Autor Téma: Čím argumentovat abych nemusel v koupelně pospojovat zásuvky?  (Přečteno 19438 krát)
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #108 kdy: 10.11.2022, 22:21 »

Nejde o dřez, ale o tu mísící baterii.  Mrknutí
Takže podle vás baterie v koupelně je součást vodovodu, ale baterie u dřezu už není.   zle
Můžete mne poučit jak to?

Pardón, z fotky jsem nepoznal, že dřez je v koupelně. Já myslel, že dřez je v kuchyni  Úsměv. Pokud je to v koupelně (řeší naše 33 2000-7-701),  tak dřez je připojený správně a baterie je připojená přes dřez. Nevidím problém  Úsměv.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #109 kdy: 10.11.2022, 22:33 »

Pardón, z fotky jsem nepoznal, že dřez je v koupelně. Já myslel, že dřez je v kuchyni  Úsměv. Pokud je to v koupelně (řeší naše 33 2000-7-701),   tak dřez je připojený správně a baterie je připojená přes dřez. Nevidím problém  Úsměv
Takže pro ty pomalejší ještě jednou :
1) Nejde o dřez, ale o tu mísící baterii.  Mrknutí
Takže podle vás baterie v koupelně je součást vodovodu, ale baterie u dřezu už není.   zle
Můžete mne poučit proč?
2) I kdyby byl v koupelně a i kdyby to mělo nějaký smysl (jako že nemá),  tak máte pocit že pospojení je připojeno na nějakou "pospojovací svorku"?  Šok

Proč mám pocit, že už jste s "argumenty" ohledně té svojí pospojovací mantry v koncích??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #110 kdy: 10.11.2022, 22:41 »

Ano, toto je v normě ČSN 33 2000-7-701 ed.3

Pro většinu snad zajímavé ale poněkud z jiného světa, než je svět a pohled tvůrců normy 33 2000-7-701 (ed.3).
Pořád ještě máme edici 2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #111 kdy: 10.11.2022, 22:47 »

Takže pro ty pomalejší ještě jednou :
1) Nejde o dřez, ale o tu mísící baterii.  Mrknutí
Takže podle vás baterie v koupelně je součást vodovodu, ale baterie u dřezu už není.   zle
Můžete mne poučit proč?

Já myslel, že se spolu dohadujeme o požadavcích 33 2000-7-701 ed.3, která řeší jen místnosti se sprchou nebo vanou. Takže z tohoto hlediska je asi trochu rozdíl, zda je baterie v místnosti se sprchou/vanou a nebo v místnosti bez. Ten dřez máte samozřejmě v kuchyni, baterie je i tam součástí vodovodu ale dnes ji tam připojovat nemusíte, protože kuchyň bez vany 33-2000-7-701 vůbec nezajímá. Typuji, že v budoucnu bude MET (hlavní ochranné pospojování) povinná v každém objektu a tento problém pak zmizí - baterie na plastu nebude potřeba připojovat.

PS: Já dřez za vanu nikdy nepovažoval. Pokud vy ano, tak je to pro mne úplná novinka  Úsměv.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #112 kdy: 10.11.2022, 22:50 »

Pro většinu snad zajímavé ale poněkud z jiného světa, než je svět a pohled tvůrců normy 33 2000-7-701 (ed.3). Pro mne v tom není nic moc nového, znám mezní hodnotu vodivosti pitné vody 125mS/m a z ní si oba umíme bleskurychle spočítat odpor vody bez nejmenší námahy. Proto jsem i napsal, že z hlediska síťových napětí zde není problém, problém je až při zásahu objektu bleskem.  

1) žádná norma ČSN 33 2000-7-701 ed.3 NEEXISTUJE !  podivej Nebo dáte na ni odkaz ?
2) Asi vás to překvapí, ale někteří z autorů toho toho "jiného světa" (ing.Kříž, ing.Kroupa a ing.Lisý) byli v  době zavádění ČSN 33 200-7-701 pracovníky ČNI  Mrknutí
3) můžete sdělit, kde je v řadě norem 62305 (kdybyste byl zase líný, tak to jsou ty o "hromech") psáno cosi o vodovodech?



