Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Opravy a servis, údržba, rekonstrukce
| | |-+  Jak zjistit místo zkratu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak zjistit místo zkratu?  (Přečteno 2884 krát)
MartinD123
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 27.10.2022, 09:55 »

Na jistič 6A  v rozvaděči je zapojen světelný okruh (dva vypínače, dvě svítidla),  tento jistič nepravidelně vybaví, at jsou svítidla zaplé nebo vyplé ...
Při zaplém svítide sveto najednou problikne a jistič vybaví, to se stane velmi často, při vypnutých Svítidlech se to stává nahodile např 1x za den ...
Je někde zkrat na vedení, jak nejlépe zjistit kde? Vše vysekat? Natáhnout nové vedení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 27.10.2022, 11:49 »

Je někde zkrat na vedení, jak nejlépe zjistit kde? Vše vysekat? Natáhnout nové vedení?
Postup "Řeším to svépomocí pomocí rad na internetu" občas zafunguje, ale není vhodný pro vše.
Slepé střevo si takto též sám operovat nebudete.
Asi by bylo nejlepší pozvat na místo někoho, kdo tomu rozumí, tedy elektrikáře či revizního technika.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
MartinD123
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 27.10.2022, 13:30 »

to jsem čekal takovou odpoved,  mám paragraf 6 7 8  ale proste nemám zkušenost práve s tímto? Myslel jsem ze mne navedete....je ste uvazuji ze bych koupil pristroj s vysilačem 125 kHz....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 27.10.2022, 13:45 »

A už jste pro vyloučení jedné chyby měřil izolační stav s odpojenými svítidly?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 27.10.2022, 13:51 »

to jsem čekal takovou odpoved,  mám paragraf 6 7 8  ale proste nemám zkušenost práve s tímto?
Je rychlejší, levnější a bezpečnější tu zkušenost získat od někoho, kdo to umí, než být samouk.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 27.10.2022, 14:05 »

A už jste pro vyloučení jedné chyby měřil izolační stav s odpojenými svítidly?

Martin je osoba znalá a dokonce s vyšší kvalifikací, tak poradíme i trochu polopaticky.

Vyšroubuji žárovky u obou svítidel.
Používám Megmet 1000V a měřím u jističe se zapnutými vypínači.
Někdy je to banalita u svorkovnice pro připojení svítidel, kde je vadná isolace.
Jindy je to v krabicích.
Občas mi pomohlo místo svítidel zapojit zátěž 1-2 kW a začalo se kouřit ze skryté krabice....

Je to úloha pro učně třetího ročníku oboru elektro....a vy na to přijdete. Takové špeky nám mistři rádi dávali. To ale není povolená svorka, protože dochází ke zkratu. Někde jsou holé vodiče a mezera je 0,2 mm a občas se to spojí....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #6 kdy: 27.10.2022, 16:19 »

... při vypnutých Svítidlech se to stává nahodile např 1x za den ...
Důležitá indicie, vylučuje svítidla, pokud jde o jistič a nikoliv o jističochránič a pokud vypínače vypínají fázi.
...Je někde zkrat na vedení, jak nejlépe zjistit kde?
Správná dedukce, nebo zkrat v krabici.

Metoda sklerotická:
Zkrat může vzniknout navrtáním, zatlučením hřebíčku, sednutím zdi a a skřípnutím průrazu, zatečením vody, prací myší rodiny.
Bouchnutí dveřmi, chůze po schodech či o patro výše vyvolá zkrat.
Je třeba zavzpomínat kde kdo někdy vrtal, zatloukal, prolil.
Pomocné nářadí - lokalizátor trasy vedení.

Metoda vylučovací
Je naprosto vyloučeno aby zkrat vyvolala zcela odpojená instalace. Najít krabice a odpojit půlku instalace a čekat, jestli se zkrat objeví či ne. Pak pátrat podle výsledku v půlce, kde zkrat vznikal.
Pomocné nářadí - šroubovák a zkušenosti, kde bývají spoje (krabice). V krabiici pod vypínačem, nebo ve svorkovací krabici u stropu nad vypínačem. Lokalizátor trasy vedení krabice najde také.

Metoda destrukční
Sehnat si kabeláře s Propalem a z občasného místa zkratu udělat trvalý zkrat.
Je možné že propalování bude provázet vůně pečeného myšího masa, pokud je místo zkratu myšmi odizolovaný úsek vedení.


 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 27.10.2022, 18:12 »

Souhlasím s kolegy. Tato činnost není ani tak o tom, jestli má dotyčný oprávnění k činnosti nebo ne, ale o zkušenostech z praxe. To není zcela přenosné v psaném textu.

Osobně bych použil revizní přistroj a pravděpodobně nějakou proudovou zátěž. Třeba přímotop, fén a podobně. Někdy jde o dost detektivní práci. Už nejednou to dělala i zuhelnatělá cestička na izolaci, nebo povrchu krabičky a podobně. Prostě měřit a hledat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 27.10.2022, 18:25 »

Než zbouráte půl domu, tak si ověřte, že není vadný jistič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 29.10.2022, 07:14 »

Než zbouráte půl domu, tak si ověřte, že není vadný jistič.

Dobrý postřeh, setkal jsem se s jističi jakési no-name produkce, které padaly zachvěním při sepnutí stykače pro ovládání boileru.

Hledat chybu vyskytující se jen občas je nevděčné. Lze doporučit hledat po částech, tedy rozpojit obvod např. v krabici nebo pod vypínačem. Pokud jistič padá i v době, kdy svítidla nesvítí, hledal bych chybu přednostně v přívodu k vypínačům. Velice často problém způsobuje kuchyňská digestoř nebo ventilátor v koupelně, které bývají do světelného okruhu připojené. Obecně se vyplatí zkontrolovat, co všechno je  daným jističem napájené.

Pokud je k dispozici měřič izolačního stavu, bude práce jednodušší a rychlejší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #10 kdy: 29.10.2022, 13:00 »

Rovněž je užitečná vzpomínka na práce, které předcházeli této poruše (vrtání do zdiva, zatloukání hřebíčků na obrázky, snožvování stropní konstrukce formou SDK atd. atd.). Takto se už našla spousta poruch.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
 Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
 Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?
 S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
 Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
 Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?
 Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
 Jak opravit přerušenou pracovní nulu?
 Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
 Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
 Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
 Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
 Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
 Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
 Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
 Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
 Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
 Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
 Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
 Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
 Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
 Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
 Rušení v elektrické síti?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Co je za nížším napětí při zátěži a blikáním světel?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
 Jak opravím pohasínání světel?
 Proč mám napětí na vodiči PEN?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
 Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
 Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
 Co způsobuje tikající zvuk ve světle?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
 Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
 Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
 Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
 Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
 Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
 Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
 Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
 Proč u hliníkové instalace s přibývající zátěží, klesá intenzita osvětlení?
 Proč se opálil kabel od pračky?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 22 dotazů.