Autor Téma: Jakým způsobem připojit hliníkový rozvod TN-C?  (Přečteno 3762 krát)
Michal K1
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 16.09.2022, 09:56 »

Budova, částečně rekonstruovaná elektroinstala ce. Hlavní a podružné rozvaděče vyměněny přívody přetahány v TN-S v mědi. Jedné části budovy se nachází asi 4 místnosti, které jsou napájeny z podružného rozvaděče. Přívod do rozvaděče CYKY-J 5x4 mm2. Z rozvaděče jsou napájeny jeden světelný a 5 zásuvkových okruhů. Dva zásuvkové okruhy jsou již v mědi, zbytek po staru dvouvodičově v hliníku. Je nějaká možnost rozumně napojit z tohoto rozvaděče, který má přívod TN-S stavájící hliníkové rozvody?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 18.09.2022, 11:09 »

Ne, není nějaká možnost z rozvaděče, který má přívod 5Jx4 (TN-S) napojit vývod dvouvodičový, ať už je AL nebo Cu. Jedině nabastlit, zbastlit, dobastlit, ale NE napojit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 18.09.2022, 12:18 »

S tím se mělo počítat a udělat přívod kabelem 4x10mm2 a část rozvaděče mohla být v TN-C. Problém je to zejména legislativní, řešení se najít dá, je ovšem mírně za hranou momentálních požadavků norem.

Pokud je zapojen do přívodu proudový chránič, řešení není, než předělat instalaci celou, což doporučuji.

Celou instalaci by měl vidět někdo nestranný, který tomu rozumí, nejlépe RT a pak teprve navrhnout řešení problému. Na dálku nevidíme skutečný stav původní instalace, který může být dobrý a nebo také extrémně nebezpečný.
Ušetřit neznamená vydělat!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 18.09.2022, 17:37 »

Souhlas s kolegou.

Smutné je, že se rekonstrukce udělá bez seriozního projektu, je v podstatě jedno, jestli projekt neexistoval vůbec, nebo to bylo nějaké dílo "malíře, co neviděl původní stav".

Někdy je řešením udělat částečnou rekonstrukci tak, že část původních rozvodů zůstane v TN-C, ale pak je třeba u nové části přívodu respektovat požadavek na minimální průřez PEN vodiče 10mm2 (pro Al 16mm2),  to není žádná horká novinka, to platí řádově 25 let, tak už se to snad projektanti i elektrikáři mohli naučit
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Michal K1
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 18.09.2022, 17:39 »

S tím se mělo počítat a udělat přívod kabelem 4x10mm2 a část rozvaděče mohla být v TN-C. Problém je to zejména legislativní, řešení se najít dá, je ovšem mírně za hranou momentálních požadavků norem.

Pokud je zapojen do přívodu proudový chránič, řešení není, než předělat instalaci celou, což doporučuji.

Celou instalaci by měl vidět někdo nestranný, který tomu rozumí, nejlépe RT a pak teprve navrhnout řešení problému. Na dálku nevidíme skutečný stav původní instalace, který může být dobrý a nebo také extrémně nebezpečný.
Ušetřit neznamená vydělat!

Nevzniklo to naší chybou, takže co by kdyby je bezpředmětné. Proudový chránič je v tom podružném rozvaděči. Přívodní kabel je bez.
Instalace je v rámci možností v dobrém stavu, potvrzeno revizí, ale je to hliník.

Ještě by byla možnost zachovat pro část rozvaděče původní přívod v hliníku, ale to ke max 6mm2, takže to také nejspíš nic neřeší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal K1
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 18.09.2022, 17:40 »

Souhlas s kolegou.

Smutné je, že se rekonstrukce udělá bez seriozního projektu, je v podstatě jedno, jestli projekt neexistoval vůbec, nebo to bylo nějaké dílo "malíře, co neviděl původní stav".

Někdy je řešením udělat částečnou rekonstrukci tak, že část původních rozvodů zůstane v TN-C, ale pak je třeba u nové části přívodu respektovat požadavek na minimální průřez PEN vodiče 10mm2 (pro Al 16mm2),   to není žádná horká novinka, to platí řádově 25 let, tak už se to snad projektanti i elektrikáři mohli naučit

Původně se počítalo s rekonstrukcí i zbývajících prostor, takže to by vše bylo v pořádku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 19.09.2022, 15:20 »

Problém je to zejména legislativní, řešení se najít dá,  je ovšem mírně za hranou momentálních požadavků norem.
Myslíte na kompromis, že aj keď je bezpečnosť sústavy TN-C o niečo nižšia ako TN-S, tak ju ešte nikto nezakázal a stále sa uznáva?  Úsměv

(Poprosím nepoučovať o zákaze spojenia N a PE za bodom rozdelenia,..teraz píšem o inom, píšem o situácii keď je vôľa nájsť východ z bludiska)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #7 kdy: 19.09.2022, 15:57 »

Myslíte na kompromis, že aj keď je bezpečnosť sústavy TN-C o niečo nižšia ako TN-S, tak ju ešte nikto nezakázal a stále sa uznáva?  Úsměv

(Poprosím nepoučovať o zákaze spojenia N a PE za bodom rozdelenia,..teraz píšem o inom, píšem o situácii keď je vôľa nájsť východ z bludiska)


No a jaký východisko, bys tam chtěl použít?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Petr Chalupa_
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 19.09.2022, 17:46 »

