| | |-+  Čím argumentovat abych nemusel v koupelně pospojovat zásuvky?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 4 ... 10 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Čím argumentovat abych nemusel v koupelně pospojovat zásuvky?  (Přečteno 18119 krát)
Michal 21
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 04.11.2022, 20:48 »

Hledám odborný článek odkaz, kde je výhradně napsáno a odůvodněno, že se nemusí dělat pospojení zásuvek v koupelně.

Jak si to mám obhájit.

Stále se setkávám s "poctivými" jedinci co se začnou ohánět nějakými odkazy na nějaké normy, které bohužel nemohu všechny znát nazpaměť do puntíku a nevím jak jim to vyvrátit?

V normě už to napsané není, pokud vím a už to norma dávno nevyžaduje,.



(Moderátor: Původní nesmysl zněl: "Ochranné pospojení zásuvek v koupelně ?")
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 04.11.2022, 23:05 »

Vy jste fakt dobrej  Škleb Píšete že normy neznáte, ale určitě víte že  pospojení není potřeba.

Stále se setkávám s "poctivými" jedinci co se začnou ohánět nějakými odkazy na nějaké normy, které bohužel nemohu všechny znát nazpaměť do puntíku a nevím jak jim to vyvrátit?

OuKej, budu tedy další "poctivý" co se bude ohánět nějakou normou. A to přímo normou pro speciální prostory - koupelny. Viz příloha a citace jednoho z článků této normy. Jen pro pořádek se jedná o ČSN 33 2000-7-701, ed.2


* Výstřižek.PNG (46.57 KB, 956x401 - prohlédnuto 786 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Michal 21
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 04.11.2022, 23:21 »

Je mi jasné že všechny živé části vany potrubí bojlery kanálky a bůch co ještě musí být pospojeny. Asi jsem špatně položil otázku.
Jedná se mi o pospojení zásuvek PE kdy je kromě přivedené cyky 3x2,5mm další cy drát 2,5mm
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 04.11.2022, 23:24 »

OuKej, budu tedy další "poctivý" co se bude ohánět nějakou normou. A to přímo normou pro speciální prostory - koupelny. Viz příloha a citace jednoho z článků této normy. Jen pro pořádek se jedná o ČSN 33 2000-7-701, ed.2

Myslím, že kolík zásuvky je už z principu spojen s ochranným vodičem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 05.11.2022, 07:57 »

Přečtěte si starší diskuse, jako např. https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,26299.0.html

Pak se seznamte i s TNI 33 2000-7-701 a mělo by vám být vše jasné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 05.11.2022, 08:15 »

Myslím, že kolík zásuvky je už z principu spojen s ochranným vodičem.

Samozřejmě, ale princip místního pospojení je ten, že vodivě propojím všechno na jeden potenciál  a to se nemusí bez dalšího vodiče povést. Pokud je rozvaděč trochu dále na patře, nebo rovnou v jiném patře, může rozdíl délek různých vedení znamenat i drobný rozdíl v potenciálech. Viz mnoho zdejších diskusí na toto téma kdy a co pospojovat.  podivej
Pospojení je prostě neporuchová ochrana, s vysokou spolehlivostí. Bez ohledu na to, co si kdo myslí. Extrémem jsou pak ti šílení pospojovači, co by do toho zapojili i háček na ručníky, nebo klíč v zámku u dveří   Škleb Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Michal 21
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 05.11.2022, 09:12 »

Přečtěte si starší diskuse, jako např. https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,26299.0.html

Pak se seznamte i s TNI 33 2000-7-701 a mělo by vám být vše jasné.

Děkuji, našel jsem v diskuzi starší témata zabývajícím se tím to tématem.
našel jsem dostatečnou odpověď
cituji pana Bělohlávka https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,44126.0.html

"Připojení kolíků zásuvek mělo velký význam v době, kdy veškeré rozvody byly provedeny v síti TN-C. Nyní už jsou vlastně kolíky již připojeny pomocí samostatných PE vodičů a vlastní propojení není tedy zas tak důležité."

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 05.11.2022, 10:05 »

Samozřejmě, ale princip místního pospojení je ten, že vodivě propojím všechno na jeden potenciál  a to se nemusí bez dalšího vodiče povést. Pokud je rozvaděč trochu dále na patře, nebo rovnou v jiném patře, může rozdíl délek různých vedení znamenat i drobný rozdíl v potenciálech. Viz mnoho zdejších diskusí na toto téma kdy a co pospojovat.  podivej
Pospojení je prostě neporuchová ochrana, s vysokou spolehlivostí. Bez ohledu na to, co si kdo myslí. Extrémem jsou pak ti šílení pospojovači, co by do toho zapojili i háček na ručníky, nebo klíč v zámku u dveří   Škleb Smích
Výpočtově vychází délka pospojení (uvažujme 2,5 průřez) opravdu velká.......
Nicméně pokud mezi dvěma zásuvkami se samostatnými dlo7hými přívody natáhnu metr pospojovacího vodiče, bude to vypadat když nic jiného, že elektrikář zapojil do díla i svůj mozek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 05.11.2022, 10:12 »

Samozřejmě, ale princip místního pospojení je ten, že vodivě propojím všechno na jeden potenciál  a to se nemusí bez dalšího vodiče povést. Pokud je rozvaděč trochu dále na patře, nebo rovnou v jiném patře, může rozdíl délek různých vedení znamenat i drobný rozdíl v potenciálech.

