Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #90 kdy: 10.11.2022, 09:50 »

Jak elektrikár mám p. Franěk za to, že za vyhodnotenie rizík a následný návrh je furt zodpovedný projektant,..a že elektrikár zodpovedá za montáž EZ v súlade s návodmi ich výrobcu...
Takže úplne súhlasím s vašim prístupom, že keď bude v PD požiadavka na pospojenie roháčika, tak ho nepospojí vodár, ale vy, a to správne jak má byť...

V těchto případech to totiž považuji spíš za kontraprodukti vní, protože na ne tyto části, kam se žádný potenciál už z principu nemůže dostat, nějaký potenciál přivádím.
O tom som už písal,.. že kto neberie do úvahy METku, vodivosť vody a ani bleskové prepätia, ten pospojovať kovové časti nekovových rozvodov nemusí ..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #91 kdy: 10.11.2022, 09:57 »

Abych situaci trochu zašmodrchal...
Trochu moc se soustředíme na dotek ruka/ruka a již se nebere v potaz, že onen nešťastník stojí na podlaze.
Jednopólový dotyk voči zemi nám predsa rieši automatické odpojenie od zdroja s druhou doplnkovou ochranou, chráničom...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #92 kdy: 10.11.2022, 10:05 »

Jednopólový dotyk voči zemi nám predsa rieši automatické odpojenie od zdroja s druhou doplnkovou ochranou, chráničom...
Hovořím o vlivu cizí závady v ramci pospojení, fyzikálním zákonitostem jsou naše názvosloví ukradená.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #93 kdy: 10.11.2022, 10:32 »

Hovořím o vlivu cizí závady v ramci pospojení, fyzikálním zákonitostem jsou naše názvosloví ukradená.
Ja tiež,.. šak na tom pospojení sa predsa musí objaviť dajaké NDN vplyvom cudzej poruchy...jaký typ poruchy máte na mysli už nepíšete, takže predpokladám skrat na neživú čast..

Aby nedošlo k omylu, tak o prípadnom jednopólovóm dotyku na živú časť ja nikdy nehovorím jak o poruche...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Deductio
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline


__09.02__ 31.01.2023


« Odpověď #94 kdy: 10.11.2022, 11:09 »

Délkou, vodiče/ů od kolíku zásuvky na MET, kratší než 8 metrů.

(12/(5x16))/0,018=8m

Je-li délka vodiče/ů od kolíku zásuvky na MET delší než 8 metrů, pak v koupelně udělat pospojení kolíku zásuvky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #95 kdy: 10.11.2022, 13:06 »

Sdělíte, odkud tu "jednoznačnost" čerpáte? Není to spíš tak, že vodovod jsou ta potrubí a mísící baterie je něco trochu jiného?

Ano, toto je v normě ČSN 33 2000-7-701 ed.3 jednoznačné. Schválně to sem nebudu kopírovat úplně celé, ale udělám to tak, abych moc porušil autorská práva:


701.415.2 Doplňková ochrana: doplňující pospojování

...

Příkladem cizích vodivých částí jsou:
- kovové vodovodní potrubí a kovové potrubí opadů

...
Kovové potrubí opatřené povlakem z nevodivého plastu není nutno k doplňujícímu ochrannému pospojování připojovat, pokud na něm nejsou vodivé prvky, nebo toto potrubí není připojeno k přístupným vodivým zařízením.
...

V případě, že v objektu není hlavní ochranné pospojování zřízeno, připojují se k doplňujícímu ochrannému pospojování tyto cizí vodivé části vstupující do místností s vanou nebo sprchou:

- kovové části vodovodu a odpadu

...


Nyní srovnejte podtržené předměty. Odtud je zjevné, že norma rozlišuje kovové (vodivé) vodovodní potrubí, tedy nutně i obecné (tudíž i nekovové - nevodivé) vodovodní potrubí a nakonec celý vodovod (jmenovaný v druhém podtrženém předmětu). Logicky, potrubí je součástí vodovodu. Dle těchto definic kovová baterie sice není součástí potrubí, ale je kovovou částí vodovodu a tudíž musí být dnes připojena v prostorách koupelen vodičem doplňkového ochranného pospojování v případě, že v objektu není zřízeno hlavní ochranné pospojování.

Souhlas. A můžete sdělit, kdy naposledy jste viděl nové rozvody vody v kovových trubkách?

Osobně neviděl ale vím, že se občas požívá pro TUV potrubí měděné (mimo jiné nemá problém s teplotní odolností).

A ten účel je?

