| | |-+  Jaká musí být celková hodnota zemního odporu pro uzemnění instalace?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaká musí být celková hodnota zemního odporu pro uzemnění instalace?  (Přečteno 8196 krát)
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 07.09.2022, 16:41 »

Jaká musí být celková hodnota zemního odporu pro uzemnění elektroinstala ce?

Nepochopil jsem tohle:
V soustavě nn musí být uzemněn uzel zdroje a zemní odpor tohoto pracovního uzemnění nemá být větší než 5Ω. Přitom celkový zemní odpor ochranných vodičů vedení vyvedených z místa zdroje včetně uzemnění nulového bodu zdroje nesmí být větší než 2Ω.

Příklad:
V hlavním rozvaděči je soustava TN-C, vodič PEN je připojen na MET.

Podružné rozvodnice jsou v soustavě TN-C-S a mají SPD.
Svorkovnice PEN v podružné rozvodnici a SPD je připojena na MET vodičem CYA.

Jakou hodnotu zemního odporu musí mít uzemnění MET? 2, 5 nebo 15 ohmů?

Raději jsem to i nakreslil...vi z. příloha

Pokud 2 ohmy, jak se měří?

Uzemnění hromosvodu je většinou od 5-10 ohmů a staré do 15 ohmů...jak se dosáhne těch 2 ohmů?










* uzemnění.jpg (1232.87 KB, 2250x3000 - prohlédnuto 800 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 07.09.2022, 20:54 »

Jaká musí být celková hodnota zemního odporu pro uzemnění elektroinstala ce?

Nepochopil jsem tohle:
V soustavě nn musí být uzemněn uzel zdroje a zemní odpor tohoto pracovního uzemnění nemá být větší než 5Ω. Přitom celkový zemní odpor ochranných vodičů vedení vyvedených z místa zdroje včetně uzemnění nulového bodu zdroje nesmí být větší než 2Ω.










Tohle je hlavně distribuční záležitost, kruhy okolo stanice by měly mít 5Ω a celkové uzemnění sítě (volně přeloženo vodič PEN a všechny jeho náhodné i strojené zemniče po trase až k TS) se musí vejít do dvou.
V objektu tedy ty cca 2Ω naměříte na MET za provozu, tzn při připojení včetně PEN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 07.09.2022, 21:45 »

OK až na tu maličkost, že to bylo v ČSN 33 2000-4-41, ed.2, ale z ed.3 to vypadlo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 07.09.2022, 22:46 »

Pravděpodobně se to z 4-41 vytratilo, protože se asi předpokládá, že kdo se pohybuje před PS směrem ke zdroji už nepracuje s ČSN, ale s  PNE 33 0000- 1.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 08.09.2022, 12:59 »

Tohle je hlavně distribuční záležitost, kruhy okolo stanice by měly mít 5Ω a celkové uzemnění sítě (volně přeloženo vodič PEN a všechny jeho náhodné i strojené zemniče po trase až k TS) se musí vejít do dvou.
V objektu tedy ty cca 2Ω naměříte na MET za provozu, tzn při připojení včetně PEN.

aha, naměříme za provozu na MET včetně PEN...

tak to potom jo, viděl jsem totiž tenhle požadavek už 2x na výkrese od projektanta, kde bylo naspáno, že MET musí mít do 2 ohmů...tak jsem tomu moc nerozuměl, když uzemnění hromosvodu není nikdy pod 2 ohmy.

Předpokládám, že se to měří asi jen jednou metodou a to úplně stejně, jako impedance smyčky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 08.09.2022, 18:16 »

Ak máte na MET pripojený PEN, nameriate +- veľkosť impedančenej slučky, údaj, ktorý nehovorí nič. To uzemnenie bodu rozdelenia je posledná inštancia pred NDN  pri poruche PEN vodiča či u vás, či na distribučnej sieti. A hodnota uzemneia musí byť taká, aby na spotrebičoch Tr I. nevzniklo NDN. Prečo 2 Ohmy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 08.09.2022, 18:23 »



Předpokládám, že se to měří asi jen jednou metodou a to úplně stejně, jako impedance smyčky