A ty 3 zbylé zásuvkové okruhy je opravdu takový problém předělat? Kolik je to metrů? Není náhodou původní vedení v chráničce? Častokrát se to tak dělávalo. Pokud ano, může být i šance na zatažení nové cyky bez sekání, nebo třeba mírné vyseknutí jen bodově...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal K1
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 19.09.2022, 20:18 »

A ty 3 zbylé zásuvkové okruhy je opravdu takový problém předělat? Kolik je to metrů? Není náhodou původní vedení v chráničce? Častokrát se to tak dělávalo. Pokud ano, může být i šance na zatažení nové cyky bez sekání, nebo třeba mírné vyseknutí jen bodově...
Momentálně to není možné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 19.09.2022, 20:25 »


No a jaký východisko, bys tam chtěl použít?
Vyberte si:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5940.0.html

A čo myslíte p. Miroš?..mal by aj elektrikár "pomáhať a chrániť" ?..alebo len chrániť?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 20.09.2022, 08:03 »

"pomáhať a chrániť" ?..alebo len chrániť?
Nepopletl jste si profese?
Elektrikář má především pracovat v rámci své kvalifikace. Musí při tom skloubit požadavky norem, právních předpisů a zadání zákazníka.
Občas je to těžké ale bez zaplacené zakázky není co jíst a při úplné ignoraci norem a právních předpisů je otázka, jestli by si měl dále říkat elektrikář.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 20.09.2022, 08:41 »

Nepopletl jste si profese?
Určite nepoplietol,..to bola menovitá otázka pre iného, na ktorú neviem prečo si domýšľate odpoveď za mňa, a hodnotíte...

Rozpor s normou je jasný, no jasné je aj to, že niet nič ľahšie jak pripojenie zakázať,  a prikryť sa alibizmom normy, aj keby na takej zásuvke mal byť zapojený kyslíkový generátor ...
Čo tak zaujímať sa napríklad aj o reálne zaťaženie a využitie takého obvodu, a uvažovať napríklad nad OT alebo TT...

Alebo sa rovno opýtajte p. Třetího čo myslel tým "mírně":
řešení se najít dá, je ovšem mírně za hranou momentálních požadavků norem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit 400V (4 dráty) na 4000V (5 drátu vč.modrého)?
 Podla akej normy prechod z TNC na TNS?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Je možné ve stávajícím rozvaděči rozdělit starou TN-C na TN-S?
 Kde zhotoviť prechod z TN-C na TN-S ?
 Jaký je princip rozdělení PEN na PE a N ?
 Jaká barva vodiče má být v místě rozdělení mezi svorkou (PEN) a (N)?
 Jak pripojit nou instalaci TN-S na původní TN-C?
 Jako má mít barvu pracovní vodič vedoucí v místě rozdělení TNC?
 Mohu připojit na zasuvky v síti TN-C smyčkove napojit nové zásuvky v TN-S?
 Které zapojení 3 a 2 vodičových okruhů v podružné rozvodnici je správné?
 Jak správně rozdělit TN-C na TN-C-S?
 Musím uzemnit bod rozdělení TN-C na TN-S, když PEN je uzemněn na sloupu ?
 Podle jakého článku ČSN musí být uzemněn bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
 Kde zapojit přechod budoucího TN-S k TN-C?
 Musí být po rekonstrukci elektrokotle i změna typu sítě z TN-C na TN-S?
 Má být dle ČSN přizemněn bod rozdělení PEN na PE a N?
 Dle jaké normy musí být provedeno uzemnění bodu rozdělení PEN?
 Setkali jste se s označením sítě TN-S-S?
 Jak rozdělit TN-C na TN-S v paneláku?
 Ako zapojit zariadenie s dvoma vodicmi na siet tn-s?
 Jak připojit síť TN-C k TN-S?
 Jak připojit v bytě nové rozvody TN-C-S na staré TN-C?
 Kdy je to opravdová síť TN-S?
 Je povinné rozdělení TN-C na TN-C-S při částečné rekonstrukci panelového bytu?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Jak připojit pódiový rozvaděč jednou na 4 jindy 5 kolík?
 Ako zapojiť spotrebič s 5 pólovou vidlicou na inštaláciu TN-C?
 Není ekonomičtější v TNC před rekonstrukcí již tahat N a PE zvlášť?
 Jakou sadu přechodek z 400V 5P/32, 4P/32, 4P/16 na 5P/16?
 Musím mít pro rozdělení z TN-C na TN-C-S tři svorkovnice?
 Musí se v případě změny napájení PE na PEN dodržet minimální průřez 10mm2?
 Kam připojit PEN na půdě v bodě rozdělení TNC/TNS?
 V kterém rozvaděči přizemnit bod rozdělení?
 Která ČSN hovoří o tom, že místo rozdělení TN-C /TN-C-S má být přizemněno?
 Je hlavny privod v panelovom dome 5x za puvodnych 4x v poriadku?
 Jak se správně provedené rozdělení TN-C a TN-C-S ?
 Jake je nebezpeci pri pouziti redukce 4kolik na 5kolik?
 Jak v bytě naplánovat přechod z TN-C na TN-C-S síť?
 Kde a jakým způsobem smí být v paneláku převeden TN-C na TN-C-S?
 Je možno vést TN-C třívodičově?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Jak reálně tečou paralelní proudy přes N a PE?
 Jak provést přizemnění bodu rozdělení na hranici pozemku?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 23 dotazů.