Účelem svorky na baterie je samozřejmě elektricky a mechanicky spolehlivé a lehce realizovatelné připojení vodiče ochranného pospojení na kovou baterii vodovodu.

A co třeba "roháček" na přívodu k pračce? Ten taky pospojit?

Je-li roháček v koupelně v objektu bez MET, tak dle normy ano. Samotné provedení není vcelku problém, např: přechodka PPR-závit na to mosazný nátrubek, za nátrubek mosazné kolínko pro roháček, na nátrubek uzemňovací svorku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #96 kdy: 10.11.2022, 13:13 »

A co takhle nerezový dřez?
Chlapi neblbněte...

Dřez nebývá v koupelnách.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #97 kdy: 10.11.2022, 13:28 »

Abych situaci trochu zašmodrchal...
Trochu moc se soustředíme na dotek ruka/ruka a již se nebere v potaz, že onen nešťastník stojí na podlaze.

Správná připomínka. Už jsem viděl doporučení, dávat do betonu v podlaze kari síť a tu připojit na ochranné pospojování. Proč ne, vámi zmíněný stav to řeší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #98 kdy: 10.11.2022, 13:48 »

Ano, toto je v normě ČSN 33 2000-7-701 ed.3 jednoznačné. Schválně to sem nebudu kopírovat úplně celé, ale udělám to tak, abych moc porušil autorská práva:


701.415.2 Doplňková ochrana: doplňující pospojování

...

Příkladem cizích vodivých částí jsou:
- kovové vodovodní potrubí a kovové potrubí opadů

...
Kovové potrubí opatřené povlakem z nevodivého plastu není nutno k doplňujícímu ochrannému pospojování připojovat, pokud na něm nejsou vodivé prvky, nebo toto potrubí není připojeno k přístupným vodivým zařízením.
...

V případě, že v objektu není hlavní ochranné pospojování zřízeno, připojují se k doplňujícímu ochrannému pospojování tyto cizí vodivé části vstupující do místností s vanou nebo sprchou:

- kovové části vodovodu a odpadu

...


Je-li roháček v koupelně v objektu bez MET, tak dle normy ano. Samotné provedení není vcelku problém, např: přechodka PPR-závit na to mosazný nátrubek, za nátrubek mosazné kolínko pro roháček, na nátrubek uzemňovací svorku.
Pospojuje se to co přináší do koupelny jiný potenciál s výjimkou toho co je již spojeno s MET.
Navíc jsem neviděl rohácek na plastové rouře, který by do koupelny vstupoval, přečtěte si pořádně svoje úryvky z norem.
Dále používané svorky na baterie a pod.jednak nejdou moc instalovat a jednak jsou po čase uhnilé.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #99 kdy: 10.11.2022, 14:25 »

Pospojuje se to co přináší do koupelny jiný potenciál s výjimkou toho co je již spojeno s MET.
Navíc jsem neviděl rohácek na plastové rouře, který by do koupelny vstupoval, přečtěte si pořádně svoje úryvky z norem.
Dále používané svorky na baterie a pod.jednak nejdou moc instalovat a jednak jsou po čase uhnilé.

Jenže voda není elektricky nevodivá. Při 3,5% salinitě má dokonce 0,2Ohm.m. Vodivost pitné vody je malá jen z hlediska napětí v rozvodné síti. Při úderu blesku do objektu je vodivost vody již dostatečná k úrazu el. proudem. Je-li zřízena MET, potenciály by při úderu blesku neměly být tak vysoké a k úrazu el. proudem by nemělo dojít.

Budete-li mít v koupelně na chatě pod stropem nádrž na vodu a z ní hadici připojenou ke kohoutku, tak ten kohoutek fakt pospojovat nemusíte Úsměv.

Že mnoho z vodáků neumí zatěsnit závit, jsem si mnohokrát ověřil. Na takto exponovaném místě je potřeba používat jen  koudel nebo PA nit. I tak vodáci/topenáři dávají koudele velmi málo, aby jim to nelezlo ze závitů ven a pak jim desetina spojů teče hned po napuštění (statistika z poslední realizované kotelny, na které jsem spolupracoval).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #100 kdy: 10.11.2022, 20:52 »

