle normy fázové... napr. 230V, ale bude to vždy cca 90V .

Jen dokud nepřijde pan manžel s vrtačkou za účelem pověšení galerky v koupelně. Při troše šikovnosti vám převrtá jen PE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 06.11.2022, 16:01 »

Dospěláci holé dráty do zdířek zásuvek nestrkají.

Jen dokud nepřijde pan manžel s vrtačkou za účelem pověšení galerky v koupelně. Při troše šikovnosti vám převrtá jen PE.
Pokiaľ tieto výroky považujete za príklady normálneho stavu, tak pre serióznu odbornú debatu v tomto duchu ja nijaký priestor nevidím.....

Skúste si pozrieť a správne vysvetliť iné výroky, a to zo 4-41ky,...na začiatok stačí tieto dve: "normálne podmienky" a "podmienky jednej poruchy"....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 06.11.2022, 16:59 »


4) a na závěr to podstatné - napojení PB vodiče na "kolík" zásuvky je technicky možné v případě zásuvky koncové.
U průběžné, se šroubovými svorkami, by to šlo pouze v rozporu s požadavky výrobce

Při troše zručnosti se dá vodič v průběžné zásuvce uchytit pod šroubek bez přerušení vodiče a ten vést k další zásuvce, zbývající šroubek se pak dá využít na připojení vodiče pospojování. způsobů jak to elegantně vzřešit by se našlo určitě víc, třeba hlubší krabice a bokosvorka (dělají se ještě?)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 06.11.2022, 17:08 »

Dříve ochranu před úrazem el. proudem řešila ČSN 34 10 10. Ta jasně rozlišovala druhy ochran pro živé a pro neživé části a bylo samozřejmostí slušného elektrikáře je umět zpaměti. Dnes příslušná norma živé a neživé části elektrických zařízení samozřejmě rozlišuje také, ale ochrany už podle těchto kategorií jmenovitě nejmenuje (pokud vím). To jen tolik dodatečně k vaší větě: "Norma bohužiaľ, (vlastne chvalabohu),   nič také ako ochranu pri dotyku živej časti nepozná, a ani neuznáva,.."

Já místo tlačítka Prohlédnout nechtěně klikl vedle na Odeslat, tak se mi zveřejnilo něco, co jsem napsal s velkou nadsázkou a zřejmě bych to ještě přepsal. Možná jsem ale ne 100% pochopil váš odskok o ochraně živých částí. Pochopil jsem to tak, že jeho důvodem bylo vaše tvrzení, že na neživé části nemůže být fázové napětí. Ano, nemůže, a aby tomu tak bylo s vyšší mírou spolehlivosti (vzhleden k následkům),  je ve zvlášť nebezpečných prostorech ještě nutná doplňková ochrana.

Doplňková ochrana ve zvlášť nebezpečných prostorech je potřeba proto, protože pravidlo bezpečného stavu při výskytu 1 poruchy tam není z hlediska vážnosti možných následků dostatečné. Tudíž se vám jakkoliv může přerušit PE vodič a posléze se vám v koupelně může porušit základní izolace el. zařízení a pořád to tam musí být bezpečné. Nebo se snad v tomto mýlím?

PS: Poškozený kabel ve stavební konstrukci není žádný paranormální jev ale běžná realita. Samozřejmě se to nestává nikomu, kdo si před řezáním nebo sekáním stavebních konstrukcí dělá jejich CT  Mrknutí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 06.11.2022, 18:15 »

Tudíž se vám jakkoliv může přerušit PE vodič a posléze se vám v koupelně může porušit základní izolace el. zařízení a pořád to tam musí být bezpečné. Nebo se snad v tomto mýlím?
Áno,..bezpečnosť EZ v podmienkach jednej poruchy je zaručená len keď je tá porucha naozaj len jedna...a vy chcete bezpečnosť pri dvoch poruchách naraz...
Vlastne si musíte vybrať:
Alebo odpojený PE a základna izolácia drží, ..takže na kostre je 0V...
Alebo prieraz cez základnú izoláciu na kostru, a následne vybavenie cez istič,..resp. unikajúci prúd cez PE...a na kostre je len Ud - úbytok spôsobený unikajúcim prúdom

