Autor Téma: Čím argumentovat abych nemusel v koupelně pospojovat zásuvky?  (Přečteno 18133 krát)
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #36 kdy: 07.11.2022, 22:11 »

Na rozdíl od vás se neodvažuji hodnotit schopnosti tvůrců norem (ačkoli nad finálními produkty občas taky kroutím hlavou).

Normotvůrcům se tímto velice omlouvám  angel. Povinnost připojit kolíky zásuvek na doplňkové ochranné pospojování sice není uvedena v 33 2000-7-701 ale je zcela jednoznačně uvedena v 33 2000-4-41, tudíž platí i pro koupelny. Takže soud by měl zde případného viníka na lopatkách  Jsem v rozpacích.

Mám dnes ještě nějaké resty, snad mi zítra zbude víc času.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #37 kdy: 07.11.2022, 22:31 »

Normotvůrcům se tímto velice omlouvám  angel. Povinnost připojit kolíky zásuvek na doplňkové ochranné pospojování sice není uvedena v 33 2000-7-701 ale je zcela jednoznačně uvedena v 33 2000-4-41, tudíž platí i pro koupelny. Takže soud by měl zde případného viníka na lopatkách  Jsem v rozpacích.
Mám dnes ještě nějaké resty, snad mi zítra zbude víc času.

Tak v ČSN 33 2000-4-41 (která už BTW neplatí) ?
A můžete být konkrétní?
Jestli máte na mysli čl.415.2.1 platné ČSN 33 2000-4-41 ed-3 : "Systém ochranného pospojování musí být spojen s ochrannými vodiči všech zařízení včetně těch, které jsou napojeny do zásuvek",   tak to je přeci splněno prostřednictví m HOP (MET).  Mrknutí

A určitě nemáte na mysli čl.C.3.5 : "Všechny zásuvky musí být opatřeny ochrannými kontakty, které musí být spojeny se soustavou pospojování provedenou v souladu s C.3.4. ?
Protože tento článek platí pro Ochranné opatření elektrickým oddělením!  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #38 kdy: 08.11.2022, 08:17 »

Takže soud by měl zde případného viníka na lopatkách  Jsem v rozpacích.
Soud (nebo jakýkoli jiný rozhodčí) by musel shledat, že u té zásuvky pod chráničem 30 mA není splněna podmínka R≤50/0,03 podle čl. 415.2.2 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3. Umíte si představit situaci, kdy bude od topení v koupelně natažen CY4 do bytové rozvodnice, z té samé rozvodnice povede kabel CYKY-J 3x2,5 do zásuvky v koupelně a tato normativní podmínka nebude splněna? Já tedy ne. I v mezní situaci, kdy by byl v koupelně boiler bez chrániče, tak by souběžná vedení CYKY-J 3x2,5 k boileru a CY4 k topení musela každá překročit 90 metrů, aby nebyla splněna podmínka dle 415.2.2.

Takže taky jsem zastáncem používání zimních pneumatik v listopadu za každého počasí, ale abych hrozil postihem za nedodržení zákona při nehodě za deště a +10°C, to bych tedy nehrozil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #39 kdy: 08.11.2022, 08:17 »

Pane Lovacký, co má být prosím cílem vašeho psaní zde?

Hoci s Petrom Lovackým mnohokrát nesúhlasí, lebo si myslím, že má čiernobiele videnie elektrikárskeh o sveta, teraz sa ho musím zastať.

Predpokladám, že svojím príspevkom chcel vyjadriť skutočnosť, že normy predpokladajú normálne používanie elektrickej inštalácie a spotrebičov.
To znamená, že normy nepožadujú ochranné opatrenia na ochranu nesvojprávnych jedincov ktorí najprv sušia mačku v mikrovlnka a potom sa súdia s výrobcom.

Ak budem chcieť pokryť čo najviac rizík, tak vymenujem do návodu na použitie elektrickej inštalácie toľko zakázaných činností, koľko len budem môcť. A pre tieto činnosti prikážem, že ich môžu vykonávať iba osoby k takej činnosti oprávnené.