Jenže voda není elektricky nevodivá. Při 3,5% salinitě má dokonce 0,2Ohm.m. Vodivost pitné vody je malá jen z hlediska napětí v rozvodné síti. Při úderu blesku do objektu je vodivost vody již dostatečná k úrazu el. proudem. Je-li zřízena MET, potenciály by při úderu blesku neměly být tak vysoké a k úrazu el. proudem by nemělo dojít.
Netahejte sem blesky. Vyrovnávání potenciálů při jejich působení je úplně jiného řádu a doplňující pospojování v koupelně rozhodně takovou ambici nemá a mít nemůže. Doplňující pospojování v koupelně je od toho, aby vyrovnalo, lépe řečeno zmenšilo rozdíl potenciálů do 50 V při poruše na elektrickém zařízení v koupelně a to jen a pouze dohodnutým referenčním proudem přiřazeným k ochrannému přístroji. A ten proud je hodně zredukovaný, když má vypnout jistič až do 5 s, o chrániči nemluvě. Pod 5 s se na rozdíl potenciálů nehledí. Proč? Protože kratší doba vyššího rozdílu potenciálů je akceptovatelná . Tak prosím diskutujme technicky seriózně. Téma není o svobodě projektanta, ale o argumentaci, jakou instalaci lze podle norem ještě tolerovat a jakou už ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #101 kdy: 10.11.2022, 21:20 »

Jenže voda není elektricky nevodivá. Při 3,5% salinitě má dokonce 0,2Ohm.m. Vodivost pitné vody je malá jen z hlediska napětí v rozvodné síti. Při úderu blesku do objektu je vodivost vody již dostatečná k úrazu el. proudem. Je-li zřízena MET, potenciály by při úderu blesku neměly být tak vysoké a k úrazu el. proudem by nemělo dojít.  

A tohle už jste někdy četl? Hlavně tu tabulku doporučuji k prostudování.. podivej


* CES_1.jpg (205.5 KB, 776x1090 - prohlédnuto 73 krát.)

* CES_2.jpg (143.07 KB, 738x1095 - prohlédnuto 69 krát.)

* CES_3.jpg (108.56 KB, 732x690 - prohlédnuto 65 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #102 kdy: 10.11.2022, 21:24 »

Dřez nebývá v koupelnách.

Nejde o dřez, ale o tu mísící baterii.  Mrknutí
Takže podle vás baterie v koupelně je součást vodovodu, ale baterie u dřezu už není.   zle
Můžete mne poučit jak to?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #103 kdy: 10.11.2022, 21:36 »

A inakšie znova súhlasím s tým čo píšete, bo v podstate na všetko čo ste napísal, platí táto vaša veta:Jjjj,..a čo názorová pluralita..?

Skvělé! Tak když se shodujeme v tom, že poznatky obou významných fyziků jsou platné, tak mi můžete prosím vysvětlit, proč by měl bleskový proud putovat vodním sloupcem v nevodivém potrubí, když má dost jiných a daleko vodivějších cest, jak se dostat na potenciál země?  Nerozhodný ??

A to nezabíhám do takových detailů, jako že potrubí vody se zpravidla nevyskytují v blízkosti střechy, kudy naopak zpravidla bleskový výboj vstupuje do objektu...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #104 kdy: 10.11.2022, 21:38 »

Ok, speciálně pro vás:

Příkladem cizích vodivých částí jsou:
- kovové vodovodní potrubí a kovové potrubí opadů


Kovové vodovodní potrubí se v koupelně tedy dnes musí pospojovat vždy.

Dále:
V případě, že v objektu není hlavní ochranné pospojování zřízeno, připojují se k doplňujícímu ochrannému pospojování tyto cizí vodivé části vstupující do místností s vanou nebo sprchou:

- kovové části vodovodu a odpadu


Zjevně, potrubí je součástí vodovodu a v případě aplikace tohoto 2. bodu to potrubí není kovové, protože jinak by již bylo povinně připojené. Proto jsou zde kovové jen kohouty a baterie a ty v tomto konkrétním případě musí být připojené. Vodovod i z nevodivého potrubí je z hlediska normy vodivý,  protože voda je vodivá. Pokud takový vodovod vstupuje do koupelny a v objektu není MET, musí být v koupelně všechny jeho kovové části připojené na pospojování.

Chápu, že je pro vás velice těžké si přiznat chybu. Pokud ovšem svou chybu ani nyní nevidíte, tak to s tím ani já nic nenadělám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #105 kdy: 10.11.2022, 22:05 »

, ...a verte mi p. Novák, že keď tam po vás budú chcieť pospojiť zobáčik na práčku, tak ho jednoducho pospojíte...  

Ani nevíte, jak se mýlíte.
Naštěstí nemusím dělat věci, které nechci.