Poškodený kábel s obnaženou fázou prístupnou dotyku sú tiež dve poruchy naraz,..poškodená základná a poškodená prídavná izolácia.., ..keď bude poškodená len jedna z izolácií (jedna porucha),  tak sa na živú časť nedostanete... a kábel ako EZ je naďalej bezpečný v podmienke jednej poruchy.. čo samozrejme neznamená že je aj vyhovujúci..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #26 kdy: 06.11.2022, 20:42 »

Pane Lovacký, co má být prosím cílem vašeho psaní zde? Snad to, že ve zvlášť nebezpečných prostorech je princip bezpečného stavu při jedné poruše zcela vyhovující, a že tedy doplňková ochrana je tam zbytečná? Nebo snad přesvědčit nás, že doplňkovou ochranu pospojováním nemáme realizovat a když už, tak jen tak na oko, pro formu? Nechce se mi tomu ani věřit, ale vypadá to tak.

Díky mé práci toho vím o ochranách obecně celkem nemálo - sám jisté ochranné systémy vyvíjim a z velké části i vyrábím a zkouším jejich komponenty (nevyrábí se to ve velkých sériích). Princip bezpečnosti při jedné poruše není sám o sobě všespasitelný. Problém je tu poruchu odhalit dříve, než nastane další porucha a u důležitých systémů se vždy vyhodnocuje pravděpodobnos t takového jevu a z ní a z požadované maximální incidence nebezpečného stavu se pak počítá maximální dovolená doba mezi úplnými testy funkce bezpečnostního systému. A samozřejmě realizujeme i redundantní a diverzní ochranné systémy, které by plně chránily i s mnoha poruchami. Také některé poruchy mohou být dokonce takového charakteru, že přímo vyvolají další poruchu - nazýváme je pak poruchy se společnou příčinou. Myslím, že na tom není nic k nepochopení. Princip jedné poruchy funguje jen tehdy, když jsme schopní 1. poruchu včas odhalit a vo tom to celé je  Smích.

Takže prosím dělejme v koupelnách pospojení všech pevně instalovaných neživých částí, cizích vodivých částí náchylných k zavlečení potenciálu, všech ochranných vodičů zásuvek a připojené zvláštním vodičem na PE přípojnici v rozvaděči, protože jenom tak to bude úplné a bude to plnit účel doplňkové ochrany. Každé spojení s ochranným vodičem zásuvek a pevně připojených neživých částí musí být také z důvodu provádění revizí lehce a kontrolovaně rozpojitelné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #27 kdy: 06.11.2022, 23:27 »

Pane Lovacký, co má být prosím cílem vašeho psaní zde?
Před nějakou dobou jsem nad touto otázkou také přemýšlel, ale odpověď jsem nikdy nenašel a pak jsem to raději vzdal.
Pokud se vám to povede odhalit, podělte se...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 07.11.2022, 00:48 »

Takže prosím dělejme v koupelnách pospojení všech pevně instalovaných neživých částí, cizích vodivých částí náchylných k zavlečení potenciálu, všech ochranných vodičů zásuvek a připojené zvláštním vodičem na PE přípojnici v rozvaděči, protože jenom tak to bude úplné a bude to plnit účel doplňkové ochrany. Každé spojení s ochranným vodičem zásuvek a pevně připojených neživých částí musí být také z důvodu provádění revizí lehce a kontrolovaně rozpojitelné.

Připojení ochranných vodičů by z hlediska revizí mělo být snadno přístupné z hlediska vizuální kontroly. Je otázkou, zda takový požadavek splňuje např. pospojení pomocí bezšroubových svorek instalovaných v hlubší krabici za zásuvkou či vypínačem. Myslím však, že je spíš nežádoucí, aby tyto spoje byly „lehce“ rozpojitelné, spíše naopak. Nevidím v tom z pohledu provedení revize praktický význam, zejména u zásuvek.

Dále si nemyslím, že by používání dalších odbočných krabic bylo správným směrem. Asi by také z principu měly být umístěny mimo koupelnu. To určitě přehlednosti instalace nepřidá. Opravdu je třeba k elektroinstala ci přistupovat jako před 50 lety?

Jen dokud nepřijde pan manžel s vrtačkou za účelem pověšení galerky v koupelně. Při troše šikovnosti vám převrtá jen PE.

Už se s výše uvedeným někdo setkal u klasického CYKY?

