Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« kdy: 26.10.2022, 11:54 »

Má podle vašeho názoru nějaký smysl používat chrániče typu A pro světlené okruhy?
V současné době se pro světelné okruhy obvykle používají kombinované chrániče s jističem.
Většinou bývají použité "obyčejné" chrániče (typ AC).
U klasických svítidel s obyčejnými žárovkami to určitě žádný větší smysl nemá, nicméně doba pokročila a stále více se používají různé LED svítidla, typicky s elektronickými předřadníky.
Jaký na to máte názor?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 26.10.2022, 12:50 »

Otázka je proti jakým rizikům má chránič ve světelném okruhu chránit. Uvnitř zdrojů s LED i  CFL bývá dvoucestný usměrňovač (u LED to nemusí být pravidlem obzvlášť u velmi laciných kusů s nízkým příkonem) a pak následuje spínaný zdroj. Jakou poruchu uvažjeme a jaký charakter bude mít unikající proud? Při rozbité baňce LED žárovky může být unikající proud  určitě převahu stejnosměrné složky a u jiné levnější varianty  LED driveru bude i značný podíl  složky s vyššími frekvencemi než je síťový kmitočet.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 26.10.2022, 13:45 »

Tato diskuse hovoří jasně.....
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,40903.54.html

Chrániče AC to mají v mnoha zemích již za sebou a u nás už je také nikdo nebere vážně.
Je potřeba je vyřadit ze svého nabízeného sortimentu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 27.10.2022, 06:31 »

Elektronické předřadníky LED jsou přímo šité na chrániče min. typu "A" ! tanecek

Chrániče typu "AC" mají jen mizivé využití. Jsou sice levnější ale škála použití se hodně snížila.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 27.10.2022, 08:01 »

Otázka je proti jakým rizikům má chránič ve světelném okruhu chránit.
Jako riziko se uvádí legální obsluha svítidla laikem. Normativně to pasuje na článek 415.1.1 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 na „neopatrnost uživatelů“. Neviděl jsem sice nikde oficiální konkrétnější zdůvodnění (TNI),  ale podle mého názoru je to tak, že se řeší „normativní díra“ spočívající v rozporu o normativní nepřístupnosti živých částí pro laiky a současně jejich skutečné přístupnosti, protože objímka bez žárovky s živou částí uvnitř a nesplňující IP20 je pro laika legálně přístupná. Tak se to zapláclo aspoň chráničem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 27.10.2022, 09:49 »

jj, naprostý souhlas. Jednak je to ochrana laiků a pak i ochrana před požárem. I to je důvod pro plný počet vodičů, byť PE není v tomto případě pro samotný provoz potřeba, ani z hlediska ochrany před úrazem.
Domnívám se že v této době jsou už veškeré diskuse nad chrániči AC a A bezpředmětné a někteří výrobci přestávají ACčka nabízet, tedy je omezená nabídka a často už i za stejnou, nebo velmi podobnou cenu jako chrániče A. Vzhledem k běžně používaným světelným zdrojům a vlastnostem těchto PCH, by měli všechny podobné diskuse už být bezpředmětné.

TO že někde jsou ještě AC (je jedno jak časté) neznamená, že je budeme nasazovat i nadále. To není omluva, ale hloupá výmluva.  Prostě se doba mění a vývoj jde dál, tedy i naše znalosti a prostředky jak se k ochranám stavíme. Obzvlášť pokud se řadíme mezi odborníky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 27.10.2022, 10:09 »

Tvůrci norem postupně minimalizují jedno riziko za druhým v mlhavé vizi krásných a bezpečných zítřků. Praxe bývá vždy složitější. Vzpomínám na jednoho staršího pána, s elektro vzděláním ,  laik to nebyl, který komentoval ochraný PE připojený k kovové části svítidla a použití chrániče ve světelných obvodech: 30mA je docela pecka, obzvlášť když to tecě mezi levou a pravou rukou. "Když býval dříve neuzeměný kovový lustr a ja na něm něco montoval na dřevěných štaflích, byl jsem v bezpečí. Teď mám šanci dostat takovou ránu že spadnu ze štaflí a bude ze mě do konce života mrzák. Díky chrániči mě ale elektřina nezabije"
Nehodlám tu tenhle výrok obhajovat nebo se stavět proti normám ale kousíček pravdy v tom byl. Jedno je jisté: Absolutně bezpečný svět stvořit nejde.
Zastávám názor, že dospělý jedinec je plně zodpovědný z své činy. Clověk vzdělaný v oboru by měl vědět co dělá a nevzdělaný by se měl orientovat v tom, od koho si nechá poradit.
Rozdíl mezi cenou A a AC chrániče je dnes minimální. Nemá cenu argumentovat ani tím že v praxi se ve světelných obvodech bude v naprosté většině jednat o situace kdy bude reagovat správně i AC chránič. Proč něco neudělat lépe když to skoro nic navíc nestojí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 27.10.2022, 11:50 »

Má podle vašeho názoru nějaký smysl používat chrániče typu A pro světlené okruhy?
Jaký na to máte názor?