Souhlas. Nehledě k tomu, že vlastní vlastní zásuvka (či spíše krabice zásuvky) lze využít jako místo z kterého je pospojování ostatních částí provedeno, tj. lze do ní umístit svorku SEBT, viz ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, příloha B.

"Připojení kolíků zásuvek mělo velký význam v době, kdy veškeré rozvody byly provedeny v síti TN-C. Nyní už jsou vlastně kolíky již připojeny pomocí samostatných PE vodičů a vlastní propojení není tedy zas tak důležité."

Ano, dnešní rozvody jsou zkrátka z mnoha důvodů bezpečnější. Proto také byl požadavek na pospojení kolíků ve starších normách výslovně uveden a z určité setrvačnosti se převedl též do TNI. Netvrdím však, že pospojení kolíků zásuvek je nesmyslné nebo zbytečné.  Záleží na situaci, v určitých případech může mít význam.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 05.11.2022, 13:39 »

Je mi jasné že všechny živé části vany potrubí bojlery kanálky a bůch co ještě musí být pospojeny. Asi jsem špatně položil otázku.
Jedná se mi o pospojení zásuvek PE kdy je kromě přivedené cyky 3x2,5mm další cy drát 2,5mm
Edit: kdo vás tohle naučil?

Trochu jiný technický pohled.
Měřením ohmického odporu mezi kolíkem v zásuvce a všemi přístupnými částmi v koupelně zjistím, zdá pospojování je a v jaké kvalitě.
Pokud naměřím hodnoty 50 miliohmů, tak je vše dobře pospojováno.

Jak se technicky, neboli řemeslně pospojování provede je další záležitost. Rozhodně bych do zásuvek nepřiváděl další CY zž 2,5 nebo 4 mm vodič. I když je to možné, viz příspěvek pana Karla Bělohlávka. Již ve starých dobách jsme vodič od vany tahali až do rozvaděče na velký můstek PE.

Pro pobavení.
Při revizí v jedné větší firmě jsem uvedl do závad scházející pospojování ve společné koupelně. Pak mne hlavní elektrikář pozval na kontrolu odstraněných závad. V koupelně bylo pospojováno vše, co pospojovat šlo. Každá baterie extra, všechny kovové trubky, také zárubně a pobavilo mne přivedení zž lanka 4 mm na kliky od oken. Ptal jsem se toho parťáka co mne doprovázel, co to je? No, šef říkal, abychom ti udělali radost. Prostě pospojovači mohou i blbnout na kvadrát....


Zde v tomto dotazu je špatně pochopená otázka pospojování.
Jedná věc je pospojování na stejný potenciál, prostě elektrická záležitost podle zákona pana Ohma.
Ty kolíky jsou elektricky pospojovány přes můstek PE.
Na tento můstek jsou přivedeny i vodiče jiných kovových části a je jedno zda přes nějakou pomocnou svorkovnici, anebo přímo. To vše již bylo zde vysvětleno. Pokud bude hodnota Rp jen 50 miliomů, tak je zbytečné dále o tom přemýšlet.

Řečeno stručněji. Pospojování v koupelně musí být a to nás učili mistři oboru již před 60 léty. A za tu dobu se nic na tom nezměnilo. Až na to, že občas není co pospojovat, protože vše je v plastu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 05.11.2022, 15:49 »

Stále se setkávám s "poctivými" jedinci co se začnou ohánět nějakými odkazy na nějaké normy, které bohužel nemohu všechny znát nazpaměť do puntíku a nevím jak jim to vyvrátit?
Bohužiaľ nijak,..presvedčenie o nutnosti prekračovať normy sa normami vyvrátiť nedá...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 05.11.2022, 16:23 »

Doplňková ochrana v koupelnách dříve přidávala ochranu navíc pro případ poruchy ochrany základní. Tato ochrana mohla být provedena doplňkovým pospojováním nebo pomocí RCD. Doba se ale mění a dnes norma požaduje v koupelnách ochranu místním pospojováním i RCD současně. PE vodiče v kabelech k zásuvkám jsou součástí základní ochrany samočinným odpojením od zdroje a proto nemohou nahrazovat vodiče doplňkového pospojování - ochrana místním pospojováním musí být nutně na základní ochranně zcela nezávislá  - je to redundantní ochrana. Také nezapomeňte, že na PE vodiči z rozvaděče do koupelny může být v době zkratu úbytek i 100VAC. Máte-li pak cizí vodivé části jen vodičem na PE do rozvaděče, tak máte proti kolíkům zásuvek toto poruchové napětí. Takové ochrana je pak nefunkční - nechrání, když má.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 06.11.2022, 01:26 »

