| | |-+  Vhodnost kabelu přípojky Ayky 3x240/120 pro dům s jističem 3x25A, tarif D45?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Vhodnost kabelu přípojky Ayky 3x240/120 pro dům s jističem 3x25A, tarif D45?  (Přečteno 5513 krát)
Milan Verner
« kdy: 10.10.2022, 16:14 »

Zřizujeme novou přípojku ke stávajícímu domu (stará el. přípojka je přes distributora České Dráhy),  dům "jede" na tarif D45 a rozvaděč - jistič je 3x25A.

Novou přípojku před hranici pozemku dává ČEZ kabelem AYKY 3x240/120. Jen se chci ujistit zda kabel je vhodný pro 3-fázové zapojení. Mě jako neprofesionáln ímu amatérovi v něm přijde nedostatek žil na vícefázové zapojení.

Sám rozumím jen 230V a jednofázovému zapojení - to dělám - zapojuji a nehořím. Vícefázové nechávám profíkům. Vím že vícefázový Cyky má 5 žil a tak mě ten AYKY přijde nějaký divný. Nejde mě o zatížitelnost, kabelu průřezově je naddimenzovaný, ale o počet žil - fází pro vícefázové zapojení (elektrokotel 14kW).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 10.10.2022, 18:08 »

Domove pripojky su bezne 4 - vodicove. Projektant distributora to ma spravne, len ten prierez je dost velky. Aka je dlzka kabla ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Verner
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 10.10.2022, 19:27 »

Délka přípojky je cca 100m. Je to pro dvě domácnosti ale i tak je zřejmě průřezově naddimenzovaná . Říkal to i ten chlapík co prováděl obhlídku terénu a zřejmě bude provádět stavbu přípojky, že to je kabel jak pro fabriku. Možná ČEZ předpokládá další výstavbu v okolí. Plány s popisem kabelu jsem ale viděl až dnes. Žádost o přípojku jsem nedával já ale zatím  jen soused a tam nevím jestli má jednofázové připojení nebo 3 fázové jako my. Elektrokotel nemá. Aby projektant nejel dle žádosti o jednofázové připojení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 10.10.2022, 19:41 »

Aby projektant nejel dle žádosti o jednofázové připojení.
Ale vždyť tam máte kabel 3+PEN, v distribuci, jak už zaznělo, se to jinak nedělá, ani trafo nemá víc svorek.
240+120 je zvolená vzhledem k Zs v místě napojení a celkové vzdálenosti nového OM od DTS, případně jako rezerva, jedná-li se o územní plán výstavby.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Verner
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 10.10.2022, 20:02 »

OK díky asi rozumím. Nejsem v tomhle rovnocenným diskutérem, prostě to potřebuji více obecně jako OK je to tak v pořádku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 10.10.2022, 20:16 »

Domove pripojky su bezne 4 - vodicove. Projektant distributora to ma spravne, len ten prierez je dost velky. Aka je dlzka kabla ?
Toto nebude domová prípojka pre dom s HI 25A, jak to stojí v otázke laika....
Novou přípojku před hranici pozemku dává ČEZ kabelem AYKY 3x240/120.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Verner
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 10.10.2022, 20:31 »

Vyhledal jsem si co je to PEN. Spojeny ochranný a nulový vodič. To my ale nemáme. Naše domovní elektrorozvody jsou dle nových norem, ochranný a nulový vždy zvlášť. Některé okruhy 230V jsou přes chránič, 380-400V jsou 5-ti žilé, 3x fáze, nula, žlutozelený.
Peter Lovacký - co to znamená.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Verner
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 10.10.2022, 20:35 »

Tak s projektem jestli to zvládnu


* elektro přípojka.jpg (132.43 KB, 2000x1125 - prohlédnuto 257 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 10.10.2022, 20:53 »

Vyhledal jsem si co je to PEN. Spojeny ochranný a nulový vodič. To my ale nemáme…