Pane Jaroslave Hasalo,
léta rád čtu Vaše příspěvky zde na Elektrice.
Proto věřím, že jste ještě jezdil v autě bez pasů a bez airbagů.
Na pasy jsme si rychle zvykli a to druhé je skryto a čeká na příležitost.

Nová EI vyžaduje provedení podle nejnovějších poznatku okolo bezpečnosti.
Proto se přidávám ke kolegům, že je zbytečné o tom polemizovat,
moudřejší je to pochopit a uchopit, prostě to realizovat.
Prostě i pro odborníky v oblasti elektro platí, že "psáno jest".

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 28.10.2022, 19:16 »

Jako riziko se uvádí legální obsluha svítidla laikem. Normativně to pasuje na článek 415.1.1 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 na „neopatrnost uživatelů“.
To síce áno,..no neviem si predstaviť žeby mala norma pod obsluhou laikom na mysli neopatrnosť pri zásahoch do svietidla pod napätím....či dokonca  neopatrný dotyk na živú časť... Smutek

Prácu pod napätím podľa môjho norma nikdy nijakým chráničom laikom nedovolí..,  a ani nijaký návod výrobcu...
Skôr tu ide o následné riziká v normálnej prevádzke vyplývajúce z montáže laikom bez príslušného osvedčenia, keď laik postupuje len podľa návodu výrobcu...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 29.10.2022, 08:57 »

To síce áno,..no neviem si predstaviť žeby mala norma pod obsluhou laikom na mysli neopatrnosť pri zásahoch do svietidla pod napätím....či dokonca  neopatrný dotyk na živú časť... Smutek

A přitom tomu tak je. Jasně doloženo typickým příkladem objímky pro žárovku. Tam se dotknete velmi snadné žívé části, aniž by jste se v čemkoliv vrtal. Jak upozornil kolega.
Prácu pod napätím podľa môjho norma nikdy nijakým chráničom laikom nedovolí..,   a ani

A on kolega psal o nějaké práci? Jen o neopatrnosti laiků, například při obsluze, což může být třeba údržba (ometení prachu a pod),  nebo výměna žárovky. Ovšem je samozřejmě potřeba počítat i  tím, že si laik zakoupené světlo připojí sám a nezve si k tomu elektrikáře. Obzvlášť když kupuje světla v akci za 200Kč, nebude chtít platit za dopravu a práci komukoliv jinému, když už tolik ušetřil. A právě zde je šance na vážný úraz mnohem menší v případech, kde je nasazen správný PCH. Nechápu proč v tom hledáte "svolení pro laiky" na práci pod napětím. TO nikdo nikde nepíše  Nerozhodný Neřeknu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 29.10.2022, 10:28 »

o neopatrnosti laiků, například při obsluze,  což může být třeba údržba
Rozdiel medzi našimi dvoma pohľadmi na dotyk napr. tej živej časti v objímke je podľa mňa v tom, že každý z nás inakšie vníma pojmy „obsluha“,  „údržba“ či „normálny stav“...,  
U mňa laická obsluha svietidla začína a končí na vypínači, a laická údržba svietidla je akýkoľvek návodom výrobcu povolený zásah do svietidla, kde pre laika je normálny stav vždy beznapäťový..

Naozaj nemám predstavu o tom, že kde normy dovoľujú laikom výmenu žiaroviek, či dokonca montáž alebo čistenie svietidiel pod napätím s tým, že v obvode je chránič ..to naozaj netuším..
Toto nerobím ani jak elektrikár, bo viem že chránič ma vôbec nemusí ochrániť vždy...
A ten výraz „neopatrnosť“ je podľa môjho zvolený kus nešťastne ...a má význam pre obsluhu a prevádzku bez pravidelných zákonných kontrol,.. no nie pre laickú údržbu..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 29.10.2022, 12:00 »

Co je laikovi platný chránič, když si kvůli nedodržení pravidel pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou zláme vaz v důsledku pádu následkem kopance, který je nevyhnutelný pro reakci chrániče.
Takže při výměně žárovky ještě dielektrické rukavice kdyby náhodou, brýle kdyby praskla baňka, přilbu kvůli nárazu do stropu a postroj, nebo postavit lešení, jinak je ochrana jen poloviční.
Zrovna nedavno na BOZP video o takovém pádu při výměně zářivky. Ten chlap se taky jenom leknul, ale při pádu narazil na betonový květináč a to s fatálními následky.