Inak budeme stavať namiesto rodinných domov protiatómové kryty.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #40 kdy: 08.11.2022, 08:49 »

No tak já položím otázku.
Co je smyslem doplňujícího pospojení v koupelně?
Odpovím si sám. Zamezit rozdílu potencionálu u dvou řekněme kovových součástí v té koupelně. Takže pokud rozpažím, levou rukou se budu dotýkat kovové baterie například ve vaně, a pravou rukou se budu dotýkat například topného žebříku, tak tam nesmím mít rozdíl potencionálu.
Nebo to někdo vidí jinak?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #41 kdy: 08.11.2022, 08:50 »

Hledám odborný článek odkaz, kde je výhradně napsáno a odůvodněno, že se nemusí dělat pospojení zásuvek v koupelně.

Jak si to mám obhájit.

Stále se setkávám s "poctivými" jedinci co se začnou ohánět nějakými odkazy na nějaké normy, které bohužel nemohu všechny znát nazpaměť do puntíku a nevím jak jim to vyvrátit?

V normě už to napsané není, pokud vím a už to norma dávno nevyžaduje,.



(Moderátor: Původní nesmysl zněl: "Ochranné pospojení zásuvek v koupelně ?")

Keď sa vrátime k pôvodnej otázke, tak môžeme odpovedať, že 33 2000-7-701 to nepožaduje.
Dodatočné spojenie ochranných kolíkov zásuviek v kúpelni je však možné vykonať pre zvýšenie ochrany pred úrazom elektrinou, za podmienky, že zásuvka takéto spojenie konštrukčne umožňuje.
Nie je však možné absenciu takéhoto spojenia považovať za nedostatok.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #42 kdy: 08.11.2022, 08:55 »

No tak já položím otázku.
Co je smyslem doplňujícího pospojení v koupelně?


Ako som už napísal, otázka sa týka pospojenia kolíka zásuvky dodatočným vodičom PE.
Nikto nespochybňuje doplnkové pospájanie samotné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #43 kdy: 08.11.2022, 12:50 »

Napríklad pochopiť zmýšľanie iných elektrikárov,..

Pane Lovacký, jste tedy elektrikář psycholog  Šok. S takovým jsem se ještě nesetkal  Smích.

Mám jednu otázku... vy chápete zmysel doplnkového pospájania zásuviek v kúpeľni tak, že ku existujúcemu PE v CYKY3x2,5 doplníte ďalší zž vodič?
Podľa vás zmysel doplnenia ďalšieho zž vodiča paralelne ke PE spočíva v tom, že v prípade prerušenia PE v kábli prevezme doplnkové pospájanie pôvodnú funkciu prerušeného PE pre automatické odpojenie od zdroja pri poruche?

Účel doplňkového ochranného pospojování je snížení pravděpodobnos ti úrazu elektrickým proudem při poruše elektrického zařízení.

Viz. 415.2: POZNÁMKA 1: Doplňující ochranné pospojování se považuje za doplnění ochrany při poruše.

Doplňkové pospojování toho dosahuje primárně vyrovnáním potenciálů, sekundárně zkrácením doby trvání nebezpečného stavu poskytnutím náhradní cesty pro vybavovací proud ochranného prvku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #44 kdy: 08.11.2022, 13:09 »

A můžete být konkrétní?
Jestli máte na mysli čl.415.2.1 platné ČSN 33 2000-4-41 ed-3 : "Systém ochranného pospojování musí být spojen s ochrannými vodiči všech zařízení včetně těch, které jsou napojeny do zásuvek",    tak to je přeci splněno prostřednictví m HOP (MET).  Mrknutí

Ano, přesně toto mám na mysli, podívejme se na to blíž. Vámi citovaná věta nehovoří o ochranném vodiči obecně, ale o ochranném vodiči (elektrického) zařízení. Tudíž tento požadavek nelze naplnit jen spojením ochranného pospojení s MET, ale vy musíte vodiči ochranného pospojení připojit ochranný vodič každého zařízení zvlášť. Tímto zařízením je například svítidlo, nebo odtahový ventilátor. Pokud je zařízení zapojované do zásuvky, je zásuvka pravděpodobně místem připojení přenosného zařízení a tudíž pak není jiná možnost naplnění uvedeného nařízení, než spojení ochranného kolíku zásuvky vodičem ochranného pospojení s pospojováním.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #45 kdy: 08.11.2022, 13:38 »

Soud (nebo jakýkoli jiný rozhodčí) by musel shledat, že u té zásuvky pod chráničem 30 mA není splněna podmínka R≤50/0,03 podle čl. 415.2.2 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 ...

