Jabba Hutt
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 15.08.2022, 21:50 »

80 let starý dům, dlouho vše na jeden 10A jistic světla i zásuvky, samosebou hliník.
Na tenhle starý rozvod běží jen světla, domácí elektronika, lednice, občas vysavač, žehlička, jinak sporák, konvice, pračka atd. se na něm nepoužívá.
Nedávno se někde úplně přerušil PEN, dva pokoje jsou OK, zbytek PEN v luftu.

Našel a rozdělal jsem všechny krabice u stropů, nikde chyba nenalezena. Zřejmě je to na nějakém hlavním rozbočení mezi pokoji. Na půdě jsou podlahová prkna přitlučená, mam to celé odkrýt? Jak je pravděpodobné, že bude krabice pod podlahou? Jak by jste ji hledali? Hlavní přívod od jističe nevim kudy vede, jak ho vystopovat? Bylo by přípustné to opravit tak, že bych PEN u nefunkční a funkční části proklemoval? (Zatim tak řešeno). Dokumentace ke starému rozvodu neexistuje. Vyhlášku mam.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 16.08.2022, 09:57 »

Vyhlášku mam.
Vyhláška je vám dobrá  jen k tomu abyste věděl, že jakákoli oprava je stejně jen dočasné provizorium na světlo u stropu a malé spotřebiče třídy 2.
Postavte si nějaký oscilator z hradel (napájený z baterky) co kmitá na několika kHz a výstup připojte v nějaké nefunkční zásuvce k PEN vodiči. Na rádiu s AM rozsahem naladíte  x-tou harmonickou toho oscilátoru a utržený PEN bude fungovat jako vysílací anténa. S rádiem budete podél průběhu  kabelu hledat místo, kde signál rychle slábne. Je to trochu duchařina, existují  i profi nástroje na podobném principu ale to se spíš vyplatí investovat do nové instalace.
Přeju hodně stěstí při hledání a ještě víc odhodlání k tomu, aby se z provizoria nestalo trvalé řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 16.08.2022, 10:58 »

Vyhláška je v principu při tomto problému k ničemu, na to jsou třeba zkušenosti.

Je-li objekt z války, bude instalace skutečně ochuzená o všechno, co šlo. Nebyl materiál, šetřilo se neskutečně. Hliníkové vodiče bývaly dokonce o průřezu 1,5mm2. Tyto staré instalace byly dělané tak, aby byly co nejkratší, pokud jsou zásuvky a světla na jednom obvodu, tak lze předpokládat, že bude jedno páteřní vedení u stropu a nad každým vypínačem a zásuvkou bude krabička. Krabička také bývá k odbočce k lustru.  Krabičky je třeba dohledat, mohou být zasádrované nebo zaštukované a tudíž neviditelné - dají se najít oklepáváním předpokládanéh o místa rukojetí staršího šroubováku. Ve stropě by krabička být neměla, ovšem setkal jsem se, že přívod do další místnosti byl veden stropem jako pokračování přívodu k lustru, pouze byla trubka přerušena a vyvedeny vodiče do svorkovnice.

P.S. Kol. Kantnerem navrhované vyhledávání pomocí oscilátorku nemusí fungovat, protože záleží na tom, jaké jsou trubky. Pokud jsou s plechovým pláštěm, tak jsou vodiče odstíněné a signál se nebude šířit, nebo bude naopak všude. Je ovšem naděje, že budou trubky dehtopapírové a pouze kolena s opláštěním, to by odpovídalo i válečnému období a tam by mohl oscilátorek pomoci.

 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 16.08.2022, 11:04 »

Vyhlášku mam.
Asi myslíte Osvědčení podle vyhlášky 50/1978 Sb. která před měsícem skončila, sice netuším jakou to má souvislost s dotazem ale určitě v tom dokumentu odpověď nenajdete.

To, co popisujete je jak přes kopírák situace mého souseda. Půl století starý hliníkový slepenec bez dokumentace. Na té elektroinstala ci se vystřídalo mnoho zaručených odborníků, každý se udělal a nezanechal po sobě žádné stopy. Co kdyby se něco stalo a bylo to zrovna na něm!
Je to asi pět let, co mu také někde uhořel PEN. Soused to vydržel týden, pak mu bouchla plazma a jemu saze. Všechny odstěhoval na chalupu a my dřeli jako správní sousedi jako koni abychom to rychle dali do normálního stavu čisté TN-C-S.