U starých můstkových kabelů se s tím dalo setkat docela často. Jelikož byl však použit dvoužilový rozvod, vždy něco přestalo fungovat. Na druhou stranu došlo v případě poškození PEN k zavlečení potenciálu na neživé části. Několikrát jsem se setkal se situací, kdy instalatér demontoval kotel, bojler nebo vodoměr a přestalo fungovat půl instalace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 07.11.2022, 07:59 »

Pane Lovacký, co má být prosím cílem vašeho psaní zde?
Napríklad pochopiť zmýšľanie iných elektrikárov,..

Takže prosím dělejme v koupelnách pospojení všech pevně instalovaných neživých částí, cizích vodivých částí náchylných k zavlečení potenciálu, všech ochranných vodičů zásuvek a připojené zvláštním vodičem na PE přípojnici v rozvaděči,
Mám jednu otázku... vy chápete zmysel doplnkového pospájania zásuviek v kúpeľni tak, že ku existujúcemu PE v CYKY3x2,5 doplníte ďalší zž vodič?
Podľa vás zmysel doplnenia ďalšieho zž vodiča paralelne ke PE spočíva v tom, že v prípade prerušenia PE v kábli prevezme doplnkové pospájanie pôvodnú funkciu prerušeného PE pre automatické odpojenie od zdroja pri poruche?

Odpovedzte mi prosím len na toto jedno, naozaj ma zaujíma váš pohľad na zmysel a význam doplnkového pospájania..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 07.11.2022, 09:18 »

Neargumentovat a pospojovat! Co nejkratší pospojení bez zbytečných spojů a dlouhých vedení je nejúčinější a tudíž zajistí bezpečnost daleko nejlépe. Odstraní se tím také drobné rozdíly potenciálů, které někdo vnímá. V TN-C to byla nutnost rozhodující o životě a smrti, dnes je to bezpečnostní bonus a přitom za pár korun a chvilku práce - tedy pokud se provede včas a neřeší se v hotové koupelně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #31 kdy: 07.11.2022, 10:35 »

...,   to se bude líbit! Ale 6 měsíců je nějak málo často  Smích

Tyto termíny stanovuje zpravidla výrobce PCH. Opravdu se pohybují v rozmezí cca 1 měsíce, po půl roku. Někde jsem dokonce viděl v návodu i 1x ročně. V provozech to pak může stanovit MPBP, nebo plán údržby.

Furt si myslím, že původní otázka je postavená na hlavu. Namísto jestli potřebuji v tomto konkrétním případě pospojení (tedy i PE v zásuvce na jeden potenciál - formu prozatím nechám stranou),  hledáme argumenty proč a jak to ojebat. Nicméně pozitivně vnímám obecnou shodu na tom, že jde o dobrou ochranu, která má smysl.
Ale o tazatelově instalaci a především koupelně nevíme vůbec nic, tak těžko můžeme posuzovat provedení a nutnost, nebo nenutnost pospojení všeho s PE v zásuvce. Bavíme se stále jen v rovině teorie a všeobecně uznávaných postupů a norem. Neřešíme konkrétní případ, protože nemáme dostatek informací. Asi by pomohl projekt (to jsem asi z jiné planety  Škleb )

výstižně a krátce, pokud nemám všechny podklady
Neargumentovat a pospojovat!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #32 kdy: 07.11.2022, 19:44 »

...způsobů jak to elegantně vzřešit by se našlo určitě víc, třeba hlubší krabice a bokosvorka (dělají se ještě?)

A co takhle požadavek, aby vodiče (natož ochranné) měly co nejméně spojů ?  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #33 kdy: 07.11.2022, 19:59 »

Tyto termíny stanovuje zpravidla výrobce PCH. Opravdu se pohybují v rozmezí cca 1 měsíce, po půl roku. Někde jsem dokonce viděl v návodu i 1x ročně. V provozech to pak může stanovit MPBP, nebo plán údržby. 