Ne, měří se to normálně na sondy, měřák na smyčku lze použít na náhradní metodu na samotný zemnič, ale uzemnění sítě jinak, než přes sondy změřit nelze. Kleště by ukázaly nejbližší smyčku a náhradní metodu není jak uplatnit, protože není vhodný volný "ostrovní" zemnič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 09.09.2022, 02:48 »

Uzemnění nutno měřit Terrometem nebo Meggerem s pomocí sond umístěných mimo vliv zemničů spojených s PEN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 11.09.2022, 17:22 »

Píšete, že měřit uzemnění lze jenom sondama umístěných mimo vliv zemničů spojených s PEN.
Jak se to v praxi dělá, když je to v průmyslovém areálu a sondy buď nejdou nikam zapíchnout, protože všude jsou nějaké zemniče nebo asfalt nebo délka uzemnění budovy je třeba 50 m a dle návodu musí být sonda 5x d...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 11.09.2022, 18:45 »

Rb můžete změřit v podstatě kdekoli, klidně u trafa. Tato hodnota je pro MET nepodstatná, tam je důležitá hodnota Ra, ovšem v obdobných areálech či smyčkových kabelových skříních, je to taky hodnota blbě měřitelná, protože zemnič bývá nejen v zemi, ale zároveň spojen s PEN v dalších skříních, či s nějakou konstrukcí a ta následně přes uzemnění opět s PEN. Snadno to lze ověřit klešťákem a pokud se ukáže hodnota pod 1 ohm, nemá cenu se s tím moc zabývat, protože bez demontáže všech bodů propojení se nikam nedostanete a rozpojovat zemnič za provozu není rozumný počin.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 11.09.2022, 20:55 »

A ten klestak by jste dal na vodič PEN nebo na ten uzemnovaci přívod? Myslím ten můj případ, co jsem popisoval a kreslil
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 12.09.2022, 12:07 »

Klešťákem na zemniči zjistíte, jestli není někde dál spojený s PEN a jestli tedy vůbec má cenu/lze provést měření. Kleště na E z rozvaděče změří jen nejkratší smyčku k PEN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 12.09.2022, 13:21 »

A ten klestak by jste dal na vodič PEN nebo na ten uzemnovaci přívod? Myslím ten můj případ, co jsem popisoval a kreslil
Když měříte klešťákem nebo impedancí, tak je to vždycky měření odporu „celé smyčky“. Když někam obepnete klešťák, tak máte jednu část smyčky vlevo, druhou vpravo a naměřená hodnota je součet obou. Takže když klešťák obepnete na vývod MET, tak na jedné straně máte odpor uzemnění MET a na druhé straně odpor uzemnění zbytku sítě. Je to jako rovnice x+y=1, takže nemůžete vědět, kolik je x a kolik y. Musíte nejdřív nějak co nejpřesněji zjistit, kolik je x, abyste si mohl dopočítat y, které vás zajímá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 16.09.2022, 14:22 »

Když měříte klešťákem nebo impedancí, tak je to vždycky měření odporu „celé smyčky“. Když někam obepnete klešťák, tak máte jednu část smyčky vlevo, druhou vpravo a naměřená hodnota je součet obou. Takže když klešťák obepnete na vývod MET, tak na jedné straně máte odpor uzemnění MET a na druhé straně odpor uzemnění zbytku sítě. Je to jako rovnice x+y=1, takže nemůžete vědět, kolik je x a kolik y. Musíte nejdřív nějak co nejpřesněji zjistit, kolik je x, abyste si mohl dopočítat y, které vás zajímá.

pořád v tom plavu...

1)  hodnotu x nemusím řešit, když obepnu klešťákem uzemňovací přívod pro MET a naměřím do 2 Ω že?
2) kdybych naměřil nad 2 Ω, mohu odpojit uzemňovací přívod od MET a změřit smyčku přístrojem bez toho uzemnění, a tak zjistím tu hodnotu x že?
ALE
3) co když ten uzemňovací přívod pro MET je zřízen z obvodového zemniče typu B? Potom když obepnu uzemňovací přívod pro MET, naměřím jen velmi nízkou hodnotu max třeba do 1 Ω, protože jsem měřil jen spojitost ne?