Tak postupně :
PE vodiče v kabelech k zásuvkám jsou součástí základní ochrany samočinným odpojením od zdroje a proto nemohou nahrazovat vodiče doplňkového pospojování - ochrana místním pospojováním musí být nutně na základní ochranně zcela nezávislá  - je to redundantní ochrana.
PE vodiče v kabelech jsou "součástí" (nezbytnou) i Doplňkové ochrany proudovým chráničem.
A ta závislost tu nevadí. Takže obecně neplatí, že Doplňková ochrana musí být nutně nezávislá na Ochranném opatření.

Také nezapomeňte, že na PE vodiči z rozvaděče do koupelny může být v době zkratu úbytek i 100VAC. Máte-li pak cizí vodivé části jen vodičem na PE do rozvaděče, tak máte proti kolíkům zásuvek toto poruchové napětí. Takové ochrana je pak nefunkční - nechrání, když má.
A jaké cizí vodivé části v koupelně máte na mysli?
Kdysi to bývaly zpravidla dveřní zárubně, potrubí vody, odpadní potrubí, smaltované vany...
Ale dnes? Potrubí plastová, vany (vyjímečně vodivé) usazeny izolovaně, tak snad jen ta futra, když jsou ukotvena do SDK profilů...

A hlavně - Tazatel se ptal na jakési pospojování ochranných kontaktů (kolíků) zásuvek.
1) asi se shodneme, že nic takového platná ČSN 33 2000-7-701 ed.2 nepožaduje.
2) rozhodně se u těch "kolíků" nejedná o "cizí vodivou část"
3) definici neživé části (např. v ČSN 33 2000-5-54 ed.3) by ten "kolík" vyhovět mohl. Ale pouze v případě zkratu uvnitř strojku zásuvky a to navíc v době, kdy do ní není zasunuta vidlice napájeného spotřebiče. A i pro tento (skoro neuvěřitelný, ale ne nemožný) případ, že by se zrovna někdo toho "kolíku" dotýkal, máme přeci před tou zásuvkou RCD, který vypne poruchový obvod do 0,4 sec.,  což je z pohledu normotvůrce OK.  tanecek

4) a na závěr to podstatné - napojení PB vodiče na "kolík" zásuvky je technicky možné v případě zásuvky koncové.
U průběžné, se šroubovými svorkami, by to šlo pouze v rozporu s požadavky výrobce
a u průběžné s bezšroubovými svorkami to prostě technicky možné není.  Mrknutí

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 06.11.2022, 09:44 »

PE vodiče v kabelech jsou "součástí" (nezbytnou) i Doplňkové ochrany proudovým chráničem.

Funkční RCD chrání před nebezpečným dotykovým napětím i v případě poruchy PE vodiče. O tom se zde přít nebudeme. Samozřejmě, při poruše PE pravděpodobně dostanete ránu ale RCD vás odpojí. Pokud budete mít suchou pokožku, nebude ta rána život ohrožující. Pokud jste byl před tím ve vaně a jste mokrý, může vám vlivem sníženého elektrického odporu těla už ublížit.

A jaké cizí vodivé části v koupelně máte na mysli?

Rozhodně třeba radiátor a samozřejmě i smaltovaná vana. O těch ostatních, jako jsou např vodovodní baterie, bychom mohli pokračovat v diskuzi jinde. 

1) asi se shodneme, že nic takového platná ČSN 33 2000-7-701 ed.2 nepožaduje.

V tom se sice shodneme ale už se asi neshodneme o nedostatečné aktuální kvalitě té normy. Lidé velmi rádi dělají věci jen napůl, na oko, pro formu a tudíž bez smyslu, užitku a funkce, v tom já jejich přístup nikdy sdílet nebudu. A lidé také velmi rádi dělají věci jen pro peníze. Takže ano, když dnes nepřipojíte v koupelně kolíky zásuvek na ochranné pospojování v koupelně (nebo takovou instalaci označíte za bezpečnou),  u soudu vás z toho vzhledem k textu normy pravděpodobně sice vysekají ale nevím, koho pak soud označí za viníka.   

3) definici neživé části (např. v ČSN 33 2000-5-54 ed.3) by ten "kolík" vyhovět mohl.

Neživou částí elektrického zařízení je samozřejmě např. i vodivý kryt pračky, která je připojená do zásuvky. V případě porušení základní izolace v pračce a zkratu na její neživou část proteče PE vodičem v kabelu k pračce zkratový proud, který na PE vodiči vytvoří úbytek napětí a toto napětí zde nebude bezpečné. Máte-li pak ty cizí vodivé části jen připojené na PE v rozvaděči, tak jste sice splnil současnou normu ale mezi krytem pračky a např. radiátorem je krátkodobě klidně i 100VAC (za předpokladu elektrické kontinuity PE vodiče).

