Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 20.09.2022, 10:47 »

A hned je jasno. To byla povedená rekonstrukce. Zedníci se vyplatili.

Záleží na tom, kolik kabelů s kolika vodiči nemá zakončení. Když se ví, kde je chyba, je možnost hledat informace trochu účiněji. Hledat chybu ve vnitřním zapojení je poněkud složitější, připojení periferních zařízení by mohlo být lépe dohledatelné.

To v tom podniku nemají někoho, kdo je za kotel odpovědný a obsluhoval ho, vždyť to není žádná malá potvora, kterou může obslughovat každý. Ten by alespoň měl vědět, zda byl ve vedlejší místnosti nějaký prostorový termostat nebo ovládací panel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Lukáš Láryš
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 20.09.2022, 14:43 »

Objekt vlastní nový majitel, původní zaměstnanci tam žádní nejsou a elektrikář co tam kdysi pracoval prý nic nemá. Kotel sloužil k ohřevu velké sušárny a přebytečné teplo se používalo k vytápění objektu. Z rozvaděče vede pět neukončených kabelů (3x 2x1,5, 1x 4x1,5 a 7x1,5). V objektu jsme našli termostat, od kterého vedl kabel do rekonstruované místnosti, kde byl zednicky zakončen. Už víme, že jeden z nich byl stop tlačítko (zatím nevíme který),  jeden byl pro termostat (opět nevíme),  4x1,5 bylo čerpadlo  (stalé tam je v další místnosti a kabel vede také do rekonstruované místnosti).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Procházka, Slaný
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 20.09.2022, 17:54 »

...firma, která práce prováděla odstranila veškeré staré rozvody a všechno původní zařízení, které nebylo pod napětím a nikoho nenapadlo, že by to mohlo být ještě funkční. Mluvil jsem s pracovníkem, který zařízení demontoval (zedník)...

Zůstávám zírat s otevřenou pusou a za slova na adresu těch pracovníků bych určitě dostal doživotní ban.  Šok

Ale zase můžeme říci, že elektronika bude pravděpodobně v pořádku.  Úsměv V podstatě Vy potřebujte zapojení hlavně té automatiky BOsB2000 - k té by Bosch návod mít mohl.
Máte pravdu, že pokud se nepovede sehnat manuál od té jednotky, tak jsme asi skončili. Nicméně nelze podle zbytků kabelů jednoznačně identifikovat žíly? To by zúžilo množinu možných zapojení.

Pak je tu samozřejmě možnost to nechat "nově" udělat nějakou firmu, co se zabývá dodávkou parních kotelen (z hlavy třeba SEA Kolín). Nově jsem napsal do uvozovek, protože by stačilo dát novou automatiku BOsB (přeci jen ta stará může odejít a servis asi už nebude moc možný) případně nový hladinový snímač a ostatní věci by mohly víceméně zůstat, pokud jsou v pořádku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
M S
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 20.09.2022, 19:09 »

Tak ked uz pride na lamanie chleba, je mozne spravit uplnu schemu podla skutocneho stavu, dokumentacia nedokumentacia . Sikovny automatizacny technik z toho vytusi, kde mal byt termostat, kde stop tlacitko, atd atd.

To, ze ho pravdepodobne nikto nezaplati je uplne iny, ale prudko suvisiaci problem.

Osobne davam na E-stopy 7-zilove kable (resp 6G ak sa nenajde 7X) pre moznost zapojenia 2xNC a extra vodicov pre signalizaciu do PLC, pripadne privod 24V na indikacnu LED. Je mozne, ze stara instalacia bude mat stop tlacitko na 1NC kontakt, takze jeden z dvojzilovych kablov mozno blokuje komplet napajanie jednotky a ta sa javi mrtva.

Treba merat Úsměv Odpojte tomu privodny kabel a vsetky interne istice, vytrhajte rele z patic a ak nemate sofistikovanej si nastroj, na jednej strane nechajte niekoho blbnut s 1.5V bateriou (alebo len skratovanim roznych vodicov) a na druhej strane merajte. Najdete aspon, ktory kabel je ktora privodna svorka v rozvadzaci a nasledne sa da zistovat vnutri, ci ide o vstup/vystup atd atd atd.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Láryš
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 20.09.2022, 20:21 »

Instalace je stará cca 25let. Stop tlačítko bylo určitě napojeno na jeden z dvoužilových kabelů, 1x CYKY 2x1,5(černý a zelený) a 2x CYKY 2x1,5 (černý a hnědý)
Čtyřžilový napájel čerpadlo, to už víme. Všechny kabely jsou odsekané v jednom místě (v kotelně jsou na povrchu a vedou do zdi, podařilo se nám je vytáhnout, takže máme všechny konce a víme kde jsou v rozvaděči připojené.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 21.09.2022, 04:51 »

Takže první pokus by mohl být připojit čerpadlo, to by mělo být jednoduché. Kabely 2A x 1,5 budou nejspíš pro termostat a stop tlačítko, to by neměl být problém vyzkoušet postupným spojením vodičů a zjistí se který má jakou funkci. Kabel 2B x1,5 byl nejspíš pro nějakou kontrolku nebo také sirénu - často používaná u průmyslových kotelen.
 A zbývá ten 7 x 1,5 - co s ním? Nechat rozholený, se zaizolovanými žilami, aby se předešlo zkratu při pokusech.