1) ano, jsou lidé, kteří neřeší cenu (čehokoli)
2) ano, jsou lidé, kteří mají potřebu to dávat okatě najevo okolí
3) ale ještě jsem nepotkal člověka, který by "machroval" s tím, že má vodu v mědi, protože by to asi jemu podobní náležitě neocenili.
Když si ale pověsí doma originál třeba od Kupky, tak to bude mít určitě u publika jiný efekt. Šok
Takže nechápu, proč by měl někdo chtít pospojit "roháček"... To není znakem luxusu.  Mrknutí

Příklad :
nedávno jsem u nás v Krakonošově revidoval "víkendový domek" nějaké paní scénáristky. Původní rozpočet (z roku 2019, tedy ještě před zdražováním všeho) byl 25 000 000,-. Samozřejmě v Kč. Takže žádná "chatička". No a paní si nechala do ložnice nainstalovat regulérní koupací vanu (což nechápu, ale to není podstatné).
A vedle té vany byla na stěně 2 svítidla 230V, IP 20. Na moje námitky, že takhle to "neprojde" a že ta světla tam nemůžou být namítala, že je tam chce. Takže jsme nakonec vymysleli řešení, že je elektrikář předělá na 12V (LED) s tím, že zdroj bude nad stropním podhledem.
Vím že to není z hlediska legislativy o výrobcích není OK, ale z hlediska bezpečnosti naprosto v pohodě.
Píšu to proto, že rozhodně není zapotřebí tančit jak investor pískne a že je lepší mu vše vysvětlit.
  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #106 kdy: 10.11.2022, 22:13 »

A tohle už jste někdy četl? Hlavně tu tabulku doporučuji k prostudování.. podivej


Pro většinu snad zajímavé ale poněkud z jiného světa, než je svět a pohled tvůrců normy 33 2000-7-701 (ed.3). Pro mne v tom není nic moc nového, znám mezní hodnotu vodivosti pitné vody 125mS/m a z ní si oba umíme bleskurychle spočítat odpor vody bez nejmenší námahy. Proto jsem i napsal, že z hlediska síťových napětí zde není problém, problém je až při zásahu objektu bleskem.

Jsem líný na to, abych vám zde teď začal přesně sepisovat a popisovat cesty, kudy se při zásahu blesku do objektu dostane mezi vodu a PE vysoké napětí ale 3 takové běžné scénáře bych dohromady dal (respektive bych k tomu musel být alespoň trochu motivován).

Dřív lidé, když přišla bouřka, zapalovali svíčky hromničky a obraceli se k vyšší moci. Dnes už tak nečiní ale udělají dobře, když se během bouřky budou držet dál od vody. Normotvůrci to chápali a proto předepsali MET nebo připojení kovových prvků vodovodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #107 kdy: 10.11.2022, 22:15 »

Vodovod i z nevodivého potrubí je z hlediska normy vodivý,   protože voda je vodivá.

Takže pro vás jistě nebude problém sem hodit konkrétní odkaz na normu, kde je uvedeno, že vodovod z nevodivého materiálu, protože voda v něm je (obecně) vodivá, že?

Já vám v předstihu přiložím důkaz o tom, že se mýlíte. Je starý skoro 30 let, ale nikdy není pozdě studovat...  Mrknutí Nebo že by se vlastnosti vody a plastových potrubí za tu dobu nějak zásadně změnily ?  Nerozhodný

A jak už jste psal :
Chápu, že je pro vás velice těžké si přiznat chybu. Pokud ovšem svou chybu ani nyní nevidíte, tak to s tím ani já nic nenadělám.


* CES_1.jpg (205.5 KB, 776x1090 - prohlédnuto 43 krát.)

* CES_2.jpg (143.07 KB, 738x1095 - prohlédnuto 31 krát.)