4) a na závěr to podstatné - napojení PB vodiče na "kolík" zásuvky je technicky možné v případě zásuvky koncové.

Nic vám nebrání použít v koupelně odbočné krabice a mít zde všechny zásuvky jen koncové.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 06.11.2022, 10:05 »

Trochu jiný technický pohled.
Měřením ohmického odporu mezi kolíkem v zásuvce a všemi přístupnými částmi v koupelně zjistím, zdá pospojování je a v jaké kvalitě.
Pokud naměřím hodnoty 50 miliohmů, tak je vše dobře pospojováno.


My lenoši máme pomůcku, že odpor pospojení nesmí překročit 1/5 max.Zs s ohledem na zafungování ochranného prvku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 06.11.2022, 10:27 »

...
Řečeno stručněji. Pospojování v koupelně musí být a to nás učili mistři oboru již před 60 léty. A za tu dobu se nic na tom nezměnilo. Až na to, že občas není co pospojovat, protože vše je v plastu.
Z jistého úhlu pohledu se za těch 60 let něco změnilo k lepšímu:
"třívodičový" rozvod TN-C-S Cu vodiči, doplněný proudovým chráničem, je z hlediska bezpečnosti o pořádný krok dál než rozvod  TN-C Al vodiči.

Ale proudový chránič vyžaduje jisté pravidelné činnosti, pokud se neprovádějí, mohou se parametry nebo celková funkce chrániče změnit.
Takže kus Cu drátu na pospojování je v koupelně (nebo ve sklepě, pod pegolou) pořád správné řešení,  jen konkrétní provedení by měl vymyslet někdo, kdo má podle slov jednoho kolegy, "cit pro hru"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 06.11.2022, 13:37 »

Zde: https://elektrika.cz/data/clanky/zdroje-schrack-princip-funkce-proudoveho-chranice
je velmi dobře vysvětleno, proč je ve zvlášť nebezpečných prostorech doplňková ochtana RCD sama o sobě nedostatečná. Rána, kterou dostanete, je zde z hlediska velikosti proudu a doby trvání už život ohrožující i při 100% funkčním chrániči. Takže bych zde vůbec nepřihlížel k  nedostatečnému a benevolentnímu textu 33 2000-7-701 a prováděl v koupelnách doplňkovou ochranu pospojováním, jako kdyby tam RCD vůbec nebylo. A na tom není nic k nepochopení, takže mírně zvýšené náklady na odbočné krabice i na extra krabici pro přípojnici pospojení lehce zdůvodníte a ještě si získáte uznání každého zákazníka, kterému záleží na vlastní bezpečnosti.

Tím netvrdím že RCD je úplně k ničemu. RCD často dokáže odpojit vadné zařízení mnohem dříve, než by se tak stalo bez něj a může tak zamezit vzniku větších škod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 06.11.2022, 14:18 »

Priložím analógiu:

V návode na použitie auta je napísané, že počas jazdy mám byť pripútaný. Tiež je tam uvedená požiadavka na pravidelnú údržbu auta.
Keď si v aute nezapnem pás, tak bezpečnostný systém počas jazdy pípa, aby ma upozornil, že som v ohrození života.
Výrobcovi nik nebráni, aby bezpečnosť povýšil na vyššiu úroveň a zamedzil jazde s nezapnutým pásom, hoci to žiadny legislatívny predpis nepožaduje.
Prípadne pre nepoučiteľných môže do karosérie inštalovať klietku alebo bezpečnostnú škrupinu.

Keď inštaláciu v kúpelni vyhotovím tak, aby zodpovedala požiadavkám normy a do návodu na použitie pre zákazníka uvediem požiadavku na pravidelné testovanie chrániča, tak som splnil požiadavky na mňa kladené.
Pre zvýšenie bezpečnosti môžem ku chrániču doplniť pomocný kontakt a spínacie hodiny. Spínacie hodiny spustia po 6 mesiacoch akustický alarm, ktorý upozorní zákazníka, že má otestovať chránič. Reset alarmu bude pomocným kontaktom chrániča.
Prípadne môžem pospájať všetlo so všetkým, lebo považujem zákazníka za nesvojprávneho .

V každom návode na použitie je uvedené, že elektrické spotrebiče s poškodeným krytom alebo izoláciou nesmie používať.
V každom návode je uvedené, ako smiem a ako nesmiem spotrebič používať.
V každom návode je uvedené, čo robiť v prípade poruchy.

Pokiaľ práčka zhadzuje chránič, tak hľadám opravára a nie zásuvku bez chrániča!
Pokiaľ sa kúpem, nepoužívam fén a nedovolím to ani manželke a deťom.

