Autor Téma: Je nutné do revize uvádět číslo osvědčení montážní firmy?  (Přečteno 15306 krát)
Michal Řehořka
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 07.10.2022, 13:51 »

Mám provést revizi připojení tepelného čerpadla.
Je nutné v revizi uvádět číslo oprávnění elektroinstala ční firmy ? A současně pohlídat, že firma má i oprávnění 26—074—M?
Pročítám sbírku 190/2022 &10 a v seznamu náležitostí revize vyhrazeného elektrického zařízení nevidím žádnou zmínku o nutnosti uvádět instalační firmu.
Nevidím to ani ČSN 33 2000-6 ed.2 Z2
Z nějakého důvodu jsem ale dříve do svých revizí kolonku s číslem oprávnění instalační firmy zavedl. Nemohu si ale vzpomenout z jakého důvodu. Poradíte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #1 kdy: 08.10.2022, 06:10 »

 Bylo /je/  to v doporučení co má revize obsahovat -příloha - vzor revize.
Jelikož celkem dost revizí mě za rok projde rukama /nové instalace různého zaměření od dodavatelů/ ,zatím jen u cca 2 to bylo vyplněno. Jinak jsou stávající VZR bez této kolonky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 08.10.2022, 08:18 »

Veškeré jasně dané podklady pro provedení revize el. zařízení jsou uvedeny v Nařízení vlády č. 190/2022 ze dne 22. července 2022.
Hledejte v příloze č.2, část A, odstavec "h".

Ostatně, jsem zvědavý na plnění všech odstavců.....n utnost protokolu VV, nutnost protokolu řízení rizik, nutnos předložení dokumentace skutečného provedení.....

Pane Řehořko, ano, je nutnost uvedení IČ a čísla oprávnění.

Melouchářům nastalo období, kdy si svoji práci budou muset nechat zastřešit nějakým IČařem a ten to nikomu zadarmo dělat nebude. Oléééééé.  tanecek


* Podklady pro provádění výchozích revizí.jpg (149.5 KB, 764x853 - prohlédnuto 459 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 08.10.2022, 14:22 »

Pavle, kéž by bylo vše tak černobílé...
Příklady.
1. Strojírenská firma má zaměstnance elektrikáře, který má veškeré vzdělání i zkoušky pro svou práci potřebné. Ten v rámci svého zaměstnání zřídí novou instalaci v rekonstruované dílně.
Ani firma, ani zaměstnanec nemá s TIČR co do činění.
Dá se instalace zrevidovat bez uvedení čísla oprávnění?
2. Ten samý údržbář si staví dům. Instalaci si samozřejmě dělal sám, projekt nemá, ale na konci si udělá dokumentaci skutečného provedení stavby.
Nemá oprávnění, ale nemá ani IČO.
Dá se tato instalace zrevidovat bez IČ a bez uvedení čísla oprávnění?
3. Soused tohoto údržbáře ho požádá, aby mu instalaci za nějaký obnos z ruky do ruky taky udělal.

Co s tím? Není schopné bezpečného provozu? Nedá se udělat revize?
Řekl bych, že autoři legislativy to mysleli dobře, ale dopadlo to jako vždycky...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 08.10.2022, 15:32 »

Podle toho, jak chápu NV 190, tak
1. NE
2. NE
3. NE
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 08.10.2022, 16:39 »

kéž by bylo vše tak černobílé...
Asi tak. Pojmy "zpráva o revizi obsahuje" a "podklady k provedení revize" nejsou totožné. Všechno, co je ve zprávě uvedeno nad rámec předpisu "zpráva o revizi obsahuje" je zpravidla v zájmu RT (např. identifikace zhotovitele) a je to nepovinné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 08.10.2022, 17:22 »

Podle toho, jak chápu NV 190, tak
1. NE
2. NE
3. NE
Teď jde o to, nakolik se držet pouze litery zákona a zdá je to v souladu i s jeho duchem.
Z mého úhlu pohledu to není takhle jednoduché.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 08.10.2022, 17:58 »

