Michal Řeřábek
« kdy: 10.09.2022, 06:52 »

Na svém pozemku mám tři stavby. Chatu z roku 1970 (hliník, dvoužilové zásuvky (zem je nula). Garáž, která je připojena 3F (5 vodičů) vedením na chatu.
A RD který je připojen zvým kabelem na hlavní jistič na okraji pozemku.

Mám dva prvky pro přenos ethernetu po 230V rozvodu (PLC).
Vždy v rámci objektu oba chodí na maximum.
Jde  mi o přenos mezi objekty (proč nepoužiji WiFi, nebo si nevykopu a nepoložím CAT kabel neřešte).
Mezu RD a jiným obkjektem nelze spojit přes PLC.
Mezi garáží a chatou spojení PLC lze navázat ale je nestabilní a pomalé.

Mám podezření, že jsou ve stavbách v zásuyvkách použity vždy fáze tažené z 3F vedení, ale vždy je použita jiná fáze z tohoto vodiče a proto nelze spojení nabázat.

Existuje něco co strčím do zásuvky v domě a v rozvaděči najdu, který vodič je ten správný?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Ševčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 10.09.2022, 10:31 »

Ano, určitě " něco " existuje. Zavolejte si elektrikáře, určitě vám pomůže s problémem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 10.09.2022, 10:46 »

Ona hlavně návštěva elektrikáře bude levnější, než nákup komparační zkoušečky s pamětí, kterou na rozdíl od jiných postupů lze doporučit laikovi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 10.09.2022, 14:20 »

Existuje více způsobů, žádný není vhodný pro amatérské použití.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #4 kdy: 10.09.2022, 17:02 »

Pro amatérské použití jezkoušečka HT70 - když rychle (do 10sec) přeběhnete mezi budovami než zkoušečka zapomene referenční fázi.
Test shodné fáze je ve videu od 1:45

Ale moc se na ni nespoléhám, obsluha je taková "divná" a doba zapomenutí referenční fáze 10sec strašně krátká. Ale pro laika je asi o fous lacinější, než návštěva elektrikáře i když jeho návštěva dá výsledky průkaznější a užitečnější.

Kdyby existovala lepší zkoušečka, hned bych si ji pořídil. Ale kromě amatérské konstrukce s mikroprocesore m, kterou tu popisoval kdysi kolega Novák nic jiného neznám. Je to taková díra na trhu se zkoušečkami.
Zatím elektrikáři nezbývá než varianta vypínání fází, nebo hrozně dlouhá prodlužovačka a měření vadaskou mezi fázemi s rizikem vypínání chráničů.

* manual.pdf (107.87 KB - staženo 199 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 10.09.2022, 18:18 »

Tuto zkoušečku jsem si pořídil, a občas i použiji, co však nechápu je její princip, byl byste prosím tak hodný......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 10.09.2022, 18:52 »

Po dokladnom odpojeni od distribucnej siete (vypnut hlavny istic pre elektromerom plus mechanicka zabrana nechceho zapnutia),  by som vypol aj vsetky  istice okruhov v rozvadzacoch kazdeho objektu (pripadne vybral poistky). Potom by som injektoval do niektorej fazy male bezpecne napatie cez ochranny odpor a sledoval ledkou, na ktorej faze mi to svieti.
Netusim, ci toto splna definiciu bezpecnej prace pre laika bez kvalifikacie, ale teoreticky je to beznapatovy stav.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 10.09.2022, 19:01 »

Postupoval bych podobně, jenom bych tam pustil ostrou fázi. Ale nejsem laik a laikovi to doporučit fakt nemůžu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 10.09.2022, 20:08 »

Tuto zkoušečku jsem si pořídil, a občas i použiji, co však nechápu je její princip, byl byste prosím tak hodný......
V síti je 50 Hz, dnes je to celkem přesná frekvence aby oscilátor s stejnou frekvencí (procesor řízený krystalem je dnes otázkou pár korun...) vydržel po omezenou dobu kmitat synchronně s tím zdrojem, podle kterého se zavěsil, a pak dokáže signalizovat jestli druhý zkoušení okruh je stejná fáze, nebo jiná
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #9 kdy: 10.09.2022, 20:52 »

