Autor Téma: Jaký doporučíte software pro určení vnějších vlivů?  (Přečteno 7301 krát)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« kdy: 16.03.2021, 13:06 »

Z důvodu hulvátského chování pana Klimši jsem se rozhodl vyřadit ze svých počítačů veškerý jeho software a proto sháním nějaký schopný software pro určování VV.
Využívá někdo z vás něco pěkného?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 16.03.2021, 22:43 »

Ani nevíte pane Horský jak jste mi pomohl, také se dokopat k přechodu na jiné programy.
Mám s panem Klimšou ty samé zkušenosti.
Jinak na VV jsem si udělal svůj formulář v excelu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 17.03.2021, 08:10 »

Každý SW se musí nakrmit daty.
Základem se určit pracoviště, přidělit mu index a přiřadit jednotlivé VV.
Pak mi stačí jen dvě tyto tabulky.
VV  bez nebezpečí
VV s nebezpečím

Pak následuje jen rutinní práce vytvořit dokumentačně Protokol.
( Něco jako diplomovou práci.... a to žádný SW za vás neudělá)

* PVV tab.5 čistá.pdf (107.78 KB - staženo 493 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
*
Offline Offline



Zaměstnanec - konstruktér el. , RT EZ E2A


« Odpověď #3 kdy: 17.03.2021, 09:51 »

Připojuji se ke kritice (SW) pana Klimši. Za ty peníze ten balík nestál. Myslel jsem, že chyba je mezi židlí a myší, ale tady čtu, že ten SW fakt není žádná sláva. Zkoušel jsem kreslení schémat a čekal aspoň náznak něčeho jako formát výkresu s rohovým razítkem a nenašel jsem. Závadovník mě taky nenadchl.  Revizní zprávy dál píšu v Excelu. Myslím, že koupě  SW pana Klimši byla drahá léčba iluzí.

Petr Matuška
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Robert Švorčík
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 18.03.2021, 11:18 »

Také se připojuji. Pan Klimša nechce moc komunikovat o svých chybách. Dávejte si pozor na jeho přípravu ke zkouškám na TIČR. Je tam hodně chyb pokud je neopravil. Naštěstí jsem si jeho přípravu kupoval jen pro otázky na B a vn. A ty jsem si opravil co jsem našel ještě před zkouškami.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
*
Offline Offline



Zaměstnanec - konstruktér el. , RT EZ E2A


« Odpověď #5 kdy: 19.03.2021, 09:02 »

Na zkoušky RT jsem se školil v UNIT Pardubice a tam mě dali originální  skripta TIČRu, tak ba neměl být  problém. Přednášelo se po webu a první den si asi půl hodiny hráli,než to rozchodili. Ale pak už v pohodě. Akorát scházely ty debaty v mezičase a při obědě,kdy se dalo ptát na konkrétní řešení problémů. Covid je prostě sviňa věc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 08.09.2022, 06:39 »

Tak ještě jinak....otázk a na kolegy z projekce....po mocí čeho tedy zpracováváte protokoly určení VV? Máte na to zpracované nějaké své udělátko, nebo jste si někde něco stáhli z netu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 08.09.2022, 12:59 »

Pane Horský,
už nechci žádný po všech těch zkušenostech se všelijakými programy, které se stejně neakualizovaly, zastaraly a nebyly kompatibilní s novým PC.
Jdu cestou svým excelem Mrknutí který tu byl a asi ještě bude dost dlouho.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 08.09.2022, 18:12 »

TO pegas100 : A používáte tam i označení : "normální, abnormální a dominantní" vliv ?
Včera jsem byl na školení ESČ a tam pan Ing. Dvořáček s těmito pojmy operoval.
K mému údivu...  Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 08.09.2022, 20:12 »

Pan Dvořáček si může používat jaké chce názvosloví. Já se budu držet norem a zvyklostí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 08.09.2022, 22:26 »

P. Horsky tu je to celkom pekne spravene

* 72-Vplyvy2021.pdf (361.33 KB - staženo 451 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #11 kdy: 10.09.2022, 09:06 »

Pojmy "normální, abnormální ..." jsem zaslechl od inspektorů TIČR a byly pravděpodobně i v návrhu NV 190/2022. Zřejmě snaha zachovat povinnost závazného stanoviska pro původní "zvlášť nebezpečné vlivy".
To, že se toto třídění do NV nakonec nedostalo, je jenom dobře. Zvát TIČR na kdejaký kandelábr byl docela opruz.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #12 kdy: 10.09.2022, 13:03 »

P. Horsky tu je to celkom pekne spravene

Jj, to vypadá moc pěkně. Ale je to jen pomůcka k sestavení protokolu. Tedy, alespoň to tak chápu při pohledu na zaslané pdf.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 12.09.2022, 01:23 »

Pojmy "normální, abnormální ..." jsem zaslechl od inspektorů TIČR a byly pravděpodobně i v návrhu NV 190/2022. Zřejmě snaha zachovat povinnost závazného stanoviska pro původní "zvlášť nebezpečné vlivy".
To, že se toto třídění do NV nakonec nedostalo, je jenom dobře. Zvát TIČR na kdejaký kandelábr byl docela opruz.

Normální vnější vliv je "definován" přímo v normě ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 (Příloha ZA). Znamená to, že zvolené elektrické zařízení vyrobené dle obecně platných výrobkových norem automaticky splňuje požadavky.  Z tohoto důvodu bylo také v národní příloze předchozí edice uvedeno, že se u objektů s těmito normálními vlivy nemusí vypracovávat protokol.

V principu je to tedy něco jiného (nebo dle mého názoru mělo být),  než byly prostory normální z hlediska úrazu elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Bohužel se to dost často zaměňovalo.