Obecně se lidstvo přehnanými bezpečnostními opatřeními dostává do pozice vysoký v oboře, která nikdy neviděla vlka a radostně jej jde přivítat k díře v plotě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #12 kdy: 29.10.2022, 12:51 »

A přitom tomu tak je. Jasně doloženo typickým příkladem objímky pro žárovku. Tam se dotknete velmi snadné žívé části, aniž by jste se v čemkoliv vrtal. Jak upozornil kolega.

Znáš někoho, komu se stalo, že ji koupil od objímky při výměně žárovky? V oboru dělám přes 30 let, slyšel jsem o všem možném, viděl jsem i nemožné, ale skazku o žárovce a blbci jen slýchám v podobě trochu nešťastného příměru k nebezpečí.
Kdo mění žárovku ze země? Ano, třeba já, ale kdo z lidí je tak dlouhý jako já?  Mrknutí Obyčejně si pašák vyleze na dřevěné štafle a nebo na schůdky, které jsou od země izolované návlečkami na jejich nohách. A to, že se sejde více náhod a při výměně žárovky si sáhnu najednou na L i na N....to už se mi zdá opravdu dost přitažené za vlasy. Žijme v reálu. Od strašení jsou ve tmě schovaní bubáci  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
M S
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 29.10.2022, 15:44 »

Znáš někoho, komu se stalo, že ji koupil od objímky při výměně žárovky?

Pri výmene nie.

Bol som pri tom, ako pomocník maliara liezol na lešenie (hliníkové na 4 nohách s kolieskami),  nezaistil kolesá a hore stratil stabilitu. Chytil sa prázdnej objímky tak, že do nej vrazil prst. Mal krásne vypálené miesto pod nechtom a na prvom kĺbe. Prekvapivo z toho lešenia nezletel, ale nadšený nebol.

Ten istý človek si hodinu pred tým zasekol ruku medzi nožničák a strop, lebo používal ovládací joystick načiahnutý ponad vrchný rám stroja. Dostával som ho z toho bezpečnostným ventilom na základni. Druhý deň som ho už na prevádzke nevidel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 29.10.2022, 17:09 »

Když se dotknu fáze, tak výčet mých sprosťáren je obdobný jak u A nebo AC chrániče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #15 kdy: 30.10.2022, 14:52 »

Pri výmene nie.
Bol som pri tom, ako pomocník maliara .............. ...