Přerušený PEN je "sviňa",  tak to říkal můj mistr. V každé instalaci jiná. A když je to neznámý gordický uzel, tak je to tendlencten damoklův meč. Já bych tam nebydlel! :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 16.08.2022, 11:11 »

Předělat je samozřejmě správná cesta, ovšem občas to nejde tak snadno, třeba, když není ta chalupa...

   Novou elektroinstala ci doporučuji v každém případě!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 16.08.2022, 11:35 »

P.S. Kol. Kantnerem navrhované vyhledávání pomocí oscilátorku nemusí fungovat, protože záleží na tom, jaké jsou trubky. Pokud jsou s plechovým pláštěm, tak jsou vodiče odstíněné a signál se nebude šířit, nebo bude naopak všude. Je ovšem naděje, že budou trubky dehtopapírové a pouze kolena s opláštěním, to by odpovídalo i válečnému období a tam by mohl oscilátorek pomoci.
to máte pravdu ,  je zde mnoho faktorů které hrají podstatnou roli pro laika je to duchařina. I v případě oplechované trubky není vše ztraceno, je tu kapacitní vazba mezi PEN vodičem a pláštěm trubky a ty trubku  i když jsou zasunuté do plechových krabic tak to není žádné kvalitní spojení a VF proleze i když v daleko slabší úrovni. Mimo jiné záleží i na vlhkosti zdiva.
Do téhle metody bych investoval max 1 hodinu práce. Buď to půjde nebo ne...
Proto bych doporučil podobné pokusy jen někomu, kdo má trochu "bastlířské" zkušenosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #6 kdy: 16.08.2022, 14:28 »

Rádio a oscilátor je hodně duchařina a tento princip jsem opustil naštěstí včas a koupil si aktivní hledač Kurth (pár vysílač, přijímač). Ten používá sinusový signál a pak nehraje celá instalace, jako u obdélníkových oscilátorů.

Pro amatérské použití a práci pouze na vypnuté instalaci se dají sehnat hledačky obdobné aktivní hledače jako KE301, které postrádají přepěťové ochrany.
Huttermann prodává HCT-6812 za 700Kč a určitě i s touto amatérskou hledačkou bude proti rádiu s ferritovou anténou a oscilátoru o dva řády lepší práce i pro amatéra.

Samozřejmě hledání vyžaduje jisté zkušenosti a nejlepší je si půjčit hledačku i s její obsluhou. To je nejlepší řešení.

Pak je možnost kombinované metody. Použití klasické pasivní hledačky vedení, potrubí atd. jako je Bosch, nebo levné jako Lídl Parkside či Emos. Ty bývají i k půjčení, protože pokud nespadne z žebříku na zem, není na ni co zničit.
Pomocí těchto hledaček a při zapnuté instalaci jet podle trubky od poslední krabice, kde ještě PEN je až do krabice, kde už není. Povlakové trubky mohly mít nejvýš na trase 2 kolena, pak už hadráky nešly (tehdy jen pérem) protahovat. Touto metodou najdete i skryté krabice, měly kovová víčka relativně mělce pod omítkou a pasivní hledač je bude detekovat jako velký kovový předmět i pod napětím.

Každá hledačka je trochu jiná, nejprve je třeba si to vyzkoušet na zaručeně dobré části vedení a i na zaručeně špatné.

Trasu je dobré si na stěně značit třeba křídou.

Zásady, jak se trubky řemeslně správně vedly máte v příloze.

Povlakové trubky byly obtáčeny poolověným plechem, což nebylo ideální stínění, signál z vysílače aktivního hledače bude prosakovat. Kolena nebyla vkládána ale ohýbala se na speciálních ohýbačkách přímo na stavbě. Vrapování udělá vyšší útlum. Kolena se ukládala do lože ze sádry, ve vlhčí zdi bude trochu patrné, jak sádra nabobtná, že v tom místě bude omítka výše.

Černé trubky se spojovaly kovovým nátrubkem, který pasivní hledač kovů také zvýrazní a kolena byla vkládaná.

