Olda Brkoslav
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 03.11.2022, 18:00 »

zkoumám rozvaděč a porovnávám se schématem, nakresleným snad v EPLANu (dodnes jsem nevěděl, že něco takového existuje).
 Význam některých symbolů jsem nerozklíčoval ani srovnáním s reálným zapojením a nedaří se mi je vygooglit. Můžete mě nasměrovat, nebo alespoň  vysvětlit konkrétní nejasnosti?

Tak třeba svorkovnice přívodního kabelu:

v reálu je to 5 svorkovnic. Chápu že ta jedna čára jsou 3 žíly pro 3 fáze. Nulák a zem pokračují na  společné mosazné svorkovnice. Ta zem (ochranné pospojování) mi tam nevychází.

Takovou tu spojku se zkoseným rohem chápu jako všechny dráty paralelně. Ale tohle Téčko jsem nerozluštil.

Proudový chránič+jistič má 4 svorky. Tady vidím asi tak 5 drátů a netuším, který je který.


* rozvadec_1.png (19.33 KB, 577x693 - prohlédnuto 1369 krát.)

* rozvadec_2.png (6.11 KB, 479x196 - prohlédnuto 860 krát.)

* rozvadec_3.png (9.23 KB, 177x707 - prohlédnuto 872 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #1 kdy: 03.11.2022, 18:30 »

To co řešíte je klasické jedopólové schema. Občas se můžete setkat i s výcepólovým schematem, kde se může zdát, že všechny vodiče se spojují v jeden. Nicméně se jedná o zjednodušení pro kresliče, protože nakreslí jen 1 čáru místo pěti. Je to v podstatě sdružení vodičů do jednoólového kreslení.
Ty svorky na Vašem prvním obrázku tomu moc neodpovídají, ale nicméně se to dá přečíst tak, že kabel CYKY-J 5x10 je zakončena svorkovnici X2, přičemž z logiky věci lze usoudit, že fáze mají každá svoji samostatnou svorku a vodič N a PE také.  Jen je nešťastně zakreslen vodič CYA 16 do samostatné svorky propojené se svorkou kreslenou sdruženě, ze které jsou pak na druhé straně vyvedeny vodiče fázové sdruženě a vodič N a PE samostatně.

Druhý obrázek je nějaký paskvil, asi chyba. V některých schematech se odbočení kreslí oním černým puntíkem, v některých šikmým odbočením od původní linie. Tady je to něco mezi. Možná chyba. Netuším.

Třetí obrázek znázorňuje jednopólové schema proudového chrániče s tím vodič N se k jedno´pólové značce přidružuje samostatnou čarou ve schematu ze svorky nakreslené sdruženě. Vodič N z výstupu chrániče je opět z jednopólové značky chrániče vyveden samostatnou čarou na sběrnici N-UPS.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 03.11.2022, 20:58 »

Mně by třeba zajímalo, proč projektant navrhl i pro N v přívodu i na vývodu svorku pro pospojení. Ty dvě svorky s propojem si zdůvodním jejich umístěním na společný DIN, ale podle 3 izolovaných a 3 pro pospojení, mi pořád vychází, že pro N je projektovaná nevhodná svorka, nebo je napájení TN-C  a E je v kabelu. Docela by mně zajímalo skutečné provedení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
M S
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 03.11.2022, 21:06 »

váš príspevok ma len utvrdil v mojej nenávisti k jednopólovým schémam.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 03.11.2022, 21:54 »

Jen je nešťastně zakreslen vodič CYA 16 do samostatné svorky propojené se svorkou kreslenou sdruženě, ze které jsou pak na druhé straně vyvedeny vodiče fázové sdruženě a vodič N a PE samostatně.

Mně se to zdá docela logické. Jsou tam 3 šedé svorky pro fázové vodiče a dvě ZŽ pro připojení CYKY kabelu plus jedna ZŽ svorka pro CYA. Všechny ZŽ jsou propojené přes DIN lištu. Tím je realizován bod rozdělení PEN vč. přizemnění. Druhá strana svorek je připojena na hlavní vypínač, N a PE můstky a svodič přepětí. Přičemž je svodič je připojený přes tu větší svorku.

