Ladislav Řehánek
*
Offline Offline



« kdy: 05.10.2022, 17:01 »

Rád bych znal názor zkušenějších kolegů. Při revizi elektroinstala ce, narážím na vybavení domů či firem různými pevně instalovanými sestavami (tepelné čerpadlo, inteligentní domácnost, server). Již se mi stalo, že při měření impedanční smyčky na přívodních napájecích svorkách těchto sestav nastal problém. V jednom případě vypadla komunikace serveru, v dalším došlo k zablokování řídící elektroniky tepelného čerpadla. Napadá mě zda by bylo vyhovující u těchto prvků měřit pouze přechodový odpor ochranného vodiče. Je to dle Vašeho názoru dostatečné? Setkal se někdo s podobným problémem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 05.10.2022, 20:09 »

Nesetkal...
Ale zajímalo by mě, jakým měřákem to měříte a kde to měříte. Pokud na přívodních svorkách, tak to by asi nemělo mít nějaký vliv.
Pokud někde "uvnitř" zařízení a teoreticky je v tom zařízení nějaká elektronická pojistka a vy měříte až za ní, tak by ji mohl měřák vyrazit. Můj měřák běžně vybavuje jistič B 2A.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Ladislav Řehánek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 05.10.2022, 20:40 »

Měřil jsem na přívodních svorkách řídící jednotky TČ. Zapojil jsem  L a N vodič na svorky přívodu a PE vodič přístroje jsem měl na kostře. Měřeno přístrojem EUROTEST XC. Celkem nepříjemně mě to překvapilo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 06.10.2022, 05:58 »

Tento prístroj meria Zs vysokým prúdom. Pokles napätia na svorkách v čase merania ,  ak zariadenie nie je vypnuté, by toto mohlo spôsobiť. . Aká bola hodnota Zs?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 06.10.2022, 15:32 »

Můžete sdělit, proč se při revizi elektrické instalace snažíte měřit impedanci smyčky na tepelném čerpadle?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 06.10.2022, 15:39 »

Pán Řehánek to napísal jasne . Ide o pevne pripojené spotrebiče, teda na predradenom istení je len tento spotrebič. Ako overíte, či pri poruche vypne istenie?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 06.10.2022, 16:34 »

Pan Řehánek jasně píše o měření impedance smyčky na tepelném čerpadle, což bude strojní zařízení, nejedná se tedy o VTEZ.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 06.10.2022, 17:05 »

Tazatel asi měřil na tepelném čerpadle  na vstupu napájení!
Tudíž měřil instalaci k ní a tím pádem i bezpečnost napojení.
Asi na čerpadle (uvnitř) to neměřil?To je SZ...... Alepsoň tak tomu rozumím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 06.10.2022, 17:08 »

Presne tak cit: ........   že při měření impedanční smyčky na přívodních napájecích svorkách ....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ladislav Řehánek
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 06.10.2022, 17:39 »

Přesně tak, ověřoval jsem bezpečné připojení TČ k napájecí síti. Hodnota Impedance byla 0,56. Samotné TČ neměřím, pouze k RZ přikládám doklady od výrobce. Šlo mi hlavně o ověření spojitosti neživých částí vnitřní a venkovní jednotky k ochrannému obvodu sítě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 06.10.2022, 20:29 »

Nesetkal...
... teoreticky je v tom zařízení nějaká elektronická pojistka ...

U TČ bych takový problém nečekal.

Ale něco "nečekaného" jsem už zažil. Trochu jsem nepochopil popis zásuvek a měřil jsem impedanci za střídačem TSI Nova, kde byl ByPass

Měření asi nějaká elektronická pojistka vyhodnotila jako přetížení a několikrát se to během měření přepnulo mezi výstupem měniče a přívodem ByPass
Naměřilo to dost nesmyslné hodnoty a asi to opakované přepínání neproběhlo úplně korektně, protože vše "spadlo" jako při krátkém výpadku
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 07.10.2022, 02:42 »

Přesně tak, ověřoval jsem bezpečné připojení TČ k napájecí síti. Hodnota Impedance byla 0,56.