Ale máte - na přívodu. Tam je PEN a ten je pak v rozvaděči rozdělený na samostatný PE a N. Pokud byl montér poctivec, tak přívodní zeleno/žlutý PEN bude mít u svorky na sobě kousek modré návlečky. Jinými slovy - nebojte se, je to tak správně. (Bod rozdělení by měl být pokud možno přizemněný. Toto je věc, kterou byste případně mohl řešit, tj. nechat to zkontrolovat.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Verner
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 10.10.2022, 21:18 »

Děkuji za odpovědi, za uklidnění mého nevědomého, neznalého ale zvědavého já, že je vše v pořádku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Verner
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 10.10.2022, 21:31 »

Díky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Vejražka
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 13.10.2022, 21:23 »

Ale máte - na přívodu. Tam je PEN a ten je pak v rozvaděči rozdělený na samostatný PE a N. Pokud byl montér poctivec, tak přívodní zeleno/žlutý PEN bude mít u svorky na sobě kousek modré návlečky. Jinými slovy - nebojte se, je to tak správně. (Bod rozdělení by měl být pokud možno přizemněný. Toto je věc, kterou byste případně mohl řešit, tj. nechat to zkontrolovat.)
Opravdu by se nemohlo stát, že je přívod pětivodičový, pokud jsou dodavatelem elektřiny České dráhy, resp. Správa železnic?
Viz https://www.spravazeleznic.cz/documents/50004227/50159547/tpp-p1-03-2010.pdf

To by ovšem nic neměnilo na tom, že dům lze připojit na standardní čtyřvodičovou přípojku TN-C. Možná by bylo potřeba upravit elektroměrový rozvaděč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 13.10.2022, 22:32 »

Zřejme máte pravdu, vyloučit se to nedá. Ovšem nebude i tam někde na začátku TN-C, ačkoli je to v dokumentu označené jako TN-S? To by ovšem nic neměnilo na tom…
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Vejražka
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 14.10.2022, 00:02 »

Kdysi jsem byl na exkurzi v trafostanici ve stanici Praha hl. n. Velice nás udivilo, že z transformátoru jdou tři černé a jeden modrý kabel, ale žádný zeleno/žlutý. Síť TN-C se nepoužívá kvůli bludným proudům. Ale to je u tratí elektrifikovan ých DC. V Meziměstí železnice elektrifikovan á není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 14.10.2022, 10:01 »

Kdysi jsem byl na exkurzi v trafostanici ve stanici Praha hl. n. Velice nás udivilo, že z transformátoru jdou tři černé a jeden modrý kabel, ale žádný zeleno/žlutý. Síť TN-C se nepoužívá kvůli bludným proudům.
Podle výkresu, co předložil tazatel, se určitě nejedná o síť Lokální distribuční soustavy železnice. A i kdyby byla, tak v průřezu Al 240 mm2 ve vedení s možností odběru externím odběratelem by šlo o síť TN-C. Přívod TN-S do odběrného místa vyloučen obecně není, ale dá se z toho čekat nějaký odběr na konci rozvodu tam, kde jsou průřezy pod Cu 10 mm2 s ohledem na předpis minimálního průřezu vodiče PEN. Jinak, jako všude jinde, není důvod tahat kabel 5 x velký průřez. Buď je tam CYKY-J 4x nebo CYKY-O 4x. Co se týče těch „bludných proudů“,  tak jde ve skutečnosti o zpětné trakční proudy, které se nemají dostat do rozvodů nn bez rozdílu, jestli jde o stejnosměrnou nebo střídavou trakční soustavu. To se ale týká technologickýc h rozvodů a ty nejsou určeny k připojování externích odběratelů.

Ale to je u tratí elektrifikovan ých DC. V Meziměstí železnice elektrifikovan á není.
Rozvody bez vodiče PE se nemusí používat jen pro zamezení tečení trakčních proudů, ale také pro zamezení obchozí cesty zabezpečovacíh o zařízení. Čili nemusí to být výsada elektrizovanýc h tratí.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Verner
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 14.10.2022, 18:43 »

Tohle by vám asi mohlo pomoct při identifikaci. Krabice hlavního přívodu na zdi domu.
Spodem je přívod - pravděpodobně se tam vrací další kabel který napájí další domácnost. Vrchem už to jde do plechové skříně s hodinami, HDO a dálkovým odečtem.