Pro většinu snad zajímavé ale poněkud z jiného světa, než je svět a pohled tvůrců normy 33 2000-7-701 (ed.3). Pro mne v tom není nic moc nového, znám mezní hodnotu vodivosti pitné vody 125mS/m a z ní si oba umíme bleskurychle spočítat odpor vody bez nejmenší námahy. Proto jsem i napsal, že z hlediska síťových napětí zde není problém, problém je až při zásahu objektu bleskem.

Jsem líný na to, abych vám zde teď začal přesně sepisovat a popisovat cesty, kudy se při zásahu blesku do objektu dostane mezi vodu a PE vysoké napětí ale 3 takové běžné scénáře bych dohromady dal (respektive bych k tomu musel být alespoň trochu motivován).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #113 kdy: 10.11.2022, 22:51 »

Já myslel, že se spolu dohadujeme o požadavcích 33 2000-7-701 ed.3,

Znovu - ČSN 33 2000-7-701 ed. 3 NEEXISTUJE !
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #114 kdy: 10.11.2022, 23:00 »

Znovu - ČSN 33 2000-7-701 ed. 3 NEEXISTUJE !


Dík. To mám z toho, že jsem si listoval v IEC 60364-7-701:2019, která bude pravděpodobně do ČSN 33 2000-7-701 ed. 3 teprve převzatá. To jsem celý já, pořád v něčem napřed   Nerozhodný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #115 kdy: 10.11.2022, 23:03 »

Typuji, že v budoucnu bude MET (hlavní ochranné pospojování) povinná v každém objektu a tento problém pak zmizí - baterie na plastu nebude potřeba připojovat.

Proč v budoucnu ?
Hlavní pospojování, jako součást ochrany automatickým odpojením od zdroje je povinné už od roku 2007 (ČSN 33 2000-4-41 ed.2)  podivej. To snad jako odborník víte, ne?
A tudíž (jak správně uvádíte),  jsme se konečně shodli na tom, že baterie ne plastovém potrubí NENÍ ZAPOTŘEBÍ (nesmyslně) POSPOJOVAT.  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #116 kdy: 11.11.2022, 00:13 »

Proč v budoucnu ?
Hlavní pospojování, jako součást ochrany automatickým odpojením od zdroje je povinné už od roku 2007 (ČSN 33 2000-4-41 ed.2)  podivej. To snad jako odborník víte, ne?
A tudíž (jak správně uvádíte),   jsme se konečně shodli na tom, že baterie ne plastovém potrubí NENÍ ZAPOTŘEBÍ (nesmyslně) POSPOJOVAT.  tanecek

Jestli jsem to včera dobře pochopil, tak v té u nás ještě nepřevzaté IEC 60364-7-701:2019 se k věci přistupuje tak, že když je v objektu MET, tak stačí v koupelnách RCD, když není MET, musí být RCD a ochranné doplňkové pospojování bez dalších podrobností, tedy zcela dle 33 2000-4-41 a 33 2000 5-54. To jsem měl na mysli, když jsem psal o budoucnosti.

Nezbytnou součástí automatického odpojení od zdroje je ochranné uzemnění realizované vodiči ochranného uzemnění. Hlavní ochranné pospojování má podle mne více funkcí. Jsem ale v oblasti domovních instalací teprve na začátku a učím se za pochodu  Nerozhodný.

A rád souhlasím, že když je MET, tak už dnes dle normy není potřeba pospojovat kovové součásti na nekovovém vodovodním potrubí v koupelně (stejné i pro odpad). Ale za bouřky se pak stejně od vody držte dál, rázová elektřina si razí cestu bez oklik. Když to jeden zažije na EMC zkušebně v reálu, stojí mu bez přehánění vlasy hrůzou na hlavě.

3) můžete sdělit, kde je v řadě norem 62305 (kdybyste byl zase líný, tak to jsou ty o "hromech") psáno cosi o vodovodech
5.3 Soustava pospojování?? Tam by o té vodě snad mohlo něco být  Smích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #117 kdy: 11.11.2022, 10:51 »

můžete prosím vysvětlit, proč by měl bleskový proud putovat vodním sloupcem v nevodivém potrubí, když má dost jiných a daleko vodivějších cest, jak se dostat na potenciál země?  Nerozhodný ?
Lebo si myslím, že bleskovému prúdu je okrem tých iných a ďaleko vodivejších ciest nad ktorými uvažujete, dobrá ešte aj každá iná vodivá cesta, kade si môže tie svoje ampére pretlačiť do zeme...