Ale co s tím, když u Siemensů je uvedeno "regularly" ?  Nerozhodný
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/194/109763194/att_970999/v1/OI_2539724101-02_201807110954011220.pdf
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #34 kdy: 07.11.2022, 20:28 »

Rozhodně třeba radiátor a samozřejmě i smaltovaná vana. O těch ostatních, jako jsou např vodovodní baterie, bychom mohli pokračovat v diskuzi jinde. 
1) sdělíte proč tu smaltovanou vanu?
Předpokládám, že její nohy stojí na nevodivé podlaze a je obezděna nevodivým materiálem (cihly, tvárnice nebo SDK),  odpad je samozřejmě plastový a voda má standardní Ph v těchto končinách (6,6-28; dH)
2) sdělíte model vany, která má vnější ochrannou svorku?
3) když už by nějaký šílený pospojovač nějakým nestandardním způsobem k té vaně PB vodič připojil, sdělíte jak by měl RT to pospojení ověřit, když by neexistovala revizní dvířka (což nemusí). Že by otloukl kousek toho smaltu až na plech?  Škleb
4) vodovodní baterie (na plastovém potrubí) prosím NE! Tento evergreen už tady byl tolikrát.. stačí zapátrat.  Mrknutí

V tom se sice shodneme ale už se asi neshodneme o nedostatečné aktuální kvalitě té normy. Lidé velmi rádi dělají věci jen napůl, na oko, pro formu a tudíž bez smyslu, užitku a funkce, v tom já jejich přístup nikdy sdílet nebudu. A lidé také velmi rádi dělají věci jen pro peníze. Takže ano, když dnes nepřipojíte v koupelně kolíky zásuvek na ochranné pospojování v koupelně (nebo takovou instalaci označíte za bezpečnou),  u soudu vás z toho vzhledem k textu normy pravděpodobně sice vysekají ale nevím, koho pak soud označí za viníka. 
Na rozdíl od vás se neodvažuji hodnotit schopnosti tvůrců norem (ačkoli nad finálními produkty občas taky kroutím hlavou).
Ale jestliže je instalace v souladu s platnými normami a označím ji proto za bezpečnou, tak jsem i před případným soudem v klidu (jak uvádíte) a to je podstatné.  tanecek

Neživou částí elektrického zařízení je samozřejmě např. i vodivý kryt pračky, která je připojená do zásuvky. V případě porušení základní izolace v pračce a zkratu na její neživou část proteče PE vodičem v kabelu k pračce zkratový proud, který na PE vodiči vytvoří úbytek napětí a toto napětí zde nebude bezpečné.
Když už jste zmínil ty pračky - tak ty běžné (neprůmyslové) nemají v zóně dotyku (zóna 2 koupelen) co dělat. Takže dotyk s nimi nemůže být možný. A jestliže tam bude, tak je to problém uživatele a ne chybějícího pospojení.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #35 kdy: 07.11.2022, 21:01 »

...
Už se s výše uvedeným někdo setkal u klasického CYKY?
...
Za ty desítky let, co se nějak pohybuji kolem elektriky, jsem už zažil poškození kabelu CYKY, kdy došlo k přerušení jen vodiče PE
To je tak trochu nedostatek sítě TN-C-S, že se přerušení ochranného vodiče nepozná z funkce
A nejednou jsem zažil i poškození (přerušení) vodiče PE u rozvodu TT (kde je to trochu jiná situace, protože PE vede jinou trasou jinam, než pracovní vodiče)