Existuje zajímavá paralela vycházející z naší původní normalizace:

Vnější vlivy normální – přibližně prostředí obyčejné dle zrušené ČSN 330300
Prostory normální – prostory bezpečné dle zrušené ČSN 34 1010

Jinak ty termíny normální, abnormální, dominantní (a hromada dalších věcí) jsou podrobně definovány v nové TNI 33 2000-5-51:2022.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Existuje pro osvětlení v montážní jámě konkrétní ČSN?
 Aké prostredie, respektíve vonkajšie vplyvy by ste stanovili v soľnej bani?
 Kdo může vytvořit protokol o prostředí?
 Jaké byste určili vnější vlivy ve skladu sportovních věcí?
 Jak určit prostředí pro el. zřízení umístěná ve venkovním prostoru?
 Jak stanovit vnější vlivy pro el. zařízení na místech nechráněných před deštěm?
 Je nutné u stávající instalace určit nově vnější vlivy podle ČSN 33 2000-3?
 Mohu obejít určení vnějších vlivů v revizní zprávě sdělením?
 Jak zpracovat protokol o určení vnějších vlivů pro pilu, kde se řežou čerstvě poražené kmeny?
 Janý je termín pravidelné revize pro vliv BC3?
 Které vnější vlivy použít u elektroinstalace zdravotního střediska?
 Proč máme tolik vnějších vlivů, když ji lze provést několika způsoby?
 Kdo vypracuje tzv. protokol o prostředí?
 Jaké vnější vlivy mohou být určeny pro prodejnu barev, laků, ředidel?
 Jedná se o omezený vodivý prostor?
 Jaké jsou vnější vlivy u přístřešku pro technické plyny?
 Jak u výchozí revize vyřešit nepředložení protokolu o vnějších vlivech?
 Kdo má sedět v komisi o určení vnějších vlivů u starších instalací?
 Která norma se zabývá vnějším vlivem BE2N2?
 Existuje nejaká norma ohladom elektroinštalácií v autoumyvárni?
 Je nutný u RD protokol o určení vnějších vlivů?
 Mohu použít ČSN 33 2000-3 nebo ČSN 33 2000-5-51 k určení vnějších vlivů?
 Víte, jak se vyhnout určování vnějších vlivů v kuchyni restauace?
 Podle čeho určit vnější vlivy u přípojky vn?
 Jaké jsou požadavky na elektroinstalaci při vnějším vlivu AP2?
 Jaké podmínky musí splňovat instalace v prostorách s vlivem odlišným od BD1?
 Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
 Jak určovat vnější vlivy na vnitřní elektroinstalaci transportovatelné buňky?
  Jaké jsou obvykle určeny vnější vlivy v pekárně?
 Je nutné přehodnotit stávající protokoly vnějších vlivů?
 Jaká svítidla použít v prostorech s vnějším vlivem BE2N1?
 Musí být u označení vlivu BE3N2 uvedena vždy zóna?
 Mohou se v místnosti s podlahovou vpustí instalovat rozváděče?
 Vystavujete protokol určení vnějších vlivů také u pochybných prostor?
 Musí být protokol VV nebo stačí, když jsou v PD vlivy vyjmenovány?
 Chcete vidět odstrašující příklad protokolu o určení vnějších vlivů?
 LPE: Praktické příklady stanovení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3
 Vítr, sluneční záření a déšť mohou mít vliv na zatěžovací kapacitu distribučních transformátorů. Jak
 Je správně definované prostředí (BE3N2 - BNV)?
 Jaké jsou vnější vlivy v kabelovém kanále na zimním stadionu?
 Určujú sa vonkajšie vplyvy vo výťahovej kabínke?
 Může RT určit sám vnější vlivy pro potřeby revize?
 Kdy poprvé určujeme vnější vlivy?
 Jaká je lhůta pravidelné revize elektrického zařízení pro vnější vliv BC3?
 Môžem pri projekte bleskozvodu určiť tieto vplyvy? AB8, AN3, AQ2 , AS2, AT2?
 Určují se vnější vlivy pro venkovní pilíř s elektroměrovým rozvaděčem?
 Jste si vždy jisti tím, že máte dobře určené vnější vlivy?
 Aký má súvis vonkajší vplyv BE2 so stanovením LPL?
 Jak reagovat na změnu vnějších vlivů?
 Je vnější vliv BE2N3 nebezpečí požáru nebo výbuchu?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť do kotolne na peletky?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť do učebne pre pracovné vyučovanie?
 Kde všude najdu zmínku a případné požadavky pro vnější vliv BD3 u bytových domů?
 Kam zařadíte 8-patrový BD?
 Opravdu nelze použít vliv BD1 na pracovišti dle ČSN 33 2000-7-71?
 Kdo může provádět revize hromosvodu na budovách s kombinovanými vnějšími vlivy?
 Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
 Jak určit vnější vlivy pro haly mrazíren?
 Jak nově určit povahu vnějších vlivů z pohledu úrazu el. proudem?
 Je možné uvádět přiřazení vnějších vlivů dle neplatné normy?
 Stretol sa už niekto s určením VV sólo len pre bleskozvod?
 Podle čeho nyní třídíte vnější vlivy na normální, nebezpečné, zvlášť nebezpečné?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť ak pri poruche nastane zaplavenie?
 Aký je vonkajší vplyv AD okolo bazénu?
 Je nutný nový protokol vnějších vlivů při změně napájení osvětlení?
 Jak stanovit vnější vliv ve sklepech, kde občas hrozí průsak spodní vody?
 Podle kterých pravidel se od 1.8.2022 určují Vnější vlivy?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.041 sekund, 23 dotazů.