| | |-+  Kdo již vypracoval výchozí revizní zprávu dle NV č. 190/2022?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Kdo již vypracoval výchozí revizní zprávu dle NV č. 190/2022?  (Přečteno 7552 krát)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #18 kdy: 31.10.2022, 08:29 »

Jen doplnění....
díval jsem se na databázi RTE a čísla opět začínají od čísla 1 .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #19 kdy: 31.10.2022, 09:55 »

TO Řehánek: Samozřejmě že jste se mne nikterak svým dotazem nedotkl.
A mimochodem - v dokladu o Kusové zkoušce rozvaděče se SPD nezmiňují i proto, že při měření výdržným napětím tam z logiky věci SPD nemohou být (připojeny).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Ladislav Řehánek
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 31.10.2022, 14:43 »

Děkuji za odpověď a budu rád když se tady i v budoucnu budu moct v oblasti revizí poradit se zkušenějšími lidmi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 01.11.2022, 10:13 »

Také je vhodné zmínit, že ne všechny přepěťové ochrany lze měřit. Měří se pouze ochrany s varistory. Hlavním důvodem je odhalit degradaci varistoru v důsledku stárnutí. Při výchozí revizi toto měření může mýt význam např. v případě, pokud došlo k použití starších nebo podezřelých přístrojů. Hlavním bodem výchozí revize SPD je tudíž vizuální kontrola, zejména potom instalace dle návodu, např. dodržení připojovacích délek vodičů, průřezů vodičů, posouzení jmenovitých hodnot atp. (to už by však součástí protokolu o kusovém ověřování rozvaděče zřejmě být mělo).

U rozvaděčů se může do jmenovitého proudu 250 A použít ke kusovému ověření dielektrických vlastností měření izolačního odporu napětím 500 V namísto měření přiloženým napětím. V novém vydání normy je tato hodnota dokonce zvýšena na 630 A. Některé typy přepěťových ochran se tudíž při tomto měření odpojovat nemusí.

A dále, jak provádíte zkoušky přiloženým napětím, v případech, že použité elektrické předměty, nemají doloženo zajištění požadovaných vlastností výrobcem?

Zajímalo by mne, jakým způsobem výrobce elektrozařízen í dokládá, že byla provedena zkouška výdržným napětím? Píše se tam o "zajištění požadovaných vlastností".  Myslí se tím vlastnosti ověřované kusovou nebo typovou zkouškou?

Výčet činností dle uvažovaného odstavce nařízení vlády je pouze demonstrativní .  Analogicky by tedy stejný požadavek měl týkat i jiných zkoušek, např. krytí, mechanická odolnost, povrchové cesty atd.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 01.11.2022, 13:21 »

Merani SPD v rozvádzači vykonávam vždy, bez ohľadu na druh revízie.
Ešte som sa nestretol s rozvádzačom, ktorý by mal v dokladoch uvedené meranie SPD.
Som potešený, keď výrobca rozvádzača správne umiestni všetky komponenty vzhľadom na zamedzenie vzniku indukčných slučiek.
A som priamo šťastný, keď je k takému rozvádzaču aj dokumentácia.

Škoda, že je takých šťastných chvíľ málo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #23 kdy: 01.11.2022, 19:17 »

Škoda, že je takých šťastných chvíľ málo.

Tak výraz "šťastné chvíle" bych v souvislosti s prací sám nepoužil.
A je mi celkem jedno, jak moc nebo málo se výrobcům rozvaděčů daří používat mozek.
Když je to špatně, tak to prostě napíšu.