Jenomže to udrží pár minut. Pak je z toho běh o život, abych stihnul odhalit fázi v jiné místnosti nebo dokonce objektu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 10.09.2022, 21:51 »

Kol. Kurka píše (v souladu s návodem),  že si to zařízení pamatuje 10 sec.,  takže to není ani na přemístění do vedlejšího pole rozvaděče. To mně připadá úplně k ničemu. To bych to udělal jednoduše jako za mlada. Jenže to jsou právě ty rady, co nejsou pro kutily.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Čím nejlépe sledovat vedení pod omítkou?
 Má někdo z vás zkušenost s digitálním detektorem kovu BOSCH DMF10?
 Může mi někdo doporučit vyhledávač vedení?
 Máte prosím někdo praktickou zkušenost s detektorem kovu DMF 10 Zoom Professional?
 Nemáte zkušenosti a manuál k hledačce kovů pod omítku BOSCH DMO10?
 Mohli by jste mi prosím někdo poradit nějaký levný a spolehlivý detektor kabelů?
 Jaké máte skušenosti s detektorem Bosch - PDO 6?
 Jak fungují detektory vodičů pod napětím?
 Existují i jiní výrobci podhledových detektorů pohybu ?
 Který prístroj na vyhladávanie káblov stene kúpiť?
 Znáte zaměřovače poruch BAUR?
 Jaký byste navrhli snímač pohybu (přiblížení) psa?
 Má někdo zkušenosti (návod) z hledačem kabelů MELID SG-1?
 Jaký doporučíte přístroj pro detekci kabelů pod omítkou?
 OM KOMPLEX: Detektor hořlavých plynů
 Jak nalézt kabel HDO vedoucí do podružného rozvaděče?
 B.E.G.: Venkovní detektor pohybu KNX/EIB
 Jak detekovat kontakt brusky s materiálem?
 Ma tu nekdo zkusenost s detektorem vedeni LA-1012?
 ----- Aké skúsenosti máte s detektormi káblov a vodičov pod omietkou??
 Kto predáva detektor zaparkovaného auta v garáži?
 Lokátor Radiodetection PCMx
 Dá se koupit autonomní hlásič požáru s vlastní sirénou s napájením ze zdroje?
 Ako pripojiť centrálny vysávač k domácej automatizácii?
 Detektor úniku vody Solight
 Kdo půjčí detektor nebo detekuje na Strakonicku místo poškození kabelu nn?
 Hlásiče kouře Schrack
 Jaký vybrat generátor tónu se sondou k detekci vedení?
 Jakou zabezpečovací techniku doporučujete klientům pro jejich rodinné domy?
 Znáte někdo spolehlivý bezkontaktní detektor kabelů?
 Dá se někde sehnat infra simulátor pohybu?
 Existuje zkousecka poradi zil jako u ethernet kabelu ale pro vetsi pocet zil?
 Existuje autonomní detektor kouře/teploty, který pravidelně nebliká?
 Tip na akustický detektor vedení
 Čím hlídat funkci oběhového čerpadla?
 Neexistuje sonda s mikro usb na vyhľadávanie káblov pomocí mobilu?
 LSG-3 detektor vyhledá vedení i ve zdi
 TIP na snímače teploty s digitálním výstupem
 Rozšíření produktové řady MTC o nové typy termoelektrických snímačů teploty
 Bezpečná senzorika PSEN
 Kdo zná reflektometr CABLESCOUT 90 ze své praxe?
 Tip na výběrový datasheet detektorů pohybu a přítomnosti ESYLUX
 Znáte kouřový nasávací hlásič VESDA VLF?
 Kde nachází relé přítomnosti napětí typické uplatnění?
 Kde se naučit trasování, vyhledávání poruch na kabelech v zemi?
 Čím detekovat přítomnost napětí v zaplombované části před elektroměrem?
 Digitální manometr BAROLI 05 s bateriovým napájením
 Existuje zařízení pro detekci kovů v textilních výrobcích?
 Čím prozvonit kabel?
 Znáte přístroj pro identifikování kabelu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 24 dotazů.