* CES_3.jpg (108.56 KB, 732x690 - prohlédnuto 41 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Stran: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 10 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musím pospojovat všechny vodovodní trubky jedním vodičem nebo každou samostatným?
 Kde byt umiestnena ekvipotencialni svorka?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňkovým pospojováním?
 Musí byť k doplnkovému pospájaniu v kúpelni privedený samostatný vodič z hlavnej ekvipotenciálnej svorkovnice?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Pospojit podlahové topení v koupelně ?
 Je vodič pro pospojení plastového sprchového koutu nutný?
 Je nutno použít k pospojení/zemnění rozvodu vytápění brutální průřez CY 25?
 Je možné spraviť doplnkové pospájenie v kúpelke vodičom Z/Ž 4mm?
 Musím u přívodu stroje použít chránič nebo stačí pospojení?
 Nemělo by být vodovodní potrubí vodivě spojené se svorkovnicí v rozvaděči?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie?
 Jak realizovat (pokud vůbec) dopl. pospojování při rekonstrukci bytového jádra?
 Je nutné připojit vodič PE ke kovové konzole krabice Acidur?
 Lze považovat řadové zemnící svorky umístěné na din liště za dokonale pospojené?
 Je nutné ochranné pospojování rámu automobilu na kterém je umístěno chlazení?
 Jak pospojit průběžnou dvojzásuvku?
 Proč projektant nenavrhol vodivé pripojenie veľkých kovových konštrukcií v blízkosti zvodu?
 Mám v nemocnici opravdu pospojit každý instrumentální stolek?
 Je opravdu nutné pospojit ochranný kolík zásuvek v koupelně?
 Co vše by se mělo přizemnit na staveništních instalacích?
 Musí byť odpad pod sprchou pripojený na ochranný vodič?
 Je opravdu nezbytné pospojování stolů ve školní kuchyni?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Která norma nebo literatura prosím řeší provedení svářecích pracovišť z hlediska
 Jak správně pospojit koupelnu?
 Má pospojení nějaký vliv na kolísání napětí?
 Ako správne pospájat rúry v kotolni?
 Je skutečně potřeba 16mm2 průřez vodice CY pro hlavní pospojení?
 Jak se zbavit napětí 2V ss mezi PEN a zemí?
 Je rozdíl, zda pospojím zařízení z PE svorky nebo ekvipotencionální svorkovnice?
 Je správné pospojit spotřebič tř.II?
 Je v pořádku odpojené ochranné pospojování v koupeném bytě?
 Je opravdu nutné uzemnit vanu?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Vyhodnotiť ak je nepospojovaný kovový rebrík ÚK v kúpeľni ako závadu?
 Existuje pomôcka pre pospojovanie?
 Jak provést pospojování v koupelně, když to prý není kam připojit?
 Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním?
 Je nutno připojit stroje na hlavní pospojování?
 Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu?
 Môžem použiť na pospojovanie kostry svietidla žl-zel vodič v novom CYKY?
 Čím pospojit nerezové potrubí v agresivním prostředí?
 Musí PE spojit s pospojením v koupelně?
 Stačí pospojit pouze jednu zásuvku v obvodu?
 Jak je to s ochranným vodičem pro pospojování?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Provadi se pospojeni zasuvek v koupelne jestlize jsou zapojena pres chranic?
 Jak měřit spojitost ochranného obvodu za FM ?
 Proč propojovat armovací rošt v základech s uzemňovací soustavou?
 Mám provést dodatečně hlavní domovní pospojení ve starším RD, s instalací TN-C?
 Požaduje ČSN332000-7-701 ed.2 spojení ochranného kolíku s pospojováním koupelny?
 Jak zajistit vodivé propojení krytu svorkovnice u elektromotoru?
 Ako pripojit ekvipotencialnu svorkovnicu k zakladovemu zemnicu?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Jak správně realizovat ochr.pospojování po výměně vod.stoupaček za plastové?
 Lišty pro vyrovnání potenciálu a pro PE jsou dvě různé lišty nebo jedna?
 Jak správně realizovat ochr. pospojování po výměně vod. stoupaček za plastové?
 Jak funguje ochrana neuzemněným místním pospojováním?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Musí se kovová el. instralační (nosná) trubka spojit s vodičem PE (PEN)?
 Kam u bojleru správně připojit vodič ochranného pospojení?
 Je nutné umisťovat svorkovnici hlavního pospojení v blízkosti rozvaděče?
 Jak uspořádat napojení zemnícího vodiče v rozvodnici?
 Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab?
 Ako má byť prevedené uzemnenie motorov, uvedenie na spoločný potenciál?
 Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ?