* IMG_20221014_182045u.jpg (224.54 KB, 1776x999 - prohlédnuto 182 krát.)

* IMG_20221014_182020u.jpg (214.86 KB, 1930x1086 - prohlédnuto 159 krát.)

* IMG_20221014_182748u.jpg (156.64 KB, 1930x1086 - prohlédnuto 141 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Verner
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 14.10.2022, 18:47 »

Máme rozdělené HDO na vícefázové NT 20hod a VT 4hod jak je to standard u D45, a na bojler je HDO 4 + 4hod dopoledne a odpoledne aby nedohříval bojler 20 hod denně, to je zbytečné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 14.10.2022, 20:13 »

Opravdu by se nemohlo stát, že je přívod pětivodičový, pokud jsou dodavatelem elektřiny České dráhy, resp. Správa železnic?

Nemohlo, protože i z předložené PD je patrné, že se jedná o DTS ČEZd.

Připojení ER TN-C-S je sice v rozporu s PP distribuce, ale občas se vyskytne a dokonce i projde.
Tazatel má ale namysli odvod z ER a provedení instalace v objektu.

Žádná záhada se nekoná, čtyři slabý dráty se vymění za čtyři tlustý dráty, aby to líp teklo a byla rezerva pro případnou další zástavbu.

Jen pokud je to pro plánovanou zástavbu, tak to maloval blb paprskář.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu při rekonstrukci elektrorozvodu v panelovém bytě ponechat původní kabel ke stropnímu svítidlu?
 Jak správně vyvést přívod 230V na střechu?
 Může být i dnes ještě hlavní přívod do bytu CYKY 2Bx4?
 Poradíte mi s přívodním průřezem staršího objektu?
 Jaký použít průřez kabelu na připojení el. ohřívače 18kW?
 Jaký použít přívodní kabel k jištění u domovních hodin 25A?
 Mohu použít pro přívod kuchyně kabel 5x a udělat z něj v kuchyni 3 okruhy?
 Je možné ze stupačky použít šňůru nezakončenou "prodlužovkovou" koncovkou?
 Jak navrhnout přívodní vedení délky 3 km?
 Jaký použít kabel na přívod rodinného domu?
 Jaký kabel na pohyblivý přívod pro tři halogeny, každé 400W, na délku 70 metrů?
 Jaký zvolit průřez pro provizorní připojení stavbu RD?
 Akym kabelom vytvorit prípojku RD 3x25A s delkou 65m?
 Je dostatečný přívod pro chatu kabelem CYKY 3Cx2,5mm2 ?
 Jaký kabel použít pro připojení chalupy 120m, jištění 6x120A?
 Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
 Jaký kabel použít pro spojení vchodu a rod.domku?
 Jaký průřez dlouhého přívodního kabelu do baráku?
 Jaký zvolit přívodní kabel pro 1f 20A jistič?
 Bude dostačovat přívod pro PR podkrovního bytu 5x2,5CYKY?
 Jaký mám použít přívodní kabel k cirkulárce 4kW ?
 Jaký použít kabel pro 1f elektrifikaci stodoly?
 Staci mi ako pripojka kabel CYKY 4Bx16?
 Jaká může být maximálni délka kabelu 2.5mm2 pro připojeni el. trouby?
 Jaky máme použít typ kabelu od elektroměru k domovnímu rozvaděči pro 3x25A?
 Aký mám použiť pohyblivý kábel pre napojenie rozvádzača o výkone 82,5kW?
 Jaký zvolit kabel délky 27m k motoru 30kW?
 Môžem napojiť dieľňu priamo na elektromer?
 Je správně přívodní kabel pouze čtyřžilový?
 Jaký průřez žil kabelu zvolit pro přívod bazenu s protiproudem?