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 16.09.2022, 15:45 »

Klešťákem nemáte šanci změřit celkový uzemnění sítě, ani když budete měřit přímo na trafu.
Doporučuju si namalovat jednopólák a zemniče a krásně uvidíte, odkud kam budete měřit smyčku klešťákem.
Na celkový uzemnění sítě fungují jen sondy, klešťák je určen pro měření svodů spojených jen jedním koncem s PEN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 18.09.2022, 15:29 »

1)  hodnotu x nemusím řešit, když obepnu klešťákem uzemňovací přívod pro MET a naměřím do 2 Ω že?
Teoreticky ano. Prakticky je to ovšem podezřelé, protože když budete předpokládat uzemnění sítě 0,5 až 1 ohm, tak na zemnič z MET zbývá 1 až 1,5 ohmu. A to by člověk měl zpozornět. Proč by samostatný zemnič omezeného rozměru, neovlivněný jiným blízkým zemničem a nespojený nikde galvanicky "do koule" měl mít tak nízký odpor?

2) kdybych naměřil nad 2 Ω, mohu odpojit uzemňovací přívod od MET a změřit smyčku přístrojem bez toho uzemnění, a tak zjistím tu hodnotu x že?
Jak už jsem psal dříve: klešťákem nebo smyčkou neměříte nikdy jenom jeden zemnič, ale dva zemniče za sebou. Každý z těchto zemničů může mít samozřejmě k sobě další paralelní zemniče přispívající ke snížení naměřené hodnoty. Takže při přesném měření je nutné přesně znát jeden ze zemničů a to se bez měření sondami neobejde. Při měření klešťákem nebo impedancí  se prostě tváříme tak, že jednu z těch hodnot (x nebo y) známe jako hodně nízkou a že si můžeme dovolit ji zanedbat. Protože když by třeba měl zemnič ve skutečnosti 8 ohmů a my naměříme a napíšeme do zprávy 10, tak je to sice chyba, ale chyba, která ničemu nevadí a je na straně bezpečnosti.

3) co když ten uzemňovací přívod pro MET je zřízen z obvodového zemniče typu B? Potom když obepnu uzemňovací přívod pro MET, naměřím jen velmi nízkou hodnotu max třeba do 1 Ω, protože jsem měřil jen spojitost ne?
Proč by to tak mělo být? Předpokládáte přece, že i ten zemnič typu B je s vodičem PEN spojen jen v jednom bodě v místě MET. Samozřejmě od toho je požadovaná dokumentace, aby takové předpoklady byly buď potvrzeny, nebo vyvráceny. Jsou případy, že je v objektu více MET, to se má ale člověk dozvědět z dokumentace a pak by byla samozřejmě měřena jen spojitost vodičů. Když bude ale jen jedna MET, tak na jedné straně máte zemnič typu B a na druhé straně uzemnění sítě. Když bude mít zemnič 5 ohmů a síť 2 ohmy, naměříte 7 ohmů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 18.09.2022, 16:36 »

Když bude ale jen jedna MET, tak na jedné straně máte zemnič typu B a na druhé straně uzemnění sítě. Když bude mít zemnič 5 ohmů a síť 2 ohmy, naměříte 7 ohmů.
Klešťákem? Ten neřeší celkové uzemnění sítě a nepoužívá ho k měření, takže by naměřil 5ohmů + cca1/2 Zs. Ale možná existuje klešťák na jiném principu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 18.09.2022, 17:05 »