Dopouštíte se chyby, že vytrháváte jedno jediné nařízení z celého jejich souboru. Soud by věřím tuto chybu nečinil a utáhl by vás na nedodržení kteréhokoliv z dalších, pokud by to alespoň trochu souviselo s nehodou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #46 kdy: 08.11.2022, 14:27 »

Pane Lovacký, jste tedy elektrikář psycholog  Šok.
Aká otázka taká odpoveď...no venujte sa na odbornom fóre radšej pospájaniu jak mne...


Doplňkové pospojování toho dosahuje primárně vyrovnáním potenciálů, sekundárně zkrácením doby trvání nebezpečného stavu poskytnutím náhradní cesty pro vybavovací proud ochranného prvku.
Aká náhradná cesta? To ste kde vyčítal? Máte v tom kus hokej, nijaká norma predsa nepočíta s nefunkčným vodičom PE a následne s dajakou náhradnou cestou cez pospájanie pre automatické odpojenie od zdroja...
   
Úplným základom v kúpeľni je vyrovnanie potenciálov v dosahu rúk jak to popisuje p, Miroš...
Navyše doplnkové pospájanie neplatí len pre kúpeľne, a ani vo svojej podstate vôbec neznamená že dopĺňa ochranné vodiče,... ale znamená, že dopĺňa, presnejšie zlepšuje parametre nezávislého opatrenia pre zaistenie ochrany pri poruche, ktoré to opatrenie, ako je vám dúfam známe, je len jednou zložkou ochranného opatrenia ako celku obšírne opísaného v čl. 411.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #47 kdy: 08.11.2022, 14:30 »

R≤50/0,03
Nepoužil by súdny znalec pre zvlášť nebezpečné prostredie skôr vzorec R≤12/0,03?
Čo ale myslím že v bežnej EI domu by vyšlo i tak...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #48 kdy: 08.11.2022, 14:46 »

Ano, přesně toto mám na mysli, podívejme se na to blíž. Vámi citovaná věta nehovoří o ochranném vodiči obecně, ale o ochranném vodiči (elektrického) zařízení. Tudíž tento požadavek nelze naplnit jen spojením ochranného pospojení s MET, ale vy musíte vodiči ochranného pospojení připojit ochranný vodič každého zařízení zvlášť. Tímto zařízením je například svítidlo, nebo odtahový ventilátor. Pokud je zařízení zapojované do zásuvky, je zásuvka pravděpodobně místem připojení přenosného zařízení a tudíž pak není jiná možnost naplnění uvedeného nařízení, než spojení ochranného kolíku zásuvky vodičem ochranného pospojení s pospojováním.

Je otázkou, zda znění čl. 415.2 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 platí pro místnosti s vanou nebo sprchou, když v ČSN 33 2000-7-71 ed. 2, čl. 701.415.2 je uvedeno, že se ten článek mění, viz výstřižek. Jinak by byl uveden výraz "doplňuje se",  jako v případě požadavků na doplňkovou ochranu pomocí RCD.


* 701.415.2.jpg (31.02 KB, 800x132 - prohlédnuto 106 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #49 kdy: 08.11.2022, 15:06 »

Aká náhradná cesta? To ste kde vyčítal? Máte v tom kus hokej, ...

Já mám hokej? To vy vytahujete pořád nové a nové otázky na mne jak kouzelník králíky z klobouku.

Dobrá, zde je další odpověď vysvětlující tu náhradní cestu:
542.4.1 V každé elektrické instalaci, ve které je použito ochranné pospojování, musí být hlavní ochranná svorka a musí být k ní připojeny:
- vodiče ochranného pospojování
- ...

Doplňkové ochranné pospojování v koupelnách je také ochranné pospojování a musí být tedy podle tohoto odstavce připojeno k MET (když je zřízená). A to je velmi spolehlivá cesta cesta pro vybavovací proud.

Že se PE vodič nemůže poškodit? To je nějaká psychologická taktika argumentovat úplně nesmyslnými argumenty? Kdyby se nemohl poškodit by bylo sice hezké ale on se samozřejmě může poškodit, poškozuje se a poškozovat se bude i nadále.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Deductio
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline


__09.02__ 31.01.2023


« Odpověď #50 kdy: 08.11.2022, 15:28 »

Délkou, vodiče/ů od kolíku zásuvky na MET, kratší než 8 metrů.