To by nás tak trochu mělo směrovat i k tomu, že revize je správná věc a může "včas" na něco upozornit
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: 1 [2] 3 4 5 ... 10 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musím pospojovat všechny vodovodní trubky jedním vodičem nebo každou samostatným?
 Kde byt umiestnena ekvipotencialni svorka?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňkovým pospojováním?
 Musí byť k doplnkovému pospájaniu v kúpelni privedený samostatný vodič z hlavnej ekvipotenciálnej svorkovnice?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Pospojit podlahové topení v koupelně ?
 Je vodič pro pospojení plastového sprchového koutu nutný?
 Je nutno použít k pospojení/zemnění rozvodu vytápění brutální průřez CY 25?
 Je možné spraviť doplnkové pospájenie v kúpelke vodičom Z/Ž 4mm?
 Musím u přívodu stroje použít chránič nebo stačí pospojení?
 Nemělo by být vodovodní potrubí vodivě spojené se svorkovnicí v rozvaděči?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie?
 Jak realizovat (pokud vůbec) dopl. pospojování při rekonstrukci bytového jádra?
 Je nutné připojit vodič PE ke kovové konzole krabice Acidur?
 Lze považovat řadové zemnící svorky umístěné na din liště za dokonale pospojené?
 Je nutné ochranné pospojování rámu automobilu na kterém je umístěno chlazení?
 Jak pospojit průběžnou dvojzásuvku?
 Proč projektant nenavrhol vodivé pripojenie veľkých kovových konštrukcií v blízkosti zvodu?
 Mám v nemocnici opravdu pospojit každý instrumentální stolek?
 Je opravdu nutné pospojit ochranný kolík zásuvek v koupelně?
 Co vše by se mělo přizemnit na staveništních instalacích?
 Musí byť odpad pod sprchou pripojený na ochranný vodič?
 Je opravdu nezbytné pospojování stolů ve školní kuchyni?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Která norma nebo literatura prosím řeší provedení svářecích pracovišť z hlediska
 Jak správně pospojit koupelnu?
 Má pospojení nějaký vliv na kolísání napětí?
 Ako správne pospájat rúry v kotolni?
 Je skutečně potřeba 16mm2 průřez vodice CY pro hlavní pospojení?
 Jak se zbavit napětí 2V ss mezi PEN a zemí?
 Je rozdíl, zda pospojím zařízení z PE svorky nebo ekvipotencionální svorkovnice?
 Je správné pospojit spotřebič tř.II?
 Je v pořádku odpojené ochranné pospojování v koupeném bytě?
 Je opravdu nutné uzemnit vanu?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Vyhodnotiť ak je nepospojovaný kovový rebrík ÚK v kúpeľni ako závadu?
 Existuje pomôcka pre pospojovanie?
 Jak provést pospojování v koupelně, když to prý není kam připojit?
 Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním?
 Je nutno připojit stroje na hlavní pospojování?
 Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu?
 Môžem použiť na pospojovanie kostry svietidla žl-zel vodič v novom CYKY?
 Čím pospojit nerezové potrubí v agresivním prostředí?
 Musí PE spojit s pospojením v koupelně?
 Stačí pospojit pouze jednu zásuvku v obvodu?
 Jak je to s ochranným vodičem pro pospojování?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Provadi se pospojeni zasuvek v koupelne jestlize jsou zapojena pres chranic?
 Jak měřit spojitost ochranného obvodu za FM ?
 Proč propojovat armovací rošt v základech s uzemňovací soustavou?
 Mám provést dodatečně hlavní domovní pospojení ve starším RD, s instalací TN-C?
 Požaduje ČSN332000-7-701 ed.2 spojení ochranného kolíku s pospojováním koupelny?
 Jak zajistit vodivé propojení krytu svorkovnice u elektromotoru?
 Ako pripojit ekvipotencialnu svorkovnicu k zakladovemu zemnicu?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Jak správně realizovat ochr.pospojování po výměně vod.stoupaček za plastové?
 Lišty pro vyrovnání potenciálu a pro PE jsou dvě různé lišty nebo jedna?
 Jak správně realizovat ochr. pospojování po výměně vod. stoupaček za plastové?
 Jak funguje ochrana neuzemněným místním pospojováním?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Musí se kovová el. instralační (nosná) trubka spojit s vodičem PE (PEN)?
 Kam u bojleru správně připojit vodič ochranného pospojení?
 Je nutné umisťovat svorkovnici hlavního pospojení v blízkosti rozvaděče?
 Jak uspořádat napojení zemnícího vodiče v rozvodnici?
 Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab?
 Ako má byť prevedené uzemnenie motorov, uvedenie na spoločný potenciál?
 Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ?