5ohmů + cca1/2 Zs
Měřicí proud teče od klešťáku do země, pak teče zemí a jiným uzemněním se vrátí vodičem PE nebo PEN z druhé strany ke klešťáku. Takže je to jednoduše součet všech uzemnění a odporů vodičů PE nebo PEN zařazených v cestě. Ve svých úvahách jsem zanedbával odpory vodičů PE nebo PEN obvykle v řádech desetin ohmu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Z jakého důvody je zakázáno ukládání vodičů ze slitin hliníku do země?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Jakou metodou je nejlépe měřit uzemnění RD?
 Ako realizovať uzemnenie v kamenistom podloží?
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Co je vhodnější, společné nebo oddělené uzemnění?
 Je možné spojenie dvoch uzemňovačov?
 Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
 Jak řešit uzemnění u starého domu?
 Po kolika metrech je potřeba přizemnit vedení?
 Mohu provést společné základové uzemnění pro el. instalaci a hromosvod?
 Jak posoudit zemnění montované haly?
 Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
 Ako vypočítam odpor uzemnenia okolo trafačky?
 Může se uzemnění pořád provádět do základových pasů a desek?
 Poadíte mi s dodatečným přizemněním rozvaděče?
 Je niekde predpísaný min. prierez uzemnenia uzla sekundáru trafa 22/0,4kV?
 Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
 Jak správně připojit oddálené uzemnění?
 Poradíte s revizí uzemnění silničního mostu?
 Jakým způsobem provést ochranné uzemnění nadzemního parního potrubí?
 Jak mám udělat přizemnění podružného rozvaděče?
 Jak provést přizemnění můstku v bytové rozvodnici třetího patra paneláku?
 Lze realizovat přizemnění bodu rozdělení PEN na PE a N spojením s topením?
 Jaká má být hodnota uzemnění HOP u rodinného domu?
 Jak provést přizemnění rozvaděče RD?
 Jaká by měla být opatření v prostoru pod kovovou konstrukcí stožáru?
 Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR?
 Kam umístnit krabici s pospojováním
 Musím opravdu zemnit i jednoplamenné lampy, které mají skrze kovovou trubku?
 Kam je správné přivést uzemnění od zkušební svorky?
 Co s pc síťí mezi domy a s rozdíly potenciálů?
 Jak často zemnit potrubí na mostech?
 Je nutné chránit kovový plášť předváděcího kufru uzemněním?
 Jak se správně uzemní Kolejnice zdvihacích strojů?
 Je možné použít jako uzemnění hromosvodu roxor 12mm v základech domu?
 Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?
 Jak odstranit napětí na PEN, které způsobuje brnění ve sprše?
 Uzemnit rackovou skříň či nikoliv?
 Musi byť zemnenie medzi elektromerom a istiacou skriňou nad 100 m ?
 Jak lze měřit uzemnění hlavního rozvaděče bez odpojení uzemnění?
 Co říkáte na můj postup přívodu pro maringotku se stálým umístěním?
 Aký záverečný verdikt u revízie bleskozvodu z nevyhovujúcim R uzemnenia?
 Podľa akých pravidiel uzemňovať tam, kde to nie je povinné ?
 Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
 Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
 Co s horším ukostřením PC zdrojů?
 Jak správně připojit kostru rozvaděče?
 Jak zhotovit uzemnění vážícího zařízení pro auta?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Uzemňovače?
 Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?
 Jakým způsobem uzemnit lešení?
 Je nutné propojit svorkovnici PE(N) s tyčovým zemničem hromosvodu?
 Musia sa pripájať kovové poplastované odkvapy na zvod bleskozvodu?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením?
 Mám spojit páskem FeZn 30x4 HOP s HDS?
 Jak musí být vzdáleno uzemnění hromosvodu?
 Proč je nutné provést uzemnění PE v soustavě TN-S po 100m?
 Jak ovlivní nerezové uzemnění jedné budovy pozinkované uzemnění druhé budovy?
 Je napojení nerezového komínu na zemnicí soustavu dostatečnou ochranou ?
 Jaký vliv má uzemnění uzlu zdroje na funkci ochran v síti TN-C-S?