Nie je povinnosťou elektrikára, aby chránil zákazníka proti jeho vôli.
Nie je to dobré ani pre vylepšenie genofondu ľudstva (Darwinova cena má svoje oprávnené miesto v spoločnosti).

Prílišné vynucovanie pravidiel vyvoláva odpor voči nim. Zákazníkovi vysvetlím, aké možnosti na zvýšenie bezpečnosti mu viem poskytnút, koľko ho to bude stáť a rozhodnutie nechám na ňom.

Nemôžete viniť iných projektantov a elektrikárov, že nedodávajú Mercedes, keď zákazník zaplatil za Octáviu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Stran: [1] 2 3 4 ... 10 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musím pospojovat všechny vodovodní trubky jedním vodičem nebo každou samostatným?
 Kde byt umiestnena ekvipotencialni svorka?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňkovým pospojováním?
 Musí byť k doplnkovému pospájaniu v kúpelni privedený samostatný vodič z hlavnej ekvipotenciálnej svorkovnice?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Pospojit podlahové topení v koupelně ?
 Je vodič pro pospojení plastového sprchového koutu nutný?
 Je nutno použít k pospojení/zemnění rozvodu vytápění brutální průřez CY 25?
 Je možné spraviť doplnkové pospájenie v kúpelke vodičom Z/Ž 4mm?
 Musím u přívodu stroje použít chránič nebo stačí pospojení?
 Nemělo by být vodovodní potrubí vodivě spojené se svorkovnicí v rozvaděči?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie?
 Jak realizovat (pokud vůbec) dopl. pospojování při rekonstrukci bytového jádra?
 Je nutné připojit vodič PE ke kovové konzole krabice Acidur?
 Lze považovat řadové zemnící svorky umístěné na din liště za dokonale pospojené?
 Je nutné ochranné pospojování rámu automobilu na kterém je umístěno chlazení?
 Jak pospojit průběžnou dvojzásuvku?
 Proč projektant nenavrhol vodivé pripojenie veľkých kovových konštrukcií v blízkosti zvodu?
 Mám v nemocnici opravdu pospojit každý instrumentální stolek?
 Je opravdu nutné pospojit ochranný kolík zásuvek v koupelně?
 Co vše by se mělo přizemnit na staveništních instalacích?
 Musí byť odpad pod sprchou pripojený na ochranný vodič?
 Je opravdu nezbytné pospojování stolů ve školní kuchyni?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Která norma nebo literatura prosím řeší provedení svářecích pracovišť z hlediska
 Jak správně pospojit koupelnu?
 Má pospojení nějaký vliv na kolísání napětí?
 Ako správne pospájat rúry v kotolni?
 Je skutečně potřeba 16mm2 průřez vodice CY pro hlavní pospojení?
 Jak se zbavit napětí 2V ss mezi PEN a zemí?
 Je rozdíl, zda pospojím zařízení z PE svorky nebo ekvipotencionální svorkovnice?
 Je správné pospojit spotřebič tř.II?
 Je v pořádku odpojené ochranné pospojování v koupeném bytě?
 Je opravdu nutné uzemnit vanu?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Vyhodnotiť ak je nepospojovaný kovový rebrík ÚK v kúpeľni ako závadu?
 Existuje pomôcka pre pospojovanie?
 Jak provést pospojování v koupelně, když to prý není kam připojit?
 Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním?
 Je nutno připojit stroje na hlavní pospojování?
 Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu?
 Môžem použiť na pospojovanie kostry svietidla žl-zel vodič v novom CYKY?
 Čím pospojit nerezové potrubí v agresivním prostředí?
 Musí PE spojit s pospojením v koupelně?
 Stačí pospojit pouze jednu zásuvku v obvodu?
 Jak je to s ochranným vodičem pro pospojování?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Provadi se pospojeni zasuvek v koupelne jestlize jsou zapojena pres chranic?
 Jak měřit spojitost ochranného obvodu za FM ?
 Proč propojovat armovací rošt v základech s uzemňovací soustavou?
 Mám provést dodatečně hlavní domovní pospojení ve starším RD, s instalací TN-C?
 Požaduje ČSN332000-7-701 ed.2 spojení ochranného kolíku s pospojováním koupelny?
 Jak zajistit vodivé propojení krytu svorkovnice u elektromotoru?
 Ako pripojit ekvipotencialnu svorkovnicu k zakladovemu zemnicu?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Jak správně realizovat ochr.pospojování po výměně vod.stoupaček za plastové?
 Lišty pro vyrovnání potenciálu a pro PE jsou dvě různé lišty nebo jedna?
 Jak správně realizovat ochr. pospojování po výměně vod. stoupaček za plastové?
 Jak funguje ochrana neuzemněným místním pospojováním?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Musí se kovová el. instralační (nosná) trubka spojit s vodičem PE (PEN)?
 Kam u bojleru správně připojit vodič ochranného pospojení?