Pokud nedošlo k zatečení vody do trubek, jdou často původní vodiče "hadráky" vytáhnout a protáhnout trubkou CYKY kabel třeba 3x2,5, ty dnešní mají malý vnější průměr. Nejde to 100%,  ale tato metoda ušetří hodně sekání, zejména v rovných úsecích. A zejména ve stropech ke svítidlům. V kombinaci s dnešními kvalitními protahovacími strunami a kvalitními originálními mazadly pro protahování vodičů lze zachránit i krásné štukové a kazetové  stropy, kabel CYKY 3x1,5 je ještě tenčí.

* Instalace_trubky.pdf (66.73 KB - staženo 141 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 16.08.2022, 15:39 »

Na vasom mieste nehladam poruchu, ale zacnem komplet rekonstrukciu, ako pise pan Kurka, staci pri vytahovani handrakov zatahovat namazane pero a nasledne opacnym tahom zaviest nove CYKY.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 16.08.2022, 21:34 »

Podobnou závadu jsem řešil nedávno.
Povypínat všechny vývody, abych nezpůsobil ještě větší škodu.
Půjčil jsem si rychlovarku (dáte si kafe? ne, jenom tu rychlovarku ...) Do ní trošku vody.
Pak jsem šel po přístupných krabicích a místech, které jsem si hodil pod napětí a měřil napětí při zátěži.
Pak najednou Wau! Objekt měl nečekaně dva přívody a jeden uhnil.
Super detektivka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 17.08.2022, 06:53 »

staci pri vytahovani handrakov zatahovat namazane pero a nasledne opacnym tahom zaviest nove CYKY.
Pokud nechcete zachovat rozbočovací krabice a světla se zásuvkami na společném okruhu tak pouhé protahování CYKY starejma trubkama nepomůže: těžko se vám podaří protáhnout 3x2,5 a 3x1,5 společně jednou trubkou. Bude užitečné nejdříve trošku přemýšlet a kreslit (v případě seriozního přístupu se tomu říká vypracování projektu.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 17.08.2022, 10:27 »

Pokud nechcete zachovat rozbočovací krabice a světla se zásuvkami na společném okruhu tak pouhé protahování CYKY starejma trubkama nepomůže: těžko se vám podaří protáhnout 3x2,5 a 3x1,5 společně jednou trubkou. Bude užitečné nejdříve trošku přemýšlet a kreslit (v případě seriozního přístupu se tomu říká vypracování projektu.)

To je riesenie pre pripad, ked v dome doziva 80+ rocny dochodca a ziadne velke stavebne prace nepripadaju do uvahy. Proste oprava za 1 - 2 dni bez sekania a prachu, nechat spolocne obvody svetlo + zasuvky a odistit do 10A char B. Na dozitie staci a naklady nebudu velke,
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 17.08.2022, 11:06 »

Bez sekání? Nevím, minimálně krabičky bývají třeba vyměnit, zejména pro zásuvky. Je to doopravdy hodně velké, sice nové, ale stále provizorium.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 17.08.2022, 12:54 »

oprava za 1 - 2 dni bez sekania a prachu, nechat spolocne obvody svetlo + zasuvky a odistit do 10A char B.
Bez ohledu technické připomínky k takovému provizoriu je představa bezproblémovéh o tahání CYKY starýma trubkama krásně naivní. Musíte mít k tomu mít značné stěstí aby se to povedlo. Omítky po 80 letech také nemusí být nic moc a při protahování kabelu trubkou se může stát že když použijete větší sílu tak se ta stará instalační trubka na vás půjde podívat třeba z rákosového stropu. Rázem je všude bordel (místo tahání kabelu jedete kupovat  sádru, štuk a nakonec bude potřeba vše vystěhovat a vymalovat....) a všude okolo naštvaní obyvatelé bytu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #13 kdy: 17.08.2022, 13:26 »

Náš bývalý radní a tribun lidu říkával, že největší životnost má provizorium.