 Mohu mít v objektu více než jednu HOP, vzájemně nepropojeny?
 Připevňovat PE svorkovnici přes izolátor nebo přímo na skelet rozvodnice?
 Existuje něco jako izolační mezipřírubový spoj i na potrubí bez přírub?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Jak dosáhnout dobrého uzemnění?
 Je nutné v určených lehotách námatkovo odkopať uzemnenie na kontrolu?
 Jak uzemnit kovové části stolů?
 Musí být přizemnění komínové stříšky?
 Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění?
 Jak byste řešili přizemnění bodu rozdělení ve velkoměstě?
 Spojiť či nespojiť obvodový základový zemnič s KARI sieťou v základovej doske?
 Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
 Víte určitě jak správně zemnit?
 Musí být křídlo posuvné brány zemněno?
 Ako uzemniť elektrickou prípojku, aby vyhovovala STN?
 Může být uzemnění uvnitř budovy?
 Jak se díváte na používání nestandardních řešení při uzemňování?
 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízeními informační technologie
 Doplňující požadavky na uzemnění a ochranné vodiče v legislativních předpisech a normách navazujících na novou ČSN 33 2000-5-54 ed. 3.
 Společná soustava pospojování a zemnění dle ČSN EN 50310 ed. 3
 Musí být připojeny všechny rozváděče v objektu na HOP?
 Provedení společné soustavy pospojování a uzemnění (CBN)
 Ako urobiť uzemnenie kovovej časti, keď sú iba dva vodiče?
 Typy uzemňovacích soustav
 Jak mám propojit uzemnění dvou objektů?
 Uzemňovací soustava
 Nie je lepšie mať dve zemniace sústavy ako jednu?
 Mám připojit zakopanou ocelovou jímku ke svodům hromosvodu?
 Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči?
 Jak nejlépe provést uzemnění starého bytového domu v centru města?
 Jak uzemnit sendvičové PUR panely?
 Mohu uzemnovací přívod CYA16 vést betonovou podlahou v domě?
 Neni uzemnenie strojov vodičom CYA 6mm2 chybne?
 Lze svést uzemnění od SPD ochran vf kabelů do zvlášť strojeného zemnicího bodu?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Jak se dá zkontrolovat funkčnost uzemnění a nuláku?
 Čím měřit odpor uzemnění při krokovém napětí cca 1V/1m?
 Jak řešit uzemnění stožáru VN s kontrolou hodnoty Ue?
 Musí se vždy provádět u jednosloupové trafostanice 22/0,4kV kruhové uzemnění?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jak musí být uzemněny a zkratovány na zařízení vn všechny části na kterých se pracuje?
 Může být propojeno uzemnění zařízení do 1000V a nad 1000V?
 Lze při instalaci zemničů a uzemňovacích přívodů používat chemikálie pro zvýšení vodivosti půdy?
 Které součásti blokové transformovny mají být spojeny s uzemňovací soustavou?
 Poruchový proud protékající uzemněním transformovny vyvolává významný růst potenciálu vůči zemi. Na
 Mohou být vzájemně propojena ochranná uzemnění u zařízení různých rozvodných soustav nad 1000V?
 Uzemňovací soustavy vysokého napětí a nízkého napětí musí být odděleny, jestliže není splněna žádná
 Po jakých úsecích by měla být uzemněna nebo spojena s povrchovým nebo s tyčovým zemničem nadzemní ko
 Kolik uzemnění je potřeba k uzemnění každé jedné nádrže umístěné ve skladovacím areálu na jednom mís
 Kolik uzemnění vyžaduje samostatně stojící nádrž o délce 15m?
 Samostatně stojící nádrže nebo kontejnery by měly být uzemněny. Kolik uzemnění vyžaduje nádrž s vodo
 Jakým způsobem smí být kontrolováno jednoduché uzemnění ochranných barier umístěných mimo prostor s
 Jaký smí být minimální průřez pro uzemňovací přívod od přípojnice pospojování k uzemňovací sou
 Při provedení pospojování se využívá zapojení do hvězdy S, nebo zapojení mřížové M. Jak musí zapojen
 Jaký typ uzemňovací soustavy se upřednostňuje ve stavbách,kde jsou instalovány elektronické systémy
 Vhodné uzemnění a pospojování je založeno na kompletním systému uzemnění. Co tento systém zahrnuje?
