Autor Téma: Aky je rozdiel medzi Z loop a Z line?  (Přečteno 2831 krát)
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« kdy: 28.08.2022, 12:14 »

Nedavno som spravil skusky na RT a teda sa ucim. V robote sme dostali Metrel euroset Xd.
Preštudoval som si navod ktory je bohusial v En jazyku a češtinu som nedohladal. Tento merak ma na meranie slucky 2 moznosti
Prva  Z - L PE a Z - L N.  Ako som cital a hladal nevidím v tom rozdiel a ani v hodnotach neni. Prosim vie mi niekto vysvetlit aky je v tom rozdiel medzi Z line a Z loop?  Z line sa meria mezi fazami?  Samozrejme ani vplyv poistky resp určenej hodnoty na meraku to moc neovplivnilo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 28.08.2022, 12:36 »

Z loop= Z L-PE = impedance poruchové smyčky.
Z line= Z L-N = impedance sítě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 28.08.2022, 13:04 »

Čiže  v RD a inde ked chcem zistit ci vyhovuje istic,  poistka na dane vedenie pouzijeme loop, otazka je kde teda sa vyuzije z line?  K comu je ten udaj?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 28.08.2022, 16:00 »

Impedance L-N je důležitá pro posouzení ochrany při zkratu, jestli jistič bude reagovat
Impedance L-PE je důležitá pro posouzení ochrany automatickým odpojením od zdroje při izolační poruše mezi L a neživou částí chráněnou spojením na PE.

V síti TN je mezi hodnotami v domovních nebo podobných prostorech zanedbatelný rozdíl.  V podstatě to vyplývá z toho, že od budu rozdělení je srovnatelná délka vodiče N i PE

Pak máme provozy, kde je provedeno nějaké doplňkové pospojování (serverovny, stroje,...) a tam bývá hodnota L-PE nižší než L-N

A naopak když se dostanete někam, kde je využita síť (soustava) TT, tam bývá hodnota L-PE vyšší než L-N
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 28.08.2022, 18:38 »

Porovnání impedance smyčky a vnitřního odporu sítě, je docela dobrým diagnostickým prostředkem, který napoví stav PENu i problémy s přechodovými odpory.
Takže běžný postup je smyčka PE(N) proti všem fázím a fáze (případně i N) mezi sebou.
Běžná diagnostika sítě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 28.08.2022, 18:51 »

Měřením L-N hlavně u 3f sítí si kontroluju, že nehrozí průšvih s upáleným N (PEN). Ani to do revize nepíšu. Samozřejmě to měřím i na 1f vývodu. Vývod, který je sice bezpečný, ale nefunkční je taky na nic. Navíc hrozí zahoření.
Jak píše kolega JS, hodnota u LN bývá vyšší, než ....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 22 dotazů.