Ale jinak ani nevíš jak je to na západ od vás stejné...  Jsem v rozpacích   Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Budou se od července ještě revidovat elektrické spotřebiče?
 Jaké jste provedli změny ve svých RZ dle nového NV 190/2022 Sb.?
 Kdo určí zda je stojanová vrtačka stroj nebo spotřebič?
 ECDV: Přednáška nařízení vlády 190/2022 Sb.
 ECDV: Vyhrazené elektrické zařízení uváděné do provozu
 Jak určit osobu odpovědnou?
 Vztahuje se nařízení vlády 190/22Sb. i na byty vlastněné firmou?
 Chyba nebo nesmysl v nv 190/2022Sb.?
 ESČ navrhuje úpravu NV 190 a 194/2022 Sb.
 Na nový stroj vybavený prohlášením o shodě, musím na něm provést ještě výchozí revizi?
 Je při dodávce hydraulické jednotky a souvicející elektroinstalací nutná výchozí revize?
 Je nutná výchozí revize u výrobku s elektroinstalací?
 Pokud jde o nový stroj z EU bez prohlášení o shodě, je nutná výchozí revize?
 Musí být výchozí revize bez závad?
 Podle ktrere CSN se provadi vych. revizni zprava v prostr. s nebezpeči vybuchu?
 Jak volit cenu výchozí revize?
 Lze provést revizi el. instalace pokud není hotová přípojka?
 Může se do stávající revize něco dopisovat?
 Pokud se přidá jedno světlo je potřeba revize?
 Kdo a jaké revize zajišťuje veterinární ordinaci? Vlastník nebo nájemce?
 Co víte o tom, že výchozí revize nesmí být starší šesti měsíců?
 Jaká je platnost revize na novou přípojku RD?
 Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
 Lze provést výchozí revizi na el. instalaci bytového domu ?
 Musí se provádět výchozí revize po instalaci domácí vodárny?
 Jak postupovat při vých.RZ instalace, která je vyprojektovaná v rozporu s PNE?
 Môže byť nový el.stroj, náradie alebo predlžovačka bez východiskovej RS?
 Kdy ne/dělat výchozí revizi elektrického zařízení pracovního stroje?
 Mohou být dva originály jedné revizní zprávy?
 Jaký zvolit přístroj na revize el. nářadí?
 Ako postupovat v revizi pri nezhode so skutocnym stavom?
 Kdy by měl investor přizvat RT?
 Mohu provést revizi bez ŽL?
 Lze udělat revizi na nepřipojenou instalaci?
 Moze revizny t. pri vychodiskovej revizi instalacie vyrobit PTTA od rozvadzaca?
 Kdo má za povinnost mít uschované revizní zprávy?
 Mohu použít výchozí revizi jako základ pro kolaudaci?
 Mohu provést storno revizní zprávy?
 Jak se postavit k elektroinstalaci v nezkolaudované budově?
 Nepopisuji v revizní zprávě prostory zbytečně?
 Bude nutná revize po novém vydrátování elektroměrového rozvaděče?
 Jak udělat výchozí revizi na 20 roků starou elektroinstalaci?
 Mohu udělat revizi na hromosvod, na který nebyl udělán projekt?
 Obsahuje revize elektroinstalace paneláku i neměřené části distributora?
 Je nutná výchozí revize od výrobce když má stroj CE?
 Jaké poskytujete záruky při provádění revizí?
 Je povinností RT skladovat historické revizní zprávy dle ČSN 33 1600?
 Volají vám různé „zateplovačské“ firmy, že potřebují udělat revizi na hromosvod?
 Jak posuzovat kuchyňskou linku? Jako výrobek nebo instalaci?
 Jak postupovat při neexistující PD a vymyšlené VRZ?
 Musí mít zařízení které je určeno k testování výrobků revizi?
 Jak vyřešit chaos ve výchozí revizní zprávě bytového domu?
 Seznamte se revizemi elektrických přístrojů na semináři plzeňského cechu
 Kdo má povinnost zajistit výchozí revizi?
 Jaká je tolerance elektroinstalace provedené podle staršího projektu?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Provádí se výchozí revize po opravě 3f motoru a čerpadla?
 Pocílili jste s novým postupem kolaudací novostaveb RD úbytek revizí?
 Jakým způsobem dát dohromady (papírově) elektroinstalaci bez projektu a revize?
 Jaké známe druhy revizí?
 Které dokumenty potřebné k revizi chybí nejčastěji?
 Kdy prohlášení o shodě na výrobek nahrazuje výchozí revizní zprávu?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Jsou nájemníci bytu povinni nechat si provést revizi elektrické instalace?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Proč je vhodná revize nezávislým revizním technikem
 Jak z pohledu VRZ hledět na indukční desku zapojenou na zásuvkový obvod?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 24 dotazů.