 Jaké spoje se provádí na uzemnění k zařízení LPS?
 Jaké zemniče se mají přednostně používat jako zemniče náhodné?
 Jaké zemnice se používají pro pracovní uzemnění kladného pólu ve stejnosměrných zařízeních?
 Opravdu znáte pravidla pospojování a uzemňování?
 Jak uzemnit podružné rozvodnice v rodinných domech?
 SOLID: Uzemnění a ochranné vodiče #2
 Používali jste tabulku přepočtu zemních odporů uzemnění?
 Jak vytvořit uzemňovací bod na střeše?
 Může jít uzemňovací přívod nn instalace hořlavým materiálem?
 Jak správně uzemnit bleskojistku/přepěťovou ochranu?
 Ako správne zrealizovať uzemnenie kancelárskych kontajnerov (containex)?
 Z čeho vyplývá požadavek na samostatné uzemnění zdroje (generátoru)?
 Co může být příčinou destrukce uzemnění rozvodny 110/22/6,3?
 Má smysl ochraňovat SS zařízení vodičem PE?
 Existuje úleva na max. hodnotu uzemnění pro půdy s vysokou rezistivitou?
 Je zemní vrut plnohodnotné uzemnění?
 K čemu mezi rozvaděči ubytovny zemnící lano 25mm?
 Víte, jak se správně přizemní staveništní rozvaděč?
 Když je uzemnění v základech, musí se sestrojit i základová deska ?
 Jaké uzemnění dřevostavby na zemních vrutech?
 Jak určujete vodivost zeminy u uzemnění?
 Jak správně provést ochranné uzemnění uvnitř přístroje?
 Kdy mohu použít na uzemnění a pospojování rozvaděče drát a kdy pásek?
 Jaký typ a trasu uzemnění rozvaděče zvolit u RD?
 Kam nejlépe připojit armování žel.betonové podlahy v černé vaně?
 Je nutné přizemňovat ER vzdálený 2m od HDS?
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Jaký typ jiskřiště pro uložení do země se pro takový případ nejlépe hodí?
 Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek?
 Jak je podlaha spojena s uzemněným uzlem sítě?
 Jak mám správne realizovat uzemnenie na MET za pomoci uzemňovacích bodov v RD ?
 Jak umístit zemnící pásek ke kari síti pod bazén?
 Jakým způsobem spojit pásovinu a kulatinu FeZn při uzemnění v čisté půdě?
 Ktera norma narizuje uzemneni rekreacniho objektu, drevostavby?
 Může být připojovací místo uzemnění na venkovní stěně RD?
 Musí být uzemnění po celém obvodu domu ?
 Proč je připojen kovový komínek na střeše k hromosvodu?
 Mám výložník satelitu připojit k hromosvodu, tak jak je připojeno vše okolo?
 Ve kterém místě se uzemňuje plynovod ?
 Jak se vám líbí DEHN clip v praxi?
 Je zrusene uzemneni pojistkove skrine korektni?
 Je nutné řídící venkovní skříň připojit na ochranný vodič?
 POSPOJ #1.1 Jak se uzemňuje a pospojuje u mobilního operátora
 Může být připojení ze zemniče do HOP provedeno bez krycího úhelníku?
 Je na zavadu bojler, ktory neni pripojeny na uzemnenie?
 Kde je nejvhodnější společný bod (PE) pro měření spojitosti ochranných obvodů?
 Jakou formu uzemnění zvolit pro stínící zábranu?
 Jak přizemnit nerezový komín chráněný oddáleným hromosvodem?
 Co je důvodem (ne)uzemnění elektrické soustavy různých hladin napětí?
 Proč je uzel transformátoru uzemněn?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 ARisk#20 Co by mělo obsahovat uzemnění?
 Musí být patky železné skladovací haly uzemněny všechny?
 Musí být ukostření kovového krytu neživé části v každém případě?
 ARisk#19 Jaké jsou nejčastější mylné domněnky v oblasti uzemnění?
 Jak uzemněnit anténní sloup s více spotřebiči?
 Je nutné výstupy FeZn pásku ze základů vždy nějak ošetřit?
 Má se spojit uzemnění pojistkové skříně s ostatním uzemněním?
 Propojujete přístroje v rozvaděči tak, abyste minimalizovali zemní smyčky?
 Přizemnit PE svorkovnici v garáži s rozdílnou nadmořskou výškou v terénu?
 Proč protéká proud hromosvodem když není bouřka?
 Je nutné uzemnit sekundární stranu transformátoru 400 (IT)/230V?
 Ako, alebo čím správně uzemnit sněhové zábrany?
 Pospojování v koupelně
 Ako spravne riesit prizemnenie RE urceny na zapustenu montaz?