(12/(5x16))/0,018=8m
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #51 kdy: 08.11.2022, 15:42 »

Je otázkou, zda znění čl. 415.2 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 platí pro místnosti s vanou nebo sprchou, když v ČSN 33 2000-7-71 ed. 2, čl. 701.415.2 je uvedeno, že se ten článek mění, viz výstřižek. Jinak by byl uveden výraz "doplňuje se",   jako v případě požadavků na doplňkovou ochranu pomocí RCD.

To je jistě velmi správný postřeh. Já jsem se tam odpichoval od slova "v souladu s požadavky 415.2",  takže jsem to chápal jako doplnění o koupací vanu a sprchu. U mne to ale budí dost hrůzu, spojit jen vanu s radiátorem, eventeuelně s vodovodním potrubím a čistě teoreticky šlus. V reálu by tam bylo jistě i s PE svítidla - bez elektrického svítidla by to dnes v koupelně asi nešlo.

V mimo zóny 0-2 může být pračka, není to pevné zařízení a nebyla by tedy s ochranným pospojováním přímo spojená.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #52 kdy: 08.11.2022, 15:59 »

Délkou, vodiče/ů od kolíku zásuvky na MET, kratší než 8 metrů.

(12/(5x16))/0,018=8m

12V/(5*16A)/(0,018Ohm.mm2/m / 2,5mm2) = 20,8m ale není to k MET, je to jen mezi částmi současně přístupnými dotyku.

S chráničem 30mA je to pak nesmyslných 12V/(0,03)/(0,018Ohm.mm2/m / 2,5mm2) = 55,5km.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #53 kdy: 08.11.2022, 16:16 »

Že se PE vodič nemůže poškodit?
Ja ale vôbec nikde nepíšem že sa nemôže poškodiť, jasné že môže,..
No ale šak vtedy je to stav prvej poruchy jak som už písal...stav, keď EI požiadavkám na bezpečnosť už nevyhovuje (ani s pospájaním),  ale furt stav v ktorom prístupná neživá časť ešte stále nesmie byť nebezpečná...
Avšak pri každej ďalšej (druhej, tretej...) poruche sa už ochrana pred úrazom nikde v normách nerieši,... to by logicky vyvolalo otázku prečo neriešiť aj stav tretej, štvrtej atď., ..alebo čo, tie ďalšie poruchy sú už štatisticky úplne vylúčené?..
Ja v riešení bezpečnosti počas stavu pri druhej poruche nevidím nijakú logiku...,  a čo tam ja,.. ani normy..
Si predstavte, že niekto prevŕta vodič PE v kábli, druhou dierou zruší izoláciu a treťou preruší vodič pospájania...č o ďalej, naozaj budete tvrdiť, že na splnenie požiadavky pre ochranné opatrenie bude stačiť sám chránič?

To že sa prerušený PE ťažko identifikuje je hádam najväčšou nevýhodou TN-S,  ktorú zatiaľ čo viem, tak ešte nikto nevyriešil inak jak pravidelnou prehliadkou a meraním..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] 4 5 6 ... 10 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musím pospojovat všechny vodovodní trubky jedním vodičem nebo každou samostatným?
 Kde byt umiestnena ekvipotencialni svorka?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňkovým pospojováním?
 Musí byť k doplnkovému pospájaniu v kúpelni privedený samostatný vodič z hlavnej ekvipotenciálnej svorkovnice?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Pospojit podlahové topení v koupelně ?
 Je vodič pro pospojení plastového sprchového koutu nutný?
 Je nutno použít k pospojení/zemnění rozvodu vytápění brutální průřez CY 25?
 Je možné spraviť doplnkové pospájenie v kúpelke vodičom Z/Ž 4mm?
 Musím u přívodu stroje použít chránič nebo stačí pospojení?
 Nemělo by být vodovodní potrubí vodivě spojené se svorkovnicí v rozvaděči?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie?
 Jak realizovat (pokud vůbec) dopl. pospojování při rekonstrukci bytového jádra?
 Je nutné připojit vodič PE ke kovové konzole krabice Acidur?
 Lze považovat řadové zemnící svorky umístěné na din liště za dokonale pospojené?
 Je nutné ochranné pospojování rámu automobilu na kterém je umístěno chlazení?
 Jak pospojit průběžnou dvojzásuvku?
 Proč projektant nenavrhol vodivé pripojenie veľkých kovových konštrukcií v blízkosti zvodu?
 Mám v nemocnici opravdu pospojit každý instrumentální stolek?
 Je opravdu nutné pospojit ochranný kolík zásuvek v koupelně?
 Co vše by se mělo přizemnit na staveništních instalacích?
 Musí byť odpad pod sprchou pripojený na ochranný vodič?
 Je opravdu nezbytné pospojování stolů ve školní kuchyni?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Která norma nebo literatura prosím řeší provedení svářecích pracovišť z hlediska
 Jak správně pospojit koupelnu?
 Má pospojení nějaký vliv na kolísání napětí?
 Ako správne pospájat rúry v kotolni?
 Je skutečně potřeba 16mm2 průřez vodice CY pro hlavní pospojení?
 Jak se zbavit napětí 2V ss mezi PEN a zemí?
 Je rozdíl, zda pospojím zařízení z PE svorky nebo ekvipotencionální svorkovnice?
 Je správné pospojit spotřebič tř.II?
 Je v pořádku odpojené ochranné pospojování v koupeném bytě?
 Je opravdu nutné uzemnit vanu?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Vyhodnotiť ak je nepospojovaný kovový rebrík ÚK v kúpeľni ako závadu?
 Existuje pomôcka pre pospojovanie?
 Jak provést pospojování v koupelně, když to prý není kam připojit?
 Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním?
 Je nutno připojit stroje na hlavní pospojování?
 Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu?
 Môžem použiť na pospojovanie kostry svietidla žl-zel vodič v novom CYKY?
 Čím pospojit nerezové potrubí v agresivním prostředí?
 Musí PE spojit s pospojením v koupelně?
 Stačí pospojit pouze jednu zásuvku v obvodu?
 Jak je to s ochranným vodičem pro pospojování?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Provadi se pospojeni zasuvek v koupelne jestlize jsou zapojena pres chranic?
 Jak měřit spojitost ochranného obvodu za FM ?
 Proč propojovat armovací rošt v základech s uzemňovací soustavou?
 Mám provést dodatečně hlavní domovní pospojení ve starším RD, s instalací TN-C?
 Požaduje ČSN332000-7-701 ed.2 spojení ochranného kolíku s pospojováním koupelny?
 Jak zajistit vodivé propojení krytu svorkovnice u elektromotoru?
 Ako pripojit ekvipotencialnu svorkovnicu k zakladovemu zemnicu?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Jak správně realizovat ochr.pospojování po výměně vod.stoupaček za plastové?
 Lišty pro vyrovnání potenciálu a pro PE jsou dvě různé lišty nebo jedna?
 Jak správně realizovat ochr. pospojování po výměně vod. stoupaček za plastové?
 Jak funguje ochrana neuzemněným místním pospojováním?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Musí se kovová el. instralační (nosná) trubka spojit s vodičem PE (PEN)?
 Kam u bojleru správně připojit vodič ochranného pospojení?
 Je nutné umisťovat svorkovnici hlavního pospojení v blízkosti rozvaděče?
 Jak uspořádat napojení zemnícího vodiče v rozvodnici?
 Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab?
 Ako má byť prevedené uzemnenie motorov, uvedenie na spoločný potenciál?
 Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ?
 Jak správně připojit vodič ochranného pospojování?
 Môže byť ekvipotenciálna svorkovnica v hlavnom rozvádzači?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Je nutné do ochrany pospojováním zařadit i centrální vysavač?
 Je nutné provádět v autodílně doplňující místní pospojování?
 Musím hlavní pospojení udělat z hlavního rozvaděče nebo můžu z PR?
 Proč spojit ochraný můstek v rozvaděči se zemnícím páskem?
 Proč pospojovat plechové konzoly (držáky) bakelitových vypínačů ?
 Nemusí být náhodou zárubně dveří koupelny také uzemněny?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je nutné ochranné pospojování pracovních strojů v zámečnické dílně?
 Jak pospojovat svorkovnici při rozběhu Y/D?
 Je nutné pospojovanie v stolárskej dielni?
 Je propojení ochranného pospojování se zásuvkou v síti TN-C v pořádku?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Pospojovače?
 Jak pospojit zásobníkový ohřívač vody o objemu 5l?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Jak si vysvětlujete formulaci o dostatečné vzdálenosti v ČSN EN 62 305?
 Mám spojit konstrukci FVE s PE přípojnicí?
 Aký je správny slovenský odborný výraz: ochranné pospájanie alebo pospojovanie ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Musí se spojit konstrukce pro sádrokarton s doplňujícím pospojováním?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Uzemňovače?
 Mají být takto pospojena střešní okna?
 Musím pripojiť ohraničený úsek kovového potrubia na ochranné pospájanie ?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Je možné umístit ekvipotenciální svorkovnici přímo do domovního rozvaděče?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Je nutno kovový žlab přizemnit?
 Ako vyhotoviť doplnkové ochranné pospojovanie na pracovnom stroji?
 Jak je možno prakticky spojit všechny nevodivé části na přípojnici HOP ?
 Čeho se dosáhne spojením anténního stožáru s přípojnicí HOP vodičem Cu 2,5 mm?
 Jakým průřezem propojit svorkovnici PE a svorkovnici PA doplňkového pospojování?
 Jaké nebezpečí vznikne pokud nespojím vodič PEN s uzemněním hromosvodu ?
 Je správné připojení místního doplňujícího pospojování v koupelně na HOP ?
 Jak vyrovnat potenciál v posilovně?
 Jak zajistit správné připojení externí ventilační jednotky na střeše RD?
 Jak se dimenzuje vodič mezi svorkovnicemi PE a doplňujícího pospojení?
 Mozem pouzit ekvipotencialnu svorku bez hromozvodu?
 Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
 Mělo by nějaký smysl pospojení pračky v bytové koupelně?
 Jak vyřešit mechanický problém při pospojování baterií?
 Ako vyhodnotíte meranie spojitosti ochranných vodičov?
 Existuje estetická objímka doplňujícího pospojování?
 Jak je to s pospojováním vodovodních baterií když je vodovod z PPR?
 Je nutno pospojovat kovové kryty kabelové trasy?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Je nutná doplňková ochrana pospojením u podomítkových baterií?
 Víte odkud pochází šílení pospojovači?
 Je nutné připojit pracovní stroje vodičem ochranného pospojování k HOP?
 Akým prúdom overiť spojitosť obvodu ochranného pospájania strojov?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí být v domě provedeno hlavní ochranné pospojení?
 Mohu zapojiť hlavné ochranné pospojovanie i bez pomocné svorkovnice?
 Je opravdu nutné pospojovat vodovodní baterie?
 V jaké platné normě se nyní nachází požadavky na uzemnění ...?
 Znáte svorku pro uzemnění poplastovaného plotu?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízeními informační technologie
 Proč teče po plynové trubce proud?
 Ekvipotenciální pospojování proti blesku
 Musí být připojeny všechny rozváděče v objektu na HOP?
 Jaké jsou aktuální platné normy týkající se pospojení?
 Musí být chladicí plocha v mrazáku spojena s PE?
 Provedení společné soustavy pospojování a uzemnění (CBN)
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Jak to udělat aby se nemusela dělat drážka do speciální omítky?
 Má být kouřovod komína s kovovou vložkou a nástavcem propojen s hromosvodem?
 Musí být výlezový žebřík objektu končící 4m nad zemí spojen i dole se zemničem?
 Jak se řeší pospojování N v rozvaděči s více proudovými chrániči?
 Může se kabelový žlab MARS použít jako součást ochranného pospojování?
 Lze připojit pod jednu svorku více vodičů ochranného pospojení?
 Proč se u smaltových van nachází svorka pro připojení OP na druhé straně?
 Lze vytáhnout vodič pospojení z přívodu pro bojler nebo zásuvky pro pračku?
 Musí být hlavní pospojování spojeno s PEN vodičem zásuvek v bytě?
 Kde je nařízeno uzemění ocelového lešení?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Je vám jasný termín "řízení potenciálu"?
 Musím, alebo nesmiem uzemniť montážny plech v plastovom rozvádzači?
 Ako ideálne zemniť viacero rackov?
 Jak pospojit běžecké trenažery?
 Může být propojeno uzemnění zařízení do 1000V a nad 1000V?
 Mohou být vzájemně propojena ochranná uzemnění u zařízení různých rozvodných soustav nad 1000V?
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 Jak musí být provedeno pospojování tam, kde je definována zóna ochrany (LPZ) před bleskem?
 Přípojnice pospojení by měla být připojena k uzemňovací soustavě co nejkratší cestou. Jak velká má b
 Při provedení pospojování se využívá zapojení do hvězdy S, nebo zapojení mřížové M. Jak musí zapojen
 K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána
 Vhodné uzemnění a pospojování je založeno na kompletním systému uzemnění. Co tento systém zahrnuje?
 Co musí zahrnovat systém ochranného pospojování?
 Opravdu znáte pravidla pospojování a uzemňování?
 Musí být mezi všemi byty společný PE vodič?
 Ktorá podložka spĺňa podmienku vodivého spojenia?
 Jak provést doplňkové pospojování, když není možné zajistit přístup ke svorce?
 Jaký zvolit průřez ochranného vodiče pro připojení neživé části rozvaděče?
 Je třeba použít doplňkové pospojování PE v normálním prostředí v tomto případě?
 S čím spojit prodlouženou kovovou vložku komína?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je nutná instalace pospojení u mini boileru?
 Je mozne pripojit podruznu EPS na drot spajajuci zemnic a hlavnu EPS?
 Jak napojit zárubně na vyrovnávací potenciál ve zdravotnickém zařízení?
  Je možné provádět doplnkové ochranné pospojování v sítích TN-C?
 Je nějaký důvod pro tažení PE vodiče pro rozvaděč když je již obsažen v přívodu?
 Doplňující ochranné pospojování ve zdravotnických prostorech
 Jak mám chápat pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2?
 Je dobré nebo i nutné spojit všechny podružné rozvodnice s HOP ?
 Lze použít u provedení ochranného pospojování pájení natvrdo?
 Víte, jak se správně přizemní staveništní rozvaděč?
 Víte, co je to zóna vlivu hlavního pospojování?
 Musí být ve školní kuchyni pospojeny i zařízení, které nemá svorku PE?
 K čemu slouží spojení v krabici se žlutými a modrými vodiči?
 Je nutné pospojování kolejnic propojených železnou konstrukcí haly?
 Jakou metodou změřit oddělení NUK od armatury v betonu?
 Kdy mohu použít na uzemnění a pospojování rozvaděče drát a kdy pásek?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Musí se pospojit nosná konstrukce pro svítidlo?
 Jak napojit jímací tyč kovového přestřešení na zemnicí soustavu?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je v MŠ nutné dodatečné pospojení ochranných kolíků zásuvek?
 Musí být pospojené všechny kovové díly plechové střechy?
 Jak se uzemňuje konstrukce pohyblivých sekčních vrat?
 Zvyšujete průřezy místního pospojování tam, kde hlavní neexistuje?
 Jak má být zářivka pověšená na řetězu správně pospojená na PE?
 Je vhodné zemnění venkovního zahradního kohoutku?
 Jaký je správný průřez vodiče pospojování napojený na HOP dle ČSN 33 2000-5-54?
 Je uložení vodiče pospoj. CY 2,5 pod omítkou dostatečnou mechanickou ochranou?
 Dobereme se závěru ohledně pospojování v bytech ve starší zástavbě?
 POSPOJ #1.1 Jak se uzemňuje a pospojuje u mobilního operátora
 Dáte tip co vše na wc chránit pospojováním?
 Baterii pospojím i když třeba i nouzově!
 Mohu použít pro ochranné pospojování u přepěťové ochrany vodič CYA?
 Jak přizemnit nerezový komín chráněný oddáleným hromosvodem?
 Která ČSN řeší nepřipojení ochranného PE ke dveřím rozvaděčů?
 Musí být kovové části stroje pospojeny je-li tam bezpečné napětí PELV?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 Mají být kovové stoupací plošiny na střeše spojeny se soustavou hromosvodu?
 Je nutné pospojovať potrubie VZT v bytovkách?
 Musí být ukostření kovového krytu neživé části v každém případě?
 Jak spojit ochrannou trubku se svodem hromosvodu?
 Je nutné pospojovat plášť LED obrazovky s pláštěm ocelové haly?
 Jak uložit vodič pospojení k anténě, aby dílčí proud nepoškodil instalaci?
 Je nutné u připojení tepelného čerpadla přivedení přídavného zž CY 6?
 Přizemnit PE svorkovnici v garáži s rozdílnou nadmořskou výškou v terénu?
 Proč protéká proud hromosvodem když není bouřka?
 Je nutné pospojovanie serverov v miestnostiach, kde nema pristup laik?
 Pospojování v koupelně
 Mozem vytvorit MET na fasade RD?
 Z jakého důvodu je instalován "odpor" na vodiči ochranného pospojování?
 Jak technicky vyřešit bezpečnostní požadavek nového zkušebního zařízení?
 Jaký je vliv elektromagnetického smogu na životnost bojleru?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Je i jiné řešení než klasické pospojování plynoměru?
 Jaký je váš názor na více MET v jednom objektu?
 Jak připojit spotřebič zemněný nulováním na zemnění zemněním?
 Jak zemnit datový rozvaděč (rack) pokud se nedá uzemnění rozumně přivést?
 Může být dotyk mezi krytem PC a topením nebezpečný?
 Musí se venkovní LED panel přizemnit extra vodičem nebo stačí PE v přívodu?
 Co dělat když jsem změřil proud v PE vodiči domovního rozvaděče?
 Je nutné/vhodné propojit uzemnění garáže s domem?
 Lze připojit PE přes DIN lištu pomocí řadové svorky?
 Proč se krbaři brání uzemnění krbové vložky?
 Co vše musí být připojeno na ochranné pospojování v koupelně?
 Je viacero vývodov zemniča k prizemneniu v poriadku?
 Mohu pospojení realizovat bezšroubovými svorkami?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je urcena vzdialenost MET od RH?
 Mají se uzemňovat kovové rámy oken?
 Kdy je nutné doplňující ochranné pospojování k zásuvce ABB Garant?
 Co způsobuje proud protékající technologickým potrubím a konstrukcí budovy?
 Uzemnit sloupek (s elektronikou) plotu k zemi domu ano, či ne?
 Jak si představit Kirchhoffův zákon v plynovém rozvodu panelového domu?
 Je možné uložit FEZN pásek pro přizemnění PEN uvnitř objektu?
 Musí mít autozvedák doplnující pospojování ke konstrukci?
 Co víte o spojování kovových předmětů s hromosvodem dle ČSN 34 1390?
 Jaké jsou možné průřezy ochranného vodiče v rozvaděčích?
 JSS: O pospojování a spojení zemniče hromosvodu s uzemněním instalace
 Je nutné pospojovanie zariadenia napájaného z PC cez USB?
 Musí se podružné rozvodnice přizemňovat, pokud mají přívody v TN-C-S?
 K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?
 Musí být u přívodu AYKY 4x16 naví další ochranné pospojení CY4mm2?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Proč se nepospojovalo plynové potrubí v panelových domech?
 Môžem vyviesť zo zemniča bleskozvodu nad zemou vývod na svorkovnicu?
 Jak správně pospojovat kostrukci ochranným vodičem?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Jak se pospojují jednotlivé části nerezového komínu?
 Ako bez problemov uzemnit nastenky na PPR potrubi?
 Musí se připojovat samostatné radiátory v domě k MET?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Podľa akej normy sa uzemňuje strešník pre prípojku?
 Provádíte doplňkové pospojování paralelně, sériově, nebo kombinací obou způsobů?
 Lze provést ochranne pospojování kotle vodičem 2x4mm2?
 Kdy lze a kdy nelze součásti potrubí pokládat za elektricky vodivé?
 Jaké jsou v TN-C-S zásady spojování stínění kabelu FTP s vodičem PE?
 Ako prepojiť existujúcu výstuž v betóne stien s bleskozvodom?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Jak pospojit žebřík v koupelně na doplňující ochranné pospojení?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Je nutné prepojiť výstuž v betóne s uzemnením domu?
 Môže trasa vodiča ochranného pospájania v nejakom úseku stúpať?
 Je v pořádku pospojit okapy vodičem HVI?
 Za jakých okolností nezřizujete místní doplňující pospojování? 
 Je nutné vyrovnanie potenciálu na streche pri izolovanom bleskozvode HVI?
 Jak pospojovat trubky s neruským plynem?
 Ako pospojovat vod. komponent v sieti TN-S bez dostupneho HUS?
 Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
 Jaká jsou pravidla pro pospojování krytů a vnitřních částí zařízení?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Jaký typ vodičů pro ochranné pospojování panelů FVE navrhujete?
 Může plynové potrubí sloužit jako vodič ochranného pospojováni?
 Může nebo musí být dle nejnovějších norem přizemněno plynové potrubí?
 Bylo někdy povinné pospojení šasi zásuvek a vypínačů?
 Jak popsat funkční přemostění vodoměru?