Jsou tam dvě související zvláštnosti: ZŽ i modrý vodič v přívodním CYKY jsou zřejmě spojené na obou koncích a společně slouží jako PEN. Svodič na N nemá smysl, protože je stejně přes svorky zkratován na zem. Obojí je možná myšleno jako příprava pro případný TN(-C)-S přívod.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #5 kdy: 03.11.2022, 22:02 »

Vysvětlení:
Ad první obrázek-
Svorkovnice X2 se skládá z 5 kusů dvojitých svorek (každá svorka má 4 vývody). Popis svorek je U,V,W,N,PE

Ad druhý obrázek-
Z vodorovného svazku 5 vodičů 6mm2 odbočuje vzhůru jediný 6mm vodič do nějaké svorky a pak se vrací zpět do svazku a celý svazek pokračuje vpravo. Zbylé 4 vodiče ve svazku jdou bez odbočení průběžně zleva doprava.


Ad třetí obrázek-
Počet krátkých šikmých čárek přes vodič určuje kolik je to ve vícepólovém svazku vodičů. Na výkrese je tedy dvoupólový jednofázový chráničojistič B16A/30mA napojený shora a vývod N z chrániče jde  nahoru na N sběrnici UPS. Fáze jde skrz chráničojistič na sběrnici pod chráničojistič em. Všechny spoje jsou měkkým vodičem 2,5mm světlemodrým a černým.



Doplnění Ad druhý obrázek-
Viz přiložené vysvětlení T spojů v Eplanu. Je malované v pochopitelnějš ím jednopólovém kreslení.
Eplan umí malovat jak obecné T spoje s tečkou (např. na výkrese chráničojistič e na vodorovné sběrnici N),      tak spoje uvedené na přiloženém obrázku. Tomu se říká úplné schema a takové schema vede montéra, jak má spoje přesně provést.
Na přiloženém obrázku musí montér vzít vodič, začátek připojit do svorky 1 jističe F1. Jeho konec musí napojit do svorky 13 pomocného kontaktu jističe F1. Další vodič napojí také na tento kontakt 13 a ukončí jej na svorce 11 stykače K1.
Nesmí si tedy dovolit napojit sorku 1 F1 přímo na svorku 11 K1 a pak se vracet zpět na 13 F1. Takové zapojení by neodpovídalo schematu a při opravách by se diagnostik divil, kam jde ze svorky 11 K1 druhý drát.
Pokud dá konstruktér v Eplanu montérovi volnost, namaluje tečku a ne lomený spoj. U lomeného platí, že přívod jde po pravém úhlu a vývod po šikmině.
Eplan si to pamatuje i když ze schematu generuje seznam spojů pro střihací a krimpovací automat. Montérovi pak vyjede do ruky přesná délka přesného typu vodiče podle drátovacího seznamu a vodič už má na obou stranách nakrimpovaný koncovkami podle druhu svorek a na izolaci vytaveno či potištěno číslo spoje či svorek.
 

Pokud se učíte číst schemata v Eplanu, je důležité nejprve začít vícepólovými schematy. Kreslení složitějších zapojení ovládaček jednopólove je trochu masochismus dost i sadismus vůči montérovi.
Eplan jinak důsledně ctí schematické IEC značky z norem, je dobré normové značky dobře znát a umět rozpoznat podle detailu konce páčky chrániče jestli jde o chránič nebo kombinaci chrániče s jističem (proudochránič).


* Eplan spoje.jpg (117.87 KB, 838x546 - prohlédnuto 285 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Olda Brkoslav
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 08.11.2022, 18:06 »

Vysvětlení:
Ad první obrázek-
Svorkovnice X2 se skládá z 5 kusů dvojitých svorek (každá svorka má 4 vývody). Popis svorek je U,V,W,N,PE

Ty 4 vývody jsem nějak nepochopil. Každopádně to v reálu vypadá takhle:

Není možné, že ta žlutozelená svorka je propojená i na DIN lištu? Ohmmetrem se to dá těžko změřit a rozebírat to nemůžu. Každopádně modrý odchod jde na společnou svorkovnici N-DA a žlutozelený na svorkovnici kde se scházejí všechny zelenožluté kabely z rozvaděče.