 Jak správně připojit vodič ochranného pospojování?
 Môže byť ekvipotenciálna svorkovnica v hlavnom rozvádzači?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Je nutné do ochrany pospojováním zařadit i centrální vysavač?
 Je nutné provádět v autodílně doplňující místní pospojování?
 Musím hlavní pospojení udělat z hlavního rozvaděče nebo můžu z PR?
 Proč spojit ochraný můstek v rozvaděči se zemnícím páskem?
 Proč pospojovat plechové konzoly (držáky) bakelitových vypínačů ?
 Nemusí být náhodou zárubně dveří koupelny také uzemněny?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je nutné ochranné pospojování pracovních strojů v zámečnické dílně?
 Jak pospojovat svorkovnici při rozběhu Y/D?
 Je nutné pospojovanie v stolárskej dielni?
 Je propojení ochranného pospojování se zásuvkou v síti TN-C v pořádku?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Pospojovače?
 Jak pospojit zásobníkový ohřívač vody o objemu 5l?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Jak si vysvětlujete formulaci o dostatečné vzdálenosti v ČSN EN 62 305?
 Mám spojit konstrukci FVE s PE přípojnicí?
 Aký je správny slovenský odborný výraz: ochranné pospájanie alebo pospojovanie ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Musí se spojit konstrukce pro sádrokarton s doplňujícím pospojováním?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Uzemňovače?
 Mají být takto pospojena střešní okna?
 Musím pripojiť ohraničený úsek kovového potrubia na ochranné pospájanie ?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Je možné umístit ekvipotenciální svorkovnici přímo do domovního rozvaděče?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Je nutno kovový žlab přizemnit?
 Ako vyhotoviť doplnkové ochranné pospojovanie na pracovnom stroji?
 Jak je možno prakticky spojit všechny nevodivé části na přípojnici HOP ?
 Čeho se dosáhne spojením anténního stožáru s přípojnicí HOP vodičem Cu 2,5 mm?
 Jakým průřezem propojit svorkovnici PE a svorkovnici PA doplňkového pospojování?
 Jaké nebezpečí vznikne pokud nespojím vodič PEN s uzemněním hromosvodu ?
 Je správné připojení místního doplňujícího pospojování v koupelně na HOP ?
 Jak vyrovnat potenciál v posilovně?
 Jak zajistit správné připojení externí ventilační jednotky na střeše RD?
 Jak se dimenzuje vodič mezi svorkovnicemi PE a doplňujícího pospojení?
 Mozem pouzit ekvipotencialnu svorku bez hromozvodu?
 Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
 Mělo by nějaký smysl pospojení pračky v bytové koupelně?
 Jak vyřešit mechanický problém při pospojování baterií?
 Ako vyhodnotíte meranie spojitosti ochranných vodičov?
 Existuje estetická objímka doplňujícího pospojování?
 Jak je to s pospojováním vodovodních baterií když je vodovod z PPR?
 Je nutno pospojovat kovové kryty kabelové trasy?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Je nutná doplňková ochrana pospojením u podomítkových baterií?
 Víte odkud pochází šílení pospojovači?
 Je nutné připojit pracovní stroje vodičem ochranného pospojování k HOP?
 Akým prúdom overiť spojitosť obvodu ochranného pospájania strojov?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí být v domě provedeno hlavní ochranné pospojení?
 Mohu zapojiť hlavné ochranné pospojovanie i bez pomocné svorkovnice?
 Je opravdu nutné pospojovat vodovodní baterie?
 V jaké platné normě se nyní nachází požadavky na uzemnění ...?
 Znáte svorku pro uzemnění poplastovaného plotu?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízeními informační technologie
 Proč teče po plynové trubce proud?
 Ekvipotenciální pospojování proti blesku
 Musí být připojeny všechny rozváděče v objektu na HOP?
 Jaké jsou aktuální platné normy týkající se pospojení?
 Musí být chladicí plocha v mrazáku spojena s PE?
 Provedení společné soustavy pospojování a uzemnění (CBN)
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Jak to udělat aby se nemusela dělat drážka do speciální omítky?
 Má být kouřovod komína s kovovou vložkou a nástavcem propojen s hromosvodem?
 Musí být výlezový žebřík objektu končící 4m nad zemí spojen i dole se zemničem?
 Jak se řeší pospojování N v rozvaděči s více proudovými chrániči?
 Může se kabelový žlab MARS použít jako součást ochranného pospojování?
 Lze připojit pod jednu svorku více vodičů ochranného pospojení?