 Odkud vést kabel k připojení ovládání el. brány?
 Jaký průřez vodičů mám zvolit pro připojení 2 nových okruhů?
 Kde vyčíst čím jistit jaký průřez pro kotel 12kW v délce 7m?
 Jakou přívodní šňůru mám použít k elektrické troubě?
 Jaký kabel mám připojit z kabelové přípojkové skříně ?
 Mohu AYKY 4x25mm2 o délce 400m uloženého v zemi použít pro světla max. 500W ?
 Jak vyřešit přívod pro zahradní altán?
 Ako riesit privod cca 40m k chatke od pripojnej skrinky?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 140m a 25A jistič?
 Jaký přívodní kabel zvolit na vzdálenost 90m a 20A jistič?
 Jaký kabel použít pro elektrifikaci pergoly?
 Jaký je váš názor na rozvaděč se dvěma přívody?
 Jaky kabel zvolit pro vedeni z domu do stodoly, když je původní poškozen?
 Musím použít kabel 1-CXKH-R jako přívodu do obchodu ve stavbě pro bydlení ?
 Jak vyměnit napájecí přívod u ždímačky?
 Mohu použít starý 3fáz.přívod jako 1fázový?
 Jaký průřez kabelu zvolit na délce 120m pro připojení jednofazoveho čerpadla?
 Aky typ kabla pre podruzne rozvadzace?
 Kolika žilový kabel mám dát k přípojce elektroměru?
 Jakou velikost jističe zvolit pro dvoufázovou idukční varnou desku?
 Jaký je předepsaný průměr kabelů pro připojení domácnosti k 3x20A?
 Mohu použít cyky 4x2,5 jako přívod do garáže?
 Jaký zvolit průřez vodiče CYKY mezi hlavním bytovým jističem a poj. skříní?
 Jaký je potřeba průřez vodiče vedeného v zemi o délce 50m se zátěží 16x36W?
 Lze použít ayky 4x4 pro indukční troubu+eletrickou troubu?
 Je možná oprava ponorného čerpadla běžným eletrikářem?
 Jaký vodič použít pro garáž a bránu?
 Jaký kabel pro RD od hodin k domovnímu rozvaděči?
 Mohu na přivod CYKY-J 3x2.5 připojit 2 fáze s ochranným vodičem?
 Je možné prívodný kábel k elektromeru ťahať vzduchom?
 Jak připojit zástrčku k přívodnímu kabelu?
 Proč je přívodní šňůra na předmětu 2 zapojitelná jako u předmětu 1 ?
 Je přívod CYKY 3Cx2,5mm na přiloženém obrázku dostačující?
 Jaký průřez vodiče zvolit od hodin k domovním jističům?
 Jake budou kabely mezi elektromerem s HDO a rozvadeci skrinkou?
 Je vhodné provést propojení hlavního přívodu v krabici pod omítkou?
 Jaký zvolit průřez vodiče pro elektromotor kompresoru 5,5 kW s měničem?
 Jak silný přívodní kabel?
 Aky pouzit prierez vodica od RE do domu?
 Jaky kabel by som mal pouzit na hlavny privod do bytu?
 Jaký zhruba kabel na přípojku mikropivovaru?
 Jak zvolit velikost průřezu na delší vzdálenost do země?
 Kdo zajišťuje a financuje opravu přívodního kabelu k elektroměru?
 Aky pouzit pohyblivý přívod pro uložení do zeme?
 Půjde udělat 3-fázový přívod pro svářečku z hlavního jističe 3x25C?
 Jaký je nutný průřez vodiče PEN (TN-C) do podružného rozvaděče TN-C-S?
 Jak přivést elektřinu do zahradního domku?
 Je kabel od elektroměru do rozvaděče v RD dimenzován s rezervou i pro TČ?
 Proč je ze stoupaček v paneláku tažen kabel CYKY 5Cx2,5?
 Mohu u 5-žilového přívodu spojit PE a N?
 Mohu místo 5x16 použít 5x kabel 5x6?
 Kde je uvedeno, že musí být přívod pro panelový byt 5žilový?