Tak takového smolaře bych snad ani jako příklad nedával. Pokud se toto stalo během jedné pracovní doby, co se asi děje v jeho celém životě. Není jeho největším nebezpečím právě on sám?  Smích Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Před jaké přístroje se používá proudový chránič typu G ?
 V jakých případech je praktické použít chránič s DPN?
 Může stejnosměrná složka proudu ovlivnit funkci proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
 Preco odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N?
 Aký má význam spájanie vodiča PE s uzemnením za prúdovym chráničom?
 Dal by se proudovy chranic pouzit misto jistice?
 Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia?
 K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
 Čo sa udeje s chráničom, keď sa odpojí ochranný vodič PE v sieti TN-S?
 Jak je to vlasně s nutností od 1.2.2009 používat proudové chrániče!?
 Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
 Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
 Proč mi vybavují všechny chrániče?
 Proč nevybaví chránič když se dotknu fáze koupelnového vypínače?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Naozaj nemá porucha v jednom obvode trojfázového ističa ovplyvniť ostatné?
 Co říkáte proudovému chrániči "home made"?
 Proč mi spínané zdroje vyhazují proudový chránič?
 Vyrába sa prúdový chránič s automatickým zapnutím?
 Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Je možno použít selektivní proudové chrániče ke splnění požadavků na ochranu?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Jak bude reagovat proudový chránič na poruchu zařízení třídy II.?
 Proudový chránič bez nadproudové ochrany
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Má nejaký význam centrálne FI, ak sú všetky nasledujúce obvody chránené 30mA FI?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Jakou charakteristiku chrániče použít na obvod ledničky?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Může chránič vybavit u zařízení tř. ochrany II?
 Proč vypadává proudový chránič?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Jak bezpečně použít proudový chránič v objektu s nulováním a TN-C-S?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
 Jak se orientujete v selektivitě proudových chráničů vy?
 Jaký proud do obvodu RCD pouští to jeho testovací tlačítko?
 Kdy lze považovat chránič za funkční?
 Je chránič 40/2/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
 Může být v bytové, jednofázové rozvodnici třífázový chránič?
 Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?
 Jaká je požadována doba odpojení pro koncový 1f obvod při Un na trafu 420V?
 Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
 Je rozdíl mezi zapojením A a zapojením B proudových chráničů?
 Je proudový chránič vadný, když nevybaví při spojení fází?
 Proč vybavuje chránič při připojení VO?
 Proč padá občas proudový chránič, i když odpojím všechny jističe za ním ?
 Půjde 3F chránič i s jednou fází?
 Zabrání proudový chránič případné poruše a požáru na zařízení?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Kolik je nutné dát do rozvodnice sběrnic N při použití dvou chráničů?
 Proč proudový chránič vypne při výpadku elektřiny?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Víte, jak dopadne fíčko, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Co si myslíte o třech jednofázových proudových chráničích na 3F přívodu?
 Když vybaví chránič, dojde k odpojení i N vodiče nebo se odpojí jen fáze?
 Jakou hodnotu A proudového chrániče zvolit při hlavním 25A jističi?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jak funguje zapojení proudového chrániče v obvodech bez N pólu?
 Líbí se vám přednáška Štěpána Tyce o proudových chráničích?
 Bude v síti TN-C k něčemu proudový chránič do zásuvky?
 Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
 Proč proudový chránič neochrání vždy?
 Aký typ chrániča zvoliť pre invertorové klimatizácie?
 Ucítí člověk koupajíci se v bazénu něco, pokud projde vybavující proud chrániče?
 Norma, která stanoví jištění RCD?
 EATON: Proudové chrániče - Aplikační příručka
 Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
 PŘEDNÁŠKA: SCHRACK: Proudové chrániče jaro 2017
 Musí proudový chránič odepínat vodič N?
 Kam patří druhý stupeň SPD? Před nebo za chránič?
 Může stínění kabelů ovlivnit proudový chránič?
 Jak funguje třífázový proudový chránič?
 Je nezbytné testovat každý měsíc proudový chránič pomocí testovací tlačítka?
 Proč třífázový proudový chránič neodpojuje N?
 Princip funkce proudového chrániče
 Ako odmerať chránič RCCBs, type B+ v IT sieti?
 Vypíná chránič v sekundách nebo milisekundách?
 Z jakého důvodu nelze připojit proudové chrániče EATON k síti 3L+PE?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Jak čast revidujete přenosné proudové chrániče VY? Zda vůbec ...
 Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu?
 Mozem pouzit tri 1F chranice, kazdy pre inu fazu?
 Znáte chránič který vypíná pouze fázi (L)?
 Má proudový chránič typu A nějakou nevýhodu oproti AC?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 Proč LED žárovky nevybaví chránič při spojení N a PE?
 Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
 Je možné prúdový chránič uzemniť cez bleskoistku 150V?
 Od kdy se používal proudový chránič i jako hlavní vypínač?
 LIVE EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru ŽIVĚ DNES od 13:00
 PODCAST: EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru
 Jak funguje indukční deska a jaký typ chrániče vyžaduje?
 Může se použít kombinovaný chránič i pro další obvody?
 Jak je ovlivněn proudový chránič při opačném zapojení?
 Existuji nejake "rychlejsi" verze 30mA proudovych chranicu?
 Proč proudové chrániče nevypínají již při bezpečném proudu?
 RCBO3 kombinovaný proudový chránič s jističi
 Nemá někdo zkušenosti jestli nedělá problém chrániči (Hager A) indukční deska?
 Existuje nějaká norma, která určuje vzdálenost spotřebiče od ochrany?
 LIVE EATON: Základy k proudovým chráničům (Dotazy)
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra)
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
 Jaký je rozdíl ve značení chráničů 230/400 a 400/415?
 Má vliv na vybavování jističů proudový chránič vřazený mezi nimi?
 Lze za určitých podmínek použít jeden proudový chránič pro celý rozvaděč?
 Jak správně zapojit FI pro zásuvku 230V z přívodu zásuvky 400V?
 Znáte LMF - Proudové chrániče s nadproudovou ochranou?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje?
 Lze použít jen dvě fáze na třífázovém chrániči?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Na jakém principu funguje PRCD-S?
 Jaké hodnoty má mít chránič typu B?
 K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
 Máte zkušenost s přesycením chrániče AC ?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Záhady domácností, tichý zabiják proudových chráničů a ...
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Jsou samostatná RCD charakteristiky AC větší zlo než jističe B10 za RCD char. B?
 Za jakých podmínek funguje chránič v síti IT?
 K čemu jsou proudové chrániče opravdu dobré?
 DOEPKE přichází na trh s novým proudovým chráničem pro tepelná čerpadla
 Proč proudový chránič změní své parametry vybavovacího proudu?
 Jak správně označit vodiče při zapojení více chráničů za jeden centrální?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 23 dotazů.