 Proč se u smaltových van nachází svorka pro připojení OP na druhé straně?
 Lze vytáhnout vodič pospojení z přívodu pro bojler nebo zásuvky pro pračku?
 Musí být hlavní pospojování spojeno s PEN vodičem zásuvek v bytě?
 Kde je nařízeno uzemění ocelového lešení?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Je vám jasný termín "řízení potenciálu"?
 Musím, alebo nesmiem uzemniť montážny plech v plastovom rozvádzači?
 Ako ideálne zemniť viacero rackov?
 Jak pospojit běžecké trenažery?
 Může být propojeno uzemnění zařízení do 1000V a nad 1000V?
 Mohou být vzájemně propojena ochranná uzemnění u zařízení různých rozvodných soustav nad 1000V?
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 Jak musí být provedeno pospojování tam, kde je definována zóna ochrany (LPZ) před bleskem?
 Přípojnice pospojení by měla být připojena k uzemňovací soustavě co nejkratší cestou. Jak velká má b
 Při provedení pospojování se využívá zapojení do hvězdy S, nebo zapojení mřížové M. Jak musí zapojen
 K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána
 Vhodné uzemnění a pospojování je založeno na kompletním systému uzemnění. Co tento systém zahrnuje?
 Co musí zahrnovat systém ochranného pospojování?
 Opravdu znáte pravidla pospojování a uzemňování?
 Musí být mezi všemi byty společný PE vodič?
 Ktorá podložka spĺňa podmienku vodivého spojenia?
 Jak provést doplňkové pospojování, když není možné zajistit přístup ke svorce?
 Jaký zvolit průřez ochranného vodiče pro připojení neživé části rozvaděče?
 Je třeba použít doplňkové pospojování PE v normálním prostředí v tomto případě?
 S čím spojit prodlouženou kovovou vložku komína?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je nutná instalace pospojení u mini boileru?
 Je mozne pripojit podruznu EPS na drot spajajuci zemnic a hlavnu EPS?
 Jak napojit zárubně na vyrovnávací potenciál ve zdravotnickém zařízení?
  Je možné provádět doplnkové ochranné pospojování v sítích TN-C?
 Je nějaký důvod pro tažení PE vodiče pro rozvaděč když je již obsažen v přívodu?
 Doplňující ochranné pospojování ve zdravotnických prostorech
 Jak mám chápat pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2?
 Je dobré nebo i nutné spojit všechny podružné rozvodnice s HOP ?
 Lze použít u provedení ochranného pospojování pájení natvrdo?
 Víte, jak se správně přizemní staveništní rozvaděč?
 Víte, co je to zóna vlivu hlavního pospojování?
 Musí být ve školní kuchyni pospojeny i zařízení, které nemá svorku PE?
 K čemu slouží spojení v krabici se žlutými a modrými vodiči?
 Je nutné pospojování kolejnic propojených železnou konstrukcí haly?
 Jakou metodou změřit oddělení NUK od armatury v betonu?
 Kdy mohu použít na uzemnění a pospojování rozvaděče drát a kdy pásek?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Musí se pospojit nosná konstrukce pro svítidlo?
 Jak napojit jímací tyč kovového přestřešení na zemnicí soustavu?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je v MŠ nutné dodatečné pospojení ochranných kolíků zásuvek?
 Musí být pospojené všechny kovové díly plechové střechy?
 Jak se uzemňuje konstrukce pohyblivých sekčních vrat?
 Zvyšujete průřezy místního pospojování tam, kde hlavní neexistuje?
 Jak má být zářivka pověšená na řetězu správně pospojená na PE?
 Je vhodné zemnění venkovního zahradního kohoutku?
 Jaký je správný průřez vodiče pospojování napojený na HOP dle ČSN 33 2000-5-54?
 Je uložení vodiče pospoj. CY 2,5 pod omítkou dostatečnou mechanickou ochranou?
 Dobereme se závěru ohledně pospojování v bytech ve starší zástavbě?
 POSPOJ #1.1 Jak se uzemňuje a pospojuje u mobilního operátora
 Dáte tip co vše na wc chránit pospojováním?
 Baterii pospojím i když třeba i nouzově!
 Mohu použít pro ochranné pospojování u přepěťové ochrany vodič CYA?
 Jak přizemnit nerezový komín chráněný oddáleným hromosvodem?
 Která ČSN řeší nepřipojení ochranného PE ke dveřím rozvaděčů?
 Musí být kovové části stroje pospojeny je-li tam bezpečné napětí PELV?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 Mají být kovové stoupací plošiny na střeše spojeny se soustavou hromosvodu?
 Je nutné pospojovať potrubie VZT v bytovkách?
 Musí být ukostření kovového krytu neživé části v každém případě?
 Jak spojit ochrannou trubku se svodem hromosvodu?
 Je nutné pospojovat plášť LED obrazovky s pláštěm ocelové haly?
 Jak uložit vodič pospojení k anténě, aby dílčí proud nepoškodil instalaci?