Možná by bylo užitečné poptat se na tento kotel a jeho vybavení ovládacími prvky na TZB info, tam se schází mimo jiné také "kotelníci".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Lukáš Láryš
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 08.11.2022, 21:49 »

Kotel se nám po mnoha hodinách kreslení schéma zapojení a hledání podařilo zprovoznit. Největší zásluhu má ovšem technik na hořáky těchto kotlů, který nám vysvětlil postup spouštění kotle, vysvětlil funkci jednotlivých částí a jaké informace dávají řídící jednotce, logiku řídící jednotky a příčiny havarijních stavů.
Díky těmto informacím jsme zjistili, že u kotle chybí havarijní čidlo tlaku vstupní vody (za čerpadlem),  hladinový spínač, a dvoustupňový ovladač výkonu kotle (maximální výkon pro sušičku a vytápění / nízký výkon pouze pro vytápění).
Při spuštění jsme ještě navíc zjistili závadu čidla teploty spalin.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 09.11.2022, 02:35 »

Výborně! Blahopřeji k úspěchu.

 To dalo hodně práce, téma začíná 17. září. Dobře, že jste dal zprávu. Každý, kdo si přečte toto téma alespoň pochopí, že není dobré nechat zedníky "demontovat" zdánlivě zbytečná zařízení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde bych mohl sehnat el.schema vrtačky PK 203?
 Jak mám ve schématu nakreslit jistič, proudový chránič ...?
 Nezná někdo knížku Elektrotechnická schémata a zapojení 1?
 Nemáte někdo schema zapojení stavební míchačky SMA-250?
 Kdo má návod k připojení tabla MIWI M6 č. 4185 od Urmetu?
 Nemohl by někdo poskytnout schema zapojení el. závory CAME G 4000?
 Poradil by mi někdo se zprovoznění kotle Moratop Electra 15kW?
 Nemáte niekto schémy zapaľovačov TESLA pre vysokotlakové výbojky?
 Nemáte podrobné schema zapojení el. bojleru pomocí stykače nebo relé?
 Re: Nemáte podrobné schema zapojení el. bojleru pomocí stykače nebo relé?
 Nemáte zapojení PHILIPS MASTER PL-C 26W/840?
 Poradíte mi schéma zapojení olejových kamen Kroll W50?
 Nemáte niekto schému s pohybovým senzorom PYR?
 Nemáte někdo schéma zapojení fénu? Nebo chcete-li vysoušeče vlasů.
 hledám schéma zapojení regulátoru VITOTRONIC pro kotel VEISSMAN
 Nemáte schéma zapojení tabulových nůžek CNTA 16?
 Nemáte schemata zapojení původních rozvodů v panelových bytech?
 Znáte staré označení pólů na svorkovnici 3f-motoru?
 Nevlastníte schéma 1F generátoru proudu 2KW, FAIR LINE ?
 Ma niekto schemu elektocentraly MEZ Brno-Nedvedice GP-2B r.v. cca 1960?
 Co se vám líbí na knize Schémata a zapojení (2.díl)?
 Koupili byste si druhý díl SCHÉMATA a ZAPOJENÍ?
 Nemáte niekto schému napojenia starej sirény DS977 ?
 Je mozne pracovat s takouto schemou zapojenia rozvadzacov?
 Nemá někdo schéma dahlanderova zapojení?
 Je toto zapojení časovaného zavírání funkční?
 Je dostupné schéma zapojení protahovací frézy TOS Svitavy F4T-50 ?
 Nemáte schéma zapojení fotobuňky Busch Wächter 6802 U?
 Neposkytnul by někdo schéma od elektroinstalace stavebního jeřábu OVJ 75.1?
 Kde najít schéma na vysokozdvižný vozík Toyota?
 Poskytne někdo elektrické zapojení a schemata k troubě BEKO OIM25702X?
 Jak zakreslit odpojovač do schématu?
 Nemá někdo zde dokumentaci na excentrický lis LEN 25C?
 Nemáte někdo schema céóčka PP 315.21?
 Má niekto schéma sporáku BEKO CSM 62320 DW?
 Kdo by dodal schéma v Eplanu ve slovenštině?
 Má niekto elektrickú schému vojenskej elektrocentrály CSAB6-3-400?
 Nemáte schéma zapojenia centrály Slavia DES30A resp. DES30M s aut. štartom?
 Ako nakreslím vektorový uhol transformátora?
 Co znamená ve schématu vodorovná čárka nad/pod číslem?
 Nemáte schéma zapojeni k elektrickému kotli ESB HITOR?
 Kde najít význam značek ve schématu (asi z EPLANu?)?
 Nemáte někdo elektro-schéma k brusce BPV300 ?
 Jak má správně vypadat schéma bytového rozvaděče?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 23 dotazů.