 Jak správně připojit vodič ochranného pospojování?
 Môže byť ekvipotenciálna svorkovnica v hlavnom rozvádzači?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Je nutné do ochrany pospojováním zařadit i centrální vysavač?
 Je nutné provádět v autodílně doplňující místní pospojování?
 Musím hlavní pospojení udělat z hlavního rozvaděče nebo můžu z PR?
 Proč spojit ochraný můstek v rozvaděči se zemnícím páskem?
 Proč pospojovat plechové konzoly (držáky) bakelitových vypínačů ?
 Nemusí být náhodou zárubně dveří koupelny také uzemněny?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je nutné ochranné pospojování pracovních strojů v zámečnické dílně?
 Jak pospojovat svorkovnici při rozběhu Y/D?
 Je nutné pospojovanie v stolárskej dielni?
 Je propojení ochranného pospojování se zásuvkou v síti TN-C v pořádku?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Pospojovače?
 Jak pospojit zásobníkový ohřívač vody o objemu 5l?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Jak si vysvětlujete formulaci o dostatečné vzdálenosti v ČSN EN 62 305?
 Mám spojit konstrukci FVE s PE přípojnicí?
 Aký je správny slovenský odborný výraz: ochranné pospájanie alebo pospojovanie ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Musí se spojit konstrukce pro sádrokarton s doplňujícím pospojováním?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Uzemňovače?
 Mají být takto pospojena střešní okna?
 Musím pripojiť ohraničený úsek kovového potrubia na ochranné pospájanie ?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Je možné umístit ekvipotenciální svorkovnici přímo do domovního rozvaděče?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Je nutno kovový žlab přizemnit?
 Ako vyhotoviť doplnkové ochranné pospojovanie na pracovnom stroji?
 Jak je možno prakticky spojit všechny nevodivé části na přípojnici HOP ?
 Čeho se dosáhne spojením anténního stožáru s přípojnicí HOP vodičem Cu 2,5 mm?
 Jakým průřezem propojit svorkovnici PE a svorkovnici PA doplňkového pospojování?
 Jaké nebezpečí vznikne pokud nespojím vodič PEN s uzemněním hromosvodu ?
 Je správné připojení místního doplňujícího pospojování v koupelně na HOP ?
 Jak vyrovnat potenciál v posilovně?
 Jak zajistit správné připojení externí ventilační jednotky na střeše RD?
 Jak se dimenzuje vodič mezi svorkovnicemi PE a doplňujícího pospojení?
 Mozem pouzit ekvipotencialnu svorku bez hromozvodu?
 Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
 Mělo by nějaký smysl pospojení pračky v bytové koupelně?
 Jak vyřešit mechanický problém při pospojování baterií?
 Ako vyhodnotíte meranie spojitosti ochranných vodičov?
 Existuje estetická objímka doplňujícího pospojování?
 Jak je to s pospojováním vodovodních baterií když je vodovod z PPR?
 Je nutno pospojovat kovové kryty kabelové trasy?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Je nutná doplňková ochrana pospojením u podomítkových baterií?
 Víte odkud pochází šílení pospojovači?
 Je nutné připojit pracovní stroje vodičem ochranného pospojování k HOP?
 Akým prúdom overiť spojitosť obvodu ochranného pospájania strojov?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí být v domě provedeno hlavní ochranné pospojení?
 Mohu zapojiť hlavné ochranné pospojovanie i bez pomocné svorkovnice?
 Je opravdu nutné pospojovat vodovodní baterie?
 V jaké platné normě se nyní nachází požadavky na uzemnění ...?
 Znáte svorku pro uzemnění poplastovaného plotu?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízeními informační technologie
 Proč teče po plynové trubce proud?
 Ekvipotenciální pospojování proti blesku
 Musí být připojeny všechny rozváděče v objektu na HOP?
 Jaké jsou aktuální platné normy týkající se pospojení?
 Musí být chladicí plocha v mrazáku spojena s PE?
 Provedení společné soustavy pospojování a uzemnění (CBN)
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Jak to udělat aby se nemusela dělat drážka do speciální omítky?
 Má být kouřovod komína s kovovou vložkou a nástavcem propojen s hromosvodem?
 Musí být výlezový žebřík objektu končící 4m nad zemí spojen i dole se zemničem?
 Jak se řeší pospojování N v rozvaděči s více proudovými chrániči?
 Může se kabelový žlab MARS použít jako součást ochranného pospojování?
 Lze připojit pod jednu svorku více vodičů ochranného pospojení?
 Proč se u smaltových van nachází svorka pro připojení OP na druhé straně?