Z dostupných limitov na googli:
Limit konduktivity (vodivosti) pre pitnú vodu - 125mS/m pri 20°C
DN plastovej trubky 15mm = 177mm2, mimo objektu bude ešte viac...
Prepätie pri blesku môže dosiahnuť pár MV, budem rátať len s 1MV,... a toto prepätie sa voči vzdialenej zemi objaví cez METku aj na galvanicky pripojenom doplnkovom pospájaní...

Príklad:
Dĺžka plastovej trubky od nepospojenej batérie z kúpeľne k najbližšej kovovej časti vodovodu (dajmetomu že plast bude končiť až na kovovom vodomeri v šachte) - 60m, šachta bude mimo podstatného vplyvu potenciálovej jamy blesku...
METka nezriadená, do objektu vstupuje plast, takže vodný stĺpec má potenciál vzdialenej zeme zo šachty

Riziko počas trvania prepätia pri zásahu bleskom:
Dvojpólový dotyk medzi pospájaním na potenciály blesku a nepospojenou batériou, ktorá má potenciál zeme cez vodný stĺpec DN20, l-60m..

Id=(1000000/(1/0,125*1000000*60/177))*1000 = 368mA....
Pre priemernú konduktivitu vody 40mS bude Id 118mA...
Ud medzi nepospájanou batériou a pospájaním s potenciálom blesku počas trvania prepätia sa dá ľahko domyslieť...

Avšak pri pospojenej batérii bude Ud na tom pospájaní pár mV, a potom prúd v hodnote pár stoviek mA ktorý pretečie cez pospájanie do batérie a ďalej do zeme cez vodný stĺpec, tak ten myslím že už nie je príliš podstatný...

A keď nemám vo výpočte dajakú zásadnú chybu, potom hádam každý kto si vie takúto situáciu reálne predstaviť, tak jednoducho batériu na plaste pospojí...
No kto si vie predstaviť len max. Ud pri poruche od EI, tak ten samozrejme nemá dôvod na plaste nič pospájať...
Tak či onak, ten zrejmý súvis METky s ochranou pred bleskom a s doplnkovým pospájaním v mokrom prostredí kúpeľne, je dobré brať vážne...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #118 kdy: 11.11.2022, 13:32 »

Lebo si myslím, že bleskovému prúdu je okrem tých iných a ďaleko vodivejších ciest nad ktorými uvažujete, dobrá ešte aj každá iná vodivá cesta, kade si môže tie svoje ampére pretlačiť do zeme...

Jsem rád, že jste to napsal. Jen délka asi nebude 60m, ale vzdálenost k ohřívačí TUV, u nás doma cca 8m. To je pak odpor od baterie k ukostřenému ohřívači pouhých 362kOhm. Když budete zrovinka pod sprchou, shora do vás půjde ten 1MV, zdola budete uzemněni přes vodivou vaničku a nános usazenin v odpadním potrubí (to vede také poměrně dobře). Celkový vnitřní odpor zdroje odhadnu na 700kOhm, takže přes tělo pak teče krásných 1,4A. Při odporu těla 1750Ohm na vašem těle bude rozdíl potenciálu 2450V. To je slušná šlupka  Šok, rána z ohradníku by proti tomu bylo jen polechtání.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Láryš
*
Offline Offline



« Odpověď #119 kdy: 11.11.2022, 18:46 »

Možná je to úplně mimo diskuzi, ale chtěl bych vidět některé zdejší šílené pospojovače, jak připojují některé designové baterie umyvadel, případně zapuštěné sprchové baterie, kde není možnost cokoliv kamkoli připojovat, (prostě na to není místo, a je to technicky neřešitelná situace). Teorie je hezká věc, ale nic se nemá přehánět.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #120 kdy: 12.11.2022, 10:07 »

chtěl bych vidět některé zdejší šílené pospojovače, jak připojují některé designové baterie umyvadel, případně zapuštěné sprchové baterie, kde není možnost cokoliv kamkoli připojovat, (prostě na to není místo, a je to technicky neřešitelná situace). Teorie je hezká věc, ale nic se nemá přehánět.
Účelom pospájania v kúpeľni je zabrániť NDN v dosahu,..a to sa dá aj oveľa jednoduchšie jak len krkolomne na batérii...
Myslím, že hľadať spôsoby jak dosiahnuť minimálnu ochranu pred úrazom je furt lepšie, jak hľadať ospravedlnenky medzi „šialencami“...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #121 kdy: 12.11.2022, 10:31 »

