Vasek Pes
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 03.11.2022, 07:24 »

Na kuch.lince máme led pásky, délka cca 7 metrů. Už dvakrát teď v odstupu cca rok, odešlo trafo.
LED zdroj 12V 96W zásuvkový TLZZ-1207.
Stává se to v okamžiku, kdy zmáčknu vypínač na zdi, kterým je to trafo ovládáno.
Při zmáčknutí vypínače to v něm zvláštně cvakne/praskne a vyhodí to pojistky v celém bytě. Po nahození je trafo mrtvé. Nesmrdí.
Minule jsem koupil nové a zapojil, ale je to 500Kč a kupovat to co rok je nesmysl.


* zdroj.png (238.36 KB, 763x533 - prohlédnuto 229 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
M S
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 03.11.2022, 11:50 »

Dajte do diskusie reálnu fotku zdroja. Som veľmi zvedavý na značku CE. To, čo je na fotke nie je CE, ale Chinese Export a technicky vzaté sa nesmie ani predávať ani používať.

Odpoveď na vašu otázku je relatívne jednoduchá - ten zdroj je nekonečný šmejd, rovnako ako všetky plastové boxy za pár korún z Číny. Prehreje sa to, vyschnú tomu už aj tak podvyživené kondenzátory a pri ďalšom zapnutí vyletí od prúdovej špičky.

Nahraďte ho lepšou značkou, napríklad Meanwell.
LPV-100-12 pre priamu montáž
GST120A12-R7B s káblom a konektorom (potrebné vymeniť typ konektora)
Ak by stačilo 90W, tak GST90A12-P1M má správny konektor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vasek Pes
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 03.11.2022, 11:54 »

foto zde


* 20221027_081948.jpg (212.23 KB, 600x800 - prohlédnuto 322 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 03.11.2022, 11:56 »

Smejdovy zdroj nema vyrieseny nabehovy prud.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 03.11.2022, 12:03 »

Řekl bych, že zdroj je na 7 m LED poněkud poddimenzovaný .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Vasek Pes
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 03.11.2022, 12:06 »

Omlouvám, se, není to 7 metrů, druhá strana je napájena samostatným jiným trafem a ta funguje dobře, spouští se automaticky čidlem při otevření dvířek kredencu. Proto jsem si nevšiml, že ta funguje i teď bez problémů...

Jsou to 3 metry led pásky.
Takže lépe vyměnit za například toto?


* lpv.png (236.79 KB, 886x829 - prohlédnuto 226 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
M S
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 03.11.2022, 13:22 »

CE značka na reálnej fotke je skutočné CE, takže aspoň by zdroj nemal byť nebezpečný.

3m LED pásiku - aký príkon má jeden meter? To záleží od použitého typu. Ak tam ale máte aj extrém v podobe 24W/m, tak linknutý zdroj bude stačiť, áno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vasek Pes
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 03.11.2022, 13:51 »

Netuším, co je to za pásku, je to přilepené pod linkou. Z přední strany žádné označení není vidět.


* paska.png (687.34 KB, 702x915 - prohlédnuto 212 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Emanuel Kocián
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 03.11.2022, 23:14 »

Když už, tak je potřeba zdroj minimálně 2x silnější než co bude reál. Od pohledu to vypadá na čínský šmejd, kdy je plastový futrál velký jako prase a po rozdělání zdroje se zjistí, že je v tom napasován a naletován sotva objemově poloviční repas deska AC/DC zdroje vykuchaný z nějaký televize/minotoru.
Doporučuji koupit průmyslový AC/DC zdroj, to je takový ten polotevřený zdroj s krytem z děrovaného plechu, obvykle na tom jde i trimrem dolatit výstupní napětí.
Popř. se na aukru prodávaj AC/DC zdroje level VI.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 04.11.2022, 09:04 »

Doporučuji koupit průmyslový AC/DC zdroj, to je takový ten polotevřený zdroj s krytem z děrovaného plechu, obvykle na tom jde i trimrem dolatit výstupní napětí.
Popř. se na aukru prodávaj AC/DC zdroje level VI.