 Lze vytáhnout vodič pospojení z přívodu pro bojler nebo zásuvky pro pračku?
 Musí být hlavní pospojování spojeno s PEN vodičem zásuvek v bytě?
 Kde je nařízeno uzemění ocelového lešení?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Je vám jasný termín "řízení potenciálu"?
 Musím, alebo nesmiem uzemniť montážny plech v plastovom rozvádzači?
 Ako ideálne zemniť viacero rackov?
 Jak pospojit běžecké trenažery?
 Může být propojeno uzemnění zařízení do 1000V a nad 1000V?
 Mohou být vzájemně propojena ochranná uzemnění u zařízení různých rozvodných soustav nad 1000V?
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 Jak musí být provedeno pospojování tam, kde je definována zóna ochrany (LPZ) před bleskem?
 Přípojnice pospojení by měla být připojena k uzemňovací soustavě co nejkratší cestou. Jak velká má b
 Při provedení pospojování se využívá zapojení do hvězdy S, nebo zapojení mřížové M. Jak musí zapojen
 K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána
 Vhodné uzemnění a pospojování je založeno na kompletním systému uzemnění. Co tento systém zahrnuje?
 Co musí zahrnovat systém ochranného pospojování?
 Opravdu znáte pravidla pospojování a uzemňování?
 Musí být mezi všemi byty společný PE vodič?
 Ktorá podložka spĺňa podmienku vodivého spojenia?
 Jak provést doplňkové pospojování, když není možné zajistit přístup ke svorce?
 Jaký zvolit průřez ochranného vodiče pro připojení neživé části rozvaděče?
 Je třeba použít doplňkové pospojování PE v normálním prostředí v tomto případě?
 S čím spojit prodlouženou kovovou vložku komína?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je nutná instalace pospojení u mini boileru?
 Je mozne pripojit podruznu EPS na drot spajajuci zemnic a hlavnu EPS?
 Jak napojit zárubně na vyrovnávací potenciál ve zdravotnickém zařízení?
  Je možné provádět doplnkové ochranné pospojování v sítích TN-C?
 Je nějaký důvod pro tažení PE vodiče pro rozvaděč když je již obsažen v přívodu?
 Doplňující ochranné pospojování ve zdravotnických prostorech
 Jak mám chápat pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2?
 Je dobré nebo i nutné spojit všechny podružné rozvodnice s HOP ?
 Lze použít u provedení ochranného pospojování pájení natvrdo?
 Víte, jak se správně přizemní staveništní rozvaděč?
 Víte, co je to zóna vlivu hlavního pospojování?
 Musí být ve školní kuchyni pospojeny i zařízení, které nemá svorku PE?
 K čemu slouží spojení v krabici se žlutými a modrými vodiči?
 Je nutné pospojování kolejnic propojených železnou konstrukcí haly?
 Jakou metodou změřit oddělení NUK od armatury v betonu?
 Kdy mohu použít na uzemnění a pospojování rozvaděče drát a kdy pásek?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Musí se pospojit nosná konstrukce pro svítidlo?
 Jak napojit jímací tyč kovového přestřešení na zemnicí soustavu?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je v MŠ nutné dodatečné pospojení ochranných kolíků zásuvek?
 Musí být pospojené všechny kovové díly plechové střechy?
 Jak se uzemňuje konstrukce pohyblivých sekčních vrat?
 Zvyšujete průřezy místního pospojování tam, kde hlavní neexistuje?
 Jak má být zářivka pověšená na řetězu správně pospojená na PE?
 Je vhodné zemnění venkovního zahradního kohoutku?
 Jaký je správný průřez vodiče pospojování napojený na HOP dle ČSN 33 2000-5-54?
 Je uložení vodiče pospoj. CY 2,5 pod omítkou dostatečnou mechanickou ochranou?
 Dobereme se závěru ohledně pospojování v bytech ve starší zástavbě?
 POSPOJ #1.1 Jak se uzemňuje a pospojuje u mobilního operátora
 Dáte tip co vše na wc chránit pospojováním?
 Baterii pospojím i když třeba i nouzově!
 Mohu použít pro ochranné pospojování u přepěťové ochrany vodič CYA?
 Jak přizemnit nerezový komín chráněný oddáleným hromosvodem?
 Která ČSN řeší nepřipojení ochranného PE ke dveřím rozvaděčů?
 Musí být kovové části stroje pospojeny je-li tam bezpečné napětí PELV?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 Mají být kovové stoupací plošiny na střeše spojeny se soustavou hromosvodu?
 Je nutné pospojovať potrubie VZT v bytovkách?
 Musí být ukostření kovového krytu neživé části v každém případě?
 Jak spojit ochrannou trubku se svodem hromosvodu?
 Je nutné pospojovat plášť LED obrazovky s pláštěm ocelové haly?
 Jak uložit vodič pospojení k anténě, aby dílčí proud nepoškodil instalaci?