Právě proto se již běžně nasazuje identifikátor blížící se bouřky s výstupem na uzamčení koupelny.
Méně movití pak koupelny ruší úplně s občasným oplachem v nejbližším potůčku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #122 kdy: 12.11.2022, 11:15 »

... vnitřní odpor zdroje odhadnu na 700kOhm, takže přes tělo pak teče krásných 1,4A. Při odporu těla 1750Ohm na vašem těle bude rozdíl potenciálu 2450V. To je slušná šlupka  Šok, rána z ohradníku by proti tomu bylo jen polechtání.
Ještě včera jsem věřil teorii, že statistika je přesný součet nepřesných čísel.
Zdá se, že v "elektrice" se dá jít ještě o pořádný krok dál...

v práci jsme jistým předpisem měli zakázáno pracovat za bouřky na pojistkách sdělovacích vedení.
Ale už jsme v té době neměli jak zodpovědně zjistit blížící se bouřku, takže jsem jednou dostal pěknou šlupku při "prvním blesku"...
Absolutně bezpečné a dokonalé to asi nevymyslíme...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #123 kdy: 12.11.2022, 13:06 »

Ještě včera jsem věřil teorii, že statistika je přesný součet nepřesných čísel.
Zdá se, že v "elektrice" se dá jít ještě o pořádný krok dál...


1750Ohm je z ČSN EN 33 2000-4-41. Je to schválně odpor "za sucha",  protože s ránou "za mokra" naštěstí nemíváme zkušenosti. Převedl jsem to na napětí, protože většinou víme, jaké napětí nás cca. koplo.

Něpřesná čísla? Měrnou vodivost vody lze měřit velice přesně a velice snadno, 125mS/m je uznávaná maximální měrná vodivost pitné vody. Vzdálenost baterie - boiler je velmi lehce měřitelná. Zemní odpor hromosvodu je lehce měřitelný. Statistika vrcholového proudu blesků je velmi dobře známá. Jediná neznámá, je zde odpor těla ve sprše směrem k zemi. Bude-li náhodou pod sprchovou vaničkou nepospojené litinové potrubí ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #124 kdy: 12.11.2022, 16:08 »

1750Ohm je z ČSN EN 33 2000-4-41.

Můžete být přesnější? Nějak to v aktuálně platné edici 3 nemohu najít.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #125 kdy: 12.11.2022, 17:28 »

Můžete být přesnější? Nějak to v aktuálně platné edici 3 nemohu najít.