Jde o to, které zařízení spadá pod 250tku, tj.zjednodušen ě pod MPSV.
To znamená rozebrat kompetenční legislativu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 08.10.2022, 20:59 »

Pavle, kéž by bylo vše tak černobílé...
Příklady.
1. Strojírenská firma má zaměstnance elektrikáře, který má veškeré vzdělání i zkoušky pro svou práci potřebné. Ten v rámci svého zaměstnání zřídí novou instalaci v rekonstruované dílně.
Ani firma, ani zaměstnanec nemá s TIČR co do činění.
Dá se instalace zrevidovat bez uvedení čísla oprávnění?
2. Ten samý údržbář si staví dům. Instalaci si samozřejmě dělal sám, projekt nemá, ale na konci si udělá dokumentaci skutečného provedení stavby.
Nemá oprávnění, ale nemá ani IČO.
Dá se tato instalace zrevidovat bez IČ a bez uvedení čísla oprávnění?
3. Soused tohoto údržbáře ho požádá, aby mu instalaci za nějaký obnos z ruky do ruky taky udělal.

Co s tím? Není schopné bezpečného provozu? Nedá se udělat revize?
Řekl bych, že autoři legislativy to mysleli dobře, ale dopadlo to jako vždycky...

1.fa bude/měla by mít oprávnění k takové činnosti, jedná se jak uvádíš o jejího zaměstnance.
2 a 3. RD dle mého názoru nespadají pod 250tku
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 08.10.2022, 21:29 »

1.fa bude/měla by mít oprávnění k takové činnosti, jedná se jak uvádíš o jejího zaměstnance.
Nemyslím, že by firma, která nepodniká v elektro oboru a má jen vlastní údržbu měla oprávnění od TIČRu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 08.10.2022, 23:06 »

I když firma má jen vlastní údržbu, pokud bude nějaký její zaměstnanec provádět i revize zařízení nebo rozvodů, které provozuje firma, buď musí mít oprávnění ten pracovník, nebo firma, a podle toho to musí být správně legislativně nastaveno a ošetřeno
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 09.10.2022, 10:25 »

Mě stále nepřestává udivovat, jací že to jsme ale blbci, když si sami pod sebou dokážeme podříznout větev a tento jev sleduji v našem oboru stále častěji.
Již jsem to tu několikrát psal a teď to napíši už ale naposled.

Vždy nás učili a je v tom i 100% dávka logiky.....kaž dá nová elektroinstala ce nesmí být uvedena do provozu bez jejího výchozího zrevidování.
Teď se mě jistě jistí hnidopiši začnou ptát, kde je to napsané.... Úsměv Najděte si to  Mrknutí Smích
Jakmile toto začneme rozporovat semi mezi sebou, pak je někde něco hodně špatně.

Místo toho, aby jsme se snažili do našeho řemesla zanést nějaký řád a jednotu, neustále si pliveme do obličejů a mě kolikrát připadá, že to některým kolegům dělá snad i dobře. Je mi z toho tak trochu smutno :-(
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 09.10.2022, 10:39 »

O povinnosti výchozí revize se tu ale nebavíme
Téma je jiné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #13 kdy: 09.10.2022, 14:10 »

I když firma má jen vlastní údržbu, pokud bude nějaký její zaměstnanec provádět i revize zařízení nebo rozvodů, které provozuje firma, buď musí mít oprávnění ten pracovník, nebo firma, a podle toho to musí být správně legislativně nastaveno a ošetřeno
Jen pro upřesnění z webu TIČR.