Spôsobili ste krátkodobý pokles napätia o 22V ,  čo už môže elektronika vyhodnotiť ako podpätie. V takýchto prípadoch je lepšie merať prúdom 200mA napr Zerotestom.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Vyhodnotil som nameranú hodnotu impedancie poruchovej slučky správne ?
 Ako upravujete nameranú impedanciu?
 Je ochrana proti úrazu el. proudu při 2 ohmech IS v pořádku?
 Co je to impedanční smyčka?
 Jakým způsobem změřit izolaci a impedanci v bytové rozvodnici?
 Jak ověřit naměřenou impedanční smyčku dle ČSN 34 1010?
 Da sa odhaliť zle dotiahnutý spoj meraním impedancie vypínacej slučky?
  Jak kompenzovat tento zvýšený odpor vedení?
 Jak mám správně vyhodnotit naměř. hodnoty impedanční smyčky ve staré instalaci?
 Jaké zvolit opatření při nevyhovující impedanci poruchové smyčky?
 Je naměřená impedance 1,48 ohm pro kabel CYKY5x4 / 150m vyhovující?
 Jak vypočítat impedanci smyčky pro návrh kabelového vedení?
 Je možné naměřit impedanční smyčku o hodnotě 74,8 Ohm?
 Co je impedance smyčky?
 Mohu měřit impedanci ochranné smyčky pomocí Eurotest 61557 za chráničem?
 Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
 Musí být vždy dodržena impedance, když mám na vývodu chránič 30mA?
 Jak správně počítat zda je impedance vyhovující u jističe v čase vypnutí do 5s.?
 Ako zahrniem do výpočtu impedančnej slučky dlžku kábla?
 Jak změřím REVITESTERem 100 impedanci smyčky?
 Jaká může bý udávaná frekvenční závislost impedance koaxiálního kabelu?
 Ako mám chápať meranie netočivej zložky impedancie vedenia?
 Automatické odpojení v síti TN – impedance smyčky
 Čím měříte velmi malé impedance smyček?
 Má vliv UPSka na impedanci zásuvky 230V?
 Jak hodnotit měření v revizní zprávě, když má PE <500Mohm?
 Jak měříte impedanci smyčky světelného obvodu, při pravidelné revizi?
 Má význam udávat impedanci pro laiky?
 Jak měříte impedanci smyčky u motorového pohonu?
 Jakým způsobem musí být provedeno měření impedance zemní smyčky u zařízení napájeného ze sítě (spoje
 Jakou podmínku musí u sítí TN splňovat impedance smyčky za respektování bezpečnostního součinitele?
 Víte, oč jde při měření impedance smyčky?
 Co s obvodem, kde nevyhovuje změřená impedance?
 Jak zlepšit stav impedance?
 Jaký je v praxi rozdíl mezi impedancí sítě a smyčky?
 Jak řešíte silné rušení při měření impedance v průmyslových prostedích?
 Jak řešit 1,45ohmů v HDS?
 Jak si mám vysvětlit podivnou hodnotu impedance smyčky?
 Jaká max. impedance poruch. smyčky může být v obvodu 117V AC-jistič K2A?
 Jak měřit impedanci v síti IT?
 Jak ověřit impedanční smyčku u objektu bez elektroměru?
 S jakými vzdálenostmi mezi přepěťovkami se v praxi setkáváte vy?
 Jak postupovat při výpočtu impedance?
 Jak snížit velkou impedanci smyčky?
 Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů?
 Jak řešíte vysokou impedanci na vstupu objektu?
 Jak změřit impedanci ochranné smyčky Zs "bez vybavení chrániče" s PU195?
 Dá se měřením impedance poruchové smyčky zjistit přechodové odpory?
 Jak (ne)tolerujete přechodové odpory varných konví?
 Podľa akej normy sa meria prechodový odpor v rozvádzači?
 Jak změřit přechodový zemní odpor v místě kde je beton?
 Co je to přechodové napětí u baterií?
 Jak správně měřit přechodový odpor?
 Jaký může mít Wago svorka přechodový odpor?
 Kolik použít AB svorek pro dostatečný styk s rourou při použití vodiče CYA16?
 Která platná ČSN se zmiňuje o měření přechodového odporu s hodnotou 0,1ohm?
 Musí se měřit přechodový odpor zemnícího vodiče při opětovném připojení?
 Jak měříte přechodový odpor ochranného pospojování?
 Měřili byste nízké hodnoty impedance (odporu) poruchové smyčky s předřazeným odporem?
 Ako dokázali merat impedanciu slučky ak RT neboli v byte?
 K čemu je měření smyčky N-PE?
 Jak měřit impedanci smyčky motorového vývodu?
 Jak mohu změřit impedanci smyčky za chráničem, aniž by došlo k jeho vybavení?
 Ako meráte impedanciu ochrannej slučky pri umiestnení zariadenia mimo dosah?
 Jak postupovat při revizi RD kyž nevychází Zsm?
 Dimenzování vedení z hlediska hodnot impedanční smyčky
 Jaký násobek použít pro výpočet impedance por. smyčky u keramických pojistek?
 Jak ověřit správnost impedance smyčky u pojistek >160A?
 Ako merať impedanciu poruchovej slučky na motore napájaného z meniča?
 Jakým způsobem se měří impedanční smyčka světelného obvodu?
 Jak měříte impedanci smyčky v systémových instalacích?
 Pomôže mi zmeraná impedacia vypínacej slučky s výberom 6kA alebo 10kA ističov ?
 Jak se měří impedanční smyčka ještě před připojení přípojky k objektu?
 Aky je rozdiel medzi Z loop a Z line?
 Jak provést u FVE měření impedance proudové smyčky k připojení do DS?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (3)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.09 sekund, 24 dotazů.