Podle více zdrojů to bylo v edici 2, zkuste se prosím podívat tam. Z domova nemám zatím přístup k normám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musím pospojovat všechny vodovodní trubky jedním vodičem nebo každou samostatným?
 Kde byt umiestnena ekvipotencialni svorka?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňkovým pospojováním?
 Musí byť k doplnkovému pospájaniu v kúpelni privedený samostatný vodič z hlavnej ekvipotenciálnej svorkovnice?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Pospojit podlahové topení v koupelně ?
 Je vodič pro pospojení plastového sprchového koutu nutný?
 Je nutno použít k pospojení/zemnění rozvodu vytápění brutální průřez CY 25?
 Je možné spraviť doplnkové pospájenie v kúpelke vodičom Z/Ž 4mm?
 Musím u přívodu stroje použít chránič nebo stačí pospojení?
 Nemělo by být vodovodní potrubí vodivě spojené se svorkovnicí v rozvaděči?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie?
 Jak realizovat (pokud vůbec) dopl. pospojování při rekonstrukci bytového jádra?
 Je nutné připojit vodič PE ke kovové konzole krabice Acidur?
 Lze považovat řadové zemnící svorky umístěné na din liště za dokonale pospojené?
 Je nutné ochranné pospojování rámu automobilu na kterém je umístěno chlazení?
 Jak pospojit průběžnou dvojzásuvku?
 Proč projektant nenavrhol vodivé pripojenie veľkých kovových konštrukcií v blízkosti zvodu?
 Mám v nemocnici opravdu pospojit každý instrumentální stolek?
 Je opravdu nutné pospojit ochranný kolík zásuvek v koupelně?
 Co vše by se mělo přizemnit na staveništních instalacích?
 Musí byť odpad pod sprchou pripojený na ochranný vodič?
 Je opravdu nezbytné pospojování stolů ve školní kuchyni?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Která norma nebo literatura prosím řeší provedení svářecích pracovišť z hlediska
 Jak správně pospojit koupelnu?
 Má pospojení nějaký vliv na kolísání napětí?
 Ako správne pospájat rúry v kotolni?
 Je skutečně potřeba 16mm2 průřez vodice CY pro hlavní pospojení?
 Jak se zbavit napětí 2V ss mezi PEN a zemí?
 Je rozdíl, zda pospojím zařízení z PE svorky nebo ekvipotencionální svorkovnice?
 Je správné pospojit spotřebič tř.II?
 Je v pořádku odpojené ochranné pospojování v koupeném bytě?
 Je opravdu nutné uzemnit vanu?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Vyhodnotiť ak je nepospojovaný kovový rebrík ÚK v kúpeľni ako závadu?
 Existuje pomôcka pre pospojovanie?
 Jak provést pospojování v koupelně, když to prý není kam připojit?
 Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním?
 Je nutno připojit stroje na hlavní pospojování?
 Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu?
 Môžem použiť na pospojovanie kostry svietidla žl-zel vodič v novom CYKY?
 Čím pospojit nerezové potrubí v agresivním prostředí?
 Musí PE spojit s pospojením v koupelně?
 Stačí pospojit pouze jednu zásuvku v obvodu?
 Jak je to s ochranným vodičem pro pospojování?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Provadi se pospojeni zasuvek v koupelne jestlize jsou zapojena pres chranic?
 Jak měřit spojitost ochranného obvodu za FM ?
 Proč propojovat armovací rošt v základech s uzemňovací soustavou?
 Mám provést dodatečně hlavní domovní pospojení ve starším RD, s instalací TN-C?
 Požaduje ČSN332000-7-701 ed.2 spojení ochranného kolíku s pospojováním koupelny?
 Jak zajistit vodivé propojení krytu svorkovnice u elektromotoru?
 Ako pripojit ekvipotencialnu svorkovnicu k zakladovemu zemnicu?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Jak správně realizovat ochr.pospojování po výměně vod.stoupaček za plastové?
 Lišty pro vyrovnání potenciálu a pro PE jsou dvě různé lišty nebo jedna?
 Jak správně realizovat ochr. pospojování po výměně vod. stoupaček za plastové?
 Jak funguje ochrana neuzemněným místním pospojováním?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Musí se kovová el. instralační (nosná) trubka spojit s vodičem PE (PEN)?
 Kam u bojleru správně připojit vodič ochranného pospojení?
 Je nutné umisťovat svorkovnici hlavního pospojení v blízkosti rozvaděče?
 Jak uspořádat napojení zemnícího vodiče v rozvodnici?
 Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab?
 Ako má byť prevedené uzemnenie motorov, uvedenie na spoločný potenciál?
 Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ?
 Jak správně připojit vodič ochranného pospojování?