 Jak správně uzemnit přepěťovou ochranu?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Jak propojit obvodový zemnič z armováním desky na XPS?
 Musí se "samostatně" uzemnit i druhý rozvaděč?
 Existuje nerezová svorka Dehn pre krížový spoj pásoviny >30mm ?
 Lze použít nerezový drát 8mm coby zemní přívod?
 Jak připojit spotřebič zemněný nulováním na zemnění zemněním?
 Jak zemnit datový rozvaděč (rack) pokud se nedá uzemnění rozumně přivést?
 Je nutné/vhodné propojit uzemnění garáže s domem?
 Proč se krbaři brání uzemnění krbové vložky?
 Je viacero vývodov zemniča k prizemneniu v poriadku?
 Je urcena vzdialenost MET od RH?
 Využívá se někdy jiskřiště mezi HOP (MET) a zemničem LPS?
 Má smysl připojit zemní kabel k hromosvodu?
 Je nutné zahradní sloupková svítidla uzemnit jako stožáry VO?
 Jak si představit Kirchhoffův zákon v plynovém rozvodu panelového domu?
 Opravdu nezemnit anténní stožár?
 Je nutný základový zemnič v armovaných základech?
 Musí mít autozvedák doplnující pospojování ke konstrukci?
 Proč se v telekomunikacích zemní +48V?
 JSS: O pospojování a spojení zemniče hromosvodu s uzemněním instalace
 Jak udelat uzemneni abych si neuzavrel cestu k moznym budoucim antenam ?
 Je možné nebo nutné spojovat blízké uzemňovací soustavy?
 eDEHN: Uzemňovací soustava, včetně koroze
 Jakou životnost má uzemnění hromosvodu?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Jak provest uzemneni prihradoveho stozaru?
 Jak správně rozdělit uzemňovací pásku na koncovém pilíři?
 Jaký se důvod uzemnění nulového bodu site TN-?
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 Jak správně spojit zemnící pásek v kaskádových základech?
 Uzemnění a ochranné vodiče (z roku 2002)
 Je nutné uzemniť každý stĺp oceľovej konštrukcie objektu?
 Příručka Uzemňování elektrických zařízení je ZPĚT!
 Vzpomenete si, jak ve škole vysvětlovali relativitu potenciálu?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Ako meriate odpor uzemňovacej sústavy bez možnosti rozpojenia sk. svoriek?
 Jaký je odpor uzemnění u RD na plovoucí desce?
 Jaký zvolit vodič pro zemní uložení pro FVE?
 POSPOJ#1.2 Jak vidí uzemňování technik BTS a soudní znalec
 #EH: Kniha Uzemnění a jeho měření (1973)
 Jaký je rozdíl mezi uzemněním pro hromosvod a uzemněním lišty napěť. potenciálů?
 Jakým způsobem chráníš vývody zemniče před korozí?
 Jakou metodou navrhujete konstrukci strojeného zemniče?
 Jaké jsou rozdíly mezi povrchovým, hloubkovým, sdruženým strojeným zemničem?
 Kdy volíš pro uzemňování pásek a kdy kulatinu ty?
 Uzemňuje se rozvaděč RD samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech?
 Jakou svorkou lze uvést na stejný potenciál armování v betonu?
 K čemu slouží molitan u zemních bodů DEHN?
 Je možné vyhotoviť základový uzemňovač ak je základ podsýpaný štrkom ?
 Jaká je při měření uzemnění vzdálenost elektrod?
 Doporučíte vzdálené budově v objektu vlastní zemnič?
 Jak vyřešit uzemnění elektroinstalace v řadovém domku s přívodem v síti TT?
 Jak správně realizovat uzemnění FV panelů?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Jaký je vliv kovového sacího potrubí ve studni na čistotu vody?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 Jak řešit uzemnění u RD na základových patkách ?
 Jak realizovat kvalitní uzemnění pomocí zemničů typu A v pevné kamenité půdě?
 Může být ze zemniče okolo RD vyvedena kulatina 10mm pro HOP umístěnou na fasádě?
 Jaké přizemnění zvolit souběžně s přívodním kabelem? CYA nebo Fe Zn pásek?
 Jak dodatečně nainstalovat zemnič u novostavby RD?
 Jak umístit HUS vůči instalovaným ochranám proti přepětí?
 Co lze u rodinného domu považovat za MET?
 Jak propojit dvě zemnící soustavy vzduchem?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 23 dotazů.