U takovýchto částečných oprav vynucených stavem a omezených okolnostmi o kterých píše Peter Munka je rozumné mít na papíře, nebo alespoň v hlavě ideově budoucí stav a zkusit udělat tyto minimální úpravy tak, aby šly v budoucnu použít pro novou instalaci.
Aby toto provizorium bylo spíš začátkem budoucí rekonstrukce a nikoliv vyhovujícím stavem až do další poruchy, nebo do brutálního přetížení instalace.
Například kabely 3C i kdyby stačily 2A, nové přívody k vypínačům 5C a velké hluboké krabičky i kdyby nyní stačily mělké apod.
Zcela bez sekání to nejde, ale vyhnete se třeba drážkování a trhání starých rozvodů. Tam kde jde sekat a jít po druhé straně zdi je vyhráno, ale v místnostech kde bydlí někdo s omezenou fyzickou či psychickou pohyblivostí je třeba postupovat citlivě a pokud možno bezprašně.
A pokud se podaří alespoň jednu větev instalace převést na TNS a dát místo jističe  proudochránič, je to hodně dobrý krok i pro starší lidi, které napadne třeba se pošťourat nožem v opékači topinek, aby vytáhli přichycenou topinku.
Podle mne je menší zlo mít TNS sdružený světelně-zásuvkový obvod jištěný 10A, nebo 13A, než nechat staré hliníkové hadráky ve fázi životnosti kdy u nich uhnívá PEN.
 
Takové provizorní opravy jsou ošemetné a mnohdy je jejich příprava náročnější než příprava rekonstrukce od podlahy. Ve starých domech se setkáte s rozvody kanalizace, vody a plynu jdoucími šikmo, mimo zóny a v nezvyklé hloubce, starými rozvody elektřiny s přechody z jedné strany zdi na druhou pozvolným šikmým průrazem a mnohými jinými zákeřnostmi. Při generální rekonstrukci jsou to drobné rychle řešitelné lapálie, předvídatelné i oklepem kousku omítky aby se zjistilo, kam až je sádra nebo zához, ale při práci v obývaném bytě s omezeným rozpočtem to nejsou lapálie ale holé neštěstí.
Obdobně když ze staré trubky vytáhnete jen jeden hadrák, druhý přetrhnete a pak se tam už nový kabel nevejde skončíte stejně lištou na povrchu a vrtáním v místech, kde mělo být bezprašno. Tam kde zateklo se hadrák k trubce přilepí a nejde vyndat ani násilím. Pak je důležité rychle úsilí o vytažení vzdát, jinak vypadne celá trubka i s omítkou. A při zatahování nové CYKY je důležité mít na struně značky, aby se vědělo, kam až šel nový CYKY zatáhnout a pak v místě zácpy vyseknout protahovací krabičku, nebo to prostě ucvaknout a vzdát. Při zatahování do starých trubek je důležité nešetřit pečlivostí, hrany izolace CYKY srazit, vzorně omotat napojení na strunu izolačkou do pozvolných přechodů a mazat a pracovat ve dvou.
V podstatě je tento druh oprav charita s nejistým průběhem a úspěchem, ale občas to za onu námahu stojí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 17.08.2022, 22:07 »

Mal som aj pripad, ked taham jeden handrak, ide. Taham druhy, ide. Strcim pero, ide. Zatahujem CYKY, neda sa. Doslo na sekanie a presne uprostred starej kovovej rurky bol zatlceny klinec. Nejako zazracne neposkodil izolaciu ani jedneho vodica.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 18.08.2022, 11:13 »



Pro amatérské použití a práci pouze na vypnuté instalaci se dají sehnat hledačky obdobné aktivní hledače jako KE301, které postrádají přepěťové ochrany.
Huttermann prodává HCT-6812 za 700Kč a určitě i s touto amatérskou hledačkou bude proti rádiu s ferritovou anténou a oscilátoru o dva řády lepší práce i pro amatéra.



Zrovna tento typ HCT-6812 je, pokud vím, postaven na oscilátorku ze šestky invertorů CD(TC) 4069. Velice podobný typ je také Mastech MS 6812 a elektricky podobné nebo shodné zařízení dělá mnoho dalších firem. Na druhou stranu to není až tak amatérský přístroj, používají ho pracovníci
 telekomunikačn ích firem, pro které je primárně určen. Vyhledávací část je samozřejmě daleko citlivější, než radio na MW(SV) nebo LW(DV) rozsahu.



A pokud se podaří alespoň jednu větev instalace převést na TNS a dát místo jističe  proudochránič, je to hodně dobrý krok i pro starší lidi, které napadne třeba se pošťourat nožem v opékači topinek, aby vytáhli přichycenou topinku.
Podle mne je menší zlo mít TNS sdružený světelně-zásuvkový obvod jištěný 10A, nebo 13A, než nechat staré hliníkové hadráky ve fázi životnosti kdy u nich uhnívá PEN.
 