 Môže byť ekvipotenciálna svorkovnica v hlavnom rozvádzači?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Je nutné do ochrany pospojováním zařadit i centrální vysavač?
 Je nutné provádět v autodílně doplňující místní pospojování?
 Musím hlavní pospojení udělat z hlavního rozvaděče nebo můžu z PR?
 Proč spojit ochraný můstek v rozvaděči se zemnícím páskem?
 Proč pospojovat plechové konzoly (držáky) bakelitových vypínačů ?
 Nemusí být náhodou zárubně dveří koupelny také uzemněny?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je nutné ochranné pospojování pracovních strojů v zámečnické dílně?
 Jak pospojovat svorkovnici při rozběhu Y/D?
 Je nutné pospojovanie v stolárskej dielni?
 Je propojení ochranného pospojování se zásuvkou v síti TN-C v pořádku?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Pospojovače?
 Jak pospojit zásobníkový ohřívač vody o objemu 5l?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Jak si vysvětlujete formulaci o dostatečné vzdálenosti v ČSN EN 62 305?
 Mám spojit konstrukci FVE s PE přípojnicí?
 Aký je správny slovenský odborný výraz: ochranné pospájanie alebo pospojovanie ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Musí se spojit konstrukce pro sádrokarton s doplňujícím pospojováním?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Uzemňovače?
 Mají být takto pospojena střešní okna?
 Musím pripojiť ohraničený úsek kovového potrubia na ochranné pospájanie ?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Je možné umístit ekvipotenciální svorkovnici přímo do domovního rozvaděče?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Je nutno kovový žlab přizemnit?
 Ako vyhotoviť doplnkové ochranné pospojovanie na pracovnom stroji?
 Jak je možno prakticky spojit všechny nevodivé části na přípojnici HOP ?
 Čeho se dosáhne spojením anténního stožáru s přípojnicí HOP vodičem Cu 2,5 mm?
 Jakým průřezem propojit svorkovnici PE a svorkovnici PA doplňkového pospojování?
 Jaké nebezpečí vznikne pokud nespojím vodič PEN s uzemněním hromosvodu ?
 Je správné připojení místního doplňujícího pospojování v koupelně na HOP ?
 Jak vyrovnat potenciál v posilovně?
 Jak zajistit správné připojení externí ventilační jednotky na střeše RD?
 Jak se dimenzuje vodič mezi svorkovnicemi PE a doplňujícího pospojení?
 Mozem pouzit ekvipotencialnu svorku bez hromozvodu?
 Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
 Mělo by nějaký smysl pospojení pračky v bytové koupelně?
 Jak vyřešit mechanický problém při pospojování baterií?
 Ako vyhodnotíte meranie spojitosti ochranných vodičov?
 Existuje estetická objímka doplňujícího pospojování?
 Jak je to s pospojováním vodovodních baterií když je vodovod z PPR?
 Je nutno pospojovat kovové kryty kabelové trasy?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Je nutná doplňková ochrana pospojením u podomítkových baterií?
 Víte odkud pochází šílení pospojovači?
 Je nutné připojit pracovní stroje vodičem ochranného pospojování k HOP?
 Akým prúdom overiť spojitosť obvodu ochranného pospájania strojov?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí být v domě provedeno hlavní ochranné pospojení?
 Mohu zapojiť hlavné ochranné pospojovanie i bez pomocné svorkovnice?
 Je opravdu nutné pospojovat vodovodní baterie?
 V jaké platné normě se nyní nachází požadavky na uzemnění ...?
 Znáte svorku pro uzemnění poplastovaného plotu?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízeními informační technologie
 Proč teče po plynové trubce proud?
 Ekvipotenciální pospojování proti blesku
 Musí být připojeny všechny rozváděče v objektu na HOP?
 Jaké jsou aktuální platné normy týkající se pospojení?
 Musí být chladicí plocha v mrazáku spojena s PE?
 Provedení společné soustavy pospojování a uzemnění (CBN)
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Jak to udělat aby se nemusela dělat drážka do speciální omítky?
 Má být kouřovod komína s kovovou vložkou a nástavcem propojen s hromosvodem?
 Musí být výlezový žebřík objektu končící 4m nad zemí spojen i dole se zemničem?
 Jak se řeší pospojování N v rozvaděči s více proudovými chrániči?
 Může se kabelový žlab MARS použít jako součást ochranného pospojování?
 Lze připojit pod jednu svorku více vodičů ochranného pospojení?
 Proč se u smaltových van nachází svorka pro připojení OP na druhé straně?