 Je nutné umisťovat svorkovnici hlavního pospojení v blízkosti rozvaděče?
 Jak uspořádat napojení zemnícího vodiče v rozvodnici?
 Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab?
 Ako má byť prevedené uzemnenie motorov, uvedenie na spoločný potenciál?
 Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ?
 Jak správně připojit vodič ochranného pospojování?
 Môže byť ekvipotenciálna svorkovnica v hlavnom rozvádzači?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Je nutné do ochrany pospojováním zařadit i centrální vysavač?
 Je nutné provádět v autodílně doplňující místní pospojování?
 Musím hlavní pospojení udělat z hlavního rozvaděče nebo můžu z PR?
 Proč spojit ochraný můstek v rozvaděči se zemnícím páskem?
 Proč pospojovat plechové konzoly (držáky) bakelitových vypínačů ?
 Nemusí být náhodou zárubně dveří koupelny také uzemněny?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je nutné ochranné pospojování pracovních strojů v zámečnické dílně?
 Jak pospojovat svorkovnici při rozběhu Y/D?
 Je nutné pospojovanie v stolárskej dielni?
 Je propojení ochranného pospojování se zásuvkou v síti TN-C v pořádku?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Pospojovače?
 Jak pospojit zásobníkový ohřívač vody o objemu 5l?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Jak si vysvětlujete formulaci o dostatečné vzdálenosti v ČSN EN 62 305?
 Mám spojit konstrukci FVE s PE přípojnicí?
 Aký je správny slovenský odborný výraz: ochranné pospájanie alebo pospojovanie ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Musí se spojit konstrukce pro sádrokarton s doplňujícím pospojováním?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Uzemňovače?
 Mají být takto pospojena střešní okna?
 Musím pripojiť ohraničený úsek kovového potrubia na ochranné pospájanie ?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Je možné umístit ekvipotenciální svorkovnici přímo do domovního rozvaděče?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Je nutno kovový žlab přizemnit?
 Ako vyhotoviť doplnkové ochranné pospojovanie na pracovnom stroji?
 Jak je možno prakticky spojit všechny nevodivé části na přípojnici HOP ?
 Čeho se dosáhne spojením anténního stožáru s přípojnicí HOP vodičem Cu 2,5 mm?
 Jakým průřezem propojit svorkovnici PE a svorkovnici PA doplňkového pospojování?
 Jaké nebezpečí vznikne pokud nespojím vodič PEN s uzemněním hromosvodu ?
 Je správné připojení místního doplňujícího pospojování v koupelně na HOP ?
 Jak vyrovnat potenciál v posilovně?
 Jak zajistit správné připojení externí ventilační jednotky na střeše RD?
 Jak se dimenzuje vodič mezi svorkovnicemi PE a doplňujícího pospojení?
 Mozem pouzit ekvipotencialnu svorku bez hromozvodu?
 Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
 Mělo by nějaký smysl pospojení pračky v bytové koupelně?
 Jak vyřešit mechanický problém při pospojování baterií?
 Ako vyhodnotíte meranie spojitosti ochranných vodičov?
 Existuje estetická objímka doplňujícího pospojování?
 Jak je to s pospojováním vodovodních baterií když je vodovod z PPR?
 Je nutno pospojovat kovové kryty kabelové trasy?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Je nutná doplňková ochrana pospojením u podomítkových baterií?
 Víte odkud pochází šílení pospojovači?
 Je nutné připojit pracovní stroje vodičem ochranného pospojování k HOP?
 Akým prúdom overiť spojitosť obvodu ochranného pospájania strojov?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí být v domě provedeno hlavní ochranné pospojení?
 Mohu zapojiť hlavné ochranné pospojovanie i bez pomocné svorkovnice?
 Je opravdu nutné pospojovat vodovodní baterie?
 V jaké platné normě se nyní nachází požadavky na uzemnění ...?
 Znáte svorku pro uzemnění poplastovaného plotu?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízeními informační technologie
 Proč teče po plynové trubce proud?
 Ekvipotenciální pospojování proti blesku
 Musí být připojeny všechny rozváděče v objektu na HOP?
 Jaké jsou aktuální platné normy týkající se pospojení?
 Musí být chladicí plocha v mrazáku spojena s PE?
 Provedení společné soustavy pospojování a uzemnění (CBN)
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Jak to udělat aby se nemusela dělat drážka do speciální omítky?
 Má být kouřovod komína s kovovou vložkou a nástavcem propojen s hromosvodem?
 Musí být výlezový žebřík objektu končící 4m nad zemí spojen i dole se zemničem?
 Jak se řeší pospojování N v rozvaděči s více proudovými chrániči?