 Má být pPřipojení od elektroměru do rozvaděče RD CYKY jc 5x16 nebo 5x10?
 Jak vypočítat pruřez k přívodního kabelu k myččce o výkonu 2,5 kw ??
 Nemal by sa rozdelený PEN prizemňovať aj v dome?
 Jaký kabel zvolit na připojení stroje o příkonu 20kW?
 Jaký má být průřez přívodního vodiče k rozvaděči pro 3 zásuvkové okruhy?
 Jaký přívod k druhé rozvodnici?
 Projde mi u revizáka přívod do podružného rozvaděče, který je 4x6?
 Mohu natáhnout z hds do rozvaděče 2x kabel CYKY 4x10?
 Jaký kabel použít pro připojení garáže od elektroměrového rozvaděče?
 Jak se volí průřez přívodního kabelu?
 Lze připojit pohon brány přímo z venkovního elektroměrového rozvaděče?
 Co doporučíte za kabel pro byt v panelovém domě?
 Jakou dimenzi kabelu od elektroměru pro 3x25A v délce 80m v zemi?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jaký zvolit průřez Al kabelu pro připojení chalupy?
 Vyhovuje norme kábel 4x6 mm2 zo stĺpa do elektromeru v RD?
 Jak dimenzovat přívodní kabel pro 60m vzdálenou lednici a TV?
 S kterou normou je v nesouladu přívod k jednomu spotřebiči dvěma kabely?
 Opravdu bude pro 10kW v kuchyni stačit CYKY 4X1,5?
 Jaký kabel pro zemní vedení na soukromém pozemku (1F, délka 280m, odběr do 6A)?
 Je potreba revize na vymenu kabelu od hodin do rozvadece?
 Připojím doma pětivodičovou míchačku když mám přívod k domu jen čtyřvodičový?
 Jak správně uložit přívod k elektroměrové skříni?
 Jaký použít průřez kabelu pro venkovní světlo, pokud vzdálenost je cca 140m?
 Jaký kabel připojit na podružný elektroměr - respektive z něj k zásuvce?
 Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)?
 Mohu v podkroví zrusit krabici s 3F přívodem a udělat z toho podružný rozvaděč?
 Jaké je označení přívodní oddělitelné šňůry u horského sluníčka SIRIUS?
 Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?
 Jaky zvolit průřez vedení pro přenos 600W/12V?
 Akú svorkovnicu kúpiť pre pripojene 400V?
 Je možné použít prodlužovací kabel pro mobilní vířivou vanu?
 Jaký průřez vodičů kabelu použít pro příkon 200W/50m?
 Lze použít přívodní kabel do bytu typu CYSY?
 Jaké je správné dimenzování přívodu k indukční varné desce a eletrické troubě?
 Mohu použít od elektroměru v plotě do rodinného domku x 6mm2?
 Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
 Lze rozvést elektřinu ze zásuvky 400V 25A 5ti kolík na další různé spotřebiče?
 Jaký zvolit kabel pro připojení halogenového světla?
 V čem je přidaná hodnota 5-ti žilového kabelu mezi RE a RP?
 Mohu použít dvojlinku CYH 2x0,75 pro dvě zářivky 18W?
 Co je správně od elektroměru do domu 5Cx nebo 4Cx?
 Jak přivést elektriku na zahradu, která nesousedí s domem?
 kabel 4x16 v chráničce, raději AES nebo AYKY?
 Je u TNC přívodu správně spojit v kabelu 5C modrý a zelenožlutý?
 Je žádoucí 5 vodičové vedení již do elektroměru?
 Jak se prakticky realizuje přívod do sklepní koje v panelovém domě?
 Jak přivést elektřinu do 20m vzdálené garáže?
 Je dobíječka s EURO vidlicí v pořádku?
 Jaký zvolit kabel (počet žil/průřez) k propojení s rozvodnicí v garáži?