* Screenshot_20221009-140801.png (621.97 KB, 1079x1305 - prohlédnuto 411 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #14 kdy: 09.10.2022, 16:33 »

U výchozí revize je to samé...
Pracovník /zaměstnanec/ firmy zhotové nový zásuvkové vedení, zapojí do rozvaděče na "volný" jistič, nezasahuje do rozvaděče a udělá třeba do 10ks zásuvek?
Běžně údržba dělá větší rekonstrukce velké i s rozvaděčem.
Koho  tam napsat jako zhotovitele s IČEM??
Nikoho, zůstane kolonka bez!
A RT jako zaměstnanec nemá také oprávnění z TIČRu -nemusí ho mít!Je pouze zaměstnanec.
To by žádný elektrikář a RT v zaměstnaneckém poměru nemohl nic udělat ....To není plivání na řemeslo! Tak to je podle TIČRu! Musíme se s tím vžít!
U budov bydlení to také považuji tak, jak píše kol.Hudec!
To aby si zhotovil elektrikář zásuvkový okruh doma a nemohl jej udělat ani zrevidovat, to
je moc smutné....Aby na to volal někoho z IČEM ,  to je sci-fi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #15 kdy: 09.10.2022, 17:24 »

Běžně údržba dělá větší rekonstrukce velké i s rozvaděčem.
Koho  tam napsat jako zhotovitele s IČEM??
Nikoho, zůstane kolonka bez!

Není pravda!
Napíše se tam IČO firmy, pod kterou jsou zaměstnanci údržby zaměstnáni. Nechcete mi přece tvrdit, že instalaci budou dělat cukráři. Elektroinstala ci v průmyslových provozech provádí buď najaté smluvní firmy a nebo vnitřní údržba organizace průmyslového podniku, kde má tuto údržbu vždy někdo pod sebou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #16 kdy: 09.10.2022, 17:34 »

Před uvedením jakékoli elektroinstala ce do provozu je nutné provést výchozí revizi (tedy, mimo výjimek uvedených v ČSN).
Za tím si prostě stojím a NIKDO mi to nerozmluví.
A stejně tak budu k výchozím revizím VŽDY vyžadovat dokumentaci skutečného provedení, protokol určení VV, protokol řízení rizik a ........identifikaci právnické nebo podnikající fyzické osoby, včetně čísla oprávnění, která elektroinstala ci prováděla......

Takže moje jednoznačná odpověď na původní dotaz.....ano, ve vašem případě je do revize nutné uvést číslo osvědčení montážní firmy..... což jistě nebude problém.

Kde najdete požadavek jste ode mne také obdržel a tímto pro mě toto diskusní vlákno končí.
Vyčerpal jsem čas, který jsem mu byl ochotný věnovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #17 kdy: 09.10.2022, 17:48 »

Citace
Napíše se tam IČO firmy, pod kterou jsou zaměstnanci údržby zaměstnáni.
Pak tam můžete napsat i cukrářskou firmu??Jak píšeš....