 Může se kabelový žlab MARS použít jako součást ochranného pospojování?
 Lze připojit pod jednu svorku více vodičů ochranného pospojení?
 Proč se u smaltových van nachází svorka pro připojení OP na druhé straně?
 Lze vytáhnout vodič pospojení z přívodu pro bojler nebo zásuvky pro pračku?
 Musí být hlavní pospojování spojeno s PEN vodičem zásuvek v bytě?
 Kde je nařízeno uzemění ocelového lešení?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Je vám jasný termín "řízení potenciálu"?
 Musím, alebo nesmiem uzemniť montážny plech v plastovom rozvádzači?
 Ako ideálne zemniť viacero rackov?
 Jak pospojit běžecké trenažery?
 Může být propojeno uzemnění zařízení do 1000V a nad 1000V?
 Mohou být vzájemně propojena ochranná uzemnění u zařízení různých rozvodných soustav nad 1000V?
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 Jak musí být provedeno pospojování tam, kde je definována zóna ochrany (LPZ) před bleskem?
 Přípojnice pospojení by měla být připojena k uzemňovací soustavě co nejkratší cestou. Jak velká má b
 Při provedení pospojování se využívá zapojení do hvězdy S, nebo zapojení mřížové M. Jak musí zapojen
 K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána
 Vhodné uzemnění a pospojování je založeno na kompletním systému uzemnění. Co tento systém zahrnuje?
 Co musí zahrnovat systém ochranného pospojování?
 Opravdu znáte pravidla pospojování a uzemňování?
 Musí být mezi všemi byty společný PE vodič?
 Ktorá podložka spĺňa podmienku vodivého spojenia?
 Jak provést doplňkové pospojování, když není možné zajistit přístup ke svorce?
 Jaký zvolit průřez ochranného vodiče pro připojení neživé části rozvaděče?
 Je třeba použít doplňkové pospojování PE v normálním prostředí v tomto případě?
 S čím spojit prodlouženou kovovou vložku komína?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je nutná instalace pospojení u mini boileru?
 Je mozne pripojit podruznu EPS na drot spajajuci zemnic a hlavnu EPS?
 Jak napojit zárubně na vyrovnávací potenciál ve zdravotnickém zařízení?
  Je možné provádět doplnkové ochranné pospojování v sítích TN-C?
 Je nějaký důvod pro tažení PE vodiče pro rozvaděč když je již obsažen v přívodu?
 Doplňující ochranné pospojování ve zdravotnických prostorech
 Jak mám chápat pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2?
 Je dobré nebo i nutné spojit všechny podružné rozvodnice s HOP ?
 Lze použít u provedení ochranného pospojování pájení natvrdo?
 Víte, jak se správně přizemní staveništní rozvaděč?
 Víte, co je to zóna vlivu hlavního pospojování?
 Musí být ve školní kuchyni pospojeny i zařízení, které nemá svorku PE?
 K čemu slouží spojení v krabici se žlutými a modrými vodiči?
 Je nutné pospojování kolejnic propojených železnou konstrukcí haly?
 Jakou metodou změřit oddělení NUK od armatury v betonu?
 Kdy mohu použít na uzemnění a pospojování rozvaděče drát a kdy pásek?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Musí se pospojit nosná konstrukce pro svítidlo?
 Jak napojit jímací tyč kovového přestřešení na zemnicí soustavu?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je v MŠ nutné dodatečné pospojení ochranných kolíků zásuvek?
 Musí být pospojené všechny kovové díly plechové střechy?
 Jak se uzemňuje konstrukce pohyblivých sekčních vrat?
 Zvyšujete průřezy místního pospojování tam, kde hlavní neexistuje?
 Jak má být zářivka pověšená na řetězu správně pospojená na PE?
 Je vhodné zemnění venkovního zahradního kohoutku?
 Jaký je správný průřez vodiče pospojování napojený na HOP dle ČSN 33 2000-5-54?
 Je uložení vodiče pospoj. CY 2,5 pod omítkou dostatečnou mechanickou ochranou?
 Dobereme se závěru ohledně pospojování v bytech ve starší zástavbě?
 POSPOJ #1.1 Jak se uzemňuje a pospojuje u mobilního operátora
 Dáte tip co vše na wc chránit pospojováním?
 Baterii pospojím i když třeba i nouzově!
 Mohu použít pro ochranné pospojování u přepěťové ochrany vodič CYA?
 Jak přizemnit nerezový komín chráněný oddáleným hromosvodem?
 Která ČSN řeší nepřipojení ochranného PE ke dveřím rozvaděčů?
 Musí být kovové části stroje pospojeny je-li tam bezpečné napětí PELV?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 Mají být kovové stoupací plošiny na střeše spojeny se soustavou hromosvodu?
 Je nutné pospojovať potrubie VZT v bytovkách?
 Musí být ukostření kovového krytu neživé části v každém případě?
 Jak spojit ochrannou trubku se svodem hromosvodu?