 Jak řešit problém krátkého napájecího kabelu pračky?
 Může být 500W topný žebřík na 1,5 CYKY?
 Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?
 Kolik žil musí mít přívodní kabel spotřebiče ve staré soustavě TN-C?
 Může být použití přívodu Cyky-J 5x2,5mm2 na 8kW opravdu nedostatečné?
 Jaký použít kabel k tepelnému čerpadlu VW 85?
 Je mozne privod k motoru zaluzii viest viacerymi kablami?
 Lze zatížit 1.5mm CYKY kabel 3.2kW spotřebičem?
 Jaký je minimální průřez vodiče vývodu elektroměrného pilíře (ČEZ)?
 Odhadnete reálný průřez vodiče PEN od pojistek k HDV?
 Je nutní při přechodu z 3f na 1f rozvod měnit i přívodní kabel na 1f?
 Jak mám postupovat když chci pokládat svůj přívodní kabel na cizím pozemku?
 Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
 Jaký budu potřebovat přívodní kabel zahradního domku pro 230/400V?
 Může se provést spojka v neměřené části před elektroměrem?
 Je dobrý nápad vypnout na dovolenou přívod elektriky bytu?
 Je možné od elektroměru táhnout kabel k druhému podruznemu rozvaděči?
 Sníží přizemnění PEN nebezpečí jeho odpojení?
 Jak seriozně ukončit vyvedený kabel na omítce?
 Je rozdíl v reálném výkonu motoru při různém průřezu přívodních vodičů?
 Může být průměr žil přívodního kabelu k bytu v panelovém domě 5,1mm?
 Není cenově výhodnější AYKY pro motor příkonu 33kW na délce 200m?
 Lze k úhlové brusce použít přívodní kabel s oddělitelnou vidlicí?
 Bude H07RN-F 5Gx2,5 dostateční průřez pro stavební přípojku v délce 70m?
 Musím posílit uzemnění u přívodu Cu 5x4 při provozu spotřebičů 18kW?
 Je 30. metrový přívod pro 12kW optimální kabel CYKY 5x4 nebo CYKY 5x6?
 Lze prodloužit přívodní kabel Al do bytu v panelovém domě?
 Za jakých okolností lze vést soukromý, měřený přívod společnými prostory?
 Jak dalece dodržet výrobcem předepsaný průřez CU 1,5 pro varnou desku?
 Mohu k přívodnímu kabelu venkovního osvětlení použít rozebíratelnou vidlici?
 Bude pro přívod zahradního posezení vzdáleného 50m stačit kabel CYKY 3x2,5?
 Lze použít pro přívod ventilátoru taženého po fasádě pouze dvoužilový kabel?
 Může přívod pro RD procházet nejdříve přístřeškem pro auto?
 Je možné udělat odbočku na přívodní kabelu?
 Jak napojit/prodloužit v hliníkové pergole, ze zdi, vedoucí kabel ke svítidlu?
 Kolik zvládne kabel NAYY J4x95 na domovní přípojce utáhnout průměrných domů?
 Stačí na půdu kabel pro FVE 4x4?
 Jak prodloužit CYKY v předstěně?
 Čím rozbočit přívod do rozvaděče na dvě místa?
 Jaký průřez přívodního kabelu v délce 180m zvolit pro 3f čerpadlo?
 Musí být ochranný vodič vždy součástí kabelu s pracovními vodiči L a N?
 Jak má vypadat kabel pro přívod rozvaděče pro 2NP?
 Je zapojenie TN-C v zahradnom domecku po zapojeni TN-C-S v poriadku?
 Jaký přívodní kabel k chatě na vzálenost 500m?
 Je možné připojení chatky přes prodlužovací kabel obtočený po hromosvodu?
 Jakou zvolit přípravu silnoproudých kabelů v bytovém domě pro PRE distribuci?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 22 dotazů.