To pozbývá smysl, když firma nemá oprávnění TIČRu! Napsat tam firmu cukrářskou když má elektroúdržbu?To když tam v takovém případě nebude nic, je to to samé, o čem se tu přeme!
/Jen pro zajímavost.... nechci se z nikým přít.. Mrknutí/
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] 2 3 4 ... 7 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakým způsobem provést revizi pracovního stolu?
 Jakým způsobem a podle jaké normy se provádí revize, kontrola nabíječky?
 Jak lze provést revizi elektoinstalace, když od ní chybí dokumentace?
 Jak provést revizi napětovo-frekvenční ochrany?
 Podle jaké ČSN se pravidelně reviduje pevně připojený ventilátor ?
 Jakým způsobem provést revizi osvětlení v objektu ?
 Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě?
 Za pomoci jakých norem se revidují elektroinstalace v zubařských ordinacích?
 Jak posuzovat opětovnou montáž hromosvodu?
 Aké vyjadrenie by mal RT zapísať vo východiskovej revízii k uvedenému stavu?
 Jak zlegalizovat a zrevidovat staré stroje ?
 Ako posudzovať pri revízii prostredie (so starým protokolom o prostredí)?
 Co znamená provést revizi jen "odběrného zařízení"?
 Jakým způsobem provádět elektronický záznam o revizi spotřebiče?
 Kde končí revize instalace společných prostorů?
 Musíme při revizích odpojovat i jiné ventilátory ?
 Musím merať a zapísať do revíznej správy hodnoty Zs?
 Jsou podle vyhlášky č. 73/2010 Sb. postaveny pravidelné revize do šedé zóny?
 Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát?
 Nemá tu niekto podrobný popis meraní revizneho technika?
 Jak provést revizi 3fázového vysavače přístrojem Revex 51?
 Opravdu existuje stále požadavek na hodnocení stavu revidovaných zařízení?
 Podľa čoho účtujete revízie elektrických zariadení?
 Je dle revizí ve skutečnosti el. zařízení schopné nebo neschopné ?
 Je tato revizní zpráva v souladu s normou?
 Ako vykonať reviziu tlakovej kanalizácie?
 Kolik osob smí vypracovat jednu revizní zprávu?
 Dělá se revize nabíječek, svářeček r.v:1950 až 1985 dle starých ČSN nebo nových?
 Je lepší napsat do RZ nevyhovuje, než vyhovuje po odstranění závad?
 Jak vyhodnotit revizi skartovačky s Ipe 5mA ?
 Je možné dělat revizi servrovny bez vypnutí?
 Jak posuzovat elektroinstalaci z přiloženého obrázku?
 Jak revidovat miniharmonium DELICIA více jak 30 roků staré?
 Jakou napsat do RZ závadu při jištění 3f zásuvky 32A deonem 40A?
 Existuje obecně spolehlivý postup revize?
 Provádíte revize v EX prostředí? A máte dost informací?
 Jakým způsobem jsou zahrnuty do výchozí revize slaboproudá zařízení?
 Lze provést revize staveništního rozvaděče ještě ve skladu?
 Znáte osobně revizního technika, který píše revize od stolu?
 Jak revidovat přípojku ještě bez elektroměru?
 Musí být v revizní zprávě hromosvodu uvedena metoda měření?
 Není to přeháňka požadovat na dům z minulého století dnešní výchozí revize?
 Jak se provádí revize "formou vyhledávání"?
 Používáte klasické karty na revize el. nářadí a spotřebičů?
 Jaké máte zkušenosti s tiskárnou a čtečkou kódů?
 Provoz, údržba a revize přípojek vysokého napětí
 Jak najednou revidovat skupiny garáží patřící různým vlastníkům?
 Může RT napsat do revize 2.5mm vodiče, když jsou ve skutečnosti jen 1.5mm?
 Revizní technici a soudní znalci versus tržní zákony aneb Máme jen je?
 Postupy a měření při revizích ve zdravotnických prostorech
 Zahrnuje revize elektroinstalace objektu i neměřenou část distributora?
 Co musí obsahovat revize přívodu k čističce odpadních vod?
 Jak je možné, že někteří revizní technici vydávají RZ od stolu?
 Proč má skoro každý RT jinou nastavenou hodnotu izol.odporu v MP ?
 Proč revizní technik posouvá hranice svých pravomocí?
 Jak má vypadat zhodnocení/závěr revizní zprávy?
 Revidujete po kompletní rekonstrukci HDV bytového domu i vedení až do bytů?
 Je možné v revizi u revizních závad uvádět odkaz na neplatné normy?
 Je nedodržení připojovacích podmínek důvod k nevydání revize?
 Musím upozornit na závady instalace v části která není předmětem mojí revize?
 Je nutné opisovat předešlé revize?