 Je nutné pospojovat plášť LED obrazovky s pláštěm ocelové haly?
 Jak uložit vodič pospojení k anténě, aby dílčí proud nepoškodil instalaci?
 Je nutné u připojení tepelného čerpadla přivedení přídavného zž CY 6?
 Přizemnit PE svorkovnici v garáži s rozdílnou nadmořskou výškou v terénu?
 Proč protéká proud hromosvodem když není bouřka?
 Je nutné pospojovanie serverov v miestnostiach, kde nema pristup laik?
 Pospojování v koupelně
 Mozem vytvorit MET na fasade RD?
 Z jakého důvodu je instalován "odpor" na vodiči ochranného pospojování?
 Jak technicky vyřešit bezpečnostní požadavek nového zkušebního zařízení?
 Jaký je vliv elektromagnetického smogu na životnost bojleru?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Je i jiné řešení než klasické pospojování plynoměru?
 Jaký je váš názor na více MET v jednom objektu?
 Jak připojit spotřebič zemněný nulováním na zemnění zemněním?
 Jak zemnit datový rozvaděč (rack) pokud se nedá uzemnění rozumně přivést?
 Může být dotyk mezi krytem PC a topením nebezpečný?
 Musí se venkovní LED panel přizemnit extra vodičem nebo stačí PE v přívodu?
 Co dělat když jsem změřil proud v PE vodiči domovního rozvaděče?
 Je nutné/vhodné propojit uzemnění garáže s domem?
 Lze připojit PE přes DIN lištu pomocí řadové svorky?
 Proč se krbaři brání uzemnění krbové vložky?
 Co vše musí být připojeno na ochranné pospojování v koupelně?
 Je viacero vývodov zemniča k prizemneniu v poriadku?
 Mohu pospojení realizovat bezšroubovými svorkami?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je urcena vzdialenost MET od RH?
 Mají se uzemňovat kovové rámy oken?
 Kdy je nutné doplňující ochranné pospojování k zásuvce ABB Garant?
 Co způsobuje proud protékající technologickým potrubím a konstrukcí budovy?
 Uzemnit sloupek (s elektronikou) plotu k zemi domu ano, či ne?
 Jak si představit Kirchhoffův zákon v plynovém rozvodu panelového domu?
 Je možné uložit FEZN pásek pro přizemnění PEN uvnitř objektu?
 Musí mít autozvedák doplnující pospojování ke konstrukci?
 Co víte o spojování kovových předmětů s hromosvodem dle ČSN 34 1390?
 Jaké jsou možné průřezy ochranného vodiče v rozvaděčích?
 JSS: O pospojování a spojení zemniče hromosvodu s uzemněním instalace
 Je nutné pospojovanie zariadenia napájaného z PC cez USB?
 Musí se podružné rozvodnice přizemňovat, pokud mají přívody v TN-C-S?
 K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?
 Musí být u přívodu AYKY 4x16 naví další ochranné pospojení CY4mm2?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Proč se nepospojovalo plynové potrubí v panelových domech?
 Môžem vyviesť zo zemniča bleskozvodu nad zemou vývod na svorkovnicu?
 Jak správně pospojovat kostrukci ochranným vodičem?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Jak se pospojují jednotlivé části nerezového komínu?
 Ako bez problemov uzemnit nastenky na PPR potrubi?
 Musí se připojovat samostatné radiátory v domě k MET?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Podľa akej normy sa uzemňuje strešník pre prípojku?
 Provádíte doplňkové pospojování paralelně, sériově, nebo kombinací obou způsobů?
 Lze provést ochranne pospojování kotle vodičem 2x4mm2?
 Kdy lze a kdy nelze součásti potrubí pokládat za elektricky vodivé?
 Jaké jsou v TN-C-S zásady spojování stínění kabelu FTP s vodičem PE?
 Ako prepojiť existujúcu výstuž v betóne stien s bleskozvodom?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Jak pospojit žebřík v koupelně na doplňující ochranné pospojení?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Je nutné prepojiť výstuž v betóne s uzemnením domu?
 Môže trasa vodiča ochranného pospájania v nejakom úseku stúpať?
 Je v pořádku pospojit okapy vodičem HVI?
 Za jakých okolností nezřizujete místní doplňující pospojování? 
 Je nutné vyrovnanie potenciálu na streche pri izolovanom bleskozvode HVI?
 Jak pospojovat trubky s neruským plynem?
 Ako pospojovat vod. komponent v sieti TN-S bez dostupneho HUS?
 Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
 Jaká jsou pravidla pro pospojování krytů a vnitřních částí zařízení?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Jaký typ vodičů pro ochranné pospojování panelů FVE navrhujete?
 Může plynové potrubí sloužit jako vodič ochranného pospojováni?
 Může nebo musí být dle nejnovějších norem přizemněno plynové potrubí?
 Bylo někdy povinné pospojení šasi zásuvek a vypínačů?
 Jak popsat funkční přemostění vodoměru?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 22 dotazů.