 Je nutné u připojení tepelného čerpadla přivedení přídavného zž CY 6?
 Přizemnit PE svorkovnici v garáži s rozdílnou nadmořskou výškou v terénu?
 Proč protéká proud hromosvodem když není bouřka?
 Je nutné pospojovanie serverov v miestnostiach, kde nema pristup laik?
 Pospojování v koupelně
 Mozem vytvorit MET na fasade RD?
 Z jakého důvodu je instalován "odpor" na vodiči ochranného pospojování?
 Jak technicky vyřešit bezpečnostní požadavek nového zkušebního zařízení?
 Jaký je vliv elektromagnetického smogu na životnost bojleru?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Je i jiné řešení než klasické pospojování plynoměru?
 Jaký je váš názor na více MET v jednom objektu?
 Jak připojit spotřebič zemněný nulováním na zemnění zemněním?
 Jak zemnit datový rozvaděč (rack) pokud se nedá uzemnění rozumně přivést?
 Může být dotyk mezi krytem PC a topením nebezpečný?
 Musí se venkovní LED panel přizemnit extra vodičem nebo stačí PE v přívodu?
 Co dělat když jsem změřil proud v PE vodiči domovního rozvaděče?
 Je nutné/vhodné propojit uzemnění garáže s domem?
 Lze připojit PE přes DIN lištu pomocí řadové svorky?
 Proč se krbaři brání uzemnění krbové vložky?
 Co vše musí být připojeno na ochranné pospojování v koupelně?
 Je viacero vývodov zemniča k prizemneniu v poriadku?
 Mohu pospojení realizovat bezšroubovými svorkami?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je urcena vzdialenost MET od RH?
 Mají se uzemňovat kovové rámy oken?
 Kdy je nutné doplňující ochranné pospojování k zásuvce ABB Garant?
 Co způsobuje proud protékající technologickým potrubím a konstrukcí budovy?
 Uzemnit sloupek (s elektronikou) plotu k zemi domu ano, či ne?
 Jak si představit Kirchhoffův zákon v plynovém rozvodu panelového domu?
 Je možné uložit FEZN pásek pro přizemnění PEN uvnitř objektu?
 Musí mít autozvedák doplnující pospojování ke konstrukci?
 Co víte o spojování kovových předmětů s hromosvodem dle ČSN 34 1390?
 Jaké jsou možné průřezy ochranného vodiče v rozvaděčích?
 JSS: O pospojování a spojení zemniče hromosvodu s uzemněním instalace
 Je nutné pospojovanie zariadenia napájaného z PC cez USB?
 Musí se podružné rozvodnice přizemňovat, pokud mají přívody v TN-C-S?
 K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?
 Musí být u přívodu AYKY 4x16 naví další ochranné pospojení CY4mm2?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Proč se nepospojovalo plynové potrubí v panelových domech?
 Môžem vyviesť zo zemniča bleskozvodu nad zemou vývod na svorkovnicu?
 Jak správně pospojovat kostrukci ochranným vodičem?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Jak se pospojují jednotlivé části nerezového komínu?
 Ako bez problemov uzemnit nastenky na PPR potrubi?
 Musí se připojovat samostatné radiátory v domě k MET?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Podľa akej normy sa uzemňuje strešník pre prípojku?
 Provádíte doplňkové pospojování paralelně, sériově, nebo kombinací obou způsobů?
 Lze provést ochranne pospojování kotle vodičem 2x4mm2?
 Kdy lze a kdy nelze součásti potrubí pokládat za elektricky vodivé?
 Jaké jsou v TN-C-S zásady spojování stínění kabelu FTP s vodičem PE?
 Ako prepojiť existujúcu výstuž v betóne stien s bleskozvodom?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Jak pospojit žebřík v koupelně na doplňující ochranné pospojení?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Je nutné prepojiť výstuž v betóne s uzemnením domu?
 Môže trasa vodiča ochranného pospájania v nejakom úseku stúpať?
 Je v pořádku pospojit okapy vodičem HVI?
 Za jakých okolností nezřizujete místní doplňující pospojování? 
 Je nutné vyrovnanie potenciálu na streche pri izolovanom bleskozvode HVI?
 Jak pospojovat trubky s neruským plynem?
 Ako pospojovat vod. komponent v sieti TN-S bez dostupneho HUS?
 Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
 Jaká jsou pravidla pro pospojování krytů a vnitřních částí zařízení?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Jaký typ vodičů pro ochranné pospojování panelů FVE navrhujete?
 Může plynové potrubí sloužit jako vodič ochranného pospojováni?
 Může nebo musí být dle nejnovějších norem přizemněno plynové potrubí?
 Bylo někdy povinné pospojení šasi zásuvek a vypínačů?
 Jak popsat funkční přemostění vodoměru?
 Musí mít každá koupelna v domě svoje pospojování?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.075 sekund, 22 dotazů.