Problém s krytím, kdy je vidět na fotce, že se na zdroji usazuje prach a mastnota. Klasický kuchyňský problém. Tedy je sem vámi navrhovaný zdroj bez dodatečného umístění v krabici nevhodný.
Až koupíte nový zdroj, bylo by dobré změřit skutečný odběr LED pásku. Nicméně mě překvapuje to "lupnutí". Zdroj běžně musí mít cca 20-30% výkonovou rezervu. Ale to lupnutí by mohlo ukazovat i na nějaký problém s N v síti a podobně.
Používám podobné zdroje v podstatě pravidelně a krom několika kusů, je jejich životnost v řádu 4-8 let.

Takže lépe vyměnit za například toto?

Jj. MW je jistota. Jen pozor na bezpečné provedení napojení na straně 230V  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 06.11.2022, 08:22 »

Podobný LED pás mám aj ja doma pod linkou.
Čipy sú delené na tretiny (podobne ako RGB),  len sú biele.
Príkon je cca 14W/m.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #11 kdy: 06.11.2022, 22:41 »

Používám podobné zdroje v podstatě pravidelně a krom několika kusů, je jejich životnost v řádu 4-8 let.
Životnost těchto zdrojů je nepřímo úměrná teplotě okolí, ve které musí pracovat.
Teda od jisté teploty dokonce klesá životnost exponencionáln ě.
U polovodičů se přehřívání projevuje i tím, že ztrácí rezervu závěrného napětí. Pak po zapnutí se nějaký přechod PN prorazí a polovodič odchází do křemíkového nebe.
Dále teplem vysychají elektrotrolyti cké kondenzátory, ztrácí kapacitu a tím stoupají harmonická zkreslení a rostou impulzní proudy skrz polovodiče. Jejich životnost tím klesá též.
 
Slušní výrobci uvádí křivku zatižitelnosti zdroje v závislosti na teplotě okolí. Většinou kolem 60°C je přípustný výstupní proud  ze zdroje poloviční.
Když si zavřete zdroj do kuchyňské skříňky, kterou zespodu vytápí trouba, sporák a LED pásek, je v té skříňce v místě zdroje i více. Zvláště když se zdroj  krásně zakapotuje dřevotřískou, jak to rádi kuchyňáři dělají.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #12 kdy: 07.11.2022, 07:29 »