 Je možná revize elektroinstalace, ke které neexistuje žádná dokumentace?
 Pokud při závadě napíši v revizi odkaz na starší normu je to špatně?
 Musím provést revizi i vývodu z ER pro připojení nebo stačí jen revize přípojky?
 Napadá vás ve vaší branži využití kontroly rentgenem?
 Mohu vypracovat kratší revizní zprávu s odvoláním na podrobnosti v dokumentaci?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Je lhůta od provedení revize a jejímu předání provozovateli?
 Lze vytvořit revizní zprávu nové elektroinstalace "na dálku"?
 Lze napsat revizi na samotný přívodní kabel, případně jakou?
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Podrobnosti o využití termografie v průmyslu
 Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
 Musí projektant podepsat revizní zprávu?
 Je nutné provádět revizi na zařízení, které je připojené ke zdroji 24V?
 Ako zrevidovať tester hydraulických častí vstrekovacích lisov?
 Jak zrevidovat panelákové chodbové jádro (PEJ) po rekonstrukci?
 Jaký volit závěr revizní zprávy hromosvodu?
 Kdy se nemusí provádět revize LPMS?
 LED inspekční svítilny a montážní reflektory ELWIS PRO
 Jak má vypadat formulář posudku elektrického zařízení pozaplavení?
 Co je nutné revidovat při změně sazby na D57d po zapojení tepelného čerpadla?
 Jaké jsou termíny revizí v objektech kde jsou předměty vysoké hodnoty?
 Mohu do revizní zprávy napsat své vlastní doporučení?
 Aký je najlepší postup pri revízii inštalácie s predradeným prúdovým chráničom?
 Co vše musí obsahovat projekt pro provedení revize?
 Má revizní technik povinnost uvést v RZ výsledky měření na proudovém chrániči?
 Jak dobře zrevidovat obchody a prodejní stánky?
 Mohu do revize napsat dle 34 1390 splňuje a dle 62 305 nespňuje?
 Musí se provádět elektro revize na dieselagregát?
 Platí se nově zvlášť za revizní zprávu a za revizní štítek?
 Lze revidovat zásuvku 230V pro kotel, při napájení ze staveništního rozvaděče?
 Dle jaké normy revidovat osvětleni zapojené přes zásuvku?
 Je možná revize pouze na straně spotřebiče/zařízení?
 Jaké známe druhy revizí?
 Bezpečnost při provádění revize
 Kdo může revidovat instalaci bytu?
 Ako posúdiť sušiace zariadenia?
 Jaká jsou specifika revizí spotřebičů, které jsou užívány hasičskými sbory?
 Je při výměně a revize rozvaděče nutná i revize celého objektu?
 Ako zrevidovať dopravné potrubie k linke?
 Jak se revidují pevně připojené spotřebiče?
 Podle které ČSN provést revizi na nádražní automaty (pevně připevněné k zemi)?
 Lze vystavit kladnou revizi i při nesouladu s normou?
 Je nutná revize rozvaděče nn, pokud vyměním jistič a chránič za AFDD?
 Je nutné uvádět v RZ že byla provedena dle Zákona 250/2021Sb?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Jak hodnotíte stav bezpečnosti revidovaného el. zařízení bez dokumentace?
 Jak revidovat zařízení staveniště bez dokumentace?
 Je nutné revidovat zahraniční zapůjčenou techniku podle českých norem?
 Zásah do rozvaděče pro připojení FVE, je změna výrobku a jak poté revidovat?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Je možné napsat na jednu revizní zprávu více spotřebičů?
 Musí výchozí revize el. zařízení mít podklad dokumentaci skutečného provedení?
 Jaké podklady pro výchozí revizi elektroinstalace?
 Používáš ve své odborné praxi dron, kde?
 Jak provést pravidelnou revizi EZ, když zákazík nedoloží výchozí revizi?
 BM -Plná verze Odborná způsobilost dle nv 194/22 Sb.
 Jak dalece může být revize bez přítomnosti revizního technika validní?
 Lze revizí spolehlivě odhalit nedotažený šroub středního vodiče v 1F zásuvce?
 Když revize FVE a TČ ztratí svůj smysl
 Proč je vhodná revize nezávislým revizním technikem
 Může být vystavena revize na rozvaděč s přepínačem sítí i bez dokumentace?
 Je rozdíl mezi výchozí revizí FVE pro ohřev vody v bojleru a výchozí revizí RD?
 Ako postupovať pri PERIODICKEJ OPaOS LPS ak je VYCHODISKOVA OPaOS chybná ?
 Musí se dělat revize rozvaděče jako výrobku?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.052 sekund, 23 dotazů.