S tímto plně souhlasím až na jednu drobnost, je třeba dát jistič a proudový chránič, nebo kombinovaný přístroj.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 18.08.2022, 12:02 »

Ještě dodám,  že tazatel také o odpovědi nestojí, naposledy aktivní 15/8 21:52.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Proč se při zapnutí světla ztrácí signál set-top boxu?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Mohlo chybějící propojení mezi PEN a základovým zemničem projít revizí?
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Jak ochranit Wall Charger proti preruseni vodice PEN?
 Lze v rozvaděči detekovat na přívodu přerušený PEN vodič?
 Proč u hliníkové instalace s přibývající zátěží, klesá intenzita osvětlení?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Ako opraviť preseknutý kábel v zemi?
 Co děla v případě porušení izolace kabelu mezi dvěma vypínači č.6?
 Čím je způsobeno kmitání vodičů venkovního vedení?
 S kým mám řešit provrtání kabelů za kuchyňskou linkou?
 Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?
 Existuje svorka, která by řešila přerušený kabel ve zdi?
 Ako sa da zistiť miesto prerušenia kábelu?
 Je oprava porušeného CYKY v zemi pomocí krabice Acidur a hmoty K2 postačující?
 Je možné, že je CYKY kabel poškozený, a proto fáze svítí všude?
 Jak opravit přerušenou pracovní nulu?
 Může být přerušený nulovací vodič příčinou všech nefunkčních svítidel?
 Co mi to podivně elektricky vrčí ve zdi ?
 Aký je váš názor na obhorený kabel na hlavnom ističi?
 Dá sa zistiť čiastkové poškodenie medeného signalizačného kábla?
 Co je to za poruchu, pokud při zapnutí jističe něco pod krabicí ve zdi cvakne?
 Jak identifikovat příčinu výpadku elektřiny?
 Poradíte co s problémem napájení přístrojů ve zkušebně?
 Jak mám jako spotřebitel vyřešit skrytý zkrat vedení pod omítkou?
 Jaká může být příčina závady v elektroinstalaci bytu?
 Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
 Co může být příčinou přerušené fáze v CYKY 3x1,5?
 Co dělat po zkratu vodičů pod omítkou když vše funguje jak má?
 Kdo hradí škodu vzniklou vodičem v zaplombované části elektroměru?
 Je proříznutá izolace vodičů až na jádro důvodem k opravě?
 Jak může laik zjistit možné přerušení vodiče PE nebo N?
 Jak opravit zásuvku v domácích podmínkách?
 Rušení v elektrické síti?
 Je moźné zkratem dvou fází upálit nulový vodič? Vznikne pak přepětí v síti?
 Co je za nížším napětí při zátěži a blikáním světel?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Vznikne problém při přerušení PEN před domem?
 Jak opravím pohasínání světel?
 Proč mám napětí na vodiči PEN?
 Co muze zpusobit napeti zaroven na vodici L, PE a N?
 Jak nejlépe opravit navrtaný CYKY kabel ve zdi?
 Jaká může být příčina propálené plynové hadice za vestavěnou el. troubou?
 Kde sehnat toho, kdo lokalizuje poruchu topné rohože?
 Co způsobuje tikající zvuk ve světle?
 Jak moc je nutná oprava CYKY 3x2,5 kabelu při poškození jeho pláště?
 Proč při zkratu dvoužilového kabelu nevybavil chránič, ale až pojistky?
 Proč hlavní jistič před elektroměrem při bouřce vybavuje?
 Jak zjistit místo přerušení kabelu elektřiny?
 Co s puvodnimi kabely, ktere mi koukaji ze zdi a stale jsou pod napětím?
 Proč se přepálil PEN vodič zrovna v hlavním rozvaděči ne až podružném?
 Jak opravit přeseknutý vodič ochranného pospojení v koupelně?
 Ako opravit poskodeny stary hlinikovy kabel na stropnom paneli?
 Co je u pračky příčinou napětí mezi L a PE 130V, mezi N a PE 100V?
 Jak zjistit místo zkratu?
 Mohou se světelné a zásuvkové okruhy vzájemně ovlivňovat?
 Může být záhadný zápach v domě od elektroinstalace?
 Jak odstranit zvuk z přípojkové pojistkové skříně domu?
 Proč u hliníkové instalace s přibývající zátěží, klesá intenzita osvětlení?
 Proč se opálil kabel od pračky?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.083 sekund, 23 dotazů.