jj, mám s tou okolní teplotou podobné zkušenosti. NIcméně vnímám že se kvalita dostupných zdrojů zlepšila, nebo jen beru od těch správných dodavatelů.  Mrknutí
Jinak pro mne je standardem, že těsně nad vrchní skříňky kuchyňské linky, připravuji vypínanou zásuvku, která je určená právě pro napájecí zdroje LED pásků pod těmito skříňkami. Jednak mi nezabírají místo ve skříňce, pak se lépe chladí a mnohem rychleji a snadněji se provádí jejich výměna.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu použít na zařízení, který potřebuje 5V/0,5A adaptér 5V/5,5A?
 Jake poridit poradne trafo k halogenovym zarovkam do koupelny ?
 Kde sehnat tranformator 120V- 230V?
 V čem spočívá úprava UPS na měnič 230V?
 Měli byste odvahu použít k laptopu neoriginální zdroj ?
 Jaký měnič napětí mám zvolit při přechodu z Ameriky?
 Proč mi odchází trafo od vinotéky z Ameriky?
 Má být nemá být u trafa 230/24V zemnění?
 Jak elegantně připojit elektrocentrálu s 230/12V?
 Jak zapojit elektronické trafo 12V s dvojitými vývody?
 Jaké trafo koupit pro světlo 3x35W s dotykovým stmíváním?
 Mohu používat domácí spotřebiče o kmitočtu 60Hz v naší síti?
 Můžu nahradit síťový transformátor u nabíječky akuvrtačky impulzním zdrojem?
 Jaký zvolit adaptér pro podhledové světlo (12V)?
 Jaký zvolit zdroj na dveřní pípačku?
 Je možné napájet cnc na 110V upraveným generátorem ?
 Jsou nějaká omezení pro trafo 230/12V umístěné na půdě?
 Je možné využití vodního kola k výrobě elektrické energie?
 Da sa spravit zo 6 V adaptera 12V ?
 Jak zapojit alternátor, aby mi pomohl s výrobou elektrické energie?
 Je možné, že všechny UPS značky APC nevyhovují ČSN 33 1600 ed.2?
 Opravdu mám vyhodit spotřebiče z USA a udělat normální instalaci?
 Proč nemá automobil dynamo místo stávajícího alternátoru?
 Jak funguje transformátor pro LED světelné zdroje?
 Jaká je životnost trafa pro LED osvětlení?
 Existuje zvonkové trafo šířky 1U na DIN lištu?
 Jak zprovoznit vysoko odběrové zařízení z USA v ČR?
 Jak vyřešit přepínání napájení ze sítě a měniče?
 Prodává se třífázový měnič pro USA spotřebiče?
 Je normální bručící zvonkové trafo?
 Kde koupit nebo jak vyrobit alternátor pro nouzové sledování TV?
 Jakou elektrocentrálu potřebuji, aby utáhla 12x 55W úspornou zářivku + 700W?
 Může nefunkčnost UPS souviset se změnou elektroměru?
 Môže sa zdroj elektrické energie pripojiť do zásuvky?
 Může zůstat trafo při výměně halogenových žárovek za led žárovky?
 Jde nějak odrušit rušení od impulzního zdroje?
 Jaké elektonicke trafo použít pro čtyři bodovky 12V/50W?
 Lze zapojit 2x12V větráky z PC, aby byly napájené ze zásuvky?
 Mohu zapojit 12V-10A minikompresor na 12V-15A PC zdroj?
 Mohu poskodit pristroj adapterem s vyssim proudem?
 Mohu k trafu 24V~24VA připojit LED pásek 24V se 48W?
 Je pro malý soustruh vhodnější jednofázové nebo sdružené napětí?
 Jakým způsobem vyřešit instalaci zásuvky na půdě pro napájecí adaptér k anténě?
 Co může být s napájecími zdroji v LED svítidlech, že tak často odcházejí?
 Jak zapojit LED žárovky a zdroj na DIN liště?
 Lze nahradit napájecí zdroj 8V/0,5A zdrojem 8V/1A?
 Vyplatí se úprava napájení spotřebiče z Ameriky?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak z 230V udělat co nejlevněji 110V?
 Jak výkonnou centrálu mohu potřebovat pro stánek s občerstvením?
 Mohu z rozvaděče, který je napájen 5ti žílovým kabelem, odejít 4žílovým kabelem?
 Proc nabíječky občas brumí?
 Jaká je přípustná hodnota napájecího proudu u napájecího zdroje?
 Je možné regulátorem PWM s rozdvojkou napájet TV a set-top box?
 Je minimální zátěž transformátoru klíčový parametr pro jeho správnou funkci?
 Jakou doporučíte vhodnou elektrocentrálu?
 Jak u zdroje pro LED poznám jeho požadovaný minimální proudový odběr?
 Jak zapojit spínané zdroje laptopů aby nevybavil jistič?
 Může se naměřit napětí mezi PE a N?
 Dá se a vyplatí se na 30m2 chaty rozvést elektřina pomocí autobaterie?
 Je potřeba vyměnit trafo pro halogenové žárovky, pokud bzučí s LEDkami?
 Mohu pro nabíjení holícího strojku použít adaptér s výrazně vyšším proudem?