Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Lze řešit nedostatečnou vzdálenost kabelů od hromosvodu plným žlabem?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze řešit nedostatečnou vzdálenost kabelů od hromosvodu plným žlabem?  (Přečteno 2778 krát)
Vít Babák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 16.08.2022, 12:14 »

Na fotkách je vidět jak jsou na střeše objektu "instalovány" kabely. Jsou v těsné blízkosti kovových částí (oplechování atiky, světelné reklamy, přístřešky...),  které jsou spojeny s hromosvodem. Tyto kovové části nejsou v ochranném prostoru hromosvodu (jímacích tyčí).
Hromosvod dle data provedení je dle normy ČSN 34 1390.

V normě ČSN 34 1390 jsou dva články pojednávající o vzdálenosti silových a sdělovacích kabelů a to článek č. 115 a č. 122. Tyto vzdálenosti nejsou dodrženy a někdo se to snažil vyřešit částečně tak, že některé kabely vložil do plechových žlabů a žlaby spojil s hromosvodem.
Chtě bych se zeptat, zda to lze takto řešit, v normě jsem nic takového nenašel a nebo jestli je to špatně a pak co s tím dělat aby provedení splňovalo normu ČSN 34 1390?


(Moderátor: původní nesmysl zněl: "Kabely a hromosvod?")


* IMG_20220809_075325_zmenseno.jpg (123.37 KB, 808x1080 - prohlédnuto 277 krát.)

* IMG_20220809_075457_zmenseno.jpg (218.13 KB, 1444x1080 - prohlédnuto 237 krát.)

* IMG_20220809_075837_zmenseno.jpg (203.94 KB, 808x1080 - prohlédnuto 246 krát.)

* IMG_20220809_080608_zmenseno.jpg (158.83 KB, 808x1080 - prohlédnuto 202 krát.)

* IMG_20220809_081942_zmenseno.jpg (260.93 KB, 1444x1080 - prohlédnuto 251 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #1 kdy: 16.08.2022, 12:37 »

Je to prostě celý špatně, tady je diskutování ztráta času.
Jestli chcete jednotlivé chyby do negativní revizní zprávy z ČSN 34 1390, tak se mrkněte sem:

Jak sestřelit staříka : http://www.kniska.eu/x/file/jak_sestrelit_starika/view
 Body z ČSN 341390, kterým nevyhoví snad žádné provedení hromosvodu podle této normy.
Zde jsou videa s touto tématikou
https://elektrika.tv/search?SearchableText=JSS
https://elektrika.cz/data/clanky/o-serialu-jak-sestrelit-starika
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 16.08.2022, 14:20 »

K odpovědi kolegy Hájka není co dodat.
Snad jen k uložení samotných kabelů...
Všimněte si, jak dopadla šedá ochranná flexibilní trubka na kabelovém přívodu k reklamnímu panelu. Stejně tak za chvíli dopadne rudá Kopoflexa. Tyto trubky nejsou určeny pro jejich instalaci ve vnějších prostorech, kde na ně působí UV záření.
Na to velký pozor.
Stejně tak pak dopadají např. osvětlovací tělesa.
Nyní zpracovávám PD na rekonstrukci elektroinstala ce v prostorech skleníků.
Stávající elektroinstala ce vypadá přesně tak, jako když se sejde banda pitomců a všichni se před započetím prací shodnou na tom, že PD není potřeba.


* foto 1.jpg (254.49 KB, 1672x1254 - prohlédnuto 299 krát.)

* foto 2.jpg (313.9 KB, 1672x1254 - prohlédnuto 294 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 23 dotazů.