* svorkovnice_X2_e.jpg (64.4 KB, 302x513 - prohlédnuto 112 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde bych mohl sehnat el.schema vrtačky PK 203?
 Jak mám ve schématu nakreslit jistič, proudový chránič ...?
 Nezná někdo knížku Elektrotechnická schémata a zapojení 1?
 Nemáte někdo schema zapojení stavební míchačky SMA-250?
 Kdo má návod k připojení tabla MIWI M6 č. 4185 od Urmetu?
 Nemohl by někdo poskytnout schema zapojení el. závory CAME G 4000?
 Poradil by mi někdo se zprovoznění kotle Moratop Electra 15kW?
 Nemáte niekto schémy zapaľovačov TESLA pre vysokotlakové výbojky?
 Nemáte podrobné schema zapojení el. bojleru pomocí stykače nebo relé?
 Re: Nemáte podrobné schema zapojení el. bojleru pomocí stykače nebo relé?
 Nemáte zapojení PHILIPS MASTER PL-C 26W/840?
 Poradíte mi schéma zapojení olejových kamen Kroll W50?
 Nemáte niekto schému s pohybovým senzorom PYR?
 Nemáte někdo schéma zapojení fénu? Nebo chcete-li vysoušeče vlasů.
 hledám schéma zapojení regulátoru VITOTRONIC pro kotel VEISSMAN
 Nemáte schéma zapojení tabulových nůžek CNTA 16?
 Nemáte schemata zapojení původních rozvodů v panelových bytech?
 Znáte staré označení pólů na svorkovnici 3f-motoru?
 Nevlastníte schéma 1F generátoru proudu 2KW, FAIR LINE ?
 Ma niekto schemu elektocentraly MEZ Brno-Nedvedice GP-2B r.v. cca 1960?
 Co se vám líbí na knize Schémata a zapojení (2.díl)?
 Koupili byste si druhý díl SCHÉMATA a ZAPOJENÍ?
 Nemáte niekto schému napojenia starej sirény DS977 ?
 Je mozne pracovat s takouto schemou zapojenia rozvadzacov?
 Nemá někdo schéma dahlanderova zapojení?
 Je toto zapojení časovaného zavírání funkční?
 Je dostupné schéma zapojení protahovací frézy TOS Svitavy F4T-50 ?
 Nemáte schéma zapojení fotobuňky Busch Wächter 6802 U?
 Neposkytnul by někdo schéma od elektroinstalace stavebního jeřábu OVJ 75.1?
 Kde najít schéma na vysokozdvižný vozík Toyota?
 Poskytne někdo elektrické zapojení a schemata k troubě BEKO OIM25702X?
 Jak zakreslit odpojovač do schématu?
 Nemá někdo zde dokumentaci na excentrický lis LEN 25C?
 Nemáte někdo schema céóčka PP 315.21?
 Má niekto schéma sporáku BEKO CSM 62320 DW?
 Kdo by dodal schéma v Eplanu ve slovenštině?
 Má niekto elektrickú schému vojenskej elektrocentrály CSAB6-3-400?
 Nemáte schéma zapojenia centrály Slavia DES30A resp. DES30M s aut. štartom?
 Ako nakreslím vektorový uhol transformátora?
 Co znamená ve schématu vodorovná čárka nad/pod číslem?
 Nemáte schéma zapojeni k elektrickému kotli ESB HITOR?
 Kde sehnat schéma zapojení rozvaděče parního plynového kotle Loos?
 Nemáte někdo elektro-schéma k brusce BPV300 ?
 Jak má správně vypadat schéma bytového rozvaděče?
 V jaké normě jsou uvedeny grafické značky pro situační schémata elektro?
 Kde se dá na internetu zjistit podoba schematických značek elektro?
 Která norma nahrazuje ČSN EN 60617-7?
 Projekt - Proficad - Jak se v ton dělají přípojky do kuchyně?
 Nemáte někdo nákresy vypínačů?
 Kde si môžem stiahnuť šablony vo formáte dwg ?
 Jaký je správný označení této schématuické značke ukostření/ uzemnění?
 V jaké normě najdu náležitosti pro elektrotechnická schémata?
 Kde najdu elektrotechnické značky pro rozvaděče?
 Přivítáte rychle dostupnou knihovnu DWG?
 Co znamená značka šipky napříč kruhem?
 Existuje platný předpis (norma) pro značky v elektrotechnice?
 Co znamená schematická značka s otazníky v příloze?