 Je nutné u připojení tepelného čerpadla přivedení přídavného zž CY 6?
 Přizemnit PE svorkovnici v garáži s rozdílnou nadmořskou výškou v terénu?
 Proč protéká proud hromosvodem když není bouřka?
 Je nutné pospojovanie serverov v miestnostiach, kde nema pristup laik?
 Pospojování v koupelně
 Mozem vytvorit MET na fasade RD?
 Z jakého důvodu je instalován "odpor" na vodiči ochranného pospojování?
 Jak technicky vyřešit bezpečnostní požadavek nového zkušebního zařízení?
 Jaký je vliv elektromagnetického smogu na životnost bojleru?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Je i jiné řešení než klasické pospojování plynoměru?
 Jaký je váš názor na více MET v jednom objektu?
 Jak připojit spotřebič zemněný nulováním na zemnění zemněním?
 Jak zemnit datový rozvaděč (rack) pokud se nedá uzemnění rozumně přivést?
 Může být dotyk mezi krytem PC a topením nebezpečný?
 Musí se venkovní LED panel přizemnit extra vodičem nebo stačí PE v přívodu?
 Co dělat když jsem změřil proud v PE vodiči domovního rozvaděče?
 Je nutné/vhodné propojit uzemnění garáže s domem?
 Lze připojit PE přes DIN lištu pomocí řadové svorky?
 Proč se krbaři brání uzemnění krbové vložky?
 Co vše musí být připojeno na ochranné pospojování v koupelně?
 Je viacero vývodov zemniča k prizemneniu v poriadku?
 Mohu pospojení realizovat bezšroubovými svorkami?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je urcena vzdialenost MET od RH?
 Mají se uzemňovat kovové rámy oken?
 Kdy je nutné doplňující ochranné pospojování k zásuvce ABB Garant?
 Co způsobuje proud protékající technologickým potrubím a konstrukcí budovy?
 Uzemnit sloupek (s elektronikou) plotu k zemi domu ano, či ne?
 Jak si představit Kirchhoffův zákon v plynovém rozvodu panelového domu?
 Je možné uložit FEZN pásek pro přizemnění PEN uvnitř objektu?
 Musí mít autozvedák doplnující pospojování ke konstrukci?
 Co víte o spojování kovových předmětů s hromosvodem dle ČSN 34 1390?
 Jaké jsou možné průřezy ochranného vodiče v rozvaděčích?
 JSS: O pospojování a spojení zemniče hromosvodu s uzemněním instalace
 Je nutné pospojovanie zariadenia napájaného z PC cez USB?
 Musí se podružné rozvodnice přizemňovat, pokud mají přívody v TN-C-S?
 K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?
 Musí být u přívodu AYKY 4x16 naví další ochranné pospojení CY4mm2?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Proč se nepospojovalo plynové potrubí v panelových domech?
 Môžem vyviesť zo zemniča bleskozvodu nad zemou vývod na svorkovnicu?
 Jak správně pospojovat kostrukci ochranným vodičem?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Jak se pospojují jednotlivé části nerezového komínu?
 Ako bez problemov uzemnit nastenky na PPR potrubi?
 Musí se připojovat samostatné radiátory v domě k MET?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Podľa akej normy sa uzemňuje strešník pre prípojku?
 Provádíte doplňkové pospojování paralelně, sériově, nebo kombinací obou způsobů?
 Lze provést ochranne pospojování kotle vodičem 2x4mm2?
 Kdy lze a kdy nelze součásti potrubí pokládat za elektricky vodivé?
 Jaké jsou v TN-C-S zásady spojování stínění kabelu FTP s vodičem PE?
 Ako prepojiť existujúcu výstuž v betóne stien s bleskozvodom?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Jak pospojit žebřík v koupelně na doplňující ochranné pospojení?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Je nutné prepojiť výstuž v betóne s uzemnením domu?
 Môže trasa vodiča ochranného pospájania v nejakom úseku stúpať?
 Je v pořádku pospojit okapy vodičem HVI?
 Za jakých okolností nezřizujete místní doplňující pospojování? 
 Je nutné vyrovnanie potenciálu na streche pri izolovanom bleskozvode HVI?
 Jak pospojovat trubky s neruským plynem?
 Ako pospojovat vod. komponent v sieti TN-S bez dostupneho HUS?
 Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
 Jaká jsou pravidla pro pospojování krytů a vnitřních částí zařízení?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Jaký typ vodičů pro ochranné pospojování panelů FVE navrhujete?
 Může plynové potrubí sloužit jako vodič ochranného pospojováni?
 Může nebo musí být dle nejnovějších norem přizemněno plynové potrubí?
 Bylo někdy povinné pospojení šasi zásuvek a vypínačů?
 Jak popsat funkční přemostění vodoměru?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.068 sekund, 23 dotazů.