 Lze vytáhnout vodič pospojení z přívodu pro bojler nebo zásuvky pro pračku?
 Musí být hlavní pospojování spojeno s PEN vodičem zásuvek v bytě?
 Kde je nařízeno uzemění ocelového lešení?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Je vám jasný termín "řízení potenciálu"?
 Musím, alebo nesmiem uzemniť montážny plech v plastovom rozvádzači?
 Ako ideálne zemniť viacero rackov?
 Jak pospojit běžecké trenažery?
 Může být propojeno uzemnění zařízení do 1000V a nad 1000V?
 Mohou být vzájemně propojena ochranná uzemnění u zařízení různých rozvodných soustav nad 1000V?
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 Jak musí být provedeno pospojování tam, kde je definována zóna ochrany (LPZ) před bleskem?
 Přípojnice pospojení by měla být připojena k uzemňovací soustavě co nejkratší cestou. Jak velká má b
 Při provedení pospojování se využívá zapojení do hvězdy S, nebo zapojení mřížové M. Jak musí zapojen
 K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána
 Vhodné uzemnění a pospojování je založeno na kompletním systému uzemnění. Co tento systém zahrnuje?
 Co musí zahrnovat systém ochranného pospojování?
 Opravdu znáte pravidla pospojování a uzemňování?
 Musí být mezi všemi byty společný PE vodič?
 Ktorá podložka spĺňa podmienku vodivého spojenia?
 Jak provést doplňkové pospojování, když není možné zajistit přístup ke svorce?
 Jaký zvolit průřez ochranného vodiče pro připojení neživé části rozvaděče?
 Je třeba použít doplňkové pospojování PE v normálním prostředí v tomto případě?
 S čím spojit prodlouženou kovovou vložku komína?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je nutná instalace pospojení u mini boileru?
 Je mozne pripojit podruznu EPS na drot spajajuci zemnic a hlavnu EPS?
 Jak napojit zárubně na vyrovnávací potenciál ve zdravotnickém zařízení?
  Je možné provádět doplnkové ochranné pospojování v sítích TN-C?
 Je nějaký důvod pro tažení PE vodiče pro rozvaděč když je již obsažen v přívodu?
 Doplňující ochranné pospojování ve zdravotnických prostorech
 Jak mám chápat pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2?
 Je dobré nebo i nutné spojit všechny podružné rozvodnice s HOP ?
 Lze použít u provedení ochranného pospojování pájení natvrdo?
 Víte, jak se správně přizemní staveništní rozvaděč?
 Víte, co je to zóna vlivu hlavního pospojování?
 Musí být ve školní kuchyni pospojeny i zařízení, které nemá svorku PE?
 K čemu slouží spojení v krabici se žlutými a modrými vodiči?
 Je nutné pospojování kolejnic propojených železnou konstrukcí haly?
 Jakou metodou změřit oddělení NUK od armatury v betonu?
 Kdy mohu použít na uzemnění a pospojování rozvaděče drát a kdy pásek?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Musí se pospojit nosná konstrukce pro svítidlo?
 Jak napojit jímací tyč kovového přestřešení na zemnicí soustavu?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je v MŠ nutné dodatečné pospojení ochranných kolíků zásuvek?
 Musí být pospojené všechny kovové díly plechové střechy?
 Jak se uzemňuje konstrukce pohyblivých sekčních vrat?
 Zvyšujete průřezy místního pospojování tam, kde hlavní neexistuje?
 Jak má být zářivka pověšená na řetězu správně pospojená na PE?
 Je vhodné zemnění venkovního zahradního kohoutku?
 Jaký je správný průřez vodiče pospojování napojený na HOP dle ČSN 33 2000-5-54?
 Je uložení vodiče pospoj. CY 2,5 pod omítkou dostatečnou mechanickou ochranou?
 Dobereme se závěru ohledně pospojování v bytech ve starší zástavbě?
 POSPOJ #1.1 Jak se uzemňuje a pospojuje u mobilního operátora
 Dáte tip co vše na wc chránit pospojováním?
 Baterii pospojím i když třeba i nouzově!
 Mohu použít pro ochranné pospojování u přepěťové ochrany vodič CYA?
 Jak přizemnit nerezový komín chráněný oddáleným hromosvodem?
 Která ČSN řeší nepřipojení ochranného PE ke dveřím rozvaděčů?
 Musí být kovové části stroje pospojeny je-li tam bezpečné napětí PELV?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 Mají být kovové stoupací plošiny na střeše spojeny se soustavou hromosvodu?
 Je nutné pospojovať potrubie VZT v bytovkách?
 Musí být ukostření kovového krytu neživé části v každém případě?
 Jak spojit ochrannou trubku se svodem hromosvodu?
 Je nutné pospojovat plášť LED obrazovky s pláštěm ocelové haly?
 Jak uložit vodič pospojení k anténě, aby dílčí proud nepoškodil instalaci?
 Je nutné u připojení tepelného čerpadla přivedení přídavného zž CY 6?
 Přizemnit PE svorkovnici v garáži s rozdílnou nadmořskou výškou v terénu?
 Proč protéká proud hromosvodem když není bouřka?
 Je nutné pospojovanie serverov v miestnostiach, kde nema pristup laik?
 Pospojování v koupelně
 Mozem vytvorit MET na fasade RD?
 Z jakého důvodu je instalován "odpor" na vodiči ochranného pospojování?
 Jak technicky vyřešit bezpečnostní požadavek nového zkušebního zařízení?
 Jaký je vliv elektromagnetického smogu na životnost bojleru?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Je i jiné řešení než klasické pospojování plynoměru?
 Jaký je váš názor na více MET v jednom objektu?
 Jak připojit spotřebič zemněný nulováním na zemnění zemněním?
 Jak zemnit datový rozvaděč (rack) pokud se nedá uzemnění rozumně přivést?
 Může být dotyk mezi krytem PC a topením nebezpečný?
 Musí se venkovní LED panel přizemnit extra vodičem nebo stačí PE v přívodu?
 Co dělat když jsem změřil proud v PE vodiči domovního rozvaděče?
 Je nutné/vhodné propojit uzemnění garáže s domem?
 Lze připojit PE přes DIN lištu pomocí řadové svorky?
 Proč se krbaři brání uzemnění krbové vložky?
 Co vše musí být připojeno na ochranné pospojování v koupelně?
 Je viacero vývodov zemniča k prizemneniu v poriadku?
 Mohu pospojení realizovat bezšroubovými svorkami?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je urcena vzdialenost MET od RH?
 Mají se uzemňovat kovové rámy oken?
 Kdy je nutné doplňující ochranné pospojování k zásuvce ABB Garant?
 Co způsobuje proud protékající technologickým potrubím a konstrukcí budovy?
 Uzemnit sloupek (s elektronikou) plotu k zemi domu ano, či ne?
 Jak si představit Kirchhoffův zákon v plynovém rozvodu panelového domu?
 Je možné uložit FEZN pásek pro přizemnění PEN uvnitř objektu?
 Musí mít autozvedák doplnující pospojování ke konstrukci?
 Co víte o spojování kovových předmětů s hromosvodem dle ČSN 34 1390?
 Jaké jsou možné průřezy ochranného vodiče v rozvaděčích?
 JSS: O pospojování a spojení zemniče hromosvodu s uzemněním instalace
 Je nutné pospojovanie zariadenia napájaného z PC cez USB?
 Musí se podružné rozvodnice přizemňovat, pokud mají přívody v TN-C-S?
 K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?
 Musí být u přívodu AYKY 4x16 naví další ochranné pospojení CY4mm2?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Proč se nepospojovalo plynové potrubí v panelových domech?
 Môžem vyviesť zo zemniča bleskozvodu nad zemou vývod na svorkovnicu?
 Jak správně pospojovat kostrukci ochranným vodičem?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Jak se pospojují jednotlivé části nerezového komínu?
 Ako bez problemov uzemnit nastenky na PPR potrubi?
 Musí se připojovat samostatné radiátory v domě k MET?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Podľa akej normy sa uzemňuje strešník pre prípojku?
 Provádíte doplňkové pospojování paralelně, sériově, nebo kombinací obou způsobů?
 Lze provést ochranne pospojování kotle vodičem 2x4mm2?
 Kdy lze a kdy nelze součásti potrubí pokládat za elektricky vodivé?
 Jaké jsou v TN-C-S zásady spojování stínění kabelu FTP s vodičem PE?
 Ako prepojiť existujúcu výstuž v betóne stien s bleskozvodom?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Jak pospojit žebřík v koupelně na doplňující ochranné pospojení?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Je nutné prepojiť výstuž v betóne s uzemnením domu?
 Môže trasa vodiča ochranného pospájania v nejakom úseku stúpať?
 Je v pořádku pospojit okapy vodičem HVI?
 Za jakých okolností nezřizujete místní doplňující pospojování? 
 Je nutné vyrovnanie potenciálu na streche pri izolovanom bleskozvode HVI?
 Jak pospojovat trubky s neruským plynem?
 Ako pospojovat vod. komponent v sieti TN-S bez dostupneho HUS?
 Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
 Jaká jsou pravidla pro pospojování krytů a vnitřních částí zařízení?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Jaký typ vodičů pro ochranné pospojování panelů FVE navrhujete?
 Může plynové potrubí sloužit jako vodič ochranného pospojováni?
 Může nebo musí být dle nejnovějších norem přizemněno plynové potrubí?
 Bylo někdy povinné pospojení šasi zásuvek a vypínačů?
 Jak popsat funkční přemostění vodoměru?
 Musí mít každá koupelna v domě svoje pospojování